La ricerca ha trovato 3756 risultati
- sab giu 21, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cdm e confine
- Risposte: 15
- Visite : 375
Re: cdm e confine
- sab giu 21, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cdm e confine
- Risposte: 15
- Visite : 375
Re: cdm e confine
https://www.bluechim.it/uploads/generic ... 4-19_1.pdf
Non infiammabile. Punto infiammabilità non presente. Non brucia. Come preferite leggerlo.
Non infiammabile. Punto infiammabilità non presente. Non brucia. Come preferite leggerlo.
- sab giu 21, 2025 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contenitori di olio e benzina
- Risposte: 4
- Visite : 132
Re: Contenitori di olio e benzina
Per ora non mi risulta. Si vede che la si ritiene confacente.
- gio giu 19, 2025 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cdm e confine
- Risposte: 15
- Visite : 375
Re: cdm e confine
Non è combustibile, puoi fare come ritieni.christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:07 Altra cosa.. se ho un deposito di 1 mc di ADBLU vicino al CDM?
- gio giu 19, 2025 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cdm e confine
- Risposte: 15
- Visite : 375
Re: cdm e confine
Appunto, 1,5 m sì, aderenza no.christian619 ha scritto: gio giu 19, 2025 08:03Ok però se leggo bene il punto 5.5 posso avvicinarmi a 1,5 m (si riduce la distanza alla metà con un muro EI60)weareblind ha scritto: mer giu 18, 2025 18:41 No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
- gio giu 19, 2025 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ced impianto di saturazione e analisi dei rischi
- Risposte: 3
- Visite : 127
Re: ced impianto di saturazione e analisi dei rischi
Non mi pare sensato. Va certamente eseguita la valutazione, ma per i fini degli interessati, non dell'installatore.
- mer giu 18, 2025 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ced impianto di saturazione e analisi dei rischi
- Risposte: 3
- Visite : 127
Re: ced impianto di saturazione e analisi dei rischi
La domanda non è chiara. Chi lo ha chiesto? L'impresa esecutrice?
- mer giu 18, 2025 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cdm e confine
- Risposte: 15
- Visite : 375
Re: cdm e confine
No, non è prevista tale diminuzione fino alla aderenza.
- mer giu 18, 2025 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
- Risposte: 13
- Visite : 397
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
beh c'è poco da fare...prescrizione scritta, quindi o sistemano le aperture o mettono la pressurizzazione.
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va ...
- mer giu 18, 2025 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
- Risposte: 13
- Visite : 397
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Perchè non dovrebbe andare bene con il Copi?. Ricordo che viene citato che potevano essere usate in caso "eccezionale", che per me è inteso della serie quando non hai altre alternative di fuga. Bene. Non avendo alternative o altre vie di fuga perchè non dovrebbe rientrare in tale condizione ...
- mar giu 17, 2025 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
- Risposte: 13
- Visite : 397
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Infatti, non è che ci stai con le tolleranze?
- mar giu 17, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: copi e sprinkler
- Risposte: 2
- Visite : 138
Re: copi e sprinkler
Il tema è largamente discusso e senza una risoluzione.
Spannometrico fino a 4.000 mq, classe 90, buona accessibilità da esterno, non lo propongo.
Ma qui siamo alle idee personali.
Spannometrico fino a 4.000 mq, classe 90, buona accessibilità da esterno, non lo propongo.
Ma qui siamo alle idee personali.
- sab giu 14, 2025 13:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 926
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Uhm, no. Nel senso, il Dich Imp è giusto e devo farmelo andare bene. Se mi danno la DiCo è solo meglio, per abilitazione camerale, ma non troverei corretto chiedere modifiche.
- gio giu 12, 2025 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 926
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Ah guarda, è e sarà sempre senza senso. Ma io la DiCo la chiedo lo stesso, è più conservativa del DICHP IMP, alla fine è solo forma.
- gio giu 12, 2025 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 495
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
Il caso mi è capitato una ventina di volte, quasi ogni centrale idroelettrica in zone impervie ne ha uno.
Non è affatto chiaro: per alcuni i 3 m valgono anche dal deposito fuori terra di gasolio, per altri no.
Io ho sempre risolto il nodo gordiano con un bel muro EI120 tra serbatoio fuori terra e GE.
Non è affatto chiaro: per alcuni i 3 m valgono anche dal deposito fuori terra di gasolio, per altri no.
Io ho sempre risolto il nodo gordiano con un bel muro EI120 tra serbatoio fuori terra e GE.
- mer giu 11, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 926
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Non attenendoci alla circolare, ma al D.M.
La DiCo ovviamente è più tutelante e va sempre bene, essendo firmata da responsabile tecnico di azienda abilitata in camera di commercio. Ma se il fornitore vuole darmi un DICH IMP, non posso rifiutarlo.
La DiCo ovviamente è più tutelante e va sempre bene, essendo firmata da responsabile tecnico di azienda abilitata in camera di commercio. Ma se il fornitore vuole darmi un DICH IMP, non posso rifiutarlo.
- mar giu 10, 2025 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 17
- Visite : 926
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Art. 2 ...
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Art. 2 ...
- dom giu 08, 2025 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: terrazza centro commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 241
Re: terrazza centro commerciale
Si parla di: "locali adibiti". Locali, quindi coperto.
- ven giu 06, 2025 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
- Risposte: 4
- Visite : 479
Re: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
Non ho esperienze simili ma io direi che va bene.
- gio giu 05, 2025 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 607
Re: Lungezza corridoi ciechi
Uhm, io devo dire no. Spinge alle scale aggiuntive e/o alla rilevazione (che aumenta il percorso) e/o alla protezione della scala. Mi pare una direzione corretta; sono appartamenti, ma con persone che non conoscono il sito.
- gio giu 05, 2025 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 607
Re: Lungezza corridoi ciechi
Se non hai atrio ma corridoio con porte direttamente affacciate purtroppo per me non andrebbe bene.
- gio giu 05, 2025 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 607
Re: Lungezza corridoi ciechi
Senza una tavola è difficile, ma non rientri in Tabella S.4-23, senza requisiti (ma senza combustibile)?
- gio giu 05, 2025 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto riempimento bombole Ossigeno
- Risposte: 1
- Visite : 194
Re: Impianto riempimento bombole Ossigeno
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal ...
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal ...
- gio giu 05, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 607
Re: Lungezza corridoi ciechi
Io devo dire che concordo col Comando. Anche io punterei sulla omissione finale del percorso.
- gio giu 05, 2025 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 267
Re: pannello sandwich tetto Broof
Concordo.
- gio giu 05, 2025 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 7
- Visite : 350
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Mah, in realtà no. L'affittuario produca la SCIA senza aggravio congruente col progetto+SCIA già mandata.
E il proprietario impari che PRIMA si manda quella - perché è a firma sua e ne risponde lui - e POI si affitta.
E il proprietario impari che PRIMA si manda quella - perché è a firma sua e ne risponde lui - e POI si affitta.
- gio giu 05, 2025 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 405
Re: Ludoteca Attività 65
La circolare non applichi lo stesso, non hai spettacolo viaggiante.
Le certificazioni devono essere alla europea per i casi coperti da tale fattispecie; o non li dai perché non servono, o li dai secondo le nostre prove.
Le certificazioni devono essere alla europea per i casi coperti da tale fattispecie; o non li dai perché non servono, o li dai secondo le nostre prove.
- gio giu 05, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
- Risposte: 3
- Visite : 285
Re: Canali porta cavi EI30 per esterno
Gentilissimi, sono quelli che ho proposto, l'installatore mi dice che sono fuori produzione
A posto

A posto
- mer giu 04, 2025 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 7
- Visite : 350
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Le responsabilità sono sempre dell'esercente. Ma come entrano, senza SCIA? Il proprietario ha già affittato e sono già dentro?
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
- mer giu 04, 2025 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 301
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Allora non hai classificazione, ma solo valutazione delle contromisure per rischio specifico come da elenco V.1.
- mer giu 04, 2025 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio a Viterbo
- Risposte: 4
- Visite : 334
Re: Incendio a Viterbo
Eh... mi viene in mente la Italpannelli.
- mer giu 04, 2025 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 7
- Visite : 350
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Situazione tipica, certamente non aggravio immediato. L'affittuario adatta la parte che si affitta lui, in conformità al progetto globale sciato a grezzo e alla norma applicata (Codice o D.M. 22/2/2006) per il progetto globale. Chiaramente ciò va notificato, ed è un lavoraccio.
Ho con goduria ...
Ho con goduria ...
- mer giu 04, 2025 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 405
Re: Ludoteca Attività 65
La circolare è superata dal Codice e riguardava “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", che non è il tuo caso.
Esattamente per una ludoteca ho ottenuto parere e mandato SCIA nel dicembre 2024, vale il capitolo S.1 del Codice
Esattamente per una ludoteca ho ottenuto parere e mandato SCIA nel dicembre 2024, vale il capitolo S.1 del Codice
- mer giu 04, 2025 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 301
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Hai carrelli con batterie al litio?
- mer giu 04, 2025 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 301
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
No. Io uso la CEI EN 62485-3 maggio 2016 batterie di trazione e faccio sempre la classificazione + DPE.
- mer giu 04, 2025 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 614
Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio
A rigore e a prescindere, comunque a tutela dell'edificio, la norma chiede distanza dallo stesso. Per me non si può.
- mer giu 04, 2025 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
- Risposte: 13
- Visite : 614
Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio
OK se capisco bene:
il mio caso è il 13.1.A e si applica il DM 22/11/2017.
A meno che, trattandosi di azienda agricola, non è soggetto. Ma in tal caso, a prescindere dal fatto che non sia soggetto, si deve rispettare ugualmente il DM? :roll:
Certo, l'esenzione è sulla pratica amministrativa ...
- mer giu 04, 2025 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 809
Re: Attività 13.1.A
Esatto.cmorante ha scritto: mar giu 03, 2025 15:52 Se sono rispettate le distanze di sicurezza tra i depositi e le varie prescrizioni, io li ho sempre considerati come due attività 13.1.A.
- mer giu 04, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
- Risposte: 3
- Visite : 285
Canali porta cavi EI30 per esterno
Scusate, ricordavo (ma non trovo) una discussione dove vennero proposte delle soluzioni già sul mercato.
Usate mai canali EI30 per cavi, per FTV, in esterno?
Grazie.
Usate mai canali EI30 per cavi, per FTV, in esterno?
Grazie.
- lun giu 02, 2025 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 809
Re: Attività 13.1.A
Esclusivamente 13.1.A.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
Hanno una declaratoria dedicata, più di così... 12 è per depositi, non distributori.
- lun giu 02, 2025 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 809
Re: Attività 13.1.A
Due attività, come capita sempre quando si riesce a mettere distanza di sicurezza tra diversi centri di pericolo e che quindi devono essere esaminati separatamente per quanto riguarda le loro contromisure, vale così anche per caldaie a cielo libero piuttosto che trasformatori in olio della tensione.
- lun giu 02, 2025 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
- Risposte: 21
- Visite : 1824
Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Antecedenti al codice sì, successivi al codice no, e soprattutto certamente non in compartimenti dove il carico di incendio eccede pesantemente la resistenza al fuoco delle strutture. Io ho parecchi custodi ma all'interno di edifici dove il capannone principale, sia esso magazzino o produzione, ha ...
- lun giu 02, 2025 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
- Risposte: 21
- Visite : 1824
- lun giu 02, 2025 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
- Risposte: 21
- Visite : 1824
Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Non per via conforme. Forse per via alternativa, con curva naturale e opportuna simulazione.
- sab mag 31, 2025 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 53
- Visite : 7254
Re: Nuova guida fotovoltaico
CEI 62485-2
- lun mag 26, 2025 19:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
- Risposte: 3
- Visite : 1340
Re: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
Sì, ma in base al carico di incendio e basta, non in base al D.M. 8/11/2019.
- lun mag 26, 2025 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 58 - è soggetta se portatile?
- Risposte: 4
- Visite : 1082
Re: Attività 58 - è soggetta se portatile?
Ciao non mi ricordo più 

- ven mag 23, 2025 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
- Risposte: 3
- Visite : 1340
Re: Centrale termica < 116 kW e compartimentazioni REI
Mai fatto così in produzione, e con attività sopra i 116 kW.
Aerazione verticale, rilevazione gas metano con chiusura elettrovalvola e sgancio elettrico, classificazione aree e DPE, resistenza come da carico di incendio.
Aerazione verticale, rilevazione gas metano con chiusura elettrovalvola e sgancio elettrico, classificazione aree e DPE, resistenza come da carico di incendio.
- mer mag 21, 2025 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
- Risposte: 21
- Visite : 5923
Re: SCIA CT con caldaia molto datata
E' fattibile, ma in un caso che mi capitò di alte dimensioni feci realizzare un telaio portante per due serrande accoppiate e appunto ne misi due.
- lun mag 19, 2025 19:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1748
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Ciao, ma non è obbligatorio che l'ascensore sia in vano protetto. Può essere parte del comparto in cui opera.