La ricerca ha trovato 2902 risultati

da christian619
mar giu 30, 2026 07:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?
Risposte: 2
Visite : 284

Re: Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?

Non ho trovato nessun chiarimento in merito...
da christian619
lun giu 29, 2026 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?
Risposte: 2
Visite : 284

Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?

Condominio di nuova costruzione;


8 alloggi con pompe di calore autonome;

ogni alloggio è 100 mq

stavo calcolando quanto fv serve ai sensi del DL 199/21

100 mq x 8 alloggi = 800 mq x 0,05 = 40 kW su tetto....

mica poco....

Se l'impianto fosse centralizzato prenderei solo l'impronta a terra che ...
da christian619
lun giu 29, 2026 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 264

tetto A1 non broof + fotovoltaico

Rifacciamo il tetto di un capannone.

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1

Con riferimento alla dcprev 1/9/2025 in che caso ricado?

1) No perchè ho i listelli in ...
da christian619
ven giu 26, 2026 18:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus tetto azienda e limiti sul reddito
Risposte: 3
Visite : 308

Re: Ecobonus tetto azienda e limiti sul reddito

ponca ha scritto: ven giu 26, 2026 18:05 vale solo per i privati (o comunque per i soggetti Irpef) non per un'azienda
Parliamo delle tagliole sopra i 75 k di reddito vero?
da christian619
ven giu 26, 2026 18:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus tetto azienda e limiti sul reddito
Risposte: 3
Visite : 308

Ecobonus tetto azienda e limiti sul reddito

Un' azienda rifà il tetto del capannone riscaldato.

Facciamo ECOBONUS al 36%

Sono 3000 mq per un importo di 200.000 €

Sono 3 subalterni: 200.000 x 36% = 72.000 € di detrazione (massimale è 60.000 x 3 = 180.000 quindi ok)

Vale però anche per l'azienda il discorso che se il reddito supera i 75000 ...
da christian619
lun giu 22, 2026 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

weareblind ha scritto: lun giu 22, 2026 09:53 Perdona, ma se anche tu rilevi che è pubblico spettacolo, perché devi rischiare per attività di terzi, sapendo anche che non è corretto?
Sto cercando un escamotage legale perchè so già che talmente sarebbero onerosi gli adempimenti che la committenza non c'è la farebbe....
da christian619
lun giu 22, 2026 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Sono molto titubante,
e che sto cercando una soluzione di esclusione dal DPR 151/11
in quanto il titolare è secondo me senza budget per l'antincendio..... ha mobili tutti in legno....
poltrone imbottite recuperate chi sa dove....
da christian619
lun giu 22, 2026 07:56
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: diagnosi energetica 200 kW obbligo EGE; potenza ante e o post
Risposte: 1
Visite : 509

diagnosi energetica 200 kW obbligo EGE; potenza ante e o post

Ho un impianto da 210 kW che sarà sostituito da uno da 180kw
Serve la diagnosi redatta da EGE ossia i 200 kW sono la soglia dell'impianto ante o di quello post?
da christian619
ven giu 19, 2026 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)



Ho un circolo privato con le seguenti caratteristiche:
- 400 mq in totale
- piccola sala somministrazione pasti
- fanno karaoke
- possono esserci delle punte di 120 persone
- ci sono i videogame cabinati messi li più come museo ma funzionanti e comunque è possibile giocarci anche se non è una ...
da christian619
gio giu 18, 2026 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Stavo pensando di fargli dichiarare:

1) Che i videogiochi sono solo in esposizione
2) Che ha un affollamento < 100 persone
3) Che il karaoke lo fa saltuariamente senza avere una postazione fissa dedicata

Con queste tre condizioni non dovrebbe più essere in attività 65?
da christian619
gio giu 18, 2026 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo condominio di 8 alloggi - impianti autonomi in pdc e fv
Risposte: 3
Visite : 518

Re: Nuovo condominio di 8 alloggi - impianti autonomi in pdc e fv


per il FV direi che non conta il fatto che sia su parti private o meno, che alimenti impianti centralizzati o meno, si fanno entrambi i calcoli (a superficie e a n.di alloggi) e si prende come limite il maggiore dei 2, poi come li posizioni e a chi li dai non importa. Ovviamente se hai impianti ...
da christian619
gio giu 18, 2026 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo condominio di 8 alloggi - impianti autonomi in pdc e fv
Risposte: 3
Visite : 518

Nuovo condominio di 8 alloggi - impianti autonomi in pdc e fv

Stiamo progettando un nuovo condominio di 8 alloggi in Regione Piemonte; sono
2 piani con 4 alloggi ogni piano. Ogni alloggio 100 mq. Quindi 400 mq a piano.

Le norme regionali ammettono gli impianti autonomi nei condomini con più di 4 unità abitative
a patto che si impieghino pompe di calore ...
da christian619
mer giu 17, 2026 06:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto


farò mettere della lana minerale attorno ai 2 tubi (mandata e ritorno) e faremo mettere un cartongesso a coprire l'obbrobrio...
attento che non facciano pagare a te l'intervento, visto che è inutile


Cosa vuole dire? A inizio post @HUGO mi ha praticamente dato dell’ignorante per la domanda in ...
da christian619
mar giu 16, 2026 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto


Se si tratta dei tratti terminali dalla dorsale ai radiatori e questi passano interamente all'interno dello stesso ambiente in cui si trovano i radiatori (e non altri) allora a mio avviso si potrebbe anche evitare l'isolamento, tra l'altro questo sistema era piuttosto usato quando i tubi erano in ...
da christian619
mar giu 16, 2026 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto

Esa ha scritto: mar giu 16, 2026 11:58
tubi multistrato a vista specificamente previsti per essere a vista e non isolati
Passano in un ambiente riscaldato?
da christian619
mar giu 16, 2026 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto



:P m9nica


Senza offesa ...ma secondo te può esistere una deroga sull'isolamentro dei tubi ? (Cosa tra l'altro normata in modo inequivocabile) E comunque, se mai ci fossero chiedi direttamente a lui.

secondo me no ma prima di attaccare un collega volevo essere più che sicuro..... purtroppo ...
da christian619
mar giu 16, 2026 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto

e l'idraulico lo ha realizzato così...
da christian619
mar giu 16, 2026 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

Re: tubi non isolati da progetto

:P m9nica

ho visto un progetto con delle dorsali orizzontali a 4 m di altezza (queste sono in acciaio al carbonio e sono isolate) e da li vengono giù delle calate anche lunghe 5 m in multistrato per collegare i radiatori. Il progettista ha previsto di non isolare il multistrato. Vi risulta quale ...
da christian619
mar giu 16, 2026 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubi non isolati da progetto
Risposte: 31
Visite : 1746

tubi non isolati da progetto

ho visto un progetto con delle dorsali orizzontali a 4 m di altezza (queste sono in acciaio al carbonio e sono isolate) e da li vengono giù delle calate anche lunghe 5 m in multistrato per collegare i radiatori. Il progettista ha previsto di non isolare il multistrato. Vi risulta quale deroga sull ...
da christian619
lun giu 15, 2026 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga per disabili autorimessa
Risposte: 3
Visite : 663

Vie di fuga per disabili autorimessa

Con il COPI c'è l'annosa questione delle rampe. Visto che dalle mie parti
rampe all'8% sono poco praticabili, alla fine non considero più la rampa come
via di fuga.
A questo punto però la cosa migliore è fare un filtro verso il vano scala
seguito da un compartimento (luogo sicuro)
dove dentro ci ...
da christian619
sab giu 13, 2026 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Nel mio caso poi i video games cabinati sono più messi li a mo di museo.....
certo che qualcuno ci giocherà ogni tanto....
da christian619
ven giu 12, 2026 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)


A mio avviso è soggetta.
Valgono anche le superfici accessorie, a meno che tu non riesca a scorporarle come attività distinte (ad es. con accessi indipendenti e compartimentazioni).
Il carattere di circolo privato non conta, quello semmai interviene sulla necessità o meno di avere la commissione ...
da christian619
ven giu 12, 2026 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Mi stavo chiedendo se la superficie da considerare è quella di tutto il locale (cucina+sala da pranzo + stanza video giochi)
o solo la stanza dei video giochi....

Poi tra l'altro è più un museo/esposizione di cabinati non è propria una sala giochi in senso stretto...

In più non vale più il ...
da christian619
gio giu 11, 2026 19:16
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico: libretto impianto stufa
Risposte: 1
Visite : 1107

Re: Conto termico: libretto impianto stufa

E chi installa la nuova stufa deve avere la qualifica FER?
da christian619
gio giu 11, 2026 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)


- Nota 21 settembre 1998, n. 16506/4109 Sott. 44: si ritiene che le sale "giochi" o "videogiochi" sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.


Essendo una nota molto vecchia, se stiamo a 99 persone secondo te per estensione diventa soggetta perchè ho 400 mq ...
da christian619
gio giu 11, 2026 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1306

Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Ho un circolo privato con le seguenti caratteristiche:
- 400 mq in totale
- piccola sala somministrazione pasti
- fanno karaoke
- possono esserci delle punte di 120 persone
- ci sono i videogame cabinati messi li più come museo ma funzionanti e comunque è possibile giocarci anche se non è una vera e ...
da christian619
mar giu 09, 2026 15:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPICS - Cerca persone
Risposte: 5
Visite : 874

OFF TOPICS - Cerca persone

Avendo un po' di personale dipendente a volte devo convocarlo nel mio ufficio;
abbiamo un servizio di messaggistica interna che funziona bene ma
per velocizzare mi piacerebbe con un tasto richiamare un segnalo acustico del dipendente
in modo che sappia che deve venire da me...
Avevo preso un cerca ...
da christian619
lun giu 08, 2026 12:03
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico: libretto impianto stufa
Risposte: 1
Visite : 1107

Conto termico: libretto impianto stufa

Per uno stufa da 8 kW che sarà sostituita, occorre disporre del libretto di impianto?
da christian619
ven giu 05, 2026 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischi incendi farmacia
Risposte: 4
Visite : 761

Valutazione rischi incendi farmacia

Sto facendo una valutazione rischi per una farmacia è ho già trovato un po' di criticità ossia:

- da letteratura siamo sui 900-1000 mj/mq di carico di incendio quindi niente minicodice ?? C'è qualche fonte autorevole che potrebbe farmi stare con un calcolo statistico un po' sotto i 900 mj/mq ...
da christian619
ven giu 05, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala gioco da 400 mq
Risposte: 0
Visite : 1072

Sala gioco da 400 mq

Devo affrontare una sala giochi da 400 mq dove ci saranno
videogame cabinati, sale con attività di gioco...
Direi che è attività 65 e devo applicare il codice perchè il DM 96
esclude le sale giochi....
da christian619
ven giu 05, 2026 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ape in Liguria fatto da certificatore del Piemonte
Risposte: 5
Visite : 1084

Re: Ape in Liguria fatto da certificatore del Piemonte

marcoaroma ha scritto: ven giu 05, 2026 00:03
christian619 ha scritto: gio giu 04, 2026 17:03 Come ingegnere che fa APE in Piemonte posso farli in Liguria?
Prendi il treno o la macchina e portati un notebook con chiavetta internet. Li puoi fare dove ti pare.
Pensavo ci fossero dei limiti a livello regionale (un certificatore del piemonte non può farlo in liguria....)
da christian619
gio giu 04, 2026 17:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ape in Liguria fatto da certificatore del Piemonte
Risposte: 5
Visite : 1084

Ape in Liguria fatto da certificatore del Piemonte

Avrei da fare un APE per un alloggio in Liguria...
Come ingegnere che fa APE in Piemonte posso farli in Liguria?
da christian619
gio giu 04, 2026 16:52
Forum: Regione Liguria
Argomento: Certificatore energetico del Piemonte
Risposte: 0
Visite : 1630

Certificatore energetico del Piemonte

Avrei da fare un APE per un alloggio in liguria...
Come ingegnere che fa APE in Piemonte posso farli in Liguria?
da christian619
mer giu 03, 2026 12:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cambio destinazione d'uso da magazzino ad abitazione - bonus casa -
Risposte: 1
Visite : 684

cambio destinazione d'uso da magazzino ad abitazione - bonus casa -

Da magazzino passiamo ad abitazione.
Facciamo radiante con pompa di calore.
Cambiamo e ingrandiamo i serramenti e ne mettiamo di nuoi.
Può rientrare tutto nel bonus casa?
da christian619
ven mag 29, 2026 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 1489

Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti




L'ansia è normale in questo lavoro.
Quando il telefono non suona vorresti partecipare a un concorso pubblico per diventare dipendente comunale (anche di basso livello va bene lo stesso), quando hai 10 lavori da finire entro la settimana vorresti assumere persone per smaltire un po' di carico ...
da christian619
ven mag 29, 2026 10:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione split idronici
Risposte: 3
Visite : 939

Re: detrazione split idronici



Un cliente vuole mettere una paio di split idronici


Ripetiamo insieme: gli split idronici non esistono. Sono fancoil.
Ne avevamo già parlato: https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=273709&hilit=detrazione+fancoil#p273709


Mi scuso non avevo visto il post... grazie :oops:

Per gli ...
da christian619
ven mag 29, 2026 09:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 1489

Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti


L'ansia è normale in questo lavoro.
Quando il telefono non suona vorresti partecipare a un concorso pubblico per diventare dipendente comunale (anche di basso livello va bene lo stesso), quando hai 10 lavori da finire entro la settimana vorresti assumere persone per smaltire un po' di carico ...
da christian619
ven mag 29, 2026 07:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione split idronici
Risposte: 3
Visite : 939

detrazione split idronici

Un cliente vuole mettere una paio di split idronici
per i quali anni fa aveva predisposto i tubi...

La pompa di calore già c'è e faceva riscaldamento; l'intervento non è all'interno di una ristrutturazione; mette solo 2 split idronici.

Mi chiede se può detrarre l'intervento...

Fosse un impianto ...
da christian619
ven mag 29, 2026 06:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 1489

Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti


c'è però un sali scendi durante l'anno... momenti di picco lavorativo intenso
e momenti di stasi...
E' sempre stato così.
Ma questo vale più per la propria "ansia settimanale" che per il reale andamento del lavoro.
Trovi che questo saliscendi sia annuale (fatturato annuo ondulante) o che sia ...
da christian619
gio mag 28, 2026 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 1489

OFF TOPIC: Generatore di clienti

Ormai sono una ventina d'anni che con il mio studio progettiamo
termotecnica e antincendio...
risultati abbastanza buoni....

c'è però un sali scendi durante l'anno... momenti di picco lavorativo intenso
e momenti di stasi...

difficile dire se l'anno sarà buono o meno... e un lavoro che fidelizza ...
da christian619
mer mag 27, 2026 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore
Risposte: 3
Visite : 1008

Re: Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore

anche perchè ho dei limiti abbastanza alti:
COP 3,5
EER 2,6

E molti climatizzatori non ci arrivano in effetti
da christian619
mer mag 27, 2026 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore
Risposte: 3
Visite : 1008

Re: Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore


Ragionando ancora con il vecchio decreto, ma se installo un climatizzatore
questo deve avere i COP ed EER previsti dal capitolo
"VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI
EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI
SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"
dell'appendice B ...
da christian619
mar mag 26, 2026 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore
Risposte: 3
Visite : 1008

Dm requisiti minimi 2015 - climatizzatore

Ragionando ancora con il vecchio decreto, ma se installo un climatizzatore
questo deve avere i COP ed EER previsti dal capitolo
"VALORI DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI ELEMENTI
EDILIZI E IMPIANTI TECNICI NEGLI EDIFICI ESISTENTI
SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"
dell'appendice B?
da christian619
mar mag 26, 2026 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler e acquedotto
Risposte: 1
Visite : 672

sprinkler e acquedotto

Esiste qualche limite normativo ad usare l'acquedotto per alimentare un impianto sprinkler?
Fatte salve le prestazioni idrauliche, tale collegamento, è possibile?
da christian619
ven mag 22, 2026 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione



Si esatto ho provato a fare quel ragionamento per vedere dove mi portava...
o se potessi dire che a partire dal serramento misurando in dentro per i metri che mi mancano a rispettare la distanza che mi porta ad avere 12,6 kW/mq non faccio mettere materiali combustibili...

La metodologia di ...
da christian619
ven mag 22, 2026 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione




Puoi provare con il calcolo analitico della distanza di separazione, se fin'ora hai usato quello tabellare.
Puoi fare come dice weare e ridurre in qualche modo la dimensione della piastra radiante.
Poi puoi tentare una soluzione alternativa per la distanza di separazione, dimostrando che l ...
da christian619
ven mag 22, 2026 07:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione



Ho provato con l'analitico a fare il calcolo inverso, ossia: con 10 metri di distanza che potenza di irraggiamento ho?
Invece di stare ai 12,6 kW/mq prescritti dal codice, a 10 m ho 20 kW/mq....
non so cosa può voler dire... il capannone bersaglio viene colpito da 20 kW/mq anzichè 12,6 kW/mq ...
da christian619
gio mag 21, 2026 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione


Puoi provare con il calcolo analitico della distanza di separazione, se fin'ora hai usato quello tabellare.
Puoi fare come dice weare e ridurre in qualche modo la dimensione della piastra radiante.
Poi puoi tentare una soluzione alternativa per la distanza di separazione, dimostrando che l ...
da christian619
gio mag 21, 2026 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione


Magari non tutto. Puoi rifare i calcoli di piastra fino a farti venire i 10 m?


il carico di incendio è molto al di sopra di 1200 Mj/mq
e avendo un fronte aperto di quasi 22 m per 5,6 m di altezza supero i 10 m di distanza di separazione

non trovo scappatoie se non quella di dire che il ...
da christian619
gio mag 21, 2026 07:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1456

Re: Capannone aperto e distanze di separazione


Ma cosa c'è in questo capannone 1? In che materiale è fatto il Capannone 1?

Insomma in A3/A4 si possono fare i compartimenti fino a 32.000/16.000 mq e poi se hai due capannoni affiancati a più di 10 m ti devi compartimentare?

Mi sembra un po' ridicolo.


Nel capannone 1 ho sostanzialmente ...