Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Riapro la discussione in quanto sto valutando la trasformazione da vaso aperto a chiuso su un edificio con carico idrostatico di 3.3 bar (10 piani) attualmente dotato di vaso aperto sul secondario sul quale andrebbero eseguiti interventi di manutenzione per la messa a norma per un costo di circa 3.0...
- ven giu 16, 2017 11:52
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
- Risposte: 48
- Visite : 16751
Re: FAQ MiSE giugno 2017
E' una contraddizione dover (giustamente!) considerare tutto il condominio e non la singola unità immobiliare per la valutazione della non convenienza e non considerare gli incentivi in quanto forse qualche singolo proprietario di unità immobiliari potrebbe non avere i requisiti (e stiamo parlando d...
- mar feb 02, 2016 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvola dinamica con preregolazione danfoss ra-dv
- Risposte: 13
- Visite : 4956
Re: valvola dinamica con preregolazione danfoss ra-dv
Non ho mai utilizzato le Danfoss ma ho esperienza con le Oventrop QV che praticamente funzionano con lo stesso principio. Sono valvole molto valide in quanto consentono di regolare la portata in modo molto efficiente e sopratutto riescono a sopportare una pressione differenziale doppia rispetto ad u...
- mar feb 02, 2016 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
- Risposte: 6
- Visite : 1925
Re: centrale termica condominio denuncia ex ispesl
La modifica del sistema del sistema di espansione comporta la modifica del libretto, quindi una nuova pratica.
- mer nov 11, 2015 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione condomìni in supercondominio
- Risposte: 2
- Visite : 1117
Contabilizzazione condomìni in supercondominio
Considerando che il dlgs 102 prevede: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edifi cio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 20...
- lun ott 19, 2015 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione acs con radiatore su ricircolo sanitario
- Risposte: 4
- Visite : 1375
Contabilizzazione acs con radiatore su ricircolo sanitario
Mi trovo a dover determinare i millesimi per la produzione di acs su di un condominio di recente costruzione dove sulla linea del ricircolo sono stati installati i radiatori dei bagni. Il riscaldamento è indipendente tramite pompe di calore e per la produzione di acs si utilizza un mcrocogeneratore....
- gio set 17, 2015 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico a parete pellet e filtri vari
- Risposte: 3
- Visite : 1312
Re: scarico a parete pellet e filtri vari
non conosco i filtri di cui parli ma la 10683 vieta esplicitamente lo scarico a parete, quindi direi che non ci sono alternative.
- gio set 10, 2015 16:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoconvettori: quali rese certificate?
- Risposte: 17
- Visite : 6673
Re: Termoconvettori: quali rese certificate?
riapro l'argomento per chiedere se qualcuno ha le schede dei vecchi convettori ATISA antecedenti al modello TC1971
Grazie.
Grazie.
- ven set 04, 2015 17:49
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
- Risposte: 141
- Visite : 57624
Re: Non convenienza economica contabilizzazione
Mi inserisco nuovamente nella discussione visto che l'ho iniziata. E' EVIDENTE che con un impianto a radiatori dove inserisco termostatiche, ripartitore e pompe elettroniche il risparmio c'è, ma la domanda era: nel caso si evinca che non vi è convenienza (vedi ad es. impianti con termoventilanti o v...
- mar set 01, 2015 09:05
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
- Risposte: 141
- Visite : 57624
Re: Non convenienza economica contabilizzazione
Scusate ma volevo tornare sulla non convenienza economica per chiedere se secondo voi, nel caso fosse possibile dimostrarlo (?!?!?) e quindi non fare la contabilizzazione, si renda comunque necessario rivedere le tabelle millesimali secondo UNI10200:2015.
- mar set 01, 2015 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvole termostatiche,chiedo confronto
- Risposte: 23
- Visite : 5895
Re: valvole termostatiche,chiedo confronto
...in fase di progettazione iniziale si, ma in caso di sostituzione del generatore e/o contestuale contabilizzazione (quindi con impianto esistente) ritengo che valga quanto indicato nell'estratto che ho indicato.
- lun ago 31, 2015 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: valvole termostatiche,chiedo confronto
- Risposte: 23
- Visite : 5895
Re: valvole termostatiche,chiedo confronto
Penso sia necessario precisare che il DPR 59 richiede: "siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione...
- mer ago 05, 2015 11:53
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
- Risposte: 141
- Visite : 57624
Re: Non convenienza economica contabilizzazione
Ne abbiamo già parlato in altri post, dacci un'occhiata. scusa, ma sono andato indietro parecchio e non ho trovato niente. Un riassunto veloce? :mrgreen: Quando mai sarebbe irragionevolmente costosa la contabilizzazione indiretta? 1. Ventilconvettori con impianto a colonne montanti 2. Termoventilan...
- mer ago 05, 2015 10:22
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
- Risposte: 141
- Visite : 57624
Non convenienza economica contabilizzazione
DLGS 102/14 Art.9 punto 5 b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione entro i...
- gio apr 09, 2015 15:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termoconvettori: quali rese certificate?
- Risposte: 17
- Visite : 6673
Re: Termoconvettori: quali rese certificate?
Capisco benissimo i dubbi di Marcello in quanto anche io sono nella stessa situazione. Nella prima assemblea condominiale ho fatto un forte pressing per sostituire tutti i convettori in quanto il problema delle rese termiche si pone ed è pesante perchè gli appartamenti con termoconvettori potranno a...
- gio gen 30, 2014 12:36
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Forum Certificazione energetica Emilia Romagna
- Risposte: 0
- Visite : 5505
Forum Certificazione energetica Emilia Romagna
Salve,
senza nulla togliere a questo utilissimo forum, mi permetto di segnalare la riapertura di un forum dedicato alla certificazione energetica ER
http://certificazione.ra.it/forum/
Per chi fosse interessato è necessario registrarsi.
A presto.
senza nulla togliere a questo utilissimo forum, mi permetto di segnalare la riapertura di un forum dedicato alla certificazione energetica ER
http://certificazione.ra.it/forum/
Per chi fosse interessato è necessario registrarsi.
A presto.
- ven apr 05, 2013 09:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale
- Risposte: 2
- Visite : 1521
Nuova canna per caldaie a tiraggio naturale
In un condominio è presente una canna collettiva ramificata che allaccia caldaie a tiraggio naturale che non risulta più idonea. Si ventila l'opzione di mantenere le caldaie a tiraggio naturale e rifare una nuova CCR. Da tecnico penso di non accettare l'incarico qualora si insista in questa direzion...
- gio gen 31, 2013 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
- Risposte: 2
- Visite : 889
Re: Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
il dpr 551 consentiva il mantenimento della tipologia di scarico in caso di mera sostituzione, sento dire in giro però che dall'entrata in vigore della 7129:2008 non è più possibile, ma non mi sembra tanto chiaro...
- mer gen 30, 2013 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
- Risposte: 2
- Visite : 889
Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
Condominietto con caldaie autonome di tipo C con scarico diretto a parete (autorizzato con pratica comunale del 1993). In caso di mera sostituzione (con caldaia non a condensazione) posso mantenere lo scarico diretto in esterno? Il dubbio mi viene dalla UNI7129:3 del 2008 dove indica che tutti gli s...
- mer gen 30, 2013 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL Raccolra R 1982 o R 2009
- Risposte: 3
- Visite : 1332
Re: ISPESL Raccolra R 1982 o R 2009
....nel frattempo mi sono informato, così chiudo l'argomento che ho aperto.
In caso di nuova centrale non è possibile, invece in caso si ristrutturazione è possibile solo se era già librettata.
In caso di nuova centrale non è possibile, invece in caso si ristrutturazione è possibile solo se era già librettata.
- lun gen 28, 2013 11:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
- Risposte: 2
- Visite : 1901
Mantenimento scarico a parete con mera sostituzione
Condominietto con caldaie autonome di tipo C con scarico diretto a parete (autorizzato con pratica comunale del 1993). In caso di mera sostituzione (con caldaia non a condensazione) posso mantenere lo scarico diretto in esterno? Il dubbio mi viene dalla UNI7129:3 del 2008 dove indica che tutti gli s...
- mer dic 05, 2012 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Congelamento tubazione scarico condensa caldaie.
- Risposte: 4
- Visite : 4023
Congelamento tubazione scarico condensa caldaie.
Devo fare una perizia in un nuovo edificio per il problema di scarico della condensa di una caldaia a condensazione (al quale è collegato anche lo scarico di condensa della canna fumaria), che ha provocato l'allagamento del bruciatore e quindi danneggiato irreparabilmente la caldaia. Tutto ciò è avv...
- gio nov 29, 2012 18:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pratica INAIL (ex-ispesl) con generatori in cascata
- Risposte: 2
- Visite : 1554
Re: pratica INAIL (ex-ispesl) con generatori in cascata
i generatori di calore modulari dotati di omologazione Ispesl vengono trattati come un unico generatore.
- gio nov 29, 2012 12:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ISPESL Raccolra R 1982 o R 2009
- Risposte: 3
- Visite : 1332
ISPESL Raccolra R 1982 o R 2009
In caso di centrale termica nuova realizzata antecedentemente l'entrata in vigore della nuova raccolta R2009 (dimostrabile con dichiarazione di confomità dell'installatore) è possibile ottemperare alle sole prescrizioni della raccolta R1982?
Grazie.
Grazie.
- ven nov 09, 2012 10:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: CCR esistente per caldaie di tipo B e nuova UNI 10738
- Risposte: 2
- Visite : 1184
CCR esistente per caldaie di tipo B e nuova UNI 10738
Mi trovo nelle condizioni di dover verificare le canne fumarie di un condominio popolare dove sono presenti canne shunt in eternit installate oltre 50 anni fa su cui sono allacciate caldaie di tipo B. Visto anche che condotto primario è piccolo, l'intenzione è quella di fare una videoispezione ed un...
- mer lug 18, 2012 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria collettiva mista
- Risposte: 10
- Visite : 4495
Canna fumaria collettiva mista
Penso ci sia un po' di confusione sull'argomento canne fumarie collettive in merito ad allaccio misto con caldaie di tipo C tradizionale e condensazione. La UNI 7129:2008 vieta l'installazione di apparecchi non similari tra loro. Definizione di apparecchi similari: "apparecchi dello stesso tipo...
- mar mar 27, 2012 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia che scarica in due canne fumarie
- Risposte: 4
- Visite : 1509
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
perche ci sono già due canne fumarie praticamente nuove che prima servivano due caldaie. Ora l'installatore vorrebbe installare una sola caldaia per spendere meno...la solita storia...
- ven mar 23, 2012 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia che scarica in due canne fumarie
- Risposte: 4
- Visite : 1509
Caldaia che scarica in due canne fumarie
Per una ristrutturazione di una centrale termica mi si chiede se è possibile collegare lo scarico fumi di una nuova caldaia in due canne fumarie esistenti di recente realizzazione (prima c'erano due caldaie). Tecnicamente mi sentirei di dire che non ci dovrebbero essere grossi problemi visto che le ...
- lun feb 27, 2012 18:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso espansione
- Risposte: 1
- Visite : 822
Re: Vaso espansione
senza dati precisi è difficile dare una risposta precisa comunque considera che normalmente lato acs non viene richiesto il vaso di espansione, ma la sola valvola di sicurezza. Ovviamente per evitare che apra di continuo è sempre bene prevedere l'espansione.
- gio gen 05, 2012 08:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto Solare Termico Emilia Romagna
- Risposte: 2
- Visite : 1226
Re: Impianto Solare Termico Emilia Romagna
E' possibile e nelle FAQ della Regione ER trovi come calcolare la quota di rinnovabile da PDC.
Se ti interessa l'argomento è stato ampiamente dibattuto su questo forum specifico per la regione ER
http://certificazione.ra.it/forum/viewforum.php?f=3
Ciao, Navara Ivan
Se ti interessa l'argomento è stato ampiamente dibattuto su questo forum specifico per la regione ER
http://certificazione.ra.it/forum/viewforum.php?f=3
Ciao, Navara Ivan
- lun mag 24, 2010 08:28
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: QUESTITO:Riscaldamento elettrico radiante
- Risposte: 13
- Visite : 17554
Re: QUESTITO:Riscaldamento elettrico radiante
ma elettrico a resistenza?? O elettrico a pompa di calore? Riscaldamento elettrico con resistente ovviamente, la soluzione a Pompa di calore sarebbe troppo facile!! nel frattempo penso di utilizzare la seguente procedura: Compilo la relazione sul risparmio energetico indicanto il fabbisono di energ...
- mar mar 09, 2010 16:19
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
E' stata attivata la sezione per discutere del programma STIMA 10 su http://certificazione.ra.it/forum/
- sab mar 06, 2010 08:23
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
io la mia proprosta l'avevo fatta....ed è ancora valida.ASTRO ha scritto:Su che sito ci ntroviamo per confrontarci sul programma stima 10 ?
Ciao
- ven mar 05, 2010 06:55
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
La DAL 156/08 chiede il rispetto delle trasmittanze solo per le ristrutturazioni, mentre per il nuovo è richiesto il solo rispetto dell'Ep. In merito ai ponti termici, come dicevo, è sempre da valutare il tipo di involucro edilizio. Se le strutture sono molto performanti ed i PT non corretti, la mag...
- gio mar 04, 2010 08:46
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
si, 2008. Comunque il tutto va sempre in funzione al tipo di fabbricato. Ovvio che andrai a fare il pelo unicamente se si parla di certificare o progettare un edificio in una classe energetica importante. Mi piacerebbe che noi utilizzatori di stima potessimo confrontarci sui dubbi in merito all'util...
- mer mar 03, 2010 14:53
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
I PT di default sono riferiti alla UNI precedente. Ogni norma UNI sui ponti termici indica le trasmittanze delle strutture ai quali sono riferiti i valori indicati, quindi se fai un calcolo su un esistente possono andare bene quelli di default. Per le nuove costruzioni non sono generalmente applicab...
- mer mar 03, 2010 11:34
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: stima tfm 7.5.03c
- Risposte: 24
- Visite : 8899
Re: stima tfm 7.5.03c
Noi abbiamo sempre lavorato al netto aggiungendo i PT, ma poi ovviamente ti devi calcolare i valori lordi si S e V. L'alternativa di utilizzare il lordo senza aggiungere i PT poteva essere valido quando i valori di trasmittanza delle pareti erano alti, ma ora con pareti molto isolate la cosa cambia ...
- mer mar 03, 2010 11:11
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
- Risposte: 3
- Visite : 2888
Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?
Nessuno perchè è tra due zone riscaldate; se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato.
- mer lug 29, 2009 12:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Emilia Romagna. appartamento e garage - 2 ACE???
- Risposte: 5
- Visite : 1712
Re: Emilia Romagna. appartamento e garage - 2 ACE???
Dalla mia esperienza con diversi notai in genere si procede in questo modo: - se il garage fa parte di un edificio da certificare (anche strutturalmente separato) si fa un ACE unico indicando anche il sub. del garage. - se trattasi di compravendita del solo garage l'ACE non si emette in quanto non è...
- lun gen 26, 2009 13:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: NUOVO PROGRAMMA CON 11300
- Risposte: 17
- Visite : 4120
Re: NUOVO PROGRAMMA CON 11300
Con la nuova versione 7 mediamente l'EPci migliora di un 5%. La differenza è giustificata dal calcolo dei rendimenti sull'impianto che sono migliorativi...rispetto alla versione precedente (UNI832) il rendimento globale medio stagionale è molto più alto. Di ciò ne ho avuto conferma anche dagli svilu...
- mar lug 29, 2008 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Locali fumatori
- Risposte: 2
- Visite : 991
Re: Locali fumatori
supplementari a quelle che già dovresti prevedere in base alla destinazione d'uso del locale (in questo caso bar). Alcune USL consentono di prevedere solo la portata d'aria supplementare se in presenza di locali con corretto rapporto tra superficie apribile/pianta.
- mer apr 02, 2008 14:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: corso di formazione
- Risposte: 3
- Visite : 1337
Re: corso di formazione
azz..pensa se quando l'ho fatto io mancava pure quello dell'Enea che era il più preparato come mi inc...vo
Tuttavia la cosa che veramente mi ha dato fastidio è che da che mondo e mondo se un relatore è sponsorizzato NON si deve pagare in quanto l'azienda che rappresenta già si fa pubblicità.
Tuttavia la cosa che veramente mi ha dato fastidio è che da che mondo e mondo se un relatore è sponsorizzato NON si deve pagare in quanto l'azienda che rappresenta già si fa pubblicità.
- lun mar 31, 2008 13:01
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: corso di formazione
- Risposte: 3
- Visite : 1337
Re: corso di formazione
beh...ormai l'avrai già fatto quindi non te lo posso più sconsigliare. Questa è la risposta che ho dato quando via email hanno chiesto un feed back sul corso: "Niente da dire per quanto riguarda i relatori e le esposizioni della mattina, ma per quello che riguarda il pomeriggio lasciamo veramen...
- mer gen 23, 2008 16:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Isolamento copertura entro il 28.02.2008?
- Risposte: 4
- Visite : 3315
Re: Isolamento copertura entro il 28.02.2008?
però nel caso che i lavori siano stati fatti e fatturati nel 2007, visto che la Tabella 3 sui valori di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 è sostituita con efficacia dal 1º gennaio 2007 dalla tabella corretta, posso detrarre gli interventi sulla copertura senza aspettare l'uscita de...
- lun gen 07, 2008 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.lgs 192 o D.lgs 311?
- Risposte: 16
- Visite : 3534
Re: D.lgs 192 o D.lgs 311?
Ad oggi diciamo che è parere comune pensare a solare termico e fotovoltaico come non obbligatorio, quindi se potessi rispettare il 311 anzichè il 192 potrei avere strutture con Uw maggiorato del 30% e 10 punti in meno sul rendimento globale medio stagionale. Mi sembra una discreta differenza e non c...
- ven gen 04, 2008 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.lgs 192 o D.lgs 311?
- Risposte: 16
- Visite : 3534
Re: D.lgs 192 o D.lgs 311?
Scusa, forse non mi sono spiegato. Intendevo il caso nel quale la richiesta per il permesso di costruire è stata presentata sotto 192 ma però ad oggi deve ancora essere redatta e depositata la pratica Legge 10. La domanda è: devo presentarala aggiornata con il 192 o posso verificarala anche con il 3...
- gio gen 03, 2008 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.lgs 192 o D.lgs 311?
- Risposte: 16
- Visite : 3534
Re: D.lgs 192 o D.lgs 311?
E invece nel caso la pratica sia ancora da redigere?
Siamo sicuri che non si possa verificare il sistema edificio impianto con i nuovi parametri del 311?
Siamo sicuri che non si possa verificare il sistema edificio impianto con i nuovi parametri del 311?
- ven nov 16, 2007 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.L. rileva struttura non conforme. Che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 4255
si ok, condivido tutto, ma se il costruttore vi chiede un consiglio amichevole come rispondete? Lascia il mondo come sta tanto l'edificio ha un ottimo Ep e probabilmente non sene accorge nessuno oppure gli fareste adeguare le strutture con conseguenti ripercussioni e casini vari? Grazie Navarra Ivan...
- ven nov 16, 2007 14:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: D.L. rileva struttura non conforme. Che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 4255
D.L. rileva struttura non conforme. Che fare?
Facendo il rilievo in fase di realizzazione di un condominio in qualità di D.L. rilevo alcune difformità da quanto indicato nel 192/311. In particolare il progettista ha interpretato le strutture verso locali non riscaldati come pareti divisorie e quindi il programma di calcolo ha dato esito positiv...