- ven dic 25, 2009 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo potenza generatore di calore
- Risposte: 7
- Visite : 4115
Re: calcolo potenza generatore di calore
Quoto sicuramente simcat: un impianto consta di caldaia e di termosifoni. Se il sistema di dissipazione avesse potenza 20 e la caldaia 35 kw, vale la potenza minore. Dunque prendendo buona la potenza di 35 Kw garantita del costruttore, debbo avere una quantità di corpi radianti che con acqua a 50 °C...
- ven dic 04, 2009 12:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: STUFA O TERMOSTUFA
- Risposte: 3
- Visite : 2896
Re: STUFA O TERMOSTUFA
Fattore di conversione Gas-energia elettrica Vale il rapporto energia spesa per energia ottenuta. Il valore attuale, fissato con delibera EEN 3/08 del 22/03/08 fissa in 0.187 x 10(-3) tep per Kwh 1 Tep = 42 GJ= 42 x 10(3) MJ Con pochi passaggi: 0.187 x 42 = 7.856 MJ Rapporto energia primaria per Kwh...
- ven dic 04, 2009 00:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
- Risposte: 13
- Visite : 5388
Re: recupero termico caldaia a condensazione
Da più parti in effetti si considerano per 1 mc di CH4 10 mc di aria (forse nelle caldaie a premiscelazione si può scendere ancora). Per quanto alle 600 Kcal ok, forse hai ragione: scendendo di temperatura i fumi, e quindi anche l'acqua in essi contenuta, oltre al calore latente si recupera anche ca...
- gio dic 03, 2009 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto idrico: dimensioni tubi secondo UNI 9182
- Risposte: 1
- Visite : 1775
Re: Impianto idrico: dimensioni tubi secondo UNI 9182
Giusto intorno al 1970 - 75 facevo distribuzioni condominiali su 5 piani, fino a 15-16 appartaementi con colonne da 1" (è chiaro, unica per acqua calda e fredda insieme). Nessuno ha mai lamentato carenze. più tardi, con l'età :( , la paura., o la prudenza, mi hanno indotto a volte a sopperire a...
- gio dic 03, 2009 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
- Risposte: 13
- Visite : 5388
Re: recupero termico caldaia a condensazione
Non ho ricontrollato il calcolo stechiometrico ma credo sia più che valido. Un'altra domanda volevo farti: quel 600 Kcal/Kg del calore recuperato, su che base è stato fissato per convenzione? Dal momento che il calore di vaporizzazione (se ben ricordo) è di 539? Immagino ci siano a fronte delle rifl...
- gio dic 03, 2009 07:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
- Risposte: 13
- Visite : 5388
Re: recupero termico caldaia a condensazione
Berto, mi hai fatto venire il mal di testa a seguire tutto il calcolo 8) : grazie dell'iniziativa, serve a non rincoglionirsi. Dunque, ho seguito tutti i passaggi e mi sembrano ineccepibili. Solo un interrogativo mi sono posto. Quando vai a fare il volume totale dei fumi su cui calcoli l'acqua in so...
- lun nov 30, 2009 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilconvettori: salto termico
- Risposte: 5
- Visite : 4041
Re: Ventilconvettori: salto termico
La pratica di solito segue la teoria: meno acqua passa e più scende la pemperatura in uscita; ma meno acuqua passa e meno energia viene scambiata. Per ottenere un punto di lavoro più basso è necessario installare un fancoil di potenza maggiorata, in modo che rallentando il flusso dell'acqua si abbas...
- lun nov 30, 2009 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 200 kW di ventilconvettori: domande sull'accumulo inerziale
- Risposte: 4
- Visite : 1950
Re: 200 kW di ventilconvettori: domande sull'accumulo inerziale
Sono delle stesso parere: niente accumulo aggiuntivo.
- lun nov 30, 2009 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza pompa di calore
- Risposte: 4
- Visite : 1763
Re: potenza pompa di calore
Per Marcosard: per il dimensionamento della pompa di calore devi fare una stima dei carichi termici e frigoriferi dell'edificio. Quando poi passerai a dimensionare i fancoils è prassi che questi vengano sovradimensionati, per una serie di ragioni. In genere io, per non sbagliare, li diminsiono in ba...
- lun nov 30, 2009 13:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: verifica trasmittanza per facciate strutturali
- Risposte: 3
- Visite : 2222
Re: verifica trasmittanza per facciate strutturali
Su questo argomento sarebbe graditò intervento di chi pensasse di aver capito qualcosa in più sulle superfici vetrate. Il mio pensiero, sulla base delle poche conoscenze fatte leggendo sulla materia, è così riassumibile: 1) il sistema della trattazione delle pareti vetrate come struttura unica a tra...
- sab nov 28, 2009 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimento medio stagionale
- Risposte: 4
- Visite : 2277
Re: Rendimento medio stagionale
Quale riflessione ti fa pensare che sia troppo alto?
- mer nov 25, 2009 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
- Risposte: 23
- Visite : 8169
Re: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
[quote="jerryluis] Prova a cercare documentazione sul funzionamento dei generatori e metterli in accordo con l'impianto di utilizzazione..[/quote] Se intendi alludere alla bestialità dell'utilizzo di potenze di 20 kw a fronte di necessità 2 kw hai perfettamente ragione. Ma questa è una storia c...
- mar nov 24, 2009 22:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
- Risposte: 23
- Visite : 8169
Re: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
ANTONIO ha scritto: Ero convinto anch'io che sarebbero risultati radiatori mega, ma trattandosi di un nuovo edificio ad uso abitativo soggetto a dgr 8/5773 e quindi con cappotto esterno e tetto con polistirene da 10 cm. e serramenti con trasmittanza inferiore ai 2,2 W/m2K, le potenze richieste negli...
- mar nov 24, 2009 22:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
- Risposte: 23
- Visite : 8169
Re: Regione Lombardia obbligo impianto centralizzato >4alloggi
In buona sostanza non esiste un obbligo giuridico diretto all’impianto centralizzato, ma le norme vigenti in buona sostanza dicono che se installi impianti individuali, con la somma della potenza superiore a 100kw (quindi 25kW per 4 caldaie) devi dimostrare tramite diagnosi energetica che la soluzi...
- mar nov 24, 2009 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
Bello, a questo punto vorrei condividere anche il mio foglio e capire se funziona a dovere, visto che siete molto preparati (N.B. versione Excel 2007 - inserire solo dati in azzurro) ho guardato il file ed ho confrontato i risultati della formula che calcola il volume del vaso di espansione: è esat...
- mar nov 24, 2009 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PERDITA CARICO GAS
- Risposte: 2
- Visite : 719
Re: PERDITA CARICO GAS
Bart, quali sono i gas di sesta specie e quali di settima?
- lun nov 23, 2009 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
non riesco a modificare il file rar per aprirlo con excel 2007.
Se me lo mandi via mail: ugo.
testa@fastwebnet.it
grazie
Se me lo mandi via mail: ugo.
testa@fastwebnet.it
grazie
- sab nov 21, 2009 00:41
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Conversione da W/mqK a W/mq°C
- Risposte: 15
- Visite : 27417
Re: Conversione da W/mqK a W/mq°C
Il concetto è pari pari a quello valido per l'elettricità: R= V/I, definibile come rapporto tra il gradiente di potenziale che genera il flusso unitario di corrente ed il flusso di corrente stesso. per il calore: conduttività (specifica) lambda= numero di J al secondo che attraversano la sezione uni...
- gio nov 19, 2009 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 caldaie 1 locale
- Risposte: 1
- Visite : 581
Re: 2 caldaie 1 locale
Confermo
- gio nov 19, 2009 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
Sicura è solo la morte 8) . Diciamo che fino a oggi ho calcolato considerando la pressione assoluta ed ho avuto sempre riscontri esatti. D'altra parte sono le leggi sui comportamenti dei gas sotto pressione e la prima pressione cui sono soggetti è quella atmosferica. Se prendo un mc di aria a pressi...
- mer nov 18, 2009 23:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
dai un'occhio a questo file ho guardato il file: alla riga 9 deve intendersi pressione minima di reintegro, ovvero pressione di carico dell'impianto a freddo il valore di G9 è 3 in quanto nel confronto tra pressioni ai fini delle variazioni volumetriche vale la pressione assoluta = 2+1 se alla F16 ...
- mer nov 18, 2009 19:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
Ai fini della funzione di espansione non c'è differenza. Se lo metto sulla mandata devo sapere che avrà una sovrappressione dovuta alla prevalenza della pompa.Mattesan ha scritto:I vasi di espansione vanno messi sulla mandata dell'impianto o sul ritorno?
- mer nov 18, 2009 17:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Detrazione ACE
- Risposte: 19
- Visite : 5622
Re: Detrazione ACE
Azz... ho scatenato un putiferio con il dubbio, ma lo scopo era proprio a cautelare fabbione.
Non sono della ADE![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Non sono della ADE
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- mer nov 18, 2009 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Esposizione non favorevole pannelli solari
- Risposte: 3
- Visite : 1024
Re: Esposizione non favorevole pannelli solari
Senti altri pareri, ma penso possa essere accettata la tesi della non convenienza economica: se hai una cattiva esposizone devi aumentare la superfice captante, con aumento di spesa notevole rispetto alla produzione che ne ottieni e i tempi di ritorno potrebbero essere inaccettabili.
- mer nov 18, 2009 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tipo di bruciatore
- Risposte: 12
- Visite : 12223
Re: Tipo di bruciatore
Non so cosa dicano i diagrammi. ma certo che la CO2 varia con l'eccesso d'aria ma in modo inverso, ovvero, per eccesso d'aria che aumenta la CO2 diminuisce (almeno una volta era cosi :) ). Se manca aria una parte di CO2 manca e si forma CO. Oltre il valore ottimale, se continuo a salire con il volum...
- mer nov 18, 2009 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
<<Buongiorno a tutti, relativamente ai vasi di espansione chiusi non mi riesce capire alcune cose.. Se il dislivello tra generatore e sommità impianto è pari a 15 m, può andare bene una pressione di precarica del vaso di 1,5 bar? Quando faccio il calcolo del volume del vaso devo considerare il + 1,...
- mar nov 17, 2009 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
venivano (e vengono) usati serbatoi adatti alla situazione: acciaio zincato, acciaio inox o altro. Di solito di dimensioni considerevoli, non sarebbero sostituibili da vasi a membrana.
- mar nov 17, 2009 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
E' un sistema che viene (o veniva) utilizzato nei sistemi di pressurizzazione dei circuiti idraulici. A monte della pompa di alimentazione veniva installata una valvola (valvola venturi?) attraverso la quale la pompa per depressione assorbiva e immetteva aria nel circuito alimentando il vaso di espa...
- mar nov 17, 2009 15:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Detrazione ACE
- Risposte: 19
- Visite : 5622
Re: Detrazione ACE
Buongiorno a tutti voi, Una domanda semplice semplice, i miei clienti possono detrarre qualcosa dalla ricevuta che gli faccio per redigere un ACE? Premetto che al momento faccio delle "Ricevute per prestazione occasionale"... Vi ringrazio, Non farebbe differenza tra ricevuta occasionale e...
- lun nov 16, 2009 23:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bocciofile, condensa sul soffitto
- Risposte: 3
- Visite : 946
Re: Bocciofile, condensa sul soffitto
E' comprensibile che nel rifacimento si è realizzata una migliore tenuta delle chiusure e magari sono stati nel tempo migliorati anche i serramenti delle parti finestrate. IN oltre, l'eternit e il polistirolo erano ottimi isolanti, mentre l'alluminio è un conduttore eccezionale e se ho ben capito i ...
- lun nov 16, 2009 23:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione pompa
- Risposte: 30
- Visite : 21484
Re: Posizione pompa
Evidentemente molti di voi sono giovani abbastanza da aver sempre visto le pompe montate sull'andata, ma posso assicurarvi che non è stato sempre così. Ai tempi del Coniglio penso proprio che le pompe si montassero sempre sul ritorno, per il semplice motivo di proteggere la pompa dalle alte temperat...
- lun nov 16, 2009 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 11477
Re: Batterie UTA
La domanda è posta male o meglio se tu mi dici prima avevo 7/12°C ora ne ho 10/15°C io ti rispondo che la potenza scambiata è la medesima. Il problema sarà che tu non avrai acqua in uscita a 15°C con la medesima batteria! Giusta precisazione anche questa, ma sembrava un dettaglio conseguenziale (mi...
- lun nov 16, 2009 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 11477
Re: Batterie UTA
Vediamo di riflettere passo passo: <Se aumenti la temperatura di ingresso, la batteria si porterà ad una temperatura maggiore limitando lo scambio di potenza totale> : perfetto (minore DT, minore scambio di potenza) < ed in modo particoalre ridurrai la possibilità di abbattere carico latente perchè ...
- lun nov 16, 2009 11:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: valori limite ttrasmittanza
- Risposte: 8
- Visite : 2462
Re: valori limite ttrasmittanza
Quando non ci sono disposizioni regionali allora valgono le "linee guida" e la normativa nazionale, quindi come sopra: coefficiente di prestazione globale e via dicendo, come spegato da Mimmo.
- lun nov 16, 2009 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 11477
Re: Batterie UTA
Se aumenti la temperatura di ingresso, la batteria si porterà ad una temperatura maggiore limitando lo scambio di potenza totale ed in modo particoalre ridurrai la possibilità di abbattere carico latente perchè si riduce quella che è definita temperatura di rugiada della batteria ( fai attenzione c...
- lun nov 16, 2009 09:47
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Gli autodefinitisi "esperti della COSA"
- Risposte: 6
- Visite : 3302
Re: Gli autodefinitisi "esperti della COSA"
Quoto HUGO AL 100%. Purtroppo devo aggiungere che il problema non è limitato alla RL e/o al solo problema della certificazione energetica. Altra cosa che debbo ancora aggiungere è che se questo avviene la colpa è anche degli addetti ai lavori (tecnici veri che operano sul campo), che pian piano, per...
- lun nov 16, 2009 01:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bocciofile, condensa sul soffitto
- Risposte: 3
- Visite : 946
Re: Bocciofile, condensa sul soffitto
Il rivestimento da 1 cm sarebbe un paliativo. Di fatto l'acqua immessa con l'innaffiamento evapora per effetto del riscaldamento. L'ambiente va in saturazione e non appena la temperatura comincia a scendere inizia la condensazione. Condensa sul soffitto perchè si raffredda prima; condenserebbe altro...
- sab nov 14, 2009 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 11477
Re: Batterie UTA
Danilo, a volte gli interventi sono a chiarire agli altri, ed a volte a capire per se stessi. Se dici la tua dal punto di vista tecnico acquisisci dei creditidanilo2 ha scritto:Scusate una curiosità, ma il corso di Fisica Tencica chi ve l'ha tenuto? I tecnici del Cened Lombardo?
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Grazie in via preventiva
- sab nov 14, 2009 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 21
- Visite : 8686
Re: Dichiarazione di rispondenza
NO
Lo stesso modulo di dichiarazione riporta la dichiarazione preventiva di essere iscritti almento da 5 anni e va riportato il numero d'ordine e la data di iscrizione.
Lo stesso modulo di dichiarazione riporta la dichiarazione preventiva di essere iscritti almento da 5 anni e va riportato il numero d'ordine e la data di iscrizione.
- sab nov 14, 2009 00:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Verifica tiraggio per ispettori
- Risposte: 31
- Visite : 26858
Re: Verifica tiraggio per ispettori
Ho letto di valori completamente diversi per la depressione alla base del camino (sempre parlando di tiraggio naturale).
Qualcuno sa il valore ottimale, o il range di valori accettabili?
Grazie
Qualcuno sa il valore ottimale, o il range di valori accettabili?
Grazie
- ven nov 13, 2009 23:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo rendimento Uni 10389 2009
- Risposte: 7
- Visite : 8958
Re: Calcolo rendimento Uni 10389 2009
Gradito scambio fogli di calcolo
mia e-mail: ugo.testa@fastwebnet.it
grazie
volendo ho un interpolatore per calcolo valori limite prestazione energetica per variazioni di GG e S/V
Basta chiedere
mia e-mail: ugo.testa@fastwebnet.it
grazie
volendo ho un interpolatore per calcolo valori limite prestazione energetica per variazioni di GG e S/V
Basta chiedere
- ven nov 13, 2009 23:02
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Superficie utile
- Risposte: 10
- Visite : 8038
Re: Superficie utile
Secondo me valutare il sottotetto significa fare un secondo abuso. Se non risulta abitabile non dovrà essere venduto e non servirà ACE. Per contro se metto in ACE il sottotetto devo mettere una superfice utile non rispondente a quanto risulta catastamente. Dovrei prima (o contestualmente) fare una d...
- ven nov 13, 2009 22:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 11477
Re: Batterie UTA
Non lo so ma provo a indovinare :D : se la temperatura dell'ambiente in cui si trova l'aria da trattare è di 26 °C, nella batteria entra aria a 26 °C e trova: nel primo caso scambia con acqua a 7°C (DT= 19 °C); nel secondo caso la stessa aria trova acqua a 10 °C (DT= 16 °C) la differenza DT si abbas...
- ven nov 13, 2009 17:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: PIU' ZONE O PIU' IMPIANTI CON CENED+?
- Risposte: 7
- Visite : 4632
Re: PIU' ZONE O PIU' IMPIANTI CON CENED+?
Di due sistemi sicuramente uno ha una efficenza energetica (economia) maggiore dell'altro. Nell'ACE metto il sistema più economico. Diverso è il caso in cui i due sistemi servono zone diverse dell'immobile/alloggio e non siano uno sostitutivo dell'altro ma debbano funzionare insiemeò. In questo caso...
- ven nov 13, 2009 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 21
- Visite : 8686
Re: Dichiarazione di rispondenza
L'unica cosa veramente difficile è la conformità sulle condutture di gas non a vista, o interrate. non sei in grado di vedere dove passano né come sono state posate, quindi ogni affermazione risulta avventata. Puoi procedere alla verifica di tenuta, ma quanto a dire dove passa o se è stata messa all...
- ven nov 13, 2009 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione chiuso
- Risposte: 30
- Visite : 13646
Re: Vaso espansione chiuso
Li ho solo visti e mai installati. Più volte ho fatto sopralluoghi perché non funzionavano. Il sistema venturi può non funzionare e quindi non immettere aria a sufficienza. O potrebbe funzionare troppo e immettere troppa aria che poi fluisce nell'impianto di distribuzione con seccature all'utenza. Q...
- ven nov 13, 2009 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 21
- Visite : 8686
Re: Dichiarazione di rispondenza
Credo che il tutto sia sempre ridotto alle norme sul gas.
Quindi la situazione di installazione, idoneità e caratteristiche dei locali, ventilazione, areazione, sistema di evaquaziione dei fumi.
Quindi la situazione di installazione, idoneità e caratteristiche dei locali, ventilazione, areazione, sistema di evaquaziione dei fumi.
- ven nov 13, 2009 14:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti
- Risposte: 2
- Visite : 849
Re: Strutture confinanti con locali riscaldati da altri impianti
Non vanno messe ai fini dell'ACE.
E' opportuno considerarle disperdenti solo nel caso di progettazione impianto nel senso di garantire la temperatura confort anche nel caso che l'unità adiacente resti fredda.
E' opportuno considerarle disperdenti solo nel caso di progettazione impianto nel senso di garantire la temperatura confort anche nel caso che l'unità adiacente resti fredda.
- ven nov 13, 2009 14:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: dubbio AQE
- Risposte: 11
- Visite : 2430
Re: dubbio AQE
Per un edificio realizzato con 192/05 (richiesta permesso a costruire maggio 2006), fine lavori 2009: devo redigere AQE per fine lavori: con quali valori limite? 2010 o 2006? Datemi un aiutino per favore. Silvia, a mio parere non vuole sapere che valori mettere, dal momento che ovviamente metterà i...
- ven nov 13, 2009 14:10
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: prestazione per produzione ACS
- Risposte: 9
- Visite : 3535
Re: prestazione per produzione ACS
2° caso: acsa con caldaia a gas - ipotesi di rendimento 80% - energia per acs circa 21 Kwh/mq*anno per riscaldamento, con 2404 e S/V 0.46 per rientrare nei limiti previsti dal 1° gennaio 2010 dovresti avere una Epgl= 60.27 Kwh/mq*anno 1° caso: riscaldamento idem (stessi GG e stesso rapporto S/V) acs...