- gio dic 12, 2024 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione spinosa
- Risposte: 8
- Visite : 214
Re: Situazione spinosa
Si è discusso a lungo. Per me è vietato, per esempio.
- mer dic 11, 2024 21:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione spinosa
- Risposte: 8
- Visite : 214
Re: Situazione spinosa
I progetti approvati non sono decaduti. Scia su quelli: certi, devi assicurarti di completezza e affidabilità del set documentale probatorio.
- mer dic 11, 2024 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
- Risposte: 5
- Visite : 141
Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Nemmeno io, solo su misure lineari.
- mar dic 10, 2024 21:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sviluppo scala
- Risposte: 9
- Visite : 222
Re: Sviluppo scala
In pianta, in mezzeria.
- mar dic 10, 2024 06:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 7
- Visite : 282
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Io applico il Minicodice, accertando che non peggiori il D.M. 10 marzo 1998.
- lun dic 09, 2024 19:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Silos mangimi <50 t
- Risposte: 4
- Visite : 188
Re: Silos mangimi <50 t
Sono a mezzo metro di distanza, chiaramente unico centro di pericolo.
- dom dic 08, 2024 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica propagazione dell'incendio
- Risposte: 8
- Visite : 363
Re: Verifica propagazione dell'incendio
Interessante, mai capitato. E considerare invece 1 m di fascia di protezione, stile Rtv?
- sab dic 07, 2024 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività lavorativa
- Risposte: 3
- Visite : 142
Re: Attività lavorativa
Certo. Se è subordinato.
- gio dic 05, 2024 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio atex saldatura
- Risposte: 4
- Visite : 191
Re: Dubbio atex saldatura
Infatti, io in genere considero a guasto zona 2. Se qualche componente ha degli sfiori regolari magari 1.
- mer dic 04, 2024 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio atex saldatura
- Risposte: 4
- Visite : 191
Re: Dubbio atex saldatura
Esatto. Perché 0?
- mar dic 03, 2024 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carro bombolaio: quale attività
- Risposte: 2
- Visite : 157
Re: Carro bombolaio: quale attività
Ah ok, grazie. Avendolo per 18-24 mesi ero indeciso.
- mar dic 03, 2024 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carro bombolaio: quale attività
- Risposte: 2
- Visite : 157
Carro bombolaio: quale attività
Per lavori consistenti di ammodernamento, un sito dovrà essere dotato nel frattempo di un carro bombolaio per rifornimento metano per automezzi con motore a metano. Il carro deve permanere 18 mesi. Io lo imposterei come 4.2.c in quanto deposito gas infiammabile, e 6 per rete distribuzione. Che dite? ...
- mar dic 03, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
Re: VRI, MiniCodice e RTV
Sopra le 300 puoi applicare liberamente o Codice o D.M. 22/2/2006.
Tra 26 e 300 obbligatoriamente il D.M.
Sempre se cadi nel suo campo di applicazione.
Tra 26 e 300 obbligatoriamente il D.M.
Sempre se cadi nel suo campo di applicazione.
- sab nov 30, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
- Risposte: 8
- Visite : 370
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Ok. Assodato questo, l'unica forma normativa è la nota circolare. Né il Codice né la circolare vietano la tua configurazione, che però necessita di valutazione di rischio specifica. Il normatore non li vieta.
Dovessi fare io la VRI, senza compartimentazioni specifiche non li accetterei.
Dovessi fare io la VRI, senza compartimentazioni specifiche non li accetterei.
- sab nov 30, 2024 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
- Risposte: 8
- Visite : 370
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi? Se sì, lo sgancio elettrico parti comuni sgancia anche le parti private, quindi anche i box?
- ven nov 29, 2024 21:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
- Risposte: 12
- Visite : 517
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Scusate, manutentori entrano in cabina di verniciatura, e nessuno pensa sia un edificio o un locale.
- ven nov 29, 2024 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
- Risposte: 8
- Visite : 370
Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Scusa, il box è sotto parti comuni, per essere sezionato in emergenza. La wallbox alimenta la tua auto e paga il condominio?
- ven nov 29, 2024 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
Re: VRI, MiniCodice e RTV
Non sono d'accordo, ma capisco il tuo punto.
- ven nov 29, 2024 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
- Risposte: 12
- Visite : 517
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Se è una macchina, e per me lo è di certo, sei fuori D.M. 38/2008 e quindi nessuna lettera g.
- gio nov 28, 2024 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riparazione veicoli - COPI?
- Risposte: 4
- Visite : 268
Re: officina riparazione veicoli - COPI?
Confermo. Negli ultimi 2 anni ne ho fatte 10, tutte così.
- gio nov 28, 2024 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 7
- Visite : 332
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
In realtà io vorrei inserire solamente un’attività, che di fatti non dovrebbe comportare nessun adeguamento ad un edificio già progettato con RTV4, se non quello gestionale. Non farei nessuna modifica di affollamento, di compartimentazioni, ecc… La facciata, non essendo oggetto di modifica e/o ammod ...
- mer nov 27, 2024 07:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 7
- Visite : 332
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
Accidenti... però parla di "aree non interessate dall'intervento. Non è il tuo caso. Per me si applica.
- mar nov 26, 2024 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
- Risposte: 6
- Visite : 364
- mar nov 26, 2024 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
- Risposte: 6
- Visite : 364
Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Interessante. Così facendo però non si risponde alla UNI 10779.
L'attività 80 è solo categoria A, come facevi ad avere progetto? Grazie.
L'attività 80 è solo categoria A, come facevi ad avere progetto? Grazie.
- lun nov 25, 2024 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
Re: VRI, MiniCodice e RTV
Ecco, sei stato preciso, sì esatto.
- dom nov 24, 2024 22:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
Re: VRI, MiniCodice e RTV
Il problema per me è al contrario. Devo eseguire una vri per ufficio. Che è pesantemente sotto 300 persone, no Codice di primo acchito. Il D.M. 3/9/2021 chiede di applicare Rtv ove presente e appunto applicabile. Per me da questo discende, avendo la rtv nel D.M. 22 febbraio 2006, che l'affollamento s ...
- ven nov 22, 2024 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
- Risposte: 11
- Visite : 631
VRI, MiniCodice e RTV
Vi racconto in tempo reale un pomeriggio di corso per aggiornamento 40 ore quinquennale. Un ufficio di 700 mq in un edificio civile è stato valutato dal docente con MiniCodice perché si è fatto dare una dichiarazione di affollamento 23 persone dal titolare. La pianta dell'ufficio, applicando il D.M. ...
- mar nov 19, 2024 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
- Risposte: 3
- Visite : 285
Re: ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
Il 34 è coperto, perché no?
- mar nov 19, 2024 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte automatiche scorrevoli orizzontalmente
- Risposte: 2
- Visite : 261
Re: Porte automatiche scorrevoli orizzontalmente
Sono di opinione opposta, altrimenti quella lettera circolare diviene senza senso.
Io l'ho fatto in un solo caso, approvato, per un ufficio direzionale.
Io l'ho fatto in un solo caso, approvato, per un ufficio direzionale.
- mar nov 19, 2024 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?
- Risposte: 15
- Visite : 1036
Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?
Se il software ha internamente le equazioni previste dall'Eurocodice, perché no?
- lun nov 18, 2024 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
Tutto molto lineare... ma se il Gestore non dovesse rilasciare la certificazione di continuità? Perché non dovrebbe? È suo obbligo. il Gestore non è tenuto a rilasciare una dichiarazione diversa da quella richiesta dalla UNI 10779:2021, ovvero quella per indisponibilità annua per manutenzione (le fa ...
- sab nov 16, 2024 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
- sab nov 16, 2024 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 1999
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Nel 95% no, per alcuni clienti sì. Tipicamente multinazionali. Ma, ovviamente, se cambia il pagamento è sempre a carico del committente. Lo pago io e lo metto in fattura.
- ven nov 15, 2024 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
Io lo chiedo sempre, mai avuto problemi in Lombardia.
- dom nov 10, 2024 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Direi di no. Se crolla la soletta, crolla tutta.
- dom nov 10, 2024 21:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI UFFICI
- Risposte: 15
- Visite : 2692
Re: VRI UFFICI
Anche per me. Sei nel campo di applicazione.
- dom nov 10, 2024 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT da trattare con nuova norma
- Risposte: 5
- Visite : 492
Re: CT da trattare con nuova norma
Cosa vuole dire "riqualificazione"? Se hai un progetto approvato col DM del 1996 perché non mandi SCIA ai sensi di quello? Anche se mi sembra che le differenze siano minime.
- mar nov 05, 2024 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
- Risposte: 19
- Visite : 5508
- lun nov 04, 2024 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 2012 FV
- Risposte: 9
- Visite : 662
Re: Circolare 2012 FV
Per me sì.
- sab nov 02, 2024 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: giubbotti antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 496
Re: giubbotti antincendio
Ah ok, intendete quelli in Nomex.Tom Bishop ha scritto: ↑sab nov 02, 2024 10:01 Tipo questi ad esempio
https://www.tuttoperlasicurezza.it/433- ... GrlJrnfAff
- sab nov 02, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: giubbotti antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 496
Re: giubbotti antincendio
Cosa sono i giubbotti antincendio?
- sab nov 02, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GSA edificio civile LP0
- Risposte: 4
- Visite : 414
Re: GSA edificio civile LP0
Non ho condòmini e condomìni tra i clienti, ma io esporrei nel pianerottolo di ogni piano. Perché non ti piace.
- gio ott 31, 2024 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo ristorante con metratura oltre i 1000 mq. - Utilizzo COPI o Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 404
Re: Nuovo ristorante con metratura oltre i 1000 mq. - Utilizzo COPI o Minicodice
Codice 100%.
Sei oltre le persone e la metratura.
Sei oltre le persone e la metratura.
- gio ott 31, 2024 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento portone condominiale
- Risposte: 10
- Visite : 617
Re: Adeguamento portone condominiale
Probabilmente se è stata richiesta l'uscita di sicurezza è necessaria, però le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. Quindi il suo dubbio è legittimo visto che c'è uno scalino immediatamente dopo, potrebbe essere necessario sp ...
- gio ott 31, 2024 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
No, intendevo dal terrazzo al piano terra. Se non c'è una scala da terrazzo a terra, e devi rientrare in albergo, non avrai mai porte pro esodo da terrazzo a entrare.
- gio ott 31, 2024 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 1999
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Eh, hanno ragione, se no si trovano pago pa difforme.
- gio ott 31, 2024 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento portone condominiale
- Risposte: 10
- Visite : 617
Re: Adeguamento portone condominiale
Ciao Giovanna, perché creerebbe pericolo per chi entra?
Per dirimere la questione la cosa giusta è chiedere all'amministratore la relazione e le tavole approvate dai VV.F., se esistono. Quanto è alto il condominio?
Per dirimere la questione la cosa giusta è chiedere all'amministratore la relazione e le tavole approvate dai VV.F., se esistono. Quanto è alto il condominio?
- gio ott 31, 2024 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "Superficie coperta" nel DPR 151 equivale alla "superficie lorda di compartimento/ambito"?
- Risposte: 7
- Visite : 496
Re: "Superficie coperta" nel DPR 151 equivale alla "superficie lorda di compartimento/ambito"?
La presenza di un piano soppalcato aumenta il rischio in caso di incendio, rispetto al caso in cui tale superficie fosse sullo stesso piano di quella principale (in tale caso sarebbe ovvio sommare le due superfici ai fini dell'assoggettabilità). Quindi a mio parere sì, le superfici vanno sommate, ...
- mer ott 30, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Tutta l'utenza in terrazza avrà zero U.S. per rientrare, credo. Può andare?
- mer ott 30, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a schiuma su box cippato
- Risposte: 9
- Visite : 530
Re: Impianto a schiuma su box cippato
Concordo. Hai chiesto appunto il dimensionamento.