La ricerca ha trovato 12724 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da Terminus
- mar mag 21, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 151
christian619 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 07:30
ok.... ma non si trova un disegnino guida dei componenti da qualche parte?
Credo che ognuno di noi se li facccia alla bisogna.
Inizia a ricopiare lo schema della 12845 e poi adattalo alla tua situazione.
- da Terminus
- mar mag 21, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 151
immagino tu ti riferisca al solo gruppo motopompa io invece lo sconsiglio, soprattutto se parliamo di giunti in gomma coi giunti in gomma si perde allineamento nel tempo e a poco servono se correttamente dimensionata la fondazione del gruppo e ancorato lo stesso Configurazione normale: vasca in ca,...
- da Terminus
- lun mag 20, 2024 18:36
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: dichiarazione di conformità
- Risposte: 4
- Visite : 48
L'installatore ha fatto il lavoro fuori legge e forse ha anche dichiarato il falso nella dichiarazione di conformità. Deve risolvere lui il problema che ha causato: chiamerà un professionista e si farà redigere un progetto quanto più ricalcante lo stato di fatto ed eventuali adeguamenti li sanerà a ...
- da Terminus
- lun mag 20, 2024 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RSA realizzazione cappotto
- Risposte: 1
- Visite : 62
Veramente la RTV15 prevede GM1 per i cappotti in kit oppure per i materiali di isolamento (se non kit ETICS).
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
- da Terminus
- lun mag 20, 2024 18:19
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: dichiarazione di conformità
- Risposte: 4
- Visite : 48
Contratto superiore a 6kW: progetto elettrico obbligatorio firmato da professionista abilitato L'elettricista abilitato secondo DM 37/08 può certamente firmare la dichiarazione di conformità di quanto da lui eseguito, ma deve dichiarare di aver rispettato il progetto ed allegarlo con la distinta dei...
- da Terminus
- sab mag 18, 2024 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 1
- Visite : 69
Approfondendo la protezione degli attraversamenti su solai predalles, in particolare con alleggerimento in polistirolo, non riesco a trovare una soluzione completamente rispondente, in quanto i produttori di collari e nastri fanno riferimento invariabilmente a solai omogenei con spessori almeno pari...
- da Terminus
- sab mag 18, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 151
Trovi tutto nella 12845 Diametro minimo tubazione aspirazione, inclinazione e raccordi conici se necessari (prevedi anche un giunto antivibrante) NPSH da calcolare e confrontare con quello minimo richiesto dalla pompa con il livello dell'acqua al minimo Ritorno in vasca del tubo di prova Sistema di ...
- da Terminus
- gio mag 16, 2024 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
- Risposte: 10
- Visite : 1727
Assolutamente si, anche le strutture separanti devono essere certificate tramite un CERT.REI.
Sicuro che non ce ne sia un altro nel fascicolo VVF ?
Comunque non è di tua responsabilità tale mancanza.
- da Terminus
- gio mag 16, 2024 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
- Risposte: 5
- Visite : 96
Eh lo so, d'altronde la marcatura CE non tiene conto delle norme di p.i.
Fare delle prolunghe posticce sarebbe una modifica alla macchina, aumentando le resistenze allo scarico, ed il costruttore potrebbe attaccarcisi per la garanzia.
- da Terminus
- mer mag 15, 2024 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza massima rampa SCUOLA
- Risposte: 1
- Visite : 77
Trattando con il vecchio DM non avresti neanche di questi problemi.
Volendo vedere le cose anche con il COPI mi sembra che la tua situazione sia pienamente attuabile.
- da Terminus
- mer mag 15, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 199
Dovete specificare ovviamente che il corso non viene seguito ai fini dell'iscrizione all'elenco, ma solo come formazione generale, altrimenti l'organizzatore pensa di default alla prima ipotesi
- da Terminus
- mer mag 15, 2024 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
- Risposte: 3
- Visite : 80
Chi te lo contesta, il funzionario VVF ?
Muri esterni potrebbero essere da certificare EI nel caso in cui siano adicenti a vie di esodo esterne o luoghi sicuri, oppurre quando si debba assicurare una distanza di protezione/sicurezza.
- da Terminus
- mer mag 15, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
- Risposte: 3
- Visite : 102
Non ho ancora studiato bene quel documento, quindi rispondo "a sentimento". Su un piccolo focolaio magari l'estintore portatile può essere utile, anche quello a schiuma. Ma in un'autorimessa privata mi sembra difficile che ci sia un pronto intervento sul piccolo focolaio e quando l'incendi...
- da Terminus
- mer mag 15, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
- Risposte: 3
- Visite : 102
Qui si trovano alcune indicazioni utili https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://energia.enea.it/wp-content/uploads/2020/02/Rischi-connessi-con-lo-stoccaggio-di-sistemi-di-accumulo-litio_ione.pdf&ved=2ahUKEwiGu5-oqI-GAxVVhv0HHUWFAt4QFnoECBcQAQ&u...
- da Terminus
- mar mag 14, 2024 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 199
Per essere iscritti all'Elenco ministeriale occorre essere abilitati presso un ordine professionale.
Nulla toglie che se l'organizzatore del corso lo consente, si possano iscrivere anche semplici auditori
- da Terminus
- lun mag 13, 2024 15:27
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 489
Pure il tornio per l'officina privata il signore..... ma il progettista no quello si deve bypassare.....
Cmq il tornio trifase non squilibra nulla.
Per i carichi contemporanei servirebbe un progetto.....
- da Terminus
- ven mag 10, 2024 17:11
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 489
Si certo il progetto c'è sempre. Chiaramente qui si intende quello firmato dal professionista.
Se il distributore richiede correttamente la DICO (e quindi il progetto) anche per l'aumento di potenza allora il giochino non può funzionare, giustamente.
Ma non mi risulta che tutti lo facciano.
- da Terminus
- ven mag 10, 2024 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 180
E' ammesso omettere le ATEX, mica è obbligatorio. Certo il discorso vale per normali autorimesse dove in ogni caso devono essere parcati veicoli con sistemi di sicurezza omologati ed in regola con le revisioni e dove comunque eventuali emissioni saranno di secondo grado ed originate da un veicolo pe...
- da Terminus
- ven mag 10, 2024 16:40
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 489
Che prima si faccia un impianto di 6kW senza progetto e poi si chieda l'aumento di potenza al fornitore, magari va pure liscia se non vengono chiesti progetti o dichiarazioni di conformità, ma il tuo cliente si sente sicuro con un impianto dimensionato per 6kW se poi lo fa andare a 11kW ? O magari f...
- da Terminus
- ven mag 10, 2024 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 180
Il problema non sono le tubazioni di scarico, ma gli attraversamenti di queste sulle strutture di compartimentazione dell'autorimessa (il solaio oppure pareti verticali verso vani scala ecc...).
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
- da Terminus
- gio mag 09, 2024 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 132
Qualcuno potrebbe dire che le tabelle devono essere prese alla lettera, avendo anche ragione, ma dal punto di vista pratico, se l'incendio è solo dall'alto, che ci sia o meno l'intonaco non fa alcuna differenza per la R del solaio. Se proprio vuoi stare tranquillo. dal punto di vista formale, impieg...
- da Terminus
- gio mag 09, 2024 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 132
Ovviamente l'intonaco viene citato per l'esposizione dal basso.
Per me la tabella è impiegabile in modo analogo per esposizione dall'alto: per la R non ci sono problemi per il parametro a, per la EI occorrerà verificare la stratigrafia.
- da Terminus
- mer mag 08, 2024 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 486
In effetti io ho la versione 2014 e non mi sono premurato di andare a leggere quella del 2022, perchè finora non mi è servita. Come dici tu hanno cambiato alcune cose a riguardo. Comunque con impianto interno non si intende la parte al chiuso, ma tutto ciò che c'è a valle del contatore. Se ho ben ca...
- da Terminus
- mar mag 07, 2024 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 205
Nel secondo caso non ci sono dubbi sulla conformità alla 10779 ed anche alla 12845. Il problema sorge quando è impossibile avere il 50% di capacità ed allora si può pensare alla prima soluzione. Secondo me anch'essa è conforme sia alla 10779 che alla 12845 (ricordo che era prevista nella vecchia UNI...
- da Terminus
- mar mag 07, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 427
Nel caso dell'edificio il DM 246/87 è tutt'ora cogente, quindi si potrebbe anche fare (o rifare) un progetto oggi secondo tale norma ed ovviamente utilizzare quello già presentato. Nel caso dell'autorimessa il DM 01/02/1986 è abrogato, quindi occorre avere necessariamente un progetto approvato dai V...
- da Terminus
- lun mag 06, 2024 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 205
Prospetto 11 della 12845 no di certo. Per il resto ne discutiamo da tempo. Se metto un serbatoio tra acquedotto e pompa come devo considerare l'alimentazione: 1) da acquedotto con pompa di surpressione e dispositivo antiriflusso come da punto A.1.8 ? 2) da serbatoio con pompa ed allora il serbatoio ...
- da Terminus
- ven mag 03, 2024 14:29
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 5
- Visite : 712
Un impianto LPS serve quando la valutazione del rischio fulminazione (diretta della struttura o indiretta delle linee entranti) da un risultato inaccettabile per la perdita vite umane ma anche per le perdite economiche (queste vengon ostabilite dalla committenza). Per esempio se per un villone tutto...
- da Terminus
- gio mag 02, 2024 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 427
L'edificio può essere adeguato al DM 246/87, ma deve essere adeguato anche al DM 25/01/2019 che lo ha integrato.
L'autorimessa invece deve essere adeguata quantomeno al DM 01/02/1986, se era già stato presentato un progetto per tale adeguamento prima dell'abrogazione di tale DM.
- da Terminus
- gio mag 02, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 561
è un requisito abbastanza standard comunque no? penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio? un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, ...
- da Terminus
- mer mag 01, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 486
Rileggendo le norme per altre questioni, mi sono accorto che devo correggere la mia risposta. La UNI 11528 prescrive (par 5.4.2) che le tubazioni gas devono distare almeno 500mm da elementi che possono superare i 70°C ed inoltre prescrive (5.4.3.3.2) una distanza non minore di 500mm da canali da fum...
- da Terminus
- mer mag 01, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 561
Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum. Sotto i 12m di altezza antincendio non ci sono indicazioni normative o di prassi. Sopra i 12m il cappotto in aderenza alla parete deve avere caratteristiche di reazione al fuoco almeno B-s3-d0. L'EPS da solo non ha tale classe, ma può essere ...