La ricerca ha trovato 1782 risultati

da simcat
mer dic 11, 2024 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autoclave a monte del contatore acqua
Risposte: 4
Visite : 227

Re: Autoclave a monte del contatore acqua

Buongiono volevo confrontarmi con voi su un aspetto, se a qualcuno è già accaduto. In un condominio con cisterna e autoclave sono stati installati (decenni fa) i contatori privati dell'acqua a VALLE dell'autoclave. Ora (dopo decenni) l'ente che gestisce la rete idrica non vuole più avere i co ...
da simcat
mar dic 10, 2024 09:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?
Risposte: 13
Visite : 900

Re: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?

non vorrei andare fuori discussione, ma la verifica del CD (coefficiente dispersione) era proprio legata alla trasmittanza termica (non della singola struttura) e quindi coibentazione dell'edificio; poi se erano sufficienti 4 cm di polistirolo o solo il blocco di poroton è un'altra discorso. ad ...
da simcat
mar dic 10, 2024 09:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?
Risposte: 13
Visite : 900

Re: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?

non vorrei andare fuori discussione, ma la verifica del CD (coefficiente dispersione) era proprio legata alla trasmittanza termica (non della singola struttura) e quindi coibentazione dell'edificio; poi se erano sufficienti 4 cm di polistirolo o solo il blocco di poroton è un'altra discorso. ...
da simcat
mar dic 10, 2024 09:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?
Risposte: 13
Visite : 900

Re: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?

non vorrei andare fuori discussione, ma la verifica del CD (coefficiente dispersione) era proprio legata alla trasmittanza termica (non della singola struttura) e quindi coibentazione dell'edificio; poi se erano sufficienti 4 cm di polistirolo o solo il blocco di poroton è un'altra discorso. il CD ...
da simcat
lun dic 09, 2024 12:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?
Risposte: 13
Visite : 900

Re: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?

Pe Comunque, se l'anno è il 2000 siamo ancora precedenti al Dlgs 192, per tanto si costruiva (parlo della mia zona) con 30cm di blocchi poroton (senza isolamento), oppure al massimo doppio muro semipieno con intercapedine di 3cm di polistirene. In copertura se parliamo di laterocemento si mettevano ...
da simcat
lun dic 09, 2024 12:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?
Risposte: 13
Visite : 900

Re: Trasmittanze obbligatorie per edifcio realizzato nel 2000 ?

no, solo FEN e CD, che significa nessun isolamento. Dagli spessori puoi immaginare se almeno ci sia l'intercapedine o se sia un muro di doppioni. In rari casi mettevano 2-3 cm di polistirolo nell'intercapedine che adesso sarà polvere. non vorrei andare fuori discussione, ma la verifica del CD ...
da simcat
lun dic 02, 2024 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L. 10 e variazioni sostanziali… che fare?
Risposte: 9
Visite : 788

Re: L. 10 e variazioni sostanziali… che fare?

La domanda che mi pongo adesso… perché non è cambiato praticamente nulla nella climatizzazione invernale mentre sono cambiati sensibilmente i kWh/m2 per la climatizzazione estiva? Come è possibile? La trasmittanza incide in misura maggiore nella climatizzazione estiva? no, sono il fattore solare dei ...
da simcat
lun dic 02, 2024 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 509

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Aria primaria può essere tutt'aria esterna senza ricircolo o con ricircolo. Ecco su questo, da quanto mi hanno insegnato ormai più di 30 anni fa, non concordo. Per me, quando leggo e scrivo aria primaria è inteso che si tratta aria di rinnovo senza ricircolo (ripresa aria ambiente). Oh, ci sta che a ...
da simcat
lun dic 02, 2024 08:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 509

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Tutt'aria significa che la climatizzazione è fatta solo tramite l'UTA (con normalmente batterie di post dedicate al locale). Tutt'aria può essere tutta aria esterna senza ricircolo o con ricircolo. Aria primaria significa aria di rinnovo, in inverno normalmente inviata a temperatura neutra ed in e ...
da simcat
lun dic 02, 2024 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 509

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

Esa ha scritto: ven nov 29, 2024 19:03
- tutt'aria
Scusa, forse avevo frainteso.
Di solito io uso il termine IMPIANTO A TUTTA ARIA e non UTA A TUTTA ARIA.
Sì sì Esa hai ragione ed è corretta questa precisazione, anche io scrivo così, era solo per semplificare e mandare avanti la discussione
da simcat
ven nov 29, 2024 18:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 509

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

U.T.A.: unità di trattamento aria - primaria: come già detto fa solo ricambio aria, quindi la vera e propria climatizzazione (riscaldamento e/o condizionamento) lo farai con altri sistemi (esempio: fan coil), dimensionati in base ai carichi ed alle condizioni di invio dell'aria primaria; se mandi l'a ...
da simcat
ven nov 29, 2024 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 651

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

In ogni caso, secondo me il FTV non occorre in quanto se l'edificio fa parte delle "eslcusioni" dall'obbligo di APE (che cita appunto i depositi), viene escluso anche dal Dlgs 199 e dagli obblighi di FER, mi pare se ne fosse già parlato.... :roll: grazie per la precisazione concordo con te, in ...
da simcat
ven nov 29, 2024 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 651

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

trattandosi di un WC a servizio di un deposito ho solo un lavabo e un vaso trattandosi di un servizio igienico a servizio di un E.8 il fabbisogno di acs secondo la uni ts 11300 penso si possa dichiarare nullo quindi evitare il boiler a PDC per la copertura dei consumi mediante fonte rinnovabile per ...
da simcat
ven nov 29, 2024 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 651

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

per la nuova costruzione di un deposito E.8 di 1000 mq non riscaldato (ad eccezione di un WC di 2 mq) è necessaria la legge 10/91 secondo voi? il comune la richiede, ma quali verifiche dovrei fare? io ritengo che al massimo si potrebbe presentare una relazione specificando che non ci sono verifiche ...
da simcat
ven nov 29, 2024 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 651

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

Magari sta facendo riferimento al corpo dei servizi igienici che deve in ogni caso essere riscaldato? sempre che siano scorporabili ai fini dell'isolamento termico; se fossero all'interno del capannone, niente L10; se fossero un appendice esterna sì L10; se fossero in un soppalco chiuso, sì L10, ...
da simcat
mar nov 26, 2024 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
Risposte: 14
Visite : 1017

Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione

cerca sul forum c'è sicuramente una discussione più articolata a riguardo
da simcat
lun nov 18, 2024 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione capannone
Risposte: 7
Visite : 746

Re: Climatizzazione capannone

arkanoid ha scritto: lun nov 18, 2024 10:01 è che è un tipo di diffusione a bassa velocità, a flusso "lineare", che mette in movimento rotatorio tutto il volume.
giusto, infatti fanno parte della famiglia dei diffusori, non dei canali
da simcat
sab nov 16, 2024 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione capannone
Risposte: 7
Visite : 746

Re: Climatizzazione capannone

Buongiorno, capannone con altezza 9 metri dove si prevedere una climatizzazione con UTA e canali microforati ad alta induzione. Voi quanti volumi ora considerate in circolazione? Ciao, come già scritto, le variabile sono diverse, aggiungo anche il lay-out di eventuali scaffalature. Con quell' ...
da simcat
mer nov 13, 2024 14:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Oppure casa da 240mq, 900mc, classe A con fabbisogno a progetto 15kW (e già qua ti fai delle domande sul cane che ha fatto la relazione), fai il sopralluogo, e scopri che il vecchietto tiene chiusi la metà dei termosifoni, perchè tanto i figli sono usciti i casa dieci anni prima. Certo però, ...
da simcat
mer nov 13, 2024 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 227
Visite : 42069

Re: consumi per ricarica auto elettrica

Grazie per l'aggiornamento
da simcat
mer nov 13, 2024 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Funziona significa che l'impianto raggiunge la temperatura interna di legge lalla temperatura esterna di progetto (dato oggettivo) funziona = efficacia, raggiunge lo scopo, ma non sempre efficienza (energia spesa per raggiungere lo scopo) credo che nessuno di noi sia in disaccordo su questa ...
da simcat
mer nov 13, 2024 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Concludendo: - Utilizzare la UNI 12831, con criterio, anche per le abitazioni. Una norma perfettamente moderna. Non servono calcoli complicati (dinamici), è spesso sufficiente andare “a sensazione”, come una volta (ma occorre esperienza e capacità: quindi professionalità non improvvisata o costru ...
da simcat
mer nov 13, 2024 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento impianto VMC
Risposte: 12
Visite : 953

Re: Bilanciamento impianto VMC

Buongiorno, Seguo con piacere i vostri ragionamenti su questo forum, e vorrei condividere con voi la mia esperienza, e ragionare con voi dei seguenti punti. Ristrutturazione abitazione storica in pietra e mattoni su due piani zona climatica D No cappotto, solo coibentazione copertura con lana di ...
da simcat
mar nov 12, 2024 11:38
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Attivazione gas senza cappa
Risposte: 7
Visite : 692

Re: Attivazione gas senza cappa

Non credo che il piano cottura ad induzione non necessiti, per norma, di cappa con espulsione all'esterno; il regolamento comunale ed il regolamento di igiene e sanità (almeno della mia zona) parlano di vapori, fumi ed esalazioni dei locali cucina, indipendentemente dalla tipologia di piano cottura. ...
da simcat
mar nov 12, 2024 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

no, non sappiamo niente...
da simcat
mar nov 12, 2024 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Serie UNI/TS 11300-1:2014 Prestazioni energetiche degli edifici Serie UNI EN 12831:2018 Prestazione energetica degli edifici Serie UNI EN ISO 52016:2018 Prestazione energetica degli edifici Vi pare che ci si possa mettere d'accordo in un quadro di incertezza normativa come questo? La prima ...
da simcat
lun nov 11, 2024 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONSULENZA IMPIANTO TERMOTECNICO FIRENZE
Risposte: 1
Visite : 271

Re: CONSULENZA IMPIANTO TERMOTECNICO FIRENZE

Buongiorno,
mi scriva in privato.

Saluti
da simcat
lun nov 11, 2024 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Volevo solo aggiungere che ci sarebbe una fase importante della progettazione: la conoscenza della clientela e lo scambio di informazioni per trovare il giusto bilanciamento ed offrire il progetto più "tagliato ad hoc" possibile. A volte ci sono dei clienti che fanno il pelo al consumi energetico, a ...
da simcat
lun nov 11, 2024 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11892

Re: pompa di calore SAMSUNG

Visto che invitavi l'utente a fare causa al tecnico ho fatto notare che in una consulenza di parte il ctp per prima cosa farebbe notare che il dimensionamento risponde ai criteri della uni 12831. Detto questo non ho esperienze di cause incentrate sul dimensionamento di una pdc quindi non sono ...
da simcat
mar nov 05, 2024 18:32
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Pompa di calore Ibrida per casa grande
Risposte: 38
Visite : 4342

Re: Pompa di calore Ibrida per casa grande

Attenzione anche alla questione dimensionamento delle tubazioni
da simcat
lun nov 04, 2024 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canale microforato e destratificatore
Risposte: 5
Visite : 611

Re: canale microforato e destratificatore

non mi è mai capitato di vedere in abbinamento destratificatore con canale microforato, anche in ambienti industriali con una certa altezza... non ne riesco a capire il motivo È proprio una delle la caratteristiche di un "diffusore a pulsione" (volgarmente chiamato, da me compreso..., canale m ...
da simcat
mar ott 29, 2024 13:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [CONGRESSO ANIT] - chi viene e chi si ferma a cena?
Risposte: 14
Visite : 1548

Re: [CONGRESSO ANIT] - chi viene e chi si ferma a cena?

ponca ha scritto: mar ott 29, 2024 11:11
vinz75 ha scritto: sab ott 26, 2024 15:24 Ci avevo pensato, ma sono in difficoltà con il lavoro...
@ponca o altri fiorentini che dite si fa una macchinata? :D
bella idea ma non posso, anche io sono un po' in difficoltà con il lavoro e non posso assentarmi troppo
idem...
da simcat
lun ott 28, 2024 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Simacat, non voglio progettare come scrivi con "strategie di deroga" su nuove costruzioni. Stiamo parlando di un aspetto che richiede una risposta semplice SI/NO. Nei miei progetti è sempre stato NO, come ho già scritto chiaramente, ma tra colleghi e consulenti il dubbio eccome se c'era. Su nuove c ...
da simcat
ven ott 25, 2024 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

con Edilclima, quello che fa' @boba74 probabilmente con il SW di un'altra azienda, a me non risulta possibile. in Edilclima se viene inserito un FTV condominiale l'energia prodotta viene in "automatico" fornita in "ingresso" agli impianti sia che siamo in presenza di un centralizzato che siamo in ...
da simcat
ven ott 25, 2024 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Capisco che non debbano ricevere un incentivo, ma vietare la condivisione degli impianti mi sembra assurdo comunque. incentivo e condivisione sono sinonimi, perchè il modello delle CACER (CER, GAC e autoconsumatori a distanza) è virtuale, quindi la condivisione esiste fisicamente solamente se è ...
da simcat
ven ott 25, 2024 09:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

È no. La potenza di FTV, o meglio rinnovabile elettrica richiesta dal 28/2011, è banale dimensionamento di POTENZA, in funzione della superficie coperta dell edificio, P(KW)=S(M2)/k. LA rinnovabile va soddisfatta anche termica ( prima era 50, ora il 60 per cento ) di ENERGIA, diciamo in sostanza P ...
da simcat
gio ott 24, 2024 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Da quanto emerge sopra che bella confusione! E' vero che ora ci sono pareri autorevoli, ma come avete riportato si è sempre fatto riferimento alla 11300 parte 5, che appunto lo permetteva. A me sfugge questa tua certezza. Mi aiuti a comprendere meglio? Te lo ha scritto Edilclima il perchè nel tuo p ...
da simcat
gio ott 24, 2024 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

L'Enzo ha scritto: gio ott 24, 2024 14:40 Da quanto emerge sopra che bella confusione!
E' vero che ora ci sono pareri autorevoli, ma come avete riportato si è sempre fatto riferimento alla 11300 parte 5, che appunto lo permetteva.
A me sfugge questa tua certezza. Mi aiuti a comprendere meglio?
da simcat
gio ott 24, 2024 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Siamo nell'epoca in cui bisognerebbe finirla con i sotterfugi e per me è sacrosanto che quando si costruisce lo si faccia non bene, meglio. Vangelo. Cioè secondo voi progettare un impianto centralizzato fv è un sotterfugio? Mentre prevedere 100 impianti fv da 1 kw (2 pannelli ormai) significa co ...
da simcat
gio ott 24, 2024 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Come sia possibile considerare energia che non arriva al contatore dell'utenza nel calcolo dell'energia dell'utenza per me è un mistero. Dubbi inesistenti a riguardo. Non capisco i colleghi che hanno pensato il contrario (nè la risposta di ediclima!) Io sono sulla tua stessa linea di pensiero. Il v ...
da simcat
gio ott 24, 2024 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Risposta CTI: Buongiorno, con riferimento alla sua richiesta, la informiamo che il quesito è stato esaminato ed è stato considerato non ammissibile in quanto non è conforme alle regole CTI per la gestione dei quesiti tecnici. Il suo quesito riguarda tematiche e/o interpretazioni di disposti le ...
da simcat
gio ott 24, 2024 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Assistenza Edilclima: prima risposta: Buon pomeriggio, ad oggi secondo la UNI TS 11300-5 è possibile considerare la totalità dell’energia prodotta dal fotovoltaico a copertura di tutti i servizi energetici presenti nell’edificio, anche non fisicamente collegati allo stesso contatore. Pertanto è pos ...
da simcat
gio ott 24, 2024 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

Risposta ANIT: Buongiorno, premetto che la nostra associazione si occupa di involucro non di fonti rinnovabili pertanto posso risponderle per l'esperienza da libero professionista, ad oggi per rispettare il Decreto 28 prima e il Decreto 199 con impianti autonomi condominiali si sta lavorando con un ...
da simcat
gio ott 24, 2024 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

RISPOSTA completa: Buonasera, di seguito il riscontro della Direzione generale competente in merito al quesito inoltrato a questo Ufficio il 18.9.24. Cordiali saluti Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ...
da simcat
gio ott 24, 2024 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

se l'impianto è centralizzato e il condominio costituisce un gruppo di autoconsumo la differenza rispetto ad avere n impianti autonomi dov'è? C'è parecchia differenza. A cominciare dal fatto che l'adesione alla CER è volontaria. Da un punto di vista tecnico in contesti di questo tipo (non la bif ...
da simcat
gio ott 24, 2024 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

ALLA FACCIA , HAI DETTO POCO, questo si traduce in quello che ho scritto sopra: come fai a fare le verifiche per nuovi edifici ai sensi del DM2015 , 28/2011 199/2021 senza il contributo del FTV ? E' UNA BORDATA ALLUCINANTE CHE DA IL MISE, di condomini con FTV centralizzato ed impianti autonomi dal ...
da simcat
gio ott 24, 2024 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

dove sta scritto nelle 11300? Dove sta il divieto di fare nuovi edifici con fotovoltaico centralizzato ed impianti autonomi? Scusa, ma forse devi leggere meglio i vari messaggi... Nessuno hai mai detto questo, ci mancherebbe! È stato solo chiarito che in caso di impianti autonomi con FV ...
da simcat
mer ott 23, 2024 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 10996

Re: edifico NZEB

La risposta del MASE non ha nulla a che vedere con le 11300 e quanto applicano i software per le verifiche ex legge, incluso la quota rinnovabile Scusami, ma è proprio in base alle UNI11300 che non puoi considerare il FV nel calcolo verifiche Decreto requisti minimi e, di conseguenza APE. E scusa, ...
da simcat
mar ott 22, 2024 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione non convenzionale griglia aspirazione fancoil
Risposte: 10
Visite : 927

Re: Installazione non convenzionale griglia aspirazione fancoil

se il controsoffitto diventa un plenum, diventa un canale e la coibentazione interna dei canali è vietata. Ci daresti il riferimento normativo? In realtà se il rivestimento coibente "non spolvera" e risulta idoneo non credo che ci siano problemi. Esempio: - lana di roccia/vetro (che da sola non va c ...
da simcat
lun ott 21, 2024 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia istantanea e ricircolo
Risposte: 38
Visite : 3596

Re: caldaia istantanea e ricircolo

E ti mantieni l'acqua a 40°C, proprio ideale per la proliferazione della legionella. Io li ho usati, ma non li uso più. preferisco per certe utenze lontane (cucina dall'altra parte della casa o del locale tecnico) avere un bollitorino sotto lavello è comodossimo. [/quote] Pensando di dosatore i pr ...