La ricerca ha trovato 13822 risultati
- mer dic 10, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 11
- Visite : 1157
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo ...
- mar dic 09, 2025 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 11
- Visite : 1157
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l ...
- mar dic 09, 2025 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 11
- Visite : 1157
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Perchè devi andare in Livello III ?
- mar dic 09, 2025 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 314
Re: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
Modifica ininfluente (o meglio "non sostanziale"). Se proprio ritieni utile puoi allegare un as-built agli altri documenti della SCIA
- dom dic 07, 2025 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Comprendo benissimo.
Non solo nel settore antincendio purtroppo.
Non solo nel settore antincendio purtroppo.
- dom dic 07, 2025 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non rientri nelle condizioni specifiche della tabella, quindi non puoi certificare neanche R30.
- dom dic 07, 2025 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 15
- Visite : 2438
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Ma il professionista ha una posizione di garanzia. In caso di incidente, potrebbe essere chiamato a rispondere se non ha segnalato.
Si potrebbe aprire una lunga discussione senza uscirne più.
Il controllo spetta allo Stato il quale però omette il proprio dovere in primis verso le sue stesse ...
- dom dic 07, 2025 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
La tabella prevede uno strato di intonaco all'intradosso (che potrà anche essere in cls vista l'equivalenza), e non solo il ricoprimento dei ferri dei travetti, al fine di ridurre ed allontanare lo sfondellamento delle pignatte.
- dom dic 07, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
E' equivalente.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
- dom dic 07, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
- Risposte: 7
- Visite : 1495
Re: Dich-prod maniglione porte uscita.
Se il maniglione è privo di documentazione (ma neanche l'etichetta con la CE ?) deve essere immediatamente sostituito.
Sono anni ormai che avrebbe dovuto esserlo.
Sono anni ormai che avrebbe dovuto esserlo.
- dom dic 07, 2025 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 15
- Visite : 2438
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Ma il problema vero sapete quale è per il gestore? Sono io e mi hanno tolto l'incarico, meglio stare zitti ed andare avanti alla vecchia, procedendo con rinnovi senza modifiche come hanno fatto negli ultimi 25 anni altri "professionisti".
Siccome ho fatto una relazione che descrive la situazione e ...
- sab dic 06, 2025 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 811
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Ecco lo immaginavo che c'era la fregatura. :lol:
A rigore allora hai un carico da portare e servirebbe la R. Ma avendo un solaio plafone di compartimentazione, la tua copertura non fa parte del compartimento "albergo" a rischio incendio e potrebbe anche venire giù senza compromettere la sicurezza ...
A rigore allora hai un carico da portare e servirebbe la R. Ma avendo un solaio plafone di compartimentazione, la tua copertura non fa parte del compartimento "albergo" a rischio incendio e potrebbe anche venire giù senza compromettere la sicurezza ...
- sab dic 06, 2025 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non ho capito la tua perplessità.
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls ...
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls ...
- sab dic 06, 2025 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 751
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non capisco come si tenga su questo "cassero". Ci saranno dei ferri infilati dentro ?
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si ...
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si ...
- sab dic 06, 2025 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 811
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Ne abbiamo discusso più e più volte.
Occorre caso per caso andare a vedere dove si ricade nelle definizioni di elementi strutturali portanti e non portanti e poi quali sono principali e quali secondari.
Se il solaio collabora alla staticità della struttura, oppure se è sottoposto a carichi diversi ...
Occorre caso per caso andare a vedere dove si ricade nelle definizioni di elementi strutturali portanti e non portanti e poi quali sono principali e quali secondari.
Se il solaio collabora alla staticità della struttura, oppure se è sottoposto a carichi diversi ...
- ven dic 05, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1024
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
..... la tabella V.6-2 parla unicamente di "vie d'esodo comuni con altre attività", e non specifica se e come queste si possono incrociare e/o possano servirsi reciprocamente.
Per l'edificio (altra attività non aperta al pubblico) la via di esodo sarebbe costituita dalle corsie dell ...
- ven dic 05, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 740
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Hai ragione, la 70 tratta di locali adibiti a deposito e sarebbero esclusi i locali adibiti alle lavorazioni.
Ma poi dovendo superare comunque i 5000kg, le lavorazioni trattano normalmente una singola specie di materiali combustibili (plastiche, cellulosici, tessili...) e pertanto vanno a ricadere ...
Ma poi dovendo superare comunque i 5000kg, le lavorazioni trattano normalmente una singola specie di materiali combustibili (plastiche, cellulosici, tessili...) e pertanto vanno a ricadere ...
- ven dic 05, 2025 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1024
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
E non si riesce proprio a creare un corridoio protetto dal vano scala al limite dell'edificio ?
Ah gli Archi-geni......
Ah gli Archi-geni......
- ven dic 05, 2025 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Se la modifica del DL è solo sul tipo di componente specificato a progetto mi può star bene, sempre che si rispettino le specifiche fornite, ma se in cantiere si vanno ad aggiungere valvole dove non c'erano o spostare quelle previste in altre posizioni della rete, secondo me il progettista deve ...
- ven dic 05, 2025 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 740
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Si parla sempre di materiali combustibili. Se ci sono e superano le soglie specifiche (o generali come per la 70) devi passare dai VVF, altrimenti no.
Poi potrebbero avere altre attività, centrali termiche, depositi gpl, reti gas metano, distributori mobili......
Poi potrebbero avere altre attività, centrali termiche, depositi gpl, reti gas metano, distributori mobili......
- ven dic 05, 2025 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 740
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Per avere la 70 devi superare sia la superficie di 1000mq che la quantità di materiali combustibili (di qualisasi tipo) di 5000 kg.
- ven dic 05, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Gli allegati obbligatori alla DiCo sono... della DiCo. E quindi la firma il responsabile tecnico, non il progettista.
Né il progettista ha l'obbligo del progetto as-built. Che io chiedo sempre, ma è una pagnotta diversa dal progetto di partenza.
Nella DICO il RT dichiara di rispettare il ...
- ven dic 05, 2025 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1024
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Le norme tecniche delle autorimesse sono pensate per garantire la sicurezza e l'esodo degli occupanti della stessa autorimessa, non di eventuali flussi di esodo provenienti da altre parti.
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
- ven dic 05, 2025 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1024
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Ho un compartimento a rischio incendio, l'autorimessa. poi ho l'edificio soprastante non soggetto, ma dal quale gli occupanti devono poter uscire in sicurezza.
In un edificio nuovo li facciamo passare dal compartimento soggetto all'incendio ?
Possibile che non abbiano altre uscite o che non si possa ...
In un edificio nuovo li facciamo passare dal compartimento soggetto all'incendio ?
Possibile che non abbiano altre uscite o che non si possa ...
- ven dic 05, 2025 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 1024
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
- ven dic 05, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
volevi dire l'installatore, non il progettista.
e poi, non si fanno as-built per modifiche di tracciato tubazioni e pretendiamo as-built per una diversa specifica di valvola ?!
partire dalle fondamenta per arrivare al tetto..
No, volevo dire proprio il progettista. Obbligo di progetto, quindi ...
- gio dic 04, 2025 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Ricorda comunque che il progettista deve redigere l'as-built con queste modifiche, da allegare alla DICO/Dich.imp.
- gio dic 04, 2025 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Peccato che non sono UNI 11443 come indica la 10779.
Queste https://www.ziggiotto.it/prodotto/sarac ... t-101b/894
vanno in pozzetto, non so ora se prevedono un sistema di comando al suolo come le UL/FM
Queste https://www.ziggiotto.it/prodotto/sarac ... t-101b/894
vanno in pozzetto, non so ora se prevedono un sistema di comando al suolo come le UL/FM
- gio dic 04, 2025 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 740
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
La 44 può sicuramente essere tirata in ballo. Se sommando le materie plastiche, guaine isolanti comprese, superi i 5000kg sono soggetti
La 47 poi è dedicata ai soli cavi come deposito oltre i 10000 kg, quindi anche qui devi valutare i quantitativi massimi che ti dichiarano.
La 47 poi è dedicata ai soli cavi come deposito oltre i 10000 kg, quindi anche qui devi valutare i quantitativi massimi che ti dichiarano.
- gio dic 04, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 2360
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Ognuno ha il suo ruolo.
E' il progettista a decidere quali componenti inserire, comprese le valvole di intercettazione, tu come DL devi solo eseguire correttamente il progetto, a meno che non ravvisi vizi normativi. L'asseveratore poi non dovrebbe mettere bocca sulle scelte del progettista impianti ...
E' il progettista a decidere quali componenti inserire, comprese le valvole di intercettazione, tu come DL devi solo eseguire correttamente il progetto, a meno che non ravvisi vizi normativi. L'asseveratore poi non dovrebbe mettere bocca sulle scelte del progettista impianti ...
- mer dic 03, 2025 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 550
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Le indicazioni in merito alla classificazione di rivestimenti non sostanziali le trovavi nell'Allegato A al DM 10/03/2005, sostituito dal DM 25/10/2007.
Ma tale allegato è stato poi abrogato dal DM 14/10/2022.
Ma tale allegato è stato poi abrogato dal DM 14/10/2022.
- dom nov 30, 2025 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 1174
Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Quindi progetto del professionista con schema dell'impianto + DICO o Dich.Imp. se non soggetto al 37/08.
- dom nov 30, 2025 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- Risposte: 7
- Visite : 1998
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Grazie, andrò avanti così.
- sab nov 29, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 2528
Re: Incendio Hong Kong
Da una foto in quella pagina si vedono vani finestra completamente tamponati, mentre in altri mi sembra di intravedere i telai delle finestre, come se avessero protetto le vetrature e lasciato libere le ante di aprirsi.
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
- sab nov 29, 2025 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 767
Re: DM 09/03/2007
Nel caso specifico secondo me la tabella non si può utilizzare, non è un solaio a travetti con alleggerimento (classico laterocemento).
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà ...
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà ...
- ven nov 28, 2025 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 2528
- ven nov 28, 2025 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- Risposte: 7
- Visite : 1998
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Mi riallaccio per una questione simile.
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito ...
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito ...
- ven nov 28, 2025 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 767
Re: DM 09/03/2007
Il solaio ha normalmente i ferri portanti sul lato inferiore. Sono questi che dovranno essere protetti con il ricoprimento prescritto (tra cui anche l'intonaco all'intradosso); per questi ferri il fuoco sull'estradosso ha pochissima influenza, essendoci quasi l'intero spessore del solaio ...
- ven nov 28, 2025 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 12
- Visite : 2485
Re: cassetta idranti
Il manutentore ha ragione.
vedi Appendice NA alla UNI EN 671-2
vedi Appendice NA alla UNI EN 671-2
- ven nov 28, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 767
Re: DM 09/03/2007
Intendi il DM 16/02/2007 ovviamente.
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui ...
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui ...
- gio nov 27, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti di rivelazione incendi/gas
- Risposte: 3
- Visite : 521
Re: Impianti di rivelazione incendi/gas
C'è l'obbligo di verificare i rivelatori e con questa anzianità conviene quasi sempre sostituirli.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
- gio nov 27, 2025 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 2528
Re: Incendio Hong Kong
Gli edifici certo, le impalcature no.
A Notre Dame è successo l'opposto.
A Notre Dame è successo l'opposto.
- gio nov 27, 2025 13:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
- Risposte: 12
- Visite : 3244
Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali
Mettici sopra le barriere architettoniche e l'illuminazione di emergenza, quantomeno.
- mer nov 26, 2025 20:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 2528
Re: Incendio Hong Kong
https://www.rainews.it/articoli/2025/11 ... f2a16.html
Incendio delle impalcature in canne di bambù..... su grattacieli di 31 piani.
Alla faccia dei nostri Pimus.....
Incendio delle impalcature in canne di bambù..... su grattacieli di 31 piani.
Alla faccia dei nostri Pimus.....
- mer nov 26, 2025 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
- Risposte: 8
- Visite : 1527
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
1) il capitolato cosa prevede ?
2) il tecnico antincendio cosa ne pensa ?
Alla fine di tutto non dimentichiamoci che le norme antincendio danno dei requisiti MINIMI.
Nostro dovere è sempre quello di stabilire se andare oltre.
2) il tecnico antincendio cosa ne pensa ?
Alla fine di tutto non dimentichiamoci che le norme antincendio danno dei requisiti MINIMI.
Nostro dovere è sempre quello di stabilire se andare oltre.
- mer nov 26, 2025 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
- Risposte: 12
- Visite : 3244
Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali
Per la parte esistente e non oggetto di intervento non viene richiesto di fare nulla.
L'ampliamento potrebbe essere trattato con la vecchia norma oppure con la nuova.
Nel caso della RTV le cantine potrebbero essere ricomprese nel compartimento autorimessa.
L'ampliamento potrebbe essere trattato con la vecchia norma oppure con la nuova.
Nel caso della RTV le cantine potrebbero essere ricomprese nel compartimento autorimessa.
- mar nov 25, 2025 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prima SCIA - Dubbi procedurali
- Risposte: 12
- Visite : 3244
Re: Prima SCIA - Dubbi procedurali
L'articolo 3, comma 3 del DM 15/05/2020 per gli ampliamenti rimanda all'art.2 commi 3 e 4 del DM 03/08/2015.
Il comma 3 specifica che per modifiche e ampliamenti si applica il COPI+RTV (ovviamente alla parte oggetto di intervento) a meno di non dimostrare che le misure antincendio nella parte ...
Il comma 3 specifica che per modifiche e ampliamenti si applica il COPI+RTV (ovviamente alla parte oggetto di intervento) a meno di non dimostrare che le misure antincendio nella parte ...
- mar nov 25, 2025 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 8
- Visite : 2149
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
- lun nov 24, 2025 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
- Risposte: 8
- Visite : 1527
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
....un tubo comunque nascosto quanto meno dal controsoffitto o da lastre di cartongesso, in un'area con tutti materiali certificati, non sia così pericoloso dal punto di vista della propagazione di un incendio....
Stai considerando elementi aggiuntivi come le protezioni il che cambia le cose ...
- lun nov 24, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
- Risposte: 8
- Visite : 1527
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Quelle tabelle si prestano a fraintendimenti.
Tubazioni di scarico ed isolamenti acustici non sono esplicitamente citati, ma guardando allo scopo delle prescrizioni che differenza fa se la tubazione è di ventilazione o di scarico ? E che differenza c'è tra un isolamento termico ed uno acustico ...
Tubazioni di scarico ed isolamenti acustici non sono esplicitamente citati, ma guardando allo scopo delle prescrizioni che differenza fa se la tubazione è di ventilazione o di scarico ? E che differenza c'è tra un isolamento termico ed uno acustico ...