La ricerca ha trovato 13976 risultati

da Terminus
gio mar 12, 2026 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Risposte: 2
Visite : 299

Re: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30

Ovviamente no.
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?
da Terminus
gio mar 12, 2026 21:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 1007

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Se c'è un quadro elettrico io lo considero.
da Terminus
mer mar 11, 2026 22:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 1007

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Concordo anche io.
Computare i vari materiali eventualmente presenti, omettendo le strutture di delimitazione del filtro.
da Terminus
mer mar 11, 2026 22:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbi su impianto fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 142

Re: dubbi su impianto fotovoltaico

La circolare si applica ad impianti "incorporati" o "interferenti" con attività soggette.
Nel tuo caso presumo che sia il GE che il deposito di GPL non abbiano alcuna interferenza con l'impianto FV e che un eventuale incendio su tali attività non possa propagarsi all'impianto FV e viceversa l ...
da Terminus
dom mar 08, 2026 22:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 410

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

E chiaro che un grigliato per quanto leggero si possa fare (e comunque dovrà essere quantomeno pedonabile) non sarà "facilmente apribile" da parte di tutti gli occupanti. Un ragazzino o la signora Maria, ma anche nonno Mario, avranno sempre una certa difficoltà se non proprio l'impedimento a ...
da Terminus
dom mar 08, 2026 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 798

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Questo lo devi valutare tu.
Non è che uno sprinkler costi poco.... e poi è un impianto di protezione attiva soggetto a manutenzione e controlli che una parete tagliafuoco non richiede.
da Terminus
dom mar 08, 2026 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
Risposte: 4
Visite : 410

Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia

E' vero che non sono ammesse esplicitamente e che le uscite devono avere ben determinate caratteristiche che dei grigliati non hanno, ma in generale era così anche pima del COPI, solo che il vecchio DM 1986 ammetteva esplicitamente questo tipo di US.
Questa cosa dei grigliati è stata sovente ...
da Terminus
dom mar 08, 2026 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 4711

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Tom Bishop ha scritto: mar feb 04, 2025 07:21 ..... Lo stesso sarà sorretto da una struttura indipendente da quella del capannone realizzata con pilastri e travi in acciaio.
Futuro semplice, quindi non è un obbligo progettuale. :lol:
da Terminus
dom mar 08, 2026 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 4711

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Presumo che il capannone di TomBishop sia in Livello III, quindi i VVF si preoccupano di dover entrare dentro e fare quello che devono senza temere che qualcosa gli caschi sopra la testa (vedi strutture secondarie).
Capisco tutte le osservazioni di weare e stfire, ma se ci pensiamo bene la richiesta ...
da Terminus
sab mar 07, 2026 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 4711

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

A rigore non stiamo parlando di strutture o opere da costruzione, ma di macchine, quindi la S2 non dovrebbe essere tirata in ballo.
Ma siccome sappiamo che il fuoco non legge le norme e non distingue una trave strutturale da una di un carroponte, il problema andrebbe quantomeno valutato se non ...
da Terminus
sab mar 07, 2026 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 4711

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Mah, non credo sia un grosso problema per uno strutturista.
Alla fine si tratta di una trave semplicemente appoggiata soggetta al carico proprio, oppure volendo, al pieno carico in mezzeria come condizione limite.
da Terminus
sab mar 07, 2026 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 4711

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Proteggere le travi del carroponte non credo sia fattibile per varie ragioni: l'utilizzo non va d'accordo con l'applicazione di vernici intumescenti, così come la necessità di ispezioni e di verifiche periodiche alla struttura. Poi dovrebbe eventualmente farlo il fabbricante o qualcuno da esso ...
da Terminus
sab mar 07, 2026 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità parere favorevole
Risposte: 9
Visite : 764

Re: Validità parere favorevole

Non c'è scadenza dei pareri.
A meno di una variazione della norma verticale con indicazioni esplicite in tale senso.
Che attività è ?
Se la VRI è stata effettuata secondo il DM 10/03/1998 magari ci penserei su.
da Terminus
ven mar 06, 2026 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 798

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Infatti.
Le fiamme lambiranno la vetrata che si spaccherà facilmente, poi la stessa apertura finestrata fungerà da piastra radiante verso l'interno del capannone.
da Terminus
ven mar 06, 2026 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 7143

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Mah, in una piccola autorimessa c'è solitamente solo l'impianto di illuminazione.
Non è che rifare l'impianto sia una spesa abnorme, in confronto con altre opere di adeguamento ben più costose come la protezione delle strutture.
da Terminus
ven mar 06, 2026 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio per gruppo elettrogeno
Risposte: 1
Visite : 310

Re: Serbatoio per gruppo elettrogeno

2.1.
Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
Entrambe le soluzioni: se lo metti dentro ...
da Terminus
ven mar 06, 2026 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 21
Visite : 3027

Re: Chiarezza nelle richieste

cosa ho vinto ? :mrgreen:
comunque siamo davvero alle comiche, non è un impegno progettuale.... essendo un progetto è chiaro che le cose si devono ancora fare.
da Terminus
gio mar 05, 2026 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Risposte: 2
Visite : 338

Re: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica

Essendo schiume intumescenti non è detto che a freddo via sia completa tenuta al gas, dipende dalla posa in opera.
Per il resto leggi bene i rapporti di prova/ETA per l'idoneità dei prodotti.
Con le tubazioni in acciaio hai anche il problema della trasmissione del calore, non solo quello della tenuta.
da Terminus
gio mar 05, 2026 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 3233

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:26 Sì, questa è la teoria.
Deve essere la pratica. Se il tuo impianto non rispetta queste condizioni deve essere adeguato.
Verificato questo, la tua preoccupazione mi sembra eccessiva.
da Terminus
gio mar 05, 2026 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 3233

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Il rischio di elettrocuzione c'è praticamente sempre, nelle installazioni civili ed in quelle industriali.
Nelle attività soggette i VVF richiedono uno sgancio a portata di mano, ma se devono intervenire in edifici che ne sono privi, le loro procedure sicuramente prevedono di mettere in sicurezza l ...
da Terminus
mer mar 04, 2026 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Risposte: 4
Visite : 543

Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?

Uhm, comunicanti, stesso titolare e stessa attività.
I VVF non ti hanno fatto estendere la 65 anche al piano terra ?
Stando così le cose direi che una Dich. non aggravio sia necessaria
da Terminus
mer mar 04, 2026 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Risposte: 4
Visite : 543

Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?

Il non aggravio lo dichiari sempre a valle di una VRI e devi relazionarla.
visto che le modifiche riguardano un'attività non soggetta, se non modifichi nulla in relazione alla 65, come vie di esodo, aerazioni, impianti, al limite potresti anche solo aggiornare le planimetrie all'atto del rinnovo.
da Terminus
mar mar 03, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 21
Visite : 3027

Re: Chiarezza nelle richieste

Siamo curiosi anche noi.
Forse hai scritto in giro "si deve fare" mentre lui vuole leggere "si farà" o "è stato fatto" ?
da Terminus
mar mar 03, 2026 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 3233

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

Di che potenza elettrica parliamo ed il tetto è combustibile ?
Da cosa la tua preoccupazione ?
da Terminus
mar mar 03, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002
Risposte: 2
Visite : 398

Re: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002

Confermo tutto.
Si fa normalmente la US pedonale sui cancelli carrabili cercando di ostruire l'apertura del maniglione dell'esterno con griglie fitte o lastre (attenzione sempre alla superficie di aerazione netta)
da Terminus
dom mar 01, 2026 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Risposte: 7
Visite : 1220

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Dovresti avere qualche valvola di sezionamento della rete, almeno puoi circoscrivere il problema.
da Terminus
dom mar 01, 2026 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Risposte: 7
Visite : 1220

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un ...
da Terminus
gio feb 26, 2026 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 2920

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

Nel secondo caso fai come se la lamiera non ci fosse e verifichi con le tabelle.
da Terminus
gio feb 26, 2026 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 2920

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

Scusa ma a te cosa serve: un solaio di compartimentazione REI120 o altro ?
Se hai un solaio con lamiera grecata collaborante, devi proteggerlo perchè altrimenti il solaio non tiene e lo farai con una soluzione di controsoffitto provvista di idoneo rapporto di prova come ce ne sono molti sul mercato ...
da Terminus
mer feb 25, 2026 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 2920

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

Le tabelle D.7 non sono più utilizzabili da un pezzo, a meno di non avere pareri molto vecchi.
Il solaio lo deve progettare uno strutturista, che ti saprà dire se le armature del solaio faranno sì che la lamiera abbia solo funzione di cassero, oppure se invece dovrai proteggerla all'intradosso con ...
da Terminus
mer feb 25, 2026 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 2920

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

La lamiera grecata potrebbe collaborare alla resistenza flessionale del solaio nella direzione delle greche.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
da Terminus
mer feb 25, 2026 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 2920

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

Perchè hai impostato le armature pre-tese (ma non è un solaio gettato in opera ? Allora le armature non sono pre-tese), quindi per avere una R120 ti servono 55mm e tu ne hai solo 50.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
da Terminus
mer feb 25, 2026 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69

Quindi ci saranno due sub pratiche con la propria SCIA ed i propri responsabili per le parti di competenza.
Ma questi dovranno avallare anche la gestione delle parti comuni dedotta dal progetto unitario.
Potrebbe funzionare.
da Terminus
mer feb 25, 2026 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69

La mia era una provocazione.
Il Comando facilmente ti potrebbe dire:
1) sei soggetto e basta
2) sei il tecnico e decidi tu
Nella seconda ipotesi ti prenderesti la responsabilità di dire ai titolari che non devono fare nulla presso i VVF ?
da Terminus
mer feb 25, 2026 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69


Tendenzialmente preferirei mantenere ben distinte le posizioni, e piuttosto lasciare le 2 attività non soggette applicando per ciascuna i relativi criteri minimi (minicodice o altro), così ognuno se la sbriga da solo.


Già, ma chi si prende la responsabilità di dire/scrivere "no non siete ...
da Terminus
mer feb 25, 2026 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69

@ing.caruso
Nel tuo caso l'oggetto della comunione è ben identificato. Quindi l'amministratore di tale cosa comune sa dove inizia e finisce la propria responsabilità. Per i VVF è semplice avendo due attività soggette ben definite e per il resto indipendenti.
Nel caso di stfire non vedo una facile ...
da Terminus
mer feb 25, 2026 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69

Ecco appunto, abbiamo discusso varie volte sulle autorimesse: se c'è promiscuità ed interferenze si deve tendere a sommare le superfici.
Se ammettiamo questo come criterio generale, allora ci sei dentro.
Dal punto di vista amministrativo è complicato: un "amministratore" nominato potrebbe avere ...
da Terminus
mar feb 24, 2026 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 3636

Re: assoggettabilità attività 69

Immagino che non raggiungi le 300 persone presenti complessivamente.
Comunque la definizione della RTV: " Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi , comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti" fa rientrare ...
da Terminus
mar feb 24, 2026 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 6401

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

In ambiti lavorativi esisterebbe già il D.Lgs.758/94.
da Terminus
lun feb 23, 2026 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 6401

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

Riempirebbero le scrivanie della procura di fascicoli, a partire da tutti gli amministratori di condominio ....
da Terminus
lun feb 23, 2026 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 2110

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Vedi il catalogo maico/elicent.
Serie IEM ATEX per idrogeno
da Terminus
lun feb 23, 2026 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Risposte: 9
Visite : 1758

Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta

In ogni caso, trattandosi di una VRI per il TUS, non si può certo fare riferimento ad una valutazione di 30 anni fa antecedente al DM 10/03/98.
da Terminus
lun feb 23, 2026 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 2110

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Ma nel progetto approvato era prevista una postazione di ricarica per i transpallet ?
Abbiamo già discusso sul fatto che la Dich di non aggravio non è stata pensata per la primia SCIA autorizzativa, comunque se il Comando la accetta puoi presentarla a scanso di contestazioni, insieme alla tua ...
da Terminus
lun feb 23, 2026 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Risposte: 9
Visite : 1758

Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta

Il progetto del 1996 è antecedente anche al vecchio DM 10/03/1998, quindi lo lascerei perdere completamente.
Oggi devi fare una VRI da inserire nel DVR aziendale e pertanto devi seguire le norme attuali.
Il soppalco in ogni caso modifica il layout del capannone ed inserisce postazioni di lavoro ...
da Terminus
dom feb 22, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 9650

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

Se parliamo di adduzioni gas a generatori termici soggetti al DM 08/11/19, come detto sopra e come ribadito nella circolare richiamata, queste sono già coperte dallo stesso DM per le prescrizioni di sicurezza.
Il problema sorge per installazioni non soggette al DM, quindi principalmente quelle ...
da Terminus
sab feb 21, 2026 21:18
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: collegamento cavi presa elettrica
Risposte: 3
Visite : 11415

Re: collegamento cavi presa elettrica

Collegato al cavo di fase dovrebbe scattare immediatamente, collegato al neutro dovrebbe scattare all'accensione dell'elettrodomestico collegato.
Ma se non scatta il differenziale mi preoccuperei seriamente.
da Terminus
sab feb 21, 2026 21:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
Risposte: 18
Visite : 11117

Re: errato posizionamento ripartitori di calore

Se l'errato posizionamento è comune ai vari condomini, condivido l'opinione di ponca.
Se l'errore è stato commesso solo su quell'appartamento, giustamente si dovrebbe chiedere una verifica a ritroso, ma non credo sia una cosa facile.
Il ripartitore più vicino all'ingresso sente una T maggiore della ...
da Terminus
sab feb 21, 2026 20:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: coibentazione tetto
Risposte: 1
Visite : 768

Re: coibentazione tetto

Rivolgerti ad un termotecnico che ti saprà consigliare per il meglio.
Lascia perdere i commerciali: ognuno ti dirà che il suo prodotto è la soluzione migliore.
L'intervento che intendi fare si configura come riqualificazione energetica e necessita di pratica edilizia e di relazione di verifica dei ...
da Terminus
sab feb 21, 2026 20:11
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: collegamento cavi presa elettrica
Risposte: 3
Visite : 11415

Re: collegamento cavi presa elettrica

Il cavo verde/giallo è il cavo di terra, collegarlo ad un morsetto di fase (cavo marrone/grigio/rosso/nero) o di neutro (cavo blu) è un grave errore.
Se è correttamente collegato al sistema di dispersione, allora si ha corrente verso terra con il conseguente intervento immediato dell'interruttore ...
da Terminus
ven feb 20, 2026 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 6401

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

Concordo con quanto sopra.
Ci si deve preoccupare di eventuali discordanze visibili con la normale perizia, per il resto la certificazione correttamente compilata e firmata è valida.
Ricordiamoci che l'asseverazione non è esclusività dei professionisti antincendio..... il normatore ha previsto che ...