- ven apr 03, 2026 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 263
- Visite : 246912
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico ...
- ven apr 03, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Giusto per capire.
Se apri le valvole di prova dei pressostati la pressione si mantiene sopra la taratura per effetto dell'acquedotto e la pompa non parte, mentre parte solo se apri completamente la valvola del circuito di prova ?
Il manutentore si è limitato quindi solo a questa prova grezza ...
- ven apr 03, 2026 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 263
- Visite : 246912
Re: Nuova guida fotovoltaico
Altrimenti mi sembra che se ragioniamo su tutta la struttura torniamo al caso 1...smilev ha scritto: ven apr 03, 2026 11:32. Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
- ven apr 03, 2026 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Le pompe dovrebbero avere una pressione a mandata chiusa superiore ai 9bar, con il pressostato tarato almeno a 7,2bar, possibile che l'acquedotto ti dà già questa pressione, oppure il pressostato era tarato molto più basso ?
Se non il manutentore, almeno il tecnico antincendio avrebbe dovuto ...
- ven apr 03, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 263
- Visite : 246912
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ma per quanto riguarda il caso 3 possiamo riassumerlo così?
1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
- ven apr 03, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Ed in tutti questi anni e rinnovi vari, nessun tecnico ha aperto gli idranti per misurare le prestazioni ?
Più che del manutentore ci dovremmo sorprendere di questi colleghi certificatori...
Eh si... trattasi di un condominio alto 70 m in centro città, non è stato proprio così facile aprire 3 ...
- gio apr 02, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
All'atto di un rinnovo io ho eseguito la prova con 3 idranti UNI 45 aperti e li sono venuti fuori dei problemi funzionali...
quali problemi hai riscontrato ?
la prova funzionale precedente a quando risale ?
ci sono state modifiche all'impianto ?
comunque non è sbagliato quanto fatto dal ...
- mer apr 01, 2026 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 544
Gruppo anticendio e prova idranti
In un attività dotata di gruppo antincendio e di una rete idranti molto estesa il manutentore dell'impianto
a per anni fatto i controlli sulla stazione antincendio azionando le pompe e usando il circuito di prova con reimissione in vasca.
La prova ha dato sempre esito positivo.
All'atto di un ...
a per anni fatto i controlli sulla stazione antincendio azionando le pompe e usando il circuito di prova con reimissione in vasca.
La prova ha dato sempre esito positivo.
All'atto di un ...
- lun mar 30, 2026 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verso di apertura porte con COPI
- Risposte: 4
- Visite : 530
Re: verso di apertura porte con COPI
ok perfetto...
Un altro problema che ho è la lunghezza del corridoio cieco del piano primo...
mi sembra però di capire che se faccio una scala protetta (ci va anche l'aerazione alla sommità??), quando sbarco nella scala protetta
termina il conteggio della lunghezza di esodo...
Un altro problema che ho è la lunghezza del corridoio cieco del piano primo...
mi sembra però di capire che se faccio una scala protetta (ci va anche l'aerazione alla sommità??), quando sbarco nella scala protetta
termina il conteggio della lunghezza di esodo...
- lun mar 30, 2026 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verso di apertura porte con COPI
- Risposte: 4
- Visite : 530
verso di apertura porte con COPI
Come va interpretata la tabella s.4-6 del COPI?
Faccio un esempio:
1) attività non aperta al pubblico con 24 persone posso avere le porte controesodo?
2) Un ufficio di un'azienda può essere definito attività non aperta al pubblico anche se ogni tanto qualcuno di esterno va in tal uffici?
Faccio un esempio:
1) attività non aperta al pubblico con 24 persone posso avere le porte controesodo?
2) Un ufficio di un'azienda può essere definito attività non aperta al pubblico anche se ogni tanto qualcuno di esterno va in tal uffici?
- gio mar 19, 2026 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cogenerazione e locali attigui
- Risposte: 2
- Visite : 972
cogenerazione e locali attigui
E' ammessa la comunicazione a mezzo porta REI di un cogeneratore da 500 kW
con un'officina attigua o serve per forza un disimpegno?
con un'officina attigua o serve per forza un disimpegno?
- mar mar 17, 2026 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cogenerazione potenze massime con caldaie
- Risposte: 1
- Visite : 666
cogenerazione potenze massime con caldaie
Leggendo il DM 13/7/2011 rilevo 2 vincoli di potenza:
1) Potenza nominale massima 8000 kW
2) Potenza termica massima 10000 kW
Faccio un esempio con un coge di questo tipo:
- 2000 kW elettrici (rendimento elettrico 45 %)
- 2200 kW termici resi (rendimento termico 50%)
La 1) la verifico così: 2000 ...
1) Potenza nominale massima 8000 kW
2) Potenza termica massima 10000 kW
Faccio un esempio con un coge di questo tipo:
- 2000 kW elettrici (rendimento elettrico 45 %)
- 2200 kW termici resi (rendimento termico 50%)
La 1) la verifico così: 2000 ...
- mar mar 17, 2026 07:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
- Risposte: 3
- Visite : 2410
Re: condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
In un condominio rifanno il tetto e ci mettono 3 cm di lamiera isolante (poco spessore per non dover rifare faldali ecc...)
e poi isolano con 16 cm il solaio di sottotetto.
Ovviamente il sottotetto non è ne abitabile ne riscaldato.
Il sottotetto si voleva portarlo in ecobonus
Il tetto posso ...
- lun mar 16, 2026 11:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
- Risposte: 3
- Visite : 2410
condominio rifacimento tetto e isolamento sottotetto
In un condominio rifanno il tetto e ci mettono 3 cm di lamiera isolante (poco spessore per non dover rifare faldali ecc...)
e poi isolano con 16 cm il solaio di sottotetto.
Ovviamente il sottotetto non è ne abitabile ne riscaldato.
Il sottotetto si voleva portarlo in ecobonus
Il tetto posso ...
e poi isolano con 16 cm il solaio di sottotetto.
Ovviamente il sottotetto non è ne abitabile ne riscaldato.
Il sottotetto si voleva portarlo in ecobonus
Il tetto posso ...
- ven mar 13, 2026 06:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
- Risposte: 2
- Visite : 1054
Re: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Si la lamiera è a1 basta quella?Terminus ha scritto: gio mar 12, 2026 21:17 Ovviamente no.
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?
- gio mar 12, 2026 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
- Risposte: 2
- Visite : 1054
fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Capannone con tetto in tegoli di cls.
Monteremo sopra un pannello con le seguenti caratteristiche:
- PIR
- REI 30
- Broof T3
- B-s1,d0
Vorrei rientrare nel caso 2 della guida FV 2025 che riporto per comodità:
" Risulta altresì equivalente (caso 2 in figura 14) l’interposizione tra i pannelli ...
Monteremo sopra un pannello con le seguenti caratteristiche:
- PIR
- REI 30
- Broof T3
- B-s1,d0
Vorrei rientrare nel caso 2 della guida FV 2025 che riporto per comodità:
" Risulta altresì equivalente (caso 2 in figura 14) l’interposizione tra i pannelli ...
- gio mar 12, 2026 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
- Risposte: 1
- Visite : 823
rilevazione gas gpl rimessaggio camper
Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...
Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza ...
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...
Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza ...
- mar mar 10, 2026 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1309
Re: Rifiugio antiaereo
Considera che se è di proprietà pubblica ed ha oltre 70 anni si ritiene vincolata finchè non se ne richiede il parere alla soprintendenza.
Io mi immagino che se è vincolata è att. 72 da trattare con RTO+RTV oppure con DM 569.
Se l'edificio non è vincolato ma supera i 400 mq sei in att. 69 senza ...
- mar mar 10, 2026 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 64695
Re: obbligo progetto impianto
Un appello alla categoria,
progetti completi e ben sviluppati e ben pagati
cercando di differenziarsi in qualità non con un prezzo al ribasso...
So che è difficile e a volte si perde il cliente ma diversamente si rischia
di lavorare sottocosto...
Noi comunque siamo chiamati a rispondere di ...
progetti completi e ben sviluppati e ben pagati
cercando di differenziarsi in qualità non con un prezzo al ribasso...
So che è difficile e a volte si perde il cliente ma diversamente si rischia
di lavorare sottocosto...
Noi comunque siamo chiamati a rispondere di ...
- mar mar 10, 2026 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
- Risposte: 2
- Visite : 1596
Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Dobbiamo fare un condotto di esalazione esterno per una cappa di un ristorante; viene fuori un diametro interno di 300 mm + 25 mm di isolante per parte...
sulla facciata vicino c'è il tubo del gas...
c'è una distanza tra condotto di esalazione e tubo del gas?
sulla facciata vicino c'è il tubo del gas...
c'è una distanza tra condotto di esalazione e tubo del gas?
- lun mar 09, 2026 18:10
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
- Risposte: 1
- Visite : 2572
Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Dobbiamo fare un condotto di esalazione esterno per una cappa di un ristorante; viene fuori un diametro interno di 300 mm + 25 mm di isolante per parte...
sulla facciata vicino c'è il tubo del gas...
c'è una distanza tra condotto di esalazione e tubo del gas?
sulla facciata vicino c'è il tubo del gas...
c'è una distanza tra condotto di esalazione e tubo del gas?
- lun mar 09, 2026 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 4
- Visite : 1046
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Ciao, io non progetto scuole, ma sono andato a vedere la norma.
Legge 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
ALLEGATO - Modificazioni apportate in sede di ...
- sab mar 07, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 4
- Visite : 1046
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
qualcuno mi può dare conferma... è una bella responsabilità e prima di esprimermi volevo confrontarmi...christian619 ha scritto: ven mar 06, 2026 14:49 Per le proroghe ho trovato questo utile
riassunto:
https://tuttoprevenzioneincendi.it/wp/a ... n-proroga/
mi confermate che per le scuole è così?
- ven mar 06, 2026 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 4
- Visite : 1046
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Per le proroghe ho trovato questo utile
riassunto:
https://tuttoprevenzioneincendi.it/wp/a ... n-proroga/
mi confermate che per le scuole è così?
riassunto:
https://tuttoprevenzioneincendi.it/wp/a ... n-proroga/
mi confermate che per le scuole è così?
- ven mar 06, 2026 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1309
Re: Rifiugio antiaereo
Ma è un museo nel quale organizzano visite? Un'opera vincolata? Oppure è una costruzione attiva che serve in caso di bisogno?
Perchè nel primo caso va valutata la norma applicabile ai musei superiori a 400 mq, se vincolati o meno cambia parecchio, nell'altro caso magari è il codice la norma da ...
- ven mar 06, 2026 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1309
Rifiugio antiaereo
Mi hanno chiesto di valutare la sicurezza antincendio di un rifugio antiaereo;
pensavo di fare una valutazione del rischio incendio usando il COPI....
pensavo di fare una valutazione del rischio incendio usando il COPI....
- ven mar 06, 2026 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 4
- Visite : 1046
Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Una scuola per la quale stiamo facendo degli adeguamenti è attualmente in esercizio.
1) Mi confermate che è in vigore la proroga al 31/12/2027
2) Se gli studenti usano anche la palestra non ci dovrebbero essere problemi fino al 31/12/2027
3) Se però la palestra viene usata da terzi a questo punto ...
1) Mi confermate che è in vigore la proroga al 31/12/2027
2) Se gli studenti usano anche la palestra non ci dovrebbero essere problemi fino al 31/12/2027
3) Se però la palestra viene usata da terzi a questo punto ...
- gio mar 05, 2026 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 64695
obbligo progetto impianto
Mi ha chiamato un idraulico che deve fare un nuovo impianto radiante a pavimento con pompa di calore;
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.
Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese ...
l'architetto gli ha detto che gli avrebbe dato la potenza dispersa e non serve fare un progetto termotecnico
in quanto non obbligatorio.
Ovviamente l'idraulico ha deciso di farselo fare a sue spese ...
- mar feb 24, 2026 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: falegnameria di 400 mq
- Risposte: 10
- Visite : 3622
Re: falegnameria di 400 mq
Mi stavo chiedendo questo:
ma se in lavorazione ho 1000 kg di legna che in giornata girano sulle macchine
e ho (nello stesso locale) 5000 kg di legna che stanno li in produzione fermi per una settimana
viene fuori comunque l'attività 37?
"Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con ...
ma se in lavorazione ho 1000 kg di legna che in giornata girano sulle macchine
e ho (nello stesso locale) 5000 kg di legna che stanno li in produzione fermi per una settimana
viene fuori comunque l'attività 37?
"Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con ...
- mar feb 24, 2026 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1671
Re: deposito oli minerali
si esattamente
- lun feb 23, 2026 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1671
Re: deposito oli minerali
Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
il tuo è un caso semplice e, a mio avviso, potresti gestirlo da solo.
non rientri certamente in Seveso con 100 mc di olio minerale (limiti ben più ...
- lun feb 23, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1671
deposito oli minerali
Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
di SEVESO ho qualche nozione ma poche.... c'è qualche dispensa o sw che mi può aiutare a capire se rientro o meno
(ho visto che occorre guardare le soglie ...
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
di SEVESO ho qualche nozione ma poche.... c'è qualche dispensa o sw che mi può aiutare a capire se rientro o meno
(ho visto che occorre guardare le soglie ...
- gio feb 12, 2026 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
- Risposte: 5
- Visite : 2558
Re: Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
Secondo me non serve, dato che si tratta di sostituzione infissi di singola unità.
A meno che tu non abbia più capannoni, ma in tal caso potresti fare più pratiche distinte e resteresti sempre nel caso di singola unità... :roll:
Ho 2 subalterni (officina e uffici)
entrambi serviti dalla stessa ...
- mer feb 11, 2026 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
- Risposte: 5
- Visite : 2558
Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
Uno stabilimento cambia 700 mq di lucernari;
gli farò l'ENEA ecobonus al 36%.
Secondo voi serve anche l'APE?
In teoria si ma in teoria si potrebbe rimandare al momento in cui esso serve (vendita/locazione)
Anche perchè il carico di lavoro per l'ENEA è una cosa, per un'APE di uno stabilimento e ...
gli farò l'ENEA ecobonus al 36%.
Secondo voi serve anche l'APE?
In teoria si ma in teoria si potrebbe rimandare al momento in cui esso serve (vendita/locazione)
Anche perchè il carico di lavoro per l'ENEA è una cosa, per un'APE di uno stabilimento e ...
- mar feb 10, 2026 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
- Risposte: 9
- Visite : 2666
Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
Ok ma l'elettrovalvola è obbligatoria?Terminus ha scritto: mar feb 10, 2026 18:21 Per la UNI 8723 dipende dal tipo di aerazione/ventilazione, non dalle comunicazioni del locale.
Se hai una cappa devi asservire la EV al tiraggio.
- mar feb 10, 2026 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
- Risposte: 9
- Visite : 2666
Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
Si è vero in realtà sembrerebbe obbligatoria
solo se la cucina è nel locale dove si consumano anche i pasti:
7.3 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità
professionale, di comunità e ambiti similari - Installazione in locale in cui ...
solo se la cucina è nel locale dove si consumano anche i pasti:
7.3 - Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità
professionale, di comunità e ambiti similari - Installazione in locale in cui ...
- mar feb 10, 2026 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
- Risposte: 9
- Visite : 2666
Re: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
Mi pare invece che con il DM 12 aprile 96 invece servisse solo se la cucina era nello stesso locale di consumazione....
- mar feb 10, 2026 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
- Risposte: 9
- Visite : 2666
obbligo elettrovalvola gas per cucina da 50 kW
Di solito io l'ho sempre fatta installare sulle cucine da ristorazione; ma oggi con un collega
mi diceva che è obbligatoria solo tra i -5 e i -10 m di piano calpestio (come per le c.t.);
guardando il DM 8.11.2019 non direi... mi sembra che per le cucine serva sempre...
mi diceva che è obbligatoria solo tra i -5 e i -10 m di piano calpestio (come per le c.t.);
guardando il DM 8.11.2019 non direi... mi sembra che per le cucine serva sempre...
- mar feb 10, 2026 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cambio caldaia a gas da 700 kW a 500 kW
- Risposte: 2
- Visite : 851
Cambio caldaia a gas da 700 kW a 500 kW
Ho una centrale termica autorizzata con CPI per 700 kW.
Il CPI è in corso di validità e scadrà tra 2 anni.
Si è rotta la caldaia e ne metteremo una più piccola da 500 kW.
Se si supera la potenza autorizzata del 20% bisogna rifare l'istanza
in questo caso riduciamo la potenza quindi non farei nulla ...
Il CPI è in corso di validità e scadrà tra 2 anni.
Si è rotta la caldaia e ne metteremo una più piccola da 500 kW.
Se si supera la potenza autorizzata del 20% bisogna rifare l'istanza
in questo caso riduciamo la potenza quindi non farei nulla ...
- mar feb 10, 2026 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
la soluzione che abbiamo trovato noi è rimuovere le tegole, non di tutto il tetto, ma dell'area in cui vengono posizionati i pannelli, e sostituirle con una lamiera grecata
La lamiera non trasmetterebbe l'incendio per conduzione alla struttura combustibile sottostante? Sarà anche un layer ...
- mar feb 10, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
Soluzioni a cui avrai sicuramente pensato ma sicuramente costose...
1) rendere i listelli R.30 (per la sicurezza dei soccorritori);
2) installare Layer EI30 sotto FTV.
scusa @travereticolare, ma io ritengo che bisognerebbe essere un po' più pratici che teorici.
- rendere listelli R30, ma come ...
- lun feb 09, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
Soluzioni a cui avrai sicuramente pensato ma sicuramente costose...
1) rendere i listelli R.30 (per la sicurezza dei soccorritori);
2) installare Layer EI30 sotto FTV.
Si potrebbero essere soluzioni ma è un massacro...
nel caso 2) di installazione di layer EI30 potrebbe bastare solo ...
- lun feb 09, 2026 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
Ciao,
in pratica se ben capisco il funzionario contesta la tua installazione in quanto tra le tegole e il solaio in latero cemento hai i listelli in legno che possono propagare l'incendio?
L'installazione dell'FTV avviene su una copertura in cui l'ultimo strato è incombustibile (tegole ...
- lun feb 09, 2026 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale in pannelli REI
- Risposte: 12
- Visite : 3386
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
Ti serve resistenza R per parete esterna?
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
Perchè ti serve che le pareti esterne, che realizzerai con pannelli sandwich, siano R.90?
Tra metterle REI e non mi cambia poco.... a favore di sicurezza volevo ...
- lun feb 09, 2026 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
Ciao,
in pratica se ben capisco il funzionario contesta la tua installazione in quanto tra le tegole e il solaio in latero cemento hai i listelli in legno che possono propagare l'incendio?
L'installazione dell'FTV avviene su una copertura in cui l'ultimo strato è incombustibile (tegole) quindi ...
- lun feb 09, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7567
Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
Mi si era presentato il seguente caso.
RSA con tetto così realizzato (anni 90)
- solaio in laterocemento
- listelli
- tegole
Applicando la linea guida 2025 dei VVF:
- caso 1 non applicabile perchè ho i listelli in legno
- caso 2 non applicabile perchè non ho lo strato EI30
- caso 3 non applicabile ...
RSA con tetto così realizzato (anni 90)
- solaio in laterocemento
- listelli
- tegole
Applicando la linea guida 2025 dei VVF:
- caso 1 non applicabile perchè ho i listelli in legno
- caso 2 non applicabile perchè non ho lo strato EI30
- caso 3 non applicabile ...
- lun feb 09, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale in pannelli REI
- Risposte: 12
- Visite : 3386
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
Mi sembra tutto regolare (se ho capito quello che vuoi fare). La struttura metallica che sosterrà i pannelli sarà protetta internamente da lastre antincendio, di conseguenza avrai EI90 dall'interno + EI90 dall'esterno e la struttura metallica all'interno farà il suo lavoro per 90 minuti, in quanto ...
- lun feb 09, 2026 08:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale in pannelli REI
- Risposte: 12
- Visite : 3386
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
Certamente, non capivo il contorno.
Concordo, potresti fare un calcolo analitico per il trasferimento di calore alla struttura metallica protetta con la lastra che sceglierai.
Hai ragione sono stato eccessivamente sintetico....
Per evitare l'analitico pensavo di mettere:
- setto REI 90 ...
- dom feb 08, 2026 22:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale in pannelli REI
- Risposte: 12
- Visite : 3386
Re: Muro perimetrale in pannelli REI
No però attaccare dei pannelli rei ad una struttura metallica non mi convince
- sab feb 07, 2026 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro perimetrale in pannelli REI
- Risposte: 12
- Visite : 3386
Muro perimetrale in pannelli REI
Ho un capannone aperto su 4 lati che al momento è uno "scheletro" di pilastri e capriate;
vogliono farci un supermercato dentro. Mi serve come resistenza al fuoco un REI90.
Si stava pensando di fare una baraccatura in acciaio tra i pilastri e tamponarla dall'esterno con pannelli preisolati tipo ...
vogliono farci un supermercato dentro. Mi serve come resistenza al fuoco un REI90.
Si stava pensando di fare una baraccatura in acciaio tra i pilastri e tamponarla dall'esterno con pannelli preisolati tipo ...