Ciao ESA, figurati se io voglio essere ancorato alle mie convinzioni, ci mancherebbe!
Permettimi una ulteriore nota: il sistema a secco costa di più dei sistemi a umido, correggi la slide..., oltretutto avrei da ridire anche sulla "semplicità" di installazione... di sicuro ci vuole una mano d'opera ...
La ricerca ha trovato 1882 risultati
- ven giu 13, 2025 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
- gio giu 12, 2025 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
Re: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
Considerazioni di derivazione "logica".
Non mi hanno mai incaricato di eseguire sperimentazioni su due impianti diversi ("a secco" e "a umido") in due case identiche o in una camera climatica.
Per curiosità, le considerazioni dell'IMPORTANTE PRODUTTORE, da cosa derivano?
Ad intuito, mi sembra ...
- gio giu 12, 2025 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
Re: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
Quindi quello che dici, deriva da:
- misure sul campo
- misure di laboratorio
- o ?
- misure sul campo
- misure di laboratorio
- o ?
- gio giu 12, 2025 08:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
Re: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
in case nuove iper coibentate i 70 W/mq sono più che sufficienti
Bastano anche 20 W/mq.
Il discorso del confronto della temperatura di mandata dell'acqua era:
. sistema fresato, con tubo a secco
. sistema slim, con tubo "avvolto" entro livellina (sistema "a umido").
Non c'è paragone: quello a ...
- gio giu 12, 2025 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1032
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Suvvia, forum tutto, almeno sui fondamentali dobbiamo essere unitiEsa ha scritto: mer giu 11, 2025 19:52 Non è vietato usare le resistenze alimentate dal FV.
Non saranno considerate nel calcolo della quota energia rinnovabile, ma NON E' VIETATO.

Questa, ad oggi, è la verità. Punto.
- lun giu 09, 2025 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Non c'è una resa desiderata, c'è un rendimento minimo da Direttiva ERP, semplice. Non si tratta di progettazione, è certificazione, pura e semplice.
Ho scritto "resa", ma intendevo "rendimento" che, da ERP è del 63%. Lo possono certificare in tanti.
Sì, certo avevo capito... :wink:
- lun giu 09, 2025 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
boh, mai fatto direttamente. è il costruttore dell'UTA/recuperatore che ti fa il calcolo e lo certifica.
Appunto... verificando con diversi costruttori, alla fine ho desistito.
Altre esperienze?
Negli ultimi mesi non so se sia cambiato qualcosa, ma mi suona strano perchè come perdita di ...
- lun giu 09, 2025 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
boh, mai fatto direttamente. è il costruttore dell'UTA/recuperatore che ti fa il calcolo e lo certifica.
Appunto... verificando con diversi costruttori, alla fine ho desistito. Altre esperienze?
Comunque, quali sono i valori in gioco? Portata e condizioni di ingresso dell'aria (calda ...
- lun giu 09, 2025 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Appunto... verificando con diversi costruttori, alla fine ho desistito.Ronin ha scritto: lun giu 09, 2025 11:08 boh, mai fatto direttamente. è il costruttore dell'UTA/recuperatore che ti fa il calcolo e lo certifica.
Altre esperienze?
- lun giu 09, 2025 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
A me non risulta possibilità di rispettare i rendimento minimi ERP con l'idronico.
avete esempi? Calcoli? Verifiche?
avete esempi? Calcoli? Verifiche?
- ven giu 06, 2025 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Non mi è chiaro il nesso tra ASL e CONI. Nel documento del CONI non si subordina l'applicazione al parere di nessun altro, se nella palestra fai qualsiasi tipo di attività di quelle sotto l'egida del CONI in modo competitivo o per allenamento, ci ricadi.
Giusto. Intendevo che ci può essere l ...
- gio giu 05, 2025 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Bravo, ottima cosa. Per esperienza è la ASL di zona che ti indica se utilizzarlo. Per una catena di "palestre" che seguiamo, ormai è lo standardmarcello60 ha scritto: gio giu 05, 2025 15:12 Grazie a tutti per i contributi, mi sono chiarito le idee.
Leggerò anche il documento del Coni (e mi informerò se è cogente nel mio caso).
- gio giu 05, 2025 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
In tutti i casi in cui devi effettuare un calcolo del fabbisogno energetico (fondamentalmente nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti), il recupero calore è necessario pena l'inadempienza al soddisfacimento del requisito, a maggior ragione se hai vincoli di portate minime che ti farebbero ...
- gio giu 05, 2025 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Secondo me il problema è abbastanza "semplice":
- non è il "condizionato", ma:
-- estrazione aria con reintegro aria esterna per via naturale (infissi/apertura porte/griglie su pareti/ecc..): no recupero calore
-- estrazione aria con reintegro aria esterna per via meccanica: recupero calore (in ...
- non è il "condizionato", ma:
-- estrazione aria con reintegro aria esterna per via naturale (infissi/apertura porte/griglie su pareti/ecc..): no recupero calore
-- estrazione aria con reintegro aria esterna per via meccanica: recupero calore (in ...
- gio giu 05, 2025 07:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3066
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
a dirla tutta l'allegato C del 412 (introdotto dal successivo 551 se ben ricordo) mi risultava ancora vigente.
ad ogni modo hai i regolamenti ERP 1253 e 1254 (per il non residenziale e per il residenziale), che discendono dalla direttiva ecodesign, che sono ben più restrittivi della vecchia norma ...
- ven mag 30, 2025 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
Re: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
per i sistemi a secco, oppuri quelli slim con la livellina da 1 cm max, la temperatura dell'acqua è certamente più bassa di un sistema tradizionale, fosse solo per rispettare la temperatura superficiale max ammessa
se mi dite che la resa a mq è inferiore, è un altro discorso, ma in case nuove ...
se mi dite che la resa a mq è inferiore, è un altro discorso, ma in case nuove ...
- gio mag 29, 2025 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
- Risposte: 22
- Visite : 2642
Re: Radiante fresato vs pannelli basso spessore
Un'altra considerazione: a parità di edificio (=stesso isolamento, stesso comportamento, ecc.) con i sistemi a secco, devi lavorare con temperature dell'acqua maggiori di quelle che utilizzeresti con un sistema ad umido.
Quindi: stesso comfort ma spese di esercizio più elevate.
esattamente il ...
- ven mag 23, 2025 13:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 17
- Visite : 1993
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Scusa: ma è una lastra andante o solo sopra tubo; a me questa soluzione non è mai particolarmente piaciuta e alcuni produttori stessi la considerano così e così; agli acustici, ad esempio, non piace.
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso ...
- ven mag 23, 2025 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 17
- Visite : 1993
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Cosa intendi? Livellina sopra al sistema a secco?
sì, quindi non è più propriamente a secco...; la questione è che la verifica dei carichi non viene quasi mai presa in seria considerazione, ma a volte, in certi situazioni, la livellina è d'obbligo
Per tua esperienza anche nel residenziale ...
- ven mag 23, 2025 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 17
- Visite : 1993
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
omunque, con i sistemi a secco (soprattutto se sotto cìè EPS), va valutata molto bene la questione carichi; alla fine la livellina di 1 cm vi va, quasi sempre
Cosa intendi? Livellina sopra al sistema a secco?
sì, quindi non è più propriamente a secco...; la questione è che la verifica dei ...
- ven mag 23, 2025 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 17
- Visite : 1993
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
personalmente preferisco comunque massetti autolivellanti slim ma non a secco, mi sembrano + pratici
in genere sì, ma a volte è richiesto il secco, o per motivi di tipologia di costruzione, oppure per non avere getti umidi in caso di edifici storici e situazioni simili. Comunque, con i sistemi ...
- ven mag 23, 2025 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
- Risposte: 17
- Visite : 1993
Re: Esperienze con il radiante "a secco" in EPS?
Scusa: ma è una lastra andante o solo sopra tubo; a me questa soluzione non è mai particolarmente piaciuta e alcuni produttori stessi la considerano così e così; agli acustici, ad esempio, non piace.
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso fibra ...
A questo punto, spendi 20-30 €/mq in più (non sono pochi, ci mancherebbe), ma pensa al gesso fibra ...
- gio mag 15, 2025 14:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
- Risposte: 4
- Visite : 2486
Re: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
Se devi mettere generatori e UTA sei lontanissimo. Se hai già fluidi, aria e gas, forse ci stai dentro.
Aggiungo una postilla, se la sala è ISO5 mettici un +30% rispetto ad una ISO7.
allora rivedrò bene i conti..., nel budget che ho calcolato non sono compresi:
- produzione fluidi (va in un ...
- mer mag 14, 2025 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
- Risposte: 4
- Visite : 2486
Stima bunker esami diagnostici e sale operatorie
Ciao a tutti,
per un ampliamento di un bunker adibito a servizi diagnostici (TAC , ecc..) e sala operatoria ho fatto una previsione di spesa; siccome non ho troppa dimestichezza con parametri di questa tipologia di edificio negli ultimi anni (gli ultimi lavori tipo ospedalieri risalgono a 10 anni fa ...
per un ampliamento di un bunker adibito a servizi diagnostici (TAC , ecc..) e sala operatoria ho fatto una previsione di spesa; siccome non ho troppa dimestichezza con parametri di questa tipologia di edificio negli ultimi anni (gli ultimi lavori tipo ospedalieri risalgono a 10 anni fa ...
- lun mag 12, 2025 15:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
- Risposte: 10
- Visite : 3810
Re: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
Dipende molto dal budget, dagli spazi che hai a disposizione e se fai lavori di ristrutturazione generale.
Se le risposte sono:
- poco
- pochi
- pochi o nulli
Risposta:
- caldaia a condensazione.
Se le risposte sono:
- poco
- pochi
- pochi o nulli
Risposta:
- caldaia a condensazione.
- gio mag 08, 2025 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcoli Termotecnica
- Risposte: 26
- Visite : 7919
Re: Calcoli Termotecnica
nel caso non dimenticare l'autotune :roll:
questa è mitica, rimarrà negli annali del forum! :D
Per l'autore del post: credo che tu abbia preso una "cantonata" non capendo il significato delle varie risposte.
Mi dispiace davvero che una domanda ed una discussione finisca così, prova a ...
- mer apr 23, 2025 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 11468
Re: Funzionamento autoclave
Ovviamente si fa sempre un by-pass
- ven apr 18, 2025 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia nuova
- Risposte: 9
- Visite : 3841
Re: Consiglio caldaia nuova
Buonasera a tutti,
sto per acquistare una caldaia nuova, potenza 24 Kw o 28 Kw, e volevo chiedere alcuni consigli. Conviene ancora acquistare una caldaia ad accumulo o è consigliabile prenderne solo a condensazione? In quest'ultimo caso, pensavo di installare una pompa per scarico condense ...
- ven apr 18, 2025 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio caldaia nuova
- Risposte: 9
- Visite : 3841
Re: Consiglio caldaia nuova
Ciao,
questo è un forum di progettisti, le vostre domande andrebbero poste ad installatori, rivenditori e simili.
Alcuni prezzi li trovi, banalmente su internet
questo è un forum di progettisti, le vostre domande andrebbero poste ad installatori, rivenditori e simili.
Alcuni prezzi li trovi, banalmente su internet
- mer apr 16, 2025 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 11468
Re: Funzionamento autoclave
tutto vero.... a parte per Milano
- mer apr 16, 2025 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 11468
Re: Funzionamento autoclave
Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della ...
- ven apr 11, 2025 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 11468
Re: Funzionamento autoclave
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
è ammessa come soluzione?
mi spiego, non credo si possa "succhiare" acqua dall'acquedotto
probabile, dipende anche dal regolamento dell ...
- ven apr 11, 2025 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 11468
Re: Funzionamento autoclave
Ciao,
certo, l'autoclave ti garantisce la pressione costante alle tue utenze.
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
- se inserisci un accumulo di acqua, di tot. capacità secondo la ...
certo, l'autoclave ti garantisce la pressione costante alle tue utenze.
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
- se inserisci un accumulo di acqua, di tot. capacità secondo la ...
- mer apr 02, 2025 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti Water Loop Heat Pump
- Risposte: 4
- Visite : 1020
Re: Impianti Water Loop Heat Pump
Li hanno presentati tutti contenti per la riqualificazione dei vecchi condomini a radiatori..... alla prima osservazione sulla contabilizzazione il castello è cascato...
Forse per scuole ed edifici pubblici senza contabilizzazione, potrebbero avere un senso.
Forse per scuole ed edifici pubblici senza contabilizzazione, potrebbero avere un senso.
- ven mar 28, 2025 14:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Controparete e Requisiti minimi
- Risposte: 5
- Visite : 8004
Re: Controparete e Requisiti minimi
La controparete a scopo impiantistico io non la considererei intervento sull'involucro. E' più simile a un "rivestimento" interno, perchè allora dovresti fare lo stesso ragionamento nel caso facessi un intonaco interno, o una lastra in cartongesso in aderenza (ad es. REI).
La questione 10 ...
- mer mar 26, 2025 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 6150
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
La mia idea era di lanciare tangenziale in basso su un lato (se non ci sono banchi, appedini etc) e riprendere dall'altro. Ho visto delle simulazioni di Officina Volta dove davano poca importanza alla ripresa e molta + all'immissione.
Confermo, non solo Volta, ma anche Trox, ad esempio. Ad ...
- mar mar 25, 2025 13:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 6150
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Se ti interessa approfondire la questione lancio e distribuzione, ci sono alcuni produttori di diffusione che a catalogo hanno grafici con cui calcolare il lancio in funzione delle varie caratteristiche, alcuni (mi viene in mente trox) hanno anche dei software con cui simulare il locale.
Si ne ...
- lun mar 24, 2025 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 6150
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Dipende anche dai regolamenti di igiene locali. come linea di indirizzo presa aria a 4 metri dal piano di campagna, 6 metri se in prossimità di strade o altre fonti di inquinamento, ed espulsione sopra il tetto. Distanza minima tra presa ed espulsione 8 metri con presa sopravento in funzione ...
- lun mar 24, 2025 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 6150
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Scuola privata o pubblica?bladex ha scritto: lun mar 24, 2025 11:05 Salve a tutti.
Il mio quesito riguarda il settore della ventilazione meccanica controllata, per esattezza in edifici scolastici, quindi non settore residenziale;
- lun mar 24, 2025 13:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
- Risposte: 29
- Visite : 6150
Re: VMC: obblighi su presa aria esterna ed espulsione aria viziata?
Dipende anche dai regolamenti di igiene locali. come linea di indirizzo presa aria a 4 metri dal piano di campagna, 6 metri se in prossimità di strade o altre fonti di inquinamento, ed espulsione sopra il tetto. Distanza minima tra presa ed espulsione 8 metri con presa sopravento in funzione della ...
- mar mar 18, 2025 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
- Risposte: 30
- Visite : 9097
Re: Problema dimensionamento impianto fancoil
credici, forse sono anche pochiStecca ha scritto: lun mar 17, 2025 22:59 Non mi torna però che l'idraulico mi abbia calcolato 5 metri di prevalenza, se appunto con i tubi siamo a 2.6 circa. Non credo che curve, valvola a due vie e fancoil siano altri 2.5 metri di perdita.. gli chiedo di verificare nuovamente
- mer mar 12, 2025 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 9091
Re: Vapori cottura piano induzione
Infatti, è sempre il rischio delle discussioni sui forum...ponca ha scritto: mar mar 11, 2025 19:17 nessuno voleva invitare a non rispettare la legge come adesso viene insinuato
- mar mar 11, 2025 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 9091
Re: Vapori cottura piano induzione
Il termine "combustione" non lascia spazio ad interpretazioni tecniche. Così come il richiamo alla 7129.
E' da qui che nasce il dubbio, almeno per me, riguardo ai piani ad induzione, cappe filtranti e quant'altro, così come il Regolamento lascia intendere nel punto richiamato per attività non ...
- mar mar 11, 2025 16:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vapori cottura piano induzione
- Risposte: 30
- Visite : 9091
Re: Vapori cottura piano induzione
Il Comune di Firenze NON ammette espuslione a parete di aspirazione di canne fumarie. PUNTO.
Nel Regolamento Edilizio all'art. 32 comma 1 cita: "Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra
della copertura degli edifici, portato ad altezza di almeno ...
- ven mar 07, 2025 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS in affittacamere
- Risposte: 8
- Visite : 1775
Re: Produzione ACS in affittacamere
Perchè immaginare, quando c'è una norma tecnica da seguire?
Ovviamente anche io immagino, penso e verifico da esperienza, ma direi che il primo suggerimento corretto non sia questo...
Ovviamente anche io immagino, penso e verifico da esperienza, ma direi che il primo suggerimento corretto non sia questo...
- gio mar 06, 2025 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23938
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Altro dubbio che ho (e che mi hanno sollevato proprio a un seminario sul metodo della firma energetica): tale metodo OK che funziona se applicato correttamente, ma a livello di legge è utilizzabile? Mi riferisco a una eventuale causa o contestazione da parte di un ipotetico utente nei confronti di ...
- gio mar 06, 2025 09:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23938
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Detto ciò, sul discorso "normativo" ho anch'io qualche perplessità: l'obbligo delle ore di utilizzo giornaliere si applica solo agli impianti alimentati da caldaie o anche da pompe di calore? E solo per impianti funzionanti "ad alta temperatura" o anche a bassa/media? Questa è una cosa su cui non ...
- gio mar 06, 2025 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23938
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 ...
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 ...
- gio mar 06, 2025 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 23938
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Avevamo detto di non utilizzare più certi toni.NoNickName ha scritto: mer mar 05, 2025 23:02 inutile dire che gli ultimi due messaggi qua sopra sono pattumiera.
È assolutamente inaccettabile il tuo modo di confronto ed utilizzo di terminologia.
- mar mar 04, 2025 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldare e raffrescare un chiostro
- Risposte: 61
- Visite : 20956
Re: Riscaldare e raffrescare un chiostro
Mi pare però che sia ancora in vigore l'esclusione di fabbricati isolati con superficie minore di 50 mq, forse qualcosa rientra in questa casistica.
/quote]
si intende fabbricati "isolati" nel senso non attaccati a nessun edificio, ovvero pavimento, quattro pareti esterne e tetto ...