La ricerca ha trovato 13157 risultati

da Terminus
ven dic 13, 2024 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Situazione spinosa
Risposte: 8
Visite : 218

Re: Situazione spinosa

SCIA sulla base del progetto a suo tempo approvato (sarebbero comunque applicabili le norme transitorie del DM 2019).
I documenti dovrebbero già essere tutti nel fascicolo, produrre solo quelli assenti o valutati incompleti
da Terminus
gio dic 12, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio pannelli truciolari
Risposte: 2
Visite : 64

Re: Carico d'incendio pannelli truciolari

Mah, se il legno di varie essenze varia tra i 14 ed i 20 MJ/kg, nel truciolare dovrebbe esserci anche della resina/colle che dovrebbero avere un PCI anche superiore.
EC643 riporta difatti 17,0 MJ/kg per pannelli in trucioli
da Terminus
mer dic 11, 2024 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Risposte: 5
Visite : 150

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Per gli impianti idrici il COPI rimanda alle 10779/12845, le quali non mi sembra prevedano tolleranze sulle prestazioni minime di pressione
da Terminus
mer dic 11, 2024 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sviluppo scala
Risposte: 9
Visite : 234

Re: Sviluppo scala

Semplicemente considerando il gradino standard 30/17 si ha un'ipotenusa di 0,34m quindi un incremento del 13% rispetto alla misura in pianta secca.
da Terminus
mer dic 11, 2024 20:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Situazione spinosa
Risposte: 8
Visite : 218

Re: Situazione spinosa

Puoi decidere tu. - agganciarti ai precedenti pareri ed autorizzazioni, quindi alle vecchie norme, conservando praticamente lo stato di fatto - rifare una valutazione con RTO+RTV se la cosa conviene o è necessaria Direi che avendo già un'autorizzazione, a meno che non si rilevino difformità che sono ...
da Terminus
mer dic 11, 2024 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sviluppo scala
Risposte: 9
Visite : 234

Re: Sviluppo scala

Per la verità le Tabelle S.4-19 ed S.4-21 fanno pensare che invece la misura corretta non sia quella in pianta.
da Terminus
mer dic 11, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: prova idranti 1,85 bar < 2 bar
Risposte: 5
Visite : 150

Re: prova idranti 1,85 bar < 2 bar

Non ricordo tolleranze ammesse a riguardo
da Terminus
lun dic 09, 2024 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Silos mangimi <50 t
Risposte: 4
Visite : 194

Re: Silos mangimi <50 t

Anche per me si sommano i quantitativi.
Non ci sono le distanze di separazione sufficienti per rendere i sili indipendenti.
da Terminus
dom dic 08, 2024 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Metodo M2 autorimesse
Risposte: 1
Visite : 131

Re: Metodo M2 autorimesse

Nella vecchia V6 c'era la parolina "entrambe" che poi hanno tolto. Osservando gli scenari proposti, la seconda condizione è sempre verificata e secondo me deve essere sempre verificata anche la prima, perchè altrimenti si avrebbero incendi fortemente condizionati dalla conformazione e posizione d ...
da Terminus
sab dic 07, 2024 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività lavorativa
Risposte: 3
Visite : 144

Re: Attività lavorativa

Eh si.
Basta un solo dipendente per ricadere in tutti gli obblighi.
da Terminus
ven dic 06, 2024 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCIAMPO SOTTO PORTA REI
Risposte: 3
Visite : 154

Re: INCIAMPO SOTTO PORTA REI

La porta certificata/omologata non si può modificare, occorre trovare altre soluzioni o al limite sostituire la porta con altra senza telaio.
da Terminus
ven dic 06, 2024 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano
Risposte: 11
Visite : 265

Re: Piastre radianti capannone industriale: come si determinano

Riquadratura degli elementi radianti.
Se si hanno le finestre a nastro e le sole porte sottostanti, direi che è opportuno qualificare EI quelle porte così da escluderle.
da Terminus
ven dic 06, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica propagazione dell'incendio
Risposte: 8
Visite : 365

Re: Verifica propagazione dell'incendio

Puoi modificare il fattore di vista F2-1 che nel COPI viene determinato per posizione del bersaglio sull'asse di simmetria della piastra.
Fai riferimento agli studi di Howell (citato nei riferimenti) che trovi qui https://www.thermalradiation.net/indexCat.html
da Terminus
gio dic 05, 2024 20:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Risposte: 4
Visite : 201

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

Quindi parla con un funzionario VVF e senti se accettano quel tipo di alimentazione promiscua, se non lo dovessero accettare vedi se l'acquedotto da solo ti può dare quanto serve (temo sia difficile perchè a stucco avresti bisogno di almeno 5/6 bar di fornitura....) Fatti dichiarare dall'acquedotto l ...
da Terminus
gio dic 05, 2024 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dop e rapporto di classificazione
Risposte: 1
Visite : 106

Re: dop e rapporto di classificazione

Hai la DoP dove viene identificato il materiale con il suo nome commerciale, come anche dovrebbe essere nel rapporto di classificazione, ma i nomi commerciali spesso cambiano (specialmente nel settore degli isolanti). Nella DoP dovresti avere dichiarata la classe di reazione al fuoco. Sul campo devi ...
da Terminus
gio dic 05, 2024 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%
Risposte: 3
Visite : 127

Re: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%

Secondo me dovresti valutare l'aumento di RSET dovuto alla minore velocità di esodo, il che si può tradurre in una maggiore lunghezza di esodo, da confrontare con i limiti imposti dal COPI in soluzione conforme.
da Terminus
gio dic 05, 2024 11:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 18
Visite : 518

Re: responsabile dell'attività: definizione

Hai fatto un esempio in cui B non è attività soggetta di per se stessa, quindi il relativo titolare non ha direttamente obblighi nei confronti dei VVF, ovviamente li avrà per il TUS e dovrà formalizzare contrattualmente con il proprietario tutte le interferenze e delimitare le responsabilità.
da Terminus
gio dic 05, 2024 08:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio atex saldatura
Risposte: 4
Visite : 197

Re: Dubbio atex saldatura

Giusto.
Zona 0 non credo proprio che ci sia, o meglio potrà essere all'interno dell'apparecchiatura ma non riguarda l'ambiente. Probabilmente non ci sarà neanche zona 1.
da Terminus
mer dic 04, 2024 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Risposte: 4
Visite : 201

Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti

In merito all'alimentazione promiscua la UNI 10779 sembra ammettere gli idranti a valle dell'autoclave, in quanto prevede la diramazione a valle del sistema di alimentazione idrica dell'edificio (acquedotti, vasche, pompe); a me personalmente questa soluzione non piace per nulla. Il disconnettore ...
da Terminus
mer dic 04, 2024 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione progetto con più attività
Risposte: 3
Visite : 166

Re: Valutazione progetto con più attività

Solo la 12 che vai a modificare
da Terminus
mer dic 04, 2024 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio atex saldatura
Risposte: 4
Visite : 197

Re: Dubbio atex saldatura

Va fatta la classificazione delle zone ATEX in base alla CEI EN 60079-10-1 e poi fatta la valutazione del rischio esplosione.
Da ciò discenderà l'eventuale necessità di aperture, come anche le caratteristiche dell'impiantistica in zone classificate.
da Terminus
mer dic 04, 2024 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 18
Visite : 518

Re: responsabile dell'attività: definizione

I compiti stabiliti dal COPI si devono leggere nel più ampio alveo dei compiti e responsabilità stabiliti dal TUS, quando si parla di luoghi di lavoro. Se il responsabile antincendio è figura diversa dal datore di lavoro/dirigente, vi devono essere deleghe specifiche e dettagliate sull'ambito ge ...
da Terminus
mar dic 03, 2024 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carro bombolaio: quale attività
Risposte: 2
Visite : 160

Re: Carro bombolaio: quale attività

Molto tempo fa in un caso simile feci autorizzare una 3.3.C, in quanto trattasi di serbatoi mobili, non fissi
da Terminus
mar dic 03, 2024 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 18
Visite : 518

Re: responsabile dell'attività: definizione

Quanto detto da Ronin esprime bene il concetto che io ho indicato in modo forse troppo conciso. Hai diversi soggetti giuridici con i loro dipendenti, ciascuno di loro avrà il Datore di lavoro (o un suo delegato con opportuno potere di spesa, pensiamo magari alle grandi catene di supermercati) che ...
da Terminus
mar dic 03, 2024 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 18
Visite : 518

Re: responsabile dell'attività: definizione

Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare). Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci dov ...
da Terminus
dom dic 01, 2024 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Risposte: 12
Visite : 525

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Dovrebbe essere il costruttore a certificare la propria opera in un modo o nell'altro. Esiste una struttura portante indipendente dal macchinario per poter parlare di un involucro "edificio" che lo contiene, oppure la medesima struttura portante non è altro che parte integrante di tale macchinario ...
da Terminus
dom dic 01, 2024 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Risposte: 8
Visite : 372

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

Con il 110, molti si sono fatti installare nei propri box auto (di attività soggette) l' inverter, la batteria e la colonnina di autoricarica. Il superbonus ha creato molti casini a causa di progettazioni approssimative (se non proprio assenti) e realizzazioni ancora meno attente spesso da parte di ...
da Terminus
sab nov 30, 2024 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina
Risposte: 8
Visite : 372

Re: autorimesse esistenti e inverter+fotovoltaico+colonnina

In un caso simile il funzionario VF mi ha detto categoricamente che inverter e batterie non devono stare nell'autorimessa, per diversi motivi. Uno di essi è che l'autorimessa è ad uso esclusivo e non ci possono essere impianti estranei, se non compartimentati. Non è un problema di sezionabilità e ...
da Terminus
ven nov 29, 2024 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 620

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Appunto.
Le linee guida sono tali, poi ognuno decide che scontistica e costo orario applicare, in base alla qualità del lavoro che intende fornire ed alla tipologia di clientela.... ed anche dalla zona geografica purtroppo.
da Terminus
ven nov 29, 2024 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Risposte: 12
Visite : 525

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Concordo con weare.
Macchina, quindi Direttiva Macchine ed altre direttive applicabili, ma niente DM 37/08
da Terminus
ven nov 29, 2024 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 10
Visite : 397

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Confermo che in giro non se ne vedono, anche su grosse autorimesse di centri commerciali.
Il problema degli sfoghi è venuto fuori con il DM 16/02/2007, prima nessuno ne parlava (nemmeno i VVF) ed anche allora quella nota in fondo alla tabelle ai più sfuggiva o era comodo che sfuggisse.
da Terminus
gio nov 28, 2024 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Risposte: 12
Visite : 525

Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?

Se sei fuori dal campo di applicazione del DM, sei fuori e niente lettera di alcun tipo.
Ma sei sicuro di essere fuori ?
da Terminus
gio nov 28, 2024 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 10
Visite : 397

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Ma non ho capito: sopra questo solaio predalle cosa hai, il condominio o cielo scoperto ? Io in un paio di casi similari sto facendo fare i fori di sfogo, una è su un progetto con il vecchio DM 1986, l'altra sto applicando la RTV. Nel primo caso ho una precedente certificazione di laboratorio del ...
da Terminus
gio nov 28, 2024 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 13
Visite : 620

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Il pedice j è semplicemente un errore in luogo del pedice i. Hai il compenso per la fase 1 ed il compenso per la fase 2, calcolato con la formula (10+somma Gi) quindi HF1+HF2 In effetti HF2 può risultare inferiore ad HF1 (Gi inferiore ad hi), ma questo è logico se occorre lavorare con il COPI oppure ...
da Terminus
mar nov 26, 2024 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1542

Re: CAVI ENEL PASSANTI IN AUTORIMESSA

Se i cavi li proteggi con il cavidotto EI90 non fanno più parte dell'autorimessa.
da Terminus
mar nov 26, 2024 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Risposte: 6
Visite : 368

Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80

Trattasi di appalti pubblici, una straccia di progetto ci deve essere comunque, anche se non va a parere VVF.
da Terminus
mar nov 26, 2024 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Risposte: 6
Visite : 368

Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80

Quando l'ho letta l'ho interpretata nel senso di dover erogare in ogni punto della galleria una portata di 240 l/min, quindi dovrebbero essere due UNI45 da 120l/min, ma provvisti di prolunghe e comunque avvicinati con interdistanza inferiore ai 250m massimi. Nell'ultima SCIA che ho fatto (non il ...
da Terminus
mar nov 26, 2024 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO IN FASE DI CANTIERE
Risposte: 2
Visite : 210

Re: ESODO IN FASE DI CANTIERE

La revisione del documento all'atto pratico come viene esplicitata agli interessati ? Occorrerebbe almeno una prova di evacuazione/intervento secondo le nuove disposizioni, per verificarne il funzionamento. Anche modifica delle planimetrie affisse all'interno dell'attività ed eventuale ...
da Terminus
lun nov 25, 2024 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
Risposte: 8
Visite : 490

Re: S8 aperture posizionate nella parte alta

Oltre alla superficie dalla quale esce il fumo, occorre assicurare la superficie dalla quale deve entrare l'aria esterna e sicuramente nelle norme antincendio ciò viene preso in considerazione. Quindi direi che non è un errore computare anche i portoni perimetrali a patto di avere almeno pari s ...
da Terminus
lun nov 25, 2024 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
Risposte: 11
Visite : 634

Re: VRI, MiniCodice e RTV

Quindi stai dicendo: ho il DM (che non so ancora se applicabile), calcolo l'affollamento con esso e classifico l'attività. Se sto sotto le 26 presenze applico il Minicodice, se sto sopra applico lo stesso DM. Essendo sotto le 300 presenze la RTO+RTV non sono applicabili, se non in via volontaria, ...
da Terminus
dom nov 24, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?
Risposte: 4
Visite : 356

Re: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?

Immagino che gli addetti antincendio siano costituiti principalmente dal personale di sala. In questo caso è chiaro che tali addetti saranno sempre presenti nelle sale occupate dai clienti, mentre nelle sale non occupate potrebbe esserci il problema di rilevare prontamente eventuali focolai di ...
da Terminus
dom nov 24, 2024 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine antincendi
Risposte: 6
Visite : 1865

Re: Intercapedine antincendi

Un porticato non è completamente delimitato sul perimetro, come invece è un'intercapedine.
L'accesso è molto più agevole potendo avvenire senza scendere sottoterra.
da Terminus
ven nov 22, 2024 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti
Risposte: 2
Visite : 249

Re: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti

Non è questione di soluzione alternativa, i prodotti commercializzati ed impiegati in Italia e non marcati CE, devono essere omologati secondo la norma italiana.
da Terminus
ven nov 22, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI, MiniCodice e RTV
Risposte: 11
Visite : 634

Re: VRI, MiniCodice e RTV

Forse si sta facendo confusione su quale norma si sta utilizzando.
Se applichiamo il DM 2006, l'affollamento non può essere dichiarato dal titolare.
Se invece applichiamo RTO+RTV è ammesso che il titolare dichiari il massimo affollamento
ed il Minicodice segue i principi del COPI
da Terminus
ven nov 22, 2024 17:50
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Software ATEX
Risposte: 6
Visite : 14830

Re: Software ATEX

Certo per il gas.
da Terminus
ven nov 22, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?
Risposte: 4
Visite : 356

Re: Deroga per attività non rientrante nel DM 151/2011?

Dunque il DPR 151/11 prevede all'art.7 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I. Da qui partiamo col dire che il ...
da Terminus
gio nov 21, 2024 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto
Risposte: 4
Visite : 422

Re: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto

In teoria si. In pratica come sappiamo, nessuno ci mette bocca.
Solo in casi eccezionali viene interpellato l'ordine di competenza.
Comunque con le moderne lauree ormai non si sa più se si è carne o pesce...
da Terminus
gio nov 21, 2024 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita emergenza pedonale su bascula carrabile
Risposte: 3
Visite : 313

Re: Uscita emergenza pedonale su bascula carrabile

"Avvolgibile" non è una basculante (che è a pannello monolitico), ma una serranda e qui la porta non credo sia installabile.
Semmai su un portone sezionale e su questi ne ho viste di porte di emergenza montate.
da Terminus
gio nov 21, 2024 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto
Risposte: 4
Visite : 422

Re: CERT.IMP. impianto NFPA firmato da architetto

Questione spinosa quella delle competenze.
Di sicuro deve essere un professionista antincendio.
da Terminus
gio nov 21, 2024 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita emergenza pedonale su bascula carrabile
Risposte: 3
Visite : 313

Re: Uscita emergenza pedonale su bascula carrabile

Non ricordo un chiarimento del genere (forse un parere ad un quesito specifico ?).
Il problema è solo quello del telaio inferiore che crea un impedimento in caso di esodo, che riguarda sia i portoni scorrevoli sia le basculanti.