Ho un cliente che ha 2 capannoni di proprietà che distano 10 m l'uno dall'altro;
il capannone n.1 non è soggetto il capannone 2 si (att. 36.1.b con 70000 kg di legname)
Il capannone 2 ha un prospetto completamente aperto che si affaccia sul capannone 1
Faccio il calcolo della distanza di ...
La ricerca ha trovato 2852 risultati
- mer mag 20, 2026 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 2
- Visite : 46
- mer mag 20, 2026 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
- Risposte: 6
- Visite : 203
Re: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
la caldaia e il produttore di acqua calda sono installati nello stesso locale?
La portata termica totale di un impianto risulta dalla somma della portata termica dei singoli apparecchi installati nello stesso locale. Se sono installati in locali diversi non si somma la potenza degli apparecchi ...
- mer mag 20, 2026 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 101
Re: Minicodice e vie di esodo
4.2.3 articolo 1
- mer mag 20, 2026 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 101
Minicodice e vie di esodo
Ho un'attività di spogliatoi che rientra nel campo di applicazione del minicodice (basso rischio).
Notavo però che a livello di vie di fuga il minicodice ne richiede sempre almeno 2?
Oppure ammette di avere un'unica uscita (corridoio cieco) di lunghezza < 30 m?
Notavo però che a livello di vie di fuga il minicodice ne richiede sempre almeno 2?
Oppure ammette di avere un'unica uscita (corridoio cieco) di lunghezza < 30 m?
- mar mag 19, 2026 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
- Risposte: 6
- Visite : 203
Centrale termica: caldaia + produttore acqua calda sanitaria
Ho un caso dove ho una centrale termica così composta:
- caldaia 89 kW
- produttore di acqua calda per un ambulatorio: 34,7 kW
In totale ho quindi 123,7 kW > 116 kW quindi sembrerebbe soggetta a prevenzione incendi (att.74)
tuttavia il DM 8.11.2019 recita:
All’interno di una unità immobiliare ad ...
- caldaia 89 kW
- produttore di acqua calda per un ambulatorio: 34,7 kW
In totale ho quindi 123,7 kW > 116 kW quindi sembrerebbe soggetta a prevenzione incendi (att.74)
tuttavia il DM 8.11.2019 recita:
All’interno di una unità immobiliare ad ...
- mar mag 19, 2026 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
ok... trattasi di tardiva denuncia PED che si farà però a seguito di un controllo dell'ispettorato del lavoro...
No. L'ispettorato o l'ASL possono uscire prima o dopo la sanatoria. Se escono prima, becchi multa e denuncia.
Tu la regolarizzazione/sanatoria la devi fare sul sito dell'INAIL, che ...
- mar mag 19, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario
- Risposte: 5
- Visite : 199
Re: Ambulatorio veterinario
thanks very much
- mar mag 19, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario
- Risposte: 5
- Visite : 199
Re: Ambulatorio veterinario
C'è una circolare o una faq che lo chiarisce?
- mar mag 19, 2026 07:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
si fa certificare il collettore o lo si cambia e si pagherò una multa... non basta?
Certo. Ma tu hai chiesto:
L'omessa denuncia PED di un collettore cosa può comportare a livello di sanzioni?
E non
La tardiva denuncia PED di un collettore cosa può comportare a livello di sanzioni ...
- lun mag 18, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario
- Risposte: 5
- Visite : 199
Re: Ambulatorio veterinario
ci si riferisce solo a ambulatori per l'uomo secondo te?
Anche perchè pensavo che un ambulatorio per animali può
impiegare anche diverse persone che operano...
Anche perchè pensavo che un ambulatorio per animali può
impiegare anche diverse persone che operano...
- lun mag 18, 2026 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
Sanzioni sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008) poiché il collettore è “attrezzatura di lavoro”: ammende, contravvenzioni
Sanzioni specifiche PED (D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.): ammende, arresto
In caso di guasto con incidente è una negligenza grave, quindi responsabilità penale personale, responsabilità ...
- lun mag 18, 2026 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario
- Risposte: 5
- Visite : 199
Ambulatorio veterinario
Secondo voi un ambulatorio veterinario sopra i 500 mq
diventa attività 68?
diventa attività 68?
- lun mag 18, 2026 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
L'omessa denuncia PED di un collettore cosa può comportare a livello di sanzioni?
- sab mag 16, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Farmacia e deposito
- Risposte: 1
- Visite : 260
Farmacia e deposito
Per mia esperienza le piccole farmacie non sono attività soggette;
a meno che abbiano deposito di alcoli superiori a 1 mc....
a meno che abbiano deposito di alcoli superiori a 1 mc....
- ven mag 15, 2026 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 13
- Visite : 663
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Ciao a tutti,
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle parentesi ...
- ven mag 15, 2026 07:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 13
- Visite : 663
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Ma scusate, infatti non si riferiscono solo a sedie e sedili non imbottiti, se no scrivevano solo sedie e sedili non imbottiti, non "mobili fissati e non agli elementi strutturali"
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
A me farebbe molto comodo non tinteggiare con vernice ...
- gio mag 14, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 13
- Visite : 663
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
La nota specifica che la riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali" è riferita solo a sedie e sedili non imbottiti. Anche se non è scritta in modo particolarmente chiaro.
Ah... ehm... non ci sarei arrivato.... anche perchè lo scrivente chiede:
1. Per “Mobili fissati e non agli ...
- gio mag 14, 2026 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 13
- Visite : 663
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
In base alla Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020 le librerie non rientrano nell'ambito della verifica della reazione al fuoco nel codice, salvo tua valutazione del rischio.
Grazie per la segnalazione...
non mi è ancora però del tutto chiaro...
devo rispettare il GM2 e per tale categoria ...
- gio mag 14, 2026 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 13
- Visite : 663
biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Ho trattato una biblioteca con il COPI (attività 34.1.b).
Trattasi di un grande locale open space.
Io nel carico di incendio ho messo sia i libri che le librerie in legno...
Non essendoci però un confine netto tra locale e via di fuga secondo
voi le librerie sono da ignifugare con vernice?
Trattasi di un grande locale open space.
Io nel carico di incendio ho messo sia i libri che le librerie in legno...
Non essendoci però un confine netto tra locale e via di fuga secondo
voi le librerie sono da ignifugare con vernice?
- mer apr 29, 2026 18:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
Realizzato nel 2020 ma non consapevoli che ci andava una procedura PED;
adesso vorrebbe regolarizzare
- mer apr 29, 2026 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
10 pollici lungo 2,5 m = 2,5 x 53,25 l/m = 133 litriNoNickName ha scritto: mer apr 29, 2026 17:16Sì, scusa, hai ragione. Rientri categoria 2 o 3 a seconda del volume
133 litri x 11 bar = 1463
tabella 2
quindi categoria III
su un impianto preesistente che adempimenti ci sono?
- mer apr 29, 2026 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
Re: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
La PED (2014/68/UE) definisce:
Tubo (piping) → elemento destinato al trasferimento di fluidi, con funzione di convogliamento.
Recipiente (vessel) → elemento destinato a contenere fluidi, con funzione di accumulo, distribuzione, separazione, compensazione, ecc.
Quindi un collettore è un recipiente ...
- mer apr 29, 2026 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
- Risposte: 22
- Visite : 1640
un collettore di vapore è tubo o recipiente ped
un collettore da 10" e 11 bar è un tubo o un recipiente ai sensi della ped?
che obblighi ci sono?
che obblighi ci sono?
- mar apr 28, 2026 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1823
Re: Cappotto capannone
ma secondo te il MW è obbligatoria su un cappotto di un capannone?Terminus ha scritto: mar apr 21, 2026 17:12 3/4cm in più sul cappotto sono un problema in cantiere ?
Vale la pena per questi problemi rinunciare alle migliori caratteristiche del MW ?
- lun apr 27, 2026 07:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Portata di ricircolo destratificatore
- Risposte: 3
- Visite : 844
Portata di ricircolo destratificatore
Locale di 200 mq di un capannone. H = 8 m.
Riscaldamento ad aerotermi.
Devo mettere un destratificatore.
Una nota marca di generatori a gas mette a disposizione un Tool di calcolo
che mi tira fuori un destratificatore da 2500 mc/h; 1,5 ricircoli d'aria.
Non è un po' poco?
Come vi regolate voi?
Riscaldamento ad aerotermi.
Devo mettere un destratificatore.
Una nota marca di generatori a gas mette a disposizione un Tool di calcolo
che mi tira fuori un destratificatore da 2500 mc/h; 1,5 ricircoli d'aria.
Non è un po' poco?
Come vi regolate voi?
- mer apr 22, 2026 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
- Risposte: 2
- Visite : 750
Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
Come da titolo, stante il DM 8.11.2019 e la circolare sulle autorimesse con S < 300 mq,
secondo me c.t. e autorimessa possono comunicare tra di loro con un disimpegno rei....
Cosa ne pensate?
secondo me c.t. e autorimessa possono comunicare tra di loro con un disimpegno rei....
Cosa ne pensate?
- mer apr 22, 2026 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1823
Re: Cappotto capannone
Un pannello in PIR come la Stiferite S ha lambda 0,026, mentre un pannello da cappotto tipo Rockwool ha un lambda 0,034.
Lo spessore aumenta ma non raddoppia a parità di resistenza termica.
Peggiore lavorabilità è la solita lagnanza dei posatori, ma viene pagata.
Il problema semmai con il cliente ...
- mar apr 21, 2026 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1823
Re: Cappotto capannone
3/4cm in più sul cappotto sono un problema in cantiere ?
Vale la pena per questi problemi rinunciare alle migliori caratteristiche del MW ?
La lana minerale ha:
- conduttività doppia quindi praticamente serve spessore doppio ai fini termici
- maggior peso
- peggior lavorabilità..
Se quindi non ...
- mar apr 21, 2026 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1823
Cappotto capannone
Ho un capannone industriale con dentro attività soggette; dobbiamo fare un cappotto.
Posto che non c'è l'obbligo di applicare la RT delle chiusure d'ambito volevo comunque
starci attento...
Ho 2 soluzioni:
1) PIR
Reazione al fuoco B-s2,d0 (ex classe 1)
Resistenza al fuoco EI30
2) FIBRE MINERALI ...
Posto che non c'è l'obbligo di applicare la RT delle chiusure d'ambito volevo comunque
starci attento...
Ho 2 soluzioni:
1) PIR
Reazione al fuoco B-s2,d0 (ex classe 1)
Resistenza al fuoco EI30
2) FIBRE MINERALI ...
- mar apr 21, 2026 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta REI con serratura non CE
- Risposte: 4
- Visite : 1047
Re: Porta REI con serratura non CE
Primo caso: serraturaTerminus ha scritto: lun apr 20, 2026 19:14 La serratura o il maniglione ?
Nel secondo caso ha ragione, nel primo no, come ha già detto weare.
Se era il maniglione ovviamente aveva ragione...
- lun apr 20, 2026 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta REI con serratura non CE
- Risposte: 4
- Visite : 1047
Re: Porta REI con serratura non CE
La serratura è parte della porta tagliafuoco. Per interno ancora non siamo all'obbligo di marcatura CE ma alla omologazione, quindi non mi pare abbia ragione.
Inoltre, voglio vederlo il manutentore che si lamenta della SERRATURA.
Guarda tutti io li trovo... e che l'amministratore vedendosi il ...
- lun apr 20, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta REI con serratura non CE
- Risposte: 4
- Visite : 1047
Porta REI con serratura non CE
Un manutentore sul registro dei controlli ha messo esito negativo
perchè le porte REI hanno la serratura sprovvista di marcatura CE....
vi risulta?
perchè le porte REI hanno la serratura sprovvista di marcatura CE....
vi risulta?
- mer apr 15, 2026 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 3200
Re: Magazzino edile con mezzi
Capannone 2: 280 mq con 2 mezzi su gomma e 70 tonnellate di legno (assi e pali)
Hai un deposito di legna che viene usato come autorimessa. L'autorimessa è sotto soglia e deve rispettare La lettera circolare del 17496 del 18/12/2020.
Concordo sul deposito di legna... ma i mezzi li mettono ...
- mar apr 14, 2026 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 3200
Re: Magazzino edile con mezzi
Ho un caso proprio così anche io che ho difficoltà ad inquadrare; nello specifico ho 2 capannoni.
Capannone 1: 300 mq con 1000 kg di isolante EPS
Capannone 2: 280 mq con 2 mezzi su gomma e 70 tonnellate di legno (assi e pali)
I 2 capannoni sono distanti tra loro 5 m e sono delle stessa proprietà....
Capannone 1: 300 mq con 1000 kg di isolante EPS
Capannone 2: 280 mq con 2 mezzi su gomma e 70 tonnellate di legno (assi e pali)
I 2 capannoni sono distanti tra loro 5 m e sono delle stessa proprietà....
- mar apr 14, 2026 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condensa pompa di calore e acque meteoriche
- Risposte: 2
- Visite : 1090
condensa pompa di calore e acque meteoriche
Si può buttare la condensa dell'unità esterna della pompa di calore
direttamente nelle meteoriche?
Serve neutralizzatore?
direttamente nelle meteoriche?
Serve neutralizzatore?
- gio apr 09, 2026 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: nuove costruzioni e deroga volumi e distanze ex 102/14
- Risposte: 0
- Visite : 1406
nuove costruzioni e deroga volumi e distanze ex 102/14
Andrò a rispulciare bene i vari decreti... a voi risulta che sia possibile andare in deroga
ai volumi e alle distanze potenziando l'isolamento di una casa?
ai volumi e alle distanze potenziando l'isolamento di una casa?
- gio apr 09, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 293755
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico ...
- mer apr 08, 2026 07:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 1428
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Verifica analitica per la E la vedo complicata
Io ho come sw ISFUOCO, dove posso agevolmente verificare la I vedendo il profilo delle temperature ...
- mer apr 08, 2026 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 293755
Re: Nuova guida fotovoltaico
Pannello tipo isolpack in PIR con lamiere in classe A1 su ambo i latiTom Bishop ha scritto: mer apr 08, 2026 05:48Sandwich classico in classe A1? Non mi sembra facile da trovare.christian619 ha scritto: ven apr 03, 2026 12:20 un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera)
- mar apr 07, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 1428
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Già fatto.... niente tutti falliti o acquisiti da altri.... non hanno più nulla...Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 15:05 Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
proverò con l'analitico a questo punto...
- mar apr 07, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
- Risposte: 4
- Visite : 2565
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Mi riallaccio.. ma se faccio un camino
in acciaio esterno in facciata da 0,1 mq
questo deve essere REI? In teoria no direi...
in acciaio esterno in facciata da 0,1 mq
questo deve essere REI? In teoria no direi...
- mar apr 07, 2026 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 1428
blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Devo collaudare un'autorimessa,
dalla documentazione a mie mani ho un DDT di un blocco multicamera fabbr.Magnetti (ora non esiste più come fabbrica, ho anche telefonato)
da 8x20x50 in argilla. Su DDT c'è scritto REI90....
N
on ho altro...
Stavo valutando di usare il codice... tuttavia un blocco ...
dalla documentazione a mie mani ho un DDT di un blocco multicamera fabbr.Magnetti (ora non esiste più come fabbrica, ho anche telefonato)
da 8x20x50 in argilla. Su DDT c'è scritto REI90....
N
on ho altro...
Stavo valutando di usare il codice... tuttavia un blocco ...
- ven apr 03, 2026 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 293755
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico ...
- ven apr 03, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2454
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Giusto per capire.
Se apri le valvole di prova dei pressostati la pressione si mantiene sopra la taratura per effetto dell'acquedotto e la pompa non parte, mentre parte solo se apri completamente la valvola del circuito di prova ?
Il manutentore si è limitato quindi solo a questa prova grezza ...
- ven apr 03, 2026 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 293755
Re: Nuova guida fotovoltaico
Altrimenti mi sembra che se ragioniamo su tutta la struttura torniamo al caso 1...smilev ha scritto: ven apr 03, 2026 11:32. Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
- ven apr 03, 2026 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2454
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Le pompe dovrebbero avere una pressione a mandata chiusa superiore ai 9bar, con il pressostato tarato almeno a 7,2bar, possibile che l'acquedotto ti dà già questa pressione, oppure il pressostato era tarato molto più basso ?
Se non il manutentore, almeno il tecnico antincendio avrebbe dovuto ...
- ven apr 03, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 293755
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ma per quanto riguarda il caso 3 possiamo riassumerlo così?
1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
1) I pannelli fotovoltaici devono essere almeno in classe E e Broof T3 o T4 (ne ho trovati con questa doppia certificazione quindi ok)
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno ...
- ven apr 03, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2454
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Ed in tutti questi anni e rinnovi vari, nessun tecnico ha aperto gli idranti per misurare le prestazioni ?
Più che del manutentore ci dovremmo sorprendere di questi colleghi certificatori...
Eh si... trattasi di un condominio alto 70 m in centro città, non è stato proprio così facile aprire 3 ...
- gio apr 02, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2454
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
All'atto di un rinnovo io ho eseguito la prova con 3 idranti UNI 45 aperti e li sono venuti fuori dei problemi funzionali...
quali problemi hai riscontrato ?
la prova funzionale precedente a quando risale ?
ci sono state modifiche all'impianto ?
comunque non è sbagliato quanto fatto dal ...
- mer apr 01, 2026 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2454
Gruppo anticendio e prova idranti
In un attività dotata di gruppo antincendio e di una rete idranti molto estesa il manutentore dell'impianto
a per anni fatto i controlli sulla stazione antincendio azionando le pompe e usando il circuito di prova con reimissione in vasca.
La prova ha dato sempre esito positivo.
All'atto di un ...
a per anni fatto i controlli sulla stazione antincendio azionando le pompe e usando il circuito di prova con reimissione in vasca.
La prova ha dato sempre esito positivo.
All'atto di un ...