La ricerca ha trovato 3162 risultati

da weareblind
gio dic 07, 2017 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre per fisioterapia ed attività 65
Risposte: 2
Visite : 986

Re: Palestre per fisioterapia ed attività 65

A casa tua è obbligo di dedicarsi al Breve Intenso Infrequente.
da weareblind
mer dic 06, 2017 22:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Così la scala è protetta dalla autorimessa, ma non da tutto il resto. Quindi non è protetta. D'altronde la ratio penso sia di garantire una scala "pulita" per la fuga.
Però temo che più di così non potremo dire...
da weareblind
mer dic 06, 2017 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Non sono convinto. G.1.8 Compartimentazione 5. Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio. "Scala protetta" quindi deve essere un volume che contiene una scala e che è un compartimento. E quindi se le porte dei vari appart...
da weareblind
mer dic 06, 2017 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE
Risposte: 13
Visite : 2529

Re: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE

Terminus ha scritto: mer dic 06, 2017 11:45 @weare
L'intervento odierno di sostituzione delle colonnine con attacchi VVF è soggetto a DICO (manutenzione straordinaria).
Concordo, ma nel CERT IMP assorbirei anche quello. Chiedendo la DICO a mia tutela, certo, ma il CERT IMP non può esser fatto senza.
da weareblind
mer dic 06, 2017 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE
Risposte: 13
Visite : 2529

Re: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE

Concordo con quello che dice Terminus. Aggiungo che nel cert imp però inserirei anche il lavoro finito delle colonnine in modo da dare una documentazione unitaria.
da weareblind
mar dic 05, 2017 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Aspetta, se ho capito bene tu intendi: il vano scala condominiale NON protetto in sé (cioè con porte tagliafuoco per ogni e qualsivoglia accesso da ogni piano condominiale), ma protetto rispetto alla autorimessa?
da weareblind
mar dic 05, 2017 21:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE
Risposte: 13
Visite : 2529

Re: IMPIANTI IDRANTI VECCHIO - ALCUNE DOMANDE SPINOSE

1) Ma il progetto approvato lo prevedeva? La risposta è tutta lì. In ogni caso, io l'ho fatto mettere 1 mese fa per un anello a servizio di una sola azienda mia cliente. 2) No, la protezione esterna non sarà richiesta. Però il punto 2) risponde al punto 1), attacco di mandata femmina doppio DN70 con...
da weareblind
mar dic 05, 2017 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale a ventaglio e Codice
Risposte: 10
Visite : 2289

Re: Scale a ventaglio e Codice

A me pare pesantemente ragionevole il 1/veicolo. Ma chi li ha mai visti più di 3-4 soggetti in autorimessa?
da weareblind
mar dic 05, 2017 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
Risposte: 6
Visite : 2488

Re: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola

Temo tu abbia ragione. Ne ho messe in industria, ma non ho alberghi, tuttavia i passi da te riportati sono piuttosto chiari.
da weareblind
mar dic 05, 2017 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale a ventaglio e Codice
Risposte: 10
Visite : 2289

Re: Scale a ventaglio e Codice

Stessa riflessione mia, ma per te in ultima analisi è 1,5 cm + 30 cm o 120 cm + 30 cm?
Premesso che io domani consegno con 1,5 cm e vedo.
da weareblind
lun dic 04, 2017 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale a ventaglio e Codice
Risposte: 10
Visite : 2289

Scale a ventaglio e Codice

Non v'arrabbiate, è che lo davvero usando tanto :lol: S.4.8.6 punto 2 lettera b) purtroppo chiede 120 cm di larghezza della scala a prescindere. Io ho un piano primo con scala a ventaglio verso piano terra (affollamento piano primo 3 persone). Ventaglio eccellente, larga 135 cm, 30 cm in mezzeria, a...
da weareblind
dom dic 03, 2017 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Torno sulla stessa riflessione. autorimessa ( :mrgreen: ) dove un collega ha fatto un pasticcio... ha fatto usare il canale dell'aria dei filtri a prova di fumo (due livelli interrati) come cavedio per passaggio impianti tecnici. Ora ho un filtro, ma non a prova di fumo. Allora do un occhio al Codic...
da weareblind
dom dic 03, 2017 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Io lavoro quasi solo in industria, ma in Lombardia, da 10 anni, per le 10-12 autorimesse che ho progettato, ho sempre fatto mettere - e i VV.F. me l'hanno sempre chiesto - un maniglione per l'uscita a quota campagna presso il portoncino d'ingresso.
da weareblind
sab dic 02, 2017 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

in S.4.5.2: "Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo . La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14 ." questa "scelta" ...
da weareblind
sab dic 02, 2017 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Re: Codice e luogo sicuro

Inoltre la definizione di lunghezza di esodo, G.1.9 lettera 15, chiede di arrivare a luogo sicuro. chiede di arrivare a luogo sicuro temporaneo o a un luogo sicuro. Quindi il percorso in metri per arrivare all'esterno, tabella S.4-10, è il massimo numero di metri accettabile. è il percorso per arri...
da weareblind
ven dic 01, 2017 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e luogo sicuro
Risposte: 39
Visite : 8923

Codice e luogo sicuro

Buonasera, alla definizione di luogo sicuro di cui al G.1.9 punto 2 e S.4.5.1 comma 2, chiede pubblica via o spazio scoperto con certe caratteristiche. Non contempla il filtro a prova di fumo. Inoltre la definizione di lunghezza di esodo, G.1.9 lettera 15, chiede di arrivare a luogo sicuro. Quindi i...
da weareblind
lun nov 27, 2017 21:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO INDUSTRIALE E ATTIVITA' 73 - UN PO' DI CASINI...
Risposte: 13
Visite : 3539

Re: CONDOMINIO INDUSTRIALE E ATTIVITA' 73 - UN PO' DI CASINI...

Progetti e conformità delle parti comuni, non delle private. Se la linea metano NON attraversa parti comuni, e non è comune essa stessa, non la presenti. Viceversa, una dichiarazione, avanzata dall'amministratore e firmata dai singoli interessati, relativa all'adempimento in via generali dei propri ...
da weareblind
ven nov 24, 2017 22:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori
Risposte: 6
Visite : 1564

Re: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori

Quoto in tutto il collega.
da weareblind
ven nov 24, 2017 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori
Risposte: 6
Visite : 1564

Re: Precedenti opere abusive non interessate dai lavori

Ma ti interessa lato antincendio?
da weareblind
gio nov 23, 2017 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature
Risposte: 16
Visite : 7231

Re: Calcolo resistenza al fuoco analatica murature

In quanto professionista antincendio al tuo arco hai tutte le frecce, ti è consentito.
da weareblind
gio nov 23, 2017 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 13330

Re: Larghezza minima scala

Ahahahah ma si, ci provo! Sta pratica è diventata un teatro.
da weareblind
mer nov 22, 2017 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 13330

Re: Larghezza minima scala

Eh Terminus, si, hai ragione, ma io devo usare una norma inglese per fare ingoiare una larghezza non idonea per il Codice italiano, capisci che mettermi a fare il fine grammatico...
In ogni caso, non vi sono chiarimenti.
da weareblind
mar nov 21, 2017 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 13330

Re: Larghezza minima scala

etec83 ha scritto: sab ott 14, 2017 18:46 I profili Rvita coicidono più o meno?
Scusa m'è scappato. I nostri sono esattamente la loro traduzione.
da weareblind
dom nov 19, 2017 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 13330

Re: Larghezza minima scala

Esatto, no soluzioni alternative. Invece puoi chiedere deroga alla norma, a memoria. Torno invece su un altro punto: per il solo capitolo S4 vado ad applicare il BS9999. Questo perché: tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di ar...
da weareblind
mer nov 15, 2017 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e uffici in industria
Risposte: 7
Visite : 1993

Re: Codice e uffici in industria

Ciao e grazie, devo rimuginare. Questo passaggio è critico.
da weareblind
mar nov 14, 2017 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazioni posa per reazione al fuoco
Risposte: 5
Visite : 1403

Re: dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Va fornito il DICH PROD
Tu, per te, ti fai dare quel che meglio ritieni.
da weareblind
mar nov 14, 2017 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e uffici in industria
Risposte: 7
Visite : 1993

Re: Codice e uffici in industria

Uhm uhm qualcosa mi sfugge...
da weareblind
lun nov 13, 2017 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e uffici in industria
Risposte: 7
Visite : 1993

Re: Codice e uffici in industria

Aspetta, no, è un ufficio di reparto produttivo. Non applico il D.M. 22-2-2006.
da weareblind
lun nov 13, 2017 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8777

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Sapete che a me paiono sviste? Boh...
da weareblind
dom nov 12, 2017 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice e uffici in industria
Risposte: 7
Visite : 1993

Codice e uffici in industria

S.3.6.1 Regole generali 1. Devono essere inseriti in compartimenti distinti: a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano; b. aree dell'attività con diverso profilo di rischio; c. altre attività (es. afferenti ad altro responsabile dell'attività, di diversa tipologia) ospitate nel...
da weareblind
sab nov 11, 2017 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete a cassa vuota
Risposte: 6
Visite : 4222

Re: Parete a cassa vuota

È abbastanza semplice, programma agli elementi finiti, io uso Thermocad.
da weareblind
ven nov 10, 2017 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova regola tecnica autorimesse
Risposte: 32
Visite : 8777

Re: nuova regola tecnica autorimesse

Curiosità, ma il corsello ha larghezza minima? Mi parrebbe di no (ma non progetto autorimesse).
da weareblind
lun nov 06, 2017 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: da allegare a rinnovo o no?
Risposte: 3
Visite : 1059

Re: da allegare a rinnovo o no?

Mai consegnate. Se non rilevano rispetto a impianti di protezione attiva, meno ancora.
da weareblind
sab nov 04, 2017 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
Risposte: 4
Visite : 1184

Re: attività e CPI cessato e da riaprire

Concordo.
da weareblind
ven nov 03, 2017 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comando Torino
Risposte: 1
Visite : 653

Re: comando Torino

Non si può. C'è solo il compositore. A un certo punto mandai una PEC dicendo che non erano contattabili, lasciando il mio cellulare e chiedendo d'essere richiamato.
da weareblind
gio nov 02, 2017 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 6353

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Io direi, al contrario, che NON accettare il cartaceo è l'unica giusta strada, per passare a digitalizzazione totale. Perdona, per me bene hanno fatto. Non si possono tenere in piedi 2 procedure diverse.
da weareblind
mer nov 01, 2017 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo magazzino
Risposte: 4
Visite : 1335

Re: Rinnovo magazzino

Sarei anche io per NAR esaminando la richiesta del codice di avere entro 300 m un idrante UNI70 di adeguata prestazione.
da weareblind
mer nov 01, 2017 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: durata SCIA
Risposte: 8
Visite : 2388

Re: durata SCIA

5 anni dall'invio della tua PEC. Sul rinnovo tardivo, molti non si scompongono, devo dire.
da weareblind
dom ott 29, 2017 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 6353

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Mai avuto clienti con firma digitale, sempre fatto io.
da weareblind
mer ott 25, 2017 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 6353

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

PEC al comando con allegati p7m
da weareblind
sab ott 21, 2017 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio autorimessa verso giardino
Risposte: 8
Visite : 2188

Re: solaio autorimessa verso giardino

Dovendo avere un valore di resistenza R, devi riqualificare tutto quello che genera questa resistenza. Non puoi mica riqualificare qualche pezzo portante si e qualche pezzo portante no. Non capisco bene la tua frase Cosa vuol dire devo riqualificare ogni singola trave? Una trave per definizione è un...
da weareblind
ven ott 20, 2017 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio autorimessa verso giardino
Risposte: 8
Visite : 2188

Re: solaio autorimessa verso giardino

Scusate, pensavo di aver aperto un nuovo thread.
Non è un funzionario tecnico, ma i "capi squadra" che eseguono sopralluoghi semplici.
da weareblind
gio ott 19, 2017 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio autorimessa verso giardino
Risposte: 8
Visite : 2188

Re: solaio autorimessa verso giardino

Per la prima volta in 20 anni mi è capitato un caso di un vigile del fuoco totalmente incompetente. Ma a livelli incomprensibili. Due settimane fa chiama per una scia di una caldaia categoria B, posizionata in locale dedicato in copertura piana di un edificio, con un accesso molto comodo da scala in...
da weareblind
gio ott 19, 2017 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio autorimessa verso giardino
Risposte: 8
Visite : 2188

Re: solaio autorimessa verso giardino

Solo r.
da weareblind
gio ott 19, 2017 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno ad uso artigianale
Risposte: 10
Visite : 2881

Re: Forno ad uso artigianale

Questo sicuramente. A me è stato chiesto non solo per un locale centrale termica in diverse occasioni, ma anche per generatori pensili di aria calda per esempio. Francamente però secondo me hanno ragione punto in ogni caso veramente non cambia nulla, i requisiti di sicurezza vanno rispettati, si tra...
da weareblind
gio ott 19, 2017 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)
Risposte: 2
Visite : 936

Re: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)

Esattamente. Per ordine personale io poi preferisco rinnovare tutte le attività anche se non scadute alla prima scadenza utile della prima attività. In modo da avere una data unica.
da weareblind
mer ott 18, 2017 07:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno ad uso artigianale
Risposte: 10
Visite : 2881

Re: Forno ad uso artigianale

Da dove desumete che l'1 è solo per industria? La dicitura è: "stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm 3 /h." Io ho un impianto (termico) dove si impiega gas infiammabile. Badate che parliamo es...
da weareblind
mar ott 17, 2017 21:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno ad uso artigianale
Risposte: 10
Visite : 2881

Re: Forno ad uso artigianale

Per me entrambi. Tra l'altro, perché industriale si e civile no...
Per inciso, 2 settimane fa prescrizione ad un collega per aver messo in progetto tutte le 74 e non la 1. Comando di Milano, ed erano tutte caldaie.
da weareblind
sab ott 14, 2017 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 51
Visite : 13330

Re: Larghezza minima scala

Uhm, non ti ho capito bene, ma comunque solo capitolo S4 con BS9999. Basso affollamento, mi ricordo un 10, ma sono in giro adesso.
da weareblind
ven ott 13, 2017 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ridere o forse no
Risposte: 3
Visite : 1446

Ridere o forse no

Ieri me ne è capitata una nuova. Un bel cliente industriale ottiene un parere di conformità 8 anni fa. Poi il tecnico che sceglie per proseguire e arrivare alla segnalazione certificata di inizio attività chiede l'uscita nel 2014 dei Vigili del Fuoco. Il funzionario che esce redige un verbale con 4 ...