dell'acqua? se vuoi deumidificare devi scendere sotto i 10
La ricerca ha trovato 6684 risultati
- ven giu 13, 2025 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split Innova deumidificano?
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: Split Innova deumidificano?
- ven giu 13, 2025 13:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split Innova deumidificano?
- Risposte: 10
- Visite : 256
Re: Split Innova deumidificano?
anche il fancoil deumidifica, "dentro" se lo apri dovresti vedere una bacinella in cui si raccoglie l'acqua sottratta all'ambiente che poi scarica in un tubo che va allo scarico
- ven giu 13, 2025 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
- Risposte: 10
- Visite : 408
Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
Avete qualche spunto di riflessione aggiuntivo?
li hanno realizzati non coibentati dicendo che non erano riscaldati anche se lo erano (NB: non è che bastano le esigenze di processo per scansare gli obblighi: per non isolare devi avere anche il riscaldamento da "reflui", non da combustione di ...
- ven giu 13, 2025 07:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 464
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
perchè, coi canalizzati sì, invece? 

- gio giu 12, 2025 22:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 464
- gio giu 12, 2025 16:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1014
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Nessuno ha pensato il motivo per cui l'SSP è stato abolito?
per sostituirlo con le CER e l'autoconsumo a distanza.
lo SSP era destinato all'utente solitario, fidando che comunque la potenza FER era poca rispetto a quella della rete, che quindi poteva funzionare da "accumulatore" senza problemi ...
- mar giu 10, 2025 18:41
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 652
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
sì scusa, 46,4 €/MWh
- mar giu 10, 2025 16:46
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 652
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
no, era circa 0,047 nel 2024
- lun giu 09, 2025 16:19
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?
- Risposte: 4
- Visite : 399
Re: Sostituzione di caldaia a gas < 35kW con ibrido: serve la L10 in E.R.?
serve la relazione.
essendo che passi da caldaia a pdc senza toccare l'impianto saranno una manciata di righe.
essendo che passi da caldaia a pdc senza toccare l'impianto saranno una manciata di righe.
- lun giu 09, 2025 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescare un ufficio senza cdz
- Risposte: 6
- Visite : 495
Re: Raffrescare un ufficio senza cdz
dipende molto da quanto è grande, quanti siete e come è esposto (più siete, più è grande e più è esposto verso sud e est e meno chance ci saranno di riuscire a farci qualcosa).
nel mio essendo esposto verso nord ovest, col ventilatore a soffitto di solito me la cavo quasi tutta l'estate: la mattina ...
nel mio essendo esposto verso nord ovest, col ventilatore a soffitto di solito me la cavo quasi tutta l'estate: la mattina ...
- lun giu 09, 2025 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
boh, mai fatto direttamente. è il costruttore dell'UTA/recuperatore che ti fa il calcolo e lo certifica.
non capisco come potrebbe essere impossibile, aggiungi ranghi e ci arrivi.
che poi abbia senso fare batterie di recupero a 12 ranghi è un'altra domanda.
non capisco come potrebbe essere impossibile, aggiungi ranghi e ci arrivi.
che poi abbia senso fare batterie di recupero a 12 ranghi è un'altra domanda.
- sab giu 07, 2025 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
sì, il flussi incrociati era la soluzione standard quando il target di rendimento era il 50%, oggi che è oltre il 70% e oltre è diventato un apparecchio antieconomico (quasi controproducente, se si considera la quantità di aria trattata che la macchina perde dalle tenute, visto che la norma con cui ...
- sab giu 07, 2025 11:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Compensazione climatica per impianto aria - aria
- Risposte: 4
- Visite : 458
Re: Compensazione climatica per impianto aria - aria
a dirla tutta la compensazione climatica serve per ridurre le dispersioni dei circuiti posati in esterno, e per esaltare il rendimento del generatore (che a mandata più bassa produce energia a COP/rendimento maggiore), quando non si hanno a disposizione strumenti che consentono di legare la ...
- ven giu 06, 2025 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Compensazione climatica per impianto aria - aria
- Risposte: 4
- Visite : 458
Re: Compensazione climatica per impianto aria - aria
negli split non si fa perchè il fluido che trasmette calore è il refrigerante e non è acqua, e lavora quindi a bassa temperatura.
l'unità esterna si regola da sè non ha bisogno di una sonda aggiuntiva
l'unità esterna si regola da sè non ha bisogno di una sonda aggiuntiva
- gio giu 05, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 523
Re: Lungezza corridoi ciechi
Se non hai atrio ma corridoio con porte direttamente affacciate purtroppo per me non andrebbe bene.
per me il corridoio che raggruppa N stanze e che da direttamente sull'esterno è proprio il caso dell'omissione (chiaramente solo dell'ultimo tratto, dall'ultima porta di stanza fino all'uscita ...
- gio giu 05, 2025 18:55
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 652
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
io non mi fido neanche dei professionisti umani :lol:
nel prompt metto sempre la richiesta di fornire il link diretto alla fonte (nel caso specifico ho chiesto quello alle regole tecniche del gse: lì ho visto che c'era il modulo per la richiesta di cambio di regime), così verifico, senza perdere ...
nel prompt metto sempre la richiesta di fornire il link diretto alla fonte (nel caso specifico ho chiesto quello alle regole tecniche del gse: lì ho visto che c'era il modulo per la richiesta di cambio di regime), così verifico, senza perdere ...
- gio giu 05, 2025 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lungezza corridoi ciechi
- Risposte: 13
- Visite : 523
Re: Lungezza corridoi ciechi
dice "anche senza nessuna protezione" quindi 15 m va bene qualsiasi locale, purchè immetta direttamente su esterno/luogo sicuro, se invece vuoi omettere distanze più lunghe occorre la caratteristica di filtro e quindi la sostanziale assenza di carico di incendio
- gio giu 05, 2025 17:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
- Risposte: 7
- Visite : 652
Re: RID: passare da prezzo zonale orario a prezzo minimo garantito
c'è gemini per queste domande :wink:
la richiesta di passaggio da uno all'altro si può fare una solta volta in un anno solare, e avrà efficacia dall'anno solare successivo.
qui c'è il modulo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato/documenti
(e comunque l'anno scorso nei ...
la richiesta di passaggio da uno all'altro si può fare una solta volta in un anno solare, e avrà efficacia dall'anno solare successivo.
qui c'è il modulo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato/documenti
(e comunque l'anno scorso nei ...
- gio giu 05, 2025 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
secondo me la questione è se il locale è condizionato o no nella realtà.
voglio dire, nei bagni il discorso c'ho solo l'estrazione regge perchè di fatto c'hai solo quella, mica c'è lo split nel bagno.
in palestra mica puoi dire prima faccio il VRF così non ho bisogno del recupero perchè è 100 ...
voglio dire, nei bagni il discorso c'ho solo l'estrazione regge perchè di fatto c'hai solo quella, mica c'è lo split nel bagno.
in palestra mica puoi dire prima faccio il VRF così non ho bisogno del recupero perchè è 100 ...
- mer giu 04, 2025 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
- mer giu 04, 2025 15:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
no, alle cappe della cucina il regolamento europeo non si applica, e ci sono deroghe per gli impianti di sola estrazione (così come per gli impianti che funzionano con 100% ricircolo, per evidenti motivi)
i CAM si applicano obbligatoriamente nelle nuove costruzioni di edifici pubblici, e qualora il ...
i CAM si applicano obbligatoriamente nelle nuove costruzioni di edifici pubblici, e qualora il ...
- mer giu 04, 2025 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
eh, a volte sono proprio i committenti, i primi a chiederti: possibile che non possa farne a meno? (senza rendersi conto che stanno chiedendo di spendere di più).
- mer giu 04, 2025 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
- Risposte: 51
- Visite : 3050
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
a dirla tutta l'allegato C del 412 (introdotto dal successivo 551 se ben ricordo) mi risultava ancora vigente.
ad ogni modo hai i regolamenti ERP 1253 e 1254 (per il non residenziale e per il residenziale), che discendono dalla direttiva ecodesign, che sono ben più restrittivi della vecchia norma ...
ad ogni modo hai i regolamenti ERP 1253 e 1254 (per il non residenziale e per il residenziale), che discendono dalla direttiva ecodesign, che sono ben più restrittivi della vecchia norma ...
- mer giu 04, 2025 09:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dati su consumi gas in m³ di caldaie
- Risposte: 2
- Visite : 228
Re: Dati su consumi gas in m³ di caldaie
la taglia (tecnicamente calibro, visto che si monta su un tubo) del contatore dipende dalla potenza massima richiesta, perchè trattandosi di un dispositivo che misura un flusso fisico, ci sono dei limiti oltre il quale il contatore troppo piccolo creerebbe un "imbuto" al flusso del gas (un punto con ...
- sab mag 31, 2025 19:23
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
- Risposte: 5
- Visite : 1052
Re: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
perchè? anche solo con griglia intumescente verso la via di fuga stessa.
- sab mag 31, 2025 08:45
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
- Risposte: 5
- Visite : 1052
Re: Quadro elettrico chiuso in sarcofago EI60
beh, se gli mettono una porta EI 60, sotto la porta c'è un minimo di luce legata allo spazio per l'espansione delle guarnizioni.
potrebbe bastare aspirargli l'aria da sopra e poi espellerla, come dice nnn con un calcolo
potrebbe bastare aspirargli l'aria da sopra e poi espellerla, come dice nnn con un calcolo
- ven mag 30, 2025 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 47
- Visite : 6810
Re: Nuova guida fotovoltaico
il cliente non fallirà per questo ed avrà la dovuta prestazione
tu ragioni come ragionano loro, e cioè che esistono solo le nuove attività. in una nuova attività scegli i materiali che ti dicono di scegliere, e come dici tu l'extracosto anche più prestazionale sarà un delta gestibile rispetto a ...
- ven mag 30, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 47
- Visite : 6810
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non lo sapevo, dove è scritto?
nemmeno il fuoco lo sa, quando le circostanze fanno sì che l'incendio si sviluppi; lo sanno i professionisti che si informano, come te, che ad es. leggi il forum dove professionisti come te e me la riportano apposta, appena ne sono venuti a conoscenza, perchè ...
- ven mag 30, 2025 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 47
- Visite : 6810
Re: Nuova guida fotovoltaico
c'è già stato, da ottobre scorso a luglio prossimoTom Bishop ha scritto: gio mag 29, 2025 10:58 Speriamo prevedano un periodo transitorio per gli impianti in via di realizzazione.
- gio mag 29, 2025 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
- Risposte: 6
- Visite : 1929
Re: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
grazie della conferma, erano tre anni che non dormivo 

- ven mag 23, 2025 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su piano di riferimento
- Risposte: 1
- Visite : 1021
Re: Parere su piano di riferimento
secondo me sì se il piazzale è uno spazio scoperto
(l'idea è che il piano di riferimento è quello in cui un occupante, una volta che lo ha raggiunto, può allontanarsi in sicurezza dall'edificio)
(l'idea è che il piano di riferimento è quello in cui un occupante, una volta che lo ha raggiunto, può allontanarsi in sicurezza dall'edificio)
- gio mag 22, 2025 09:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti regolazione portata Rooftop
- Risposte: 6
- Visite : 1426
Re: Chiarimenti regolazione portata Rooftop
che locale è? mai visto controllare UR in inverno in dimensioni del genere, a meno che non sia un magazzino alimentare (non è una critica, sono curioso)
- mer mag 21, 2025 12:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 102
- Visite : 42878
- ven mag 16, 2025 17:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ibrid alta potenza
- Risposte: 17
- Visite : 3062
Re: ibrid alta potenza
o magari del wormhole 

- ven mag 16, 2025 15:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ibrid alta potenza
- Risposte: 17
- Visite : 3062
Re: ibrid alta potenza
lo puoi fare ma resta cmq il limite a 30k, che con la caldaia da 1000 kWt ci paghi i pressostati 

- mer mag 14, 2025 16:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 102
- Visite : 42878
Re: SITO ENEA 2025
acerbe però. e non mangiate...

- mer mag 14, 2025 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: delega civa denuncia inail
- Risposte: 17
- Visite : 6675
Re: delega civa denuncia inail
sì, di solito ci vogliono anni perchè INAIL ha una manciata di persone per migliaia di centrali termiche, quindi procede dando priorità alle più grandi/pericolose e viene quando può/riesce
- sab mag 10, 2025 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 10782
Re: Rooftop per installazione interna
inverti il ciclo?

- ven mag 09, 2025 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 10782
Re: Rooftop per installazione interna
E sei sicuro di poterne disporre, dato che, se non raffreddi, non hai caldo disponibile?
se stai scaldando, stai scaldando (il post è alimentato dalla pdc).
se stai deumidificando, il desurriscaldatore è in funzione (e più deumidifichi, più desurriscaldi).
se non stai scaldando nè ...
- ven mag 09, 2025 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 10782
Re: Rooftop per installazione interna
Anche in merito al post riscaldamento sarei curioso delle varie soluzioni che usate.. polivalente, post elettrico, pdc dedicata..?
dipende, di solito alimentato sempre dal primario della pdc, eventualmente con recupero da desurriscaldatore.
polivalente molto costoso, si giustifica per impianti ...
- ven mag 09, 2025 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 10782
Re: Rooftop per installazione interna
possono chiudere del tutto,
poi bisogna vedere se l'inverter in UTA ce la fa a scendere così in basso da avere più zone chiuse (sennò usi ventilatori passo passo multipli)
poi bisogna vedere se l'inverter in UTA ce la fa a scendere così in basso da avere più zone chiuse (sennò usi ventilatori passo passo multipli)
- ven mag 09, 2025 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop per installazione interna
- Risposte: 38
- Visite : 10782
Re: Rooftop per installazione interna
Con un sistema del genere potrai ridurre la portata e chiudere i vav delle zone non utilizzate
- gio mag 08, 2025 18:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7157
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
radiante ok, ma se poi le postazioni cambiano?
tendenzialmente quando fai il capannone mica lo sai, le postazioni dove saranno.
si fa su tutta l'area e si suddivide il circuito in tanti rami, così poi alimenti le zone dove effettivamente ci sono le persone.
il rooftop dipende, perchè spesso la ...
- mer mag 07, 2025 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore da piscina da installare su boiler ACS
- Risposte: 8
- Visite : 4348
Re: Pompa di calore da piscina da installare su boiler ACS
'ste macchine avranno un produttore che potrà segnalare un installatore che le installa... (e comunque se è da piscina potrebbe non essere idonea per l'uso per acqua potabile). questo è quello che dice gemini*:
<<Per trovare un riferimento italiano da contattare per i prodotti Hayward, hai diverse ...
<<Per trovare un riferimento italiano da contattare per i prodotti Hayward, hai diverse ...
- mer mag 07, 2025 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Terzo Responsabile...certificazioni..responsabilità.
- Risposte: 2
- Visite : 3308
Re: Terzo Responsabile...certificazioni..responsabilità.
il terzo responsabile è l'impresa (o artigiano, per gli impianti più piccoli) cui il proprietario (che sarebbe il primo...) o l'inquilino (il secondo...) delegano la manutenzione e/o la conduzione dell'impianto termico.
se il proprietario sta cercando un professionista per fare il terzo responsabile ...
se il proprietario sta cercando un professionista per fare il terzo responsabile ...
- mer mag 07, 2025 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcoli Termotecnica
- Risposte: 26
- Visite : 7917
Re: Calcoli Termotecnica
nel caso non dimenticare l'autotune 

- mer mag 07, 2025 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7157
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
con un ventilatore portatile di solito 

- mar mag 06, 2025 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
- Risposte: 17
- Visite : 4918
Re: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
mi aggrego a questo thread per chiedere la vostra opinione.
gruppo elettrogeno sopra soglia con cisterna di gasolio (interrata) sopra soglia (10.000 litri).
son due attività, o una sola attività? intendo proprio ai fini della modulistica e dei bollettini VVF, perchè è ovvio che sulle tavole e nella ...
gruppo elettrogeno sopra soglia con cisterna di gasolio (interrata) sopra soglia (10.000 litri).
son due attività, o una sola attività? intendo proprio ai fini della modulistica e dei bollettini VVF, perchè è ovvio che sulle tavole e nella ...
- lun mag 05, 2025 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cucina 115,5 KW
- Risposte: 10
- Visite : 5577
Re: Cucina 115,5 KW
in linea di massima un disimpegno è un filtro senza aerazione
- mer apr 30, 2025 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
- Risposte: 21
- Visite : 7157
Re: raffrescare grandi volumi in modo economico
in luoghi secchi, raffrescamento evaporativo.
in luoghi umidi, pavimento radiante sotto le postazioni effettivamente utilizzate dalle persone
in luoghi umidi, pavimento radiante sotto le postazioni effettivamente utilizzate dalle persone