Re: Deposito oli e resistenza al fuoco


Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..


Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo ...
da Terminus
mar dic 09, 2025 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 11
Visite : 1157

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco


Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.


Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l ...
da Terminus
mar dic 09, 2025 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 11
Visite : 1157

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
da Terminus
mar dic 09, 2025 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
Risposte: 2
Visite : 314

Re: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA

Modifica ininfluente (o meglio "non sostanziale"). Se proprio ritieni utile puoi allegare un as-built agli altri documenti della SCIA
da Terminus
dom dic 07, 2025 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Comprendo benissimo.
Non solo nel settore antincendio purtroppo.
da Terminus
dom dic 07, 2025 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Non rientri nelle condizioni specifiche della tabella, quindi non puoi certificare neanche R30.
da Terminus
dom dic 07, 2025 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Risposte: 15
Visite : 2438

Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato


Ma il professionista ha una posizione di garanzia. In caso di incidente, potrebbe essere chiamato a rispondere se non ha segnalato.


Si potrebbe aprire una lunga discussione senza uscirne più.
Il controllo spetta allo Stato il quale però omette il proprio dovere in primis verso le sue stesse ...
da Terminus
dom dic 07, 2025 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

La tabella prevede uno strato di intonaco all'intradosso (che potrà anche essere in cls vista l'equivalenza), e non solo il ricoprimento dei ferri dei travetti, al fine di ridurre ed allontanare lo sfondellamento delle pignatte.
da Terminus
dom dic 07, 2025 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

E' equivalente.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
da Terminus
dom dic 07, 2025 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
Risposte: 7
Visite : 1495

Re: Dich-prod maniglione porte uscita.

Se il maniglione è privo di documentazione (ma neanche l'etichetta con la CE ?) deve essere immediatamente sostituito.
Sono anni ormai che avrebbe dovuto esserlo.
da Terminus
dom dic 07, 2025 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Risposte: 15
Visite : 2438

Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato


Ma il problema vero sapete quale è per il gestore? Sono io e mi hanno tolto l'incarico, meglio stare zitti ed andare avanti alla vecchia, procedendo con rinnovi senza modifiche come hanno fatto negli ultimi 25 anni altri "professionisti".
Siccome ho fatto una relazione che descrive la situazione e ...
da Terminus
sab dic 06, 2025 20:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 811

Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura

Ecco lo immaginavo che c'era la fregatura. :lol:
A rigore allora hai un carico da portare e servirebbe la R. Ma avendo un solaio plafone di compartimentazione, la tua copertura non fa parte del compartimento "albergo" a rischio incendio e potrebbe anche venire giù senza compromettere la sicurezza ...
da Terminus
sab dic 06, 2025 20:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Non ho capito la tua perplessità.
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls ...
da Terminus
sab dic 06, 2025 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 751

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Non capisco come si tenga su questo "cassero". Ci saranno dei ferri infilati dentro ?
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si ...
da Terminus
sab dic 06, 2025 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 811

Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura

Ne abbiamo discusso più e più volte.
Occorre caso per caso andare a vedere dove si ricade nelle definizioni di elementi strutturali portanti e non portanti e poi quali sono principali e quali secondari.
Se il solaio collabora alla staticità della struttura, oppure se è sottoposto a carichi diversi ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 1024

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa


..... la tabella V.6-2 parla unicamente di "vie d'esodo comuni con altre attività", e non specifica se e come queste si possono incrociare e/o possano servirsi reciprocamente.


Per l'edificio (altra attività non aperta al pubblico) la via di esodo sarebbe costituita dalle corsie dell ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 740

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Hai ragione, la 70 tratta di locali adibiti a deposito e sarebbero esclusi i locali adibiti alle lavorazioni.
Ma poi dovendo superare comunque i 5000kg, le lavorazioni trattano normalmente una singola specie di materiali combustibili (plastiche, cellulosici, tessili...) e pertanto vanno a ricadere ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 1024

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa

E non si riesce proprio a creare un corridoio protetto dal vano scala al limite dell'edificio ?
Ah gli Archi-geni......
da Terminus
ven dic 05, 2025 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Se la modifica del DL è solo sul tipo di componente specificato a progetto mi può star bene, sempre che si rispettino le specifiche fornite, ma se in cantiere si vanno ad aggiungere valvole dove non c'erano o spostare quelle previste in altre posizioni della rete, secondo me il progettista deve ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 740

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Si parla sempre di materiali combustibili. Se ci sono e superano le soglie specifiche (o generali come per la 70) devi passare dai VVF, altrimenti no.
Poi potrebbero avere altre attività, centrali termiche, depositi gpl, reti gas metano, distributori mobili......
da Terminus
ven dic 05, 2025 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 740

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

Per avere la 70 devi superare sia la superficie di 1000mq che la quantità di materiali combustibili (di qualisasi tipo) di 5000 kg.
da Terminus
ven dic 05, 2025 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti


Gli allegati obbligatori alla DiCo sono... della DiCo. E quindi la firma il responsabile tecnico, non il progettista.
Né il progettista ha l'obbligo del progetto as-built. Che io chiedo sempre, ma è una pagnotta diversa dal progetto di partenza.


Nella DICO il RT dichiara di rispettare il ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 1024

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa

Le norme tecniche delle autorimesse sono pensate per garantire la sicurezza e l'esodo degli occupanti della stessa autorimessa, non di eventuali flussi di esodo provenienti da altre parti.
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 1024

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa

Ho un compartimento a rischio incendio, l'autorimessa. poi ho l'edificio soprastante non soggetto, ma dal quale gli occupanti devono poter uscire in sicurezza.
In un edificio nuovo li facciamo passare dal compartimento soggetto all'incendio ?
Possibile che non abbiano altre uscite o che non si possa ...
da Terminus
ven dic 05, 2025 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Risposte: 13
Visite : 1024

Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa

Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
da Terminus
ven dic 05, 2025 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti


volevi dire l'installatore, non il progettista.
e poi, non si fanno as-built per modifiche di tracciato tubazioni e pretendiamo as-built per una diversa specifica di valvola ?!
partire dalle fondamenta per arrivare al tetto..


No, volevo dire proprio il progettista. Obbligo di progetto, quindi ...
da Terminus
gio dic 04, 2025 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Ricorda comunque che il progettista deve redigere l'as-built con queste modifiche, da allegare alla DICO/Dich.imp.
da Terminus
gio dic 04, 2025 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Peccato che non sono UNI 11443 come indica la 10779.
Queste https://www.ziggiotto.it/prodotto/sarac ... t-101b/894
vanno in pozzetto, non so ora se prevedono un sistema di comando al suolo come le UL/FM
da Terminus
gio dic 04, 2025 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Risposte: 9
Visite : 740

Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?

La 44 può sicuramente essere tirata in ballo. Se sommando le materie plastiche, guaine isolanti comprese, superi i 5000kg sono soggetti
La 47 poi è dedicata ai soli cavi come deposito oltre i 10000 kg, quindi anche qui devi valutare i quantitativi massimi che ti dichiarano.
da Terminus
gio dic 04, 2025 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 2360

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

Ognuno ha il suo ruolo.
E' il progettista a decidere quali componenti inserire, comprese le valvole di intercettazione, tu come DL devi solo eseguire correttamente il progetto, a meno che non ravvisi vizi normativi. L'asseveratore poi non dovrebbe mettere bocca sulle scelte del progettista impianti ...
da Terminus
mer dic 03, 2025 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 550

Re: Reazione al fuoco carta da parati

Le indicazioni in merito alla classificazione di rivestimenti non sostanziali le trovavi nell'Allegato A al DM 10/03/2005, sostituito dal DM 25/10/2007.
Ma tale allegato è stato poi abrogato dal DM 14/10/2022.
da Terminus
dom nov 30, 2025 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Risposte: 4
Visite : 1174

Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche

Quindi progetto del professionista con schema dell'impianto + DICO o Dich.Imp. se non soggetto al 37/08.
da Terminus
dom nov 30, 2025 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Risposte: 7
Visite : 1998

Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³

Grazie, andrò avanti così.
da Terminus
sab nov 29, 2025 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 2528

Re: Incendio Hong Kong

Da una foto in quella pagina si vedono vani finestra completamente tamponati, mentre in altri mi sembra di intravedere i telai delle finestre, come se avessero protetto le vetrature e lasciato libere le ante di aprirsi.
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
da Terminus
sab nov 29, 2025 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 767

Re: DM 09/03/2007

Nel caso specifico secondo me la tabella non si può utilizzare, non è un solaio a travetti con alleggerimento (classico laterocemento).
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà ...
da Terminus
ven nov 28, 2025 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 2528

Re: Incendio Hong Kong

da Terminus
ven nov 28, 2025 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Risposte: 7
Visite : 1998

Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³

Mi riallaccio per una questione simile.
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito ...
da Terminus
ven nov 28, 2025 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 767

Re: DM 09/03/2007

Il solaio ha normalmente i ferri portanti sul lato inferiore. Sono questi che dovranno essere protetti con il ricoprimento prescritto (tra cui anche l'intonaco all'intradosso); per questi ferri il fuoco sull'estradosso ha pochissima influenza, essendoci quasi l'intero spessore del solaio ...
da Terminus
ven nov 28, 2025 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 12
Visite : 2485

Re: cassetta idranti

Il manutentore ha ragione.
vedi Appendice NA alla UNI EN 671-2
da Terminus
ven nov 28, 2025 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 767

Re: DM 09/03/2007

Intendi il DM 16/02/2007 ovviamente.
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui ...
da Terminus
gio nov 27, 2025 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di rivelazione incendi/gas
Risposte: 3
Visite : 521

Re: Impianti di rivelazione incendi/gas

C'è l'obbligo di verificare i rivelatori e con questa anzianità conviene quasi sempre sostituirli.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
da Terminus
gio nov 27, 2025 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 2528

Re: Incendio Hong Kong

Gli edifici certo, le impalcature no.
A Notre Dame è successo l'opposto.
da Terminus
gio nov 27, 2025 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
Risposte: 12
Visite : 3244

Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali

Mettici sopra le barriere architettoniche e l'illuminazione di emergenza, quantomeno.
da Terminus
mer nov 26, 2025 20:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 2528

Re: Incendio Hong Kong

https://www.rainews.it/articoli/2025/11 ... f2a16.html

Incendio delle impalcature in canne di bambù..... su grattacieli di 31 piani.
Alla faccia dei nostri Pimus.....
da Terminus
mer nov 26, 2025 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 8
Visite : 1527

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?

1) il capitolato cosa prevede ?
2) il tecnico antincendio cosa ne pensa ?

Alla fine di tutto non dimentichiamoci che le norme antincendio danno dei requisiti MINIMI.
Nostro dovere è sempre quello di stabilire se andare oltre.
da Terminus
mer nov 26, 2025 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
Risposte: 12
Visite : 3244

Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali

Per la parte esistente e non oggetto di intervento non viene richiesto di fare nulla.
L'ampliamento potrebbe essere trattato con la vecchia norma oppure con la nuova.
Nel caso della RTV le cantine potrebbero essere ricomprese nel compartimento autorimessa.
da Terminus
mar nov 25, 2025 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
Risposte: 12
Visite : 3244

Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali

L'articolo 3, comma 3 del DM 15/05/2020 per gli ampliamenti rimanda all'art.2 commi 3 e 4 del DM 03/08/2015.
Il comma 3 specifica che per modifiche e ampliamenti si applica il COPI+RTV (ovviamente alla parte oggetto di intervento) a meno di non dimostrare che le misure antincendio nella parte ...
da Terminus
mar nov 25, 2025 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 8
Visite : 2149

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
da Terminus
lun nov 24, 2025 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 8
Visite : 1527

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?


....un tubo comunque nascosto quanto meno dal controsoffitto o da lastre di cartongesso, in un'area con tutti materiali certificati, non sia così pericoloso dal punto di vista della propagazione di un incendio....


Stai considerando elementi aggiuntivi come le protezioni il che cambia le cose ...
da Terminus
lun nov 24, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 8
Visite : 1527

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?

Quelle tabelle si prestano a fraintendimenti.
Tubazioni di scarico ed isolamenti acustici non sono esplicitamente citati, ma guardando allo scopo delle prescrizioni che differenza fa se la tubazione è di ventilazione o di scarico ? E che differenza c'è tra un isolamento termico ed uno acustico ...