Concordo, i flussi non si sommano fino all'atrio al piano terra, il quale ovviamente sarà dimensionato di conseguenza.
Molto probabilmente avrai poi una compartimentazione tra la parte interrata e quella fuori terra.
La ricerca ha trovato 14045 risultati
- sab apr 18, 2026 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
- Risposte: 1
- Visite : 407
- sab apr 18, 2026 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Il modulo di asseverazione rispecchia le richieste normative di cui all'art.5 del DM 07/08/2012:
" asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono ...
" asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono ...
- sab apr 18, 2026 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Un momento. Stiamo parlando di uno degli impianti di protezione attiva che NOI dobbiamo certificare al rinnovo.
Allora è chiaro che se facciamo finta di nulla ce ne assumiamo la responsabilità firmando la certificazione del rinnovo ed è corretto pretendere le sistemazioni del caso.
Ma per esempio se ...
Allora è chiaro che se facciamo finta di nulla ce ne assumiamo la responsabilità firmando la certificazione del rinnovo ed è corretto pretendere le sistemazioni del caso.
Ma per esempio se ...
- ven apr 17, 2026 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 181
Re: Rampa aperta esodo autorimessa
Dovresti verificare l'esposizione all'irraggiamento per poter dire che lì puoi mettere uno spazio calmo.
- ven apr 17, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
In caso di carenze, sia documentali che tecniche, cosa rischia il titolare che decide comunque di rinnovare e non conformare l'attività alle non conformità rilevate?
Nel caso di carenze tecniche partiamo dall'assunto che il titolare/datore di Lavoro è sempre il primo responsabile perchè garante ...
- mer apr 15, 2026 20:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ragioniamo su un fatto: l'asseverazione alla SCIA la può firmare qualunque professionista, mentre i CERT.REI. e Dich.Prod li può firmare un PA.
Vuol dire che l'asseveratore non deve entrare nel merito delle certificazioni firmate dagli altri, per i quali è richiesta oltretutto una qualifica ...
Vuol dire che l'asseveratore non deve entrare nel merito delle certificazioni firmate dagli altri, per i quali è richiesta oltretutto una qualifica ...
- mer apr 15, 2026 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Non diventi responsabile di quello che segnali, ma potresti essere ritenuto responsabile per non aver visto qualcosa e non averlo segnalato.
Nell'ottica forense hai prodotto un elaborato di verifica carente, anche fosse non esplicitamente commissionato, ed il committente potrebbe affermare che si è ...
Nell'ottica forense hai prodotto un elaborato di verifica carente, anche fosse non esplicitamente commissionato, ed il committente potrebbe affermare che si è ...
- mer apr 15, 2026 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Bah può essere vero che in ogni caso ci si trova nella melma, ma si è responsabili di quello che si firma, non siamo nè titolari nè datori di lavoro, quindi rispondiamo di quello per cui siamo pagati.
Se il committente mi incarica della certificazione impianti/protezioni per il rinnovo ed io faccio ...
Se il committente mi incarica della certificazione impianti/protezioni per il rinnovo ed io faccio ...
- mer apr 15, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 1059
Re: Sostituzione idranti con naspi
Il non aggravio deriva dal fatto che la 10779 equipara idranti e naspi e se assicuri la prestazione del medesimo livello di pericolosità (per esempio in livello 1 4 naspi da 35l/min al posto di 2 idranti da 120 l/min) non vedo cosa si possa eccepire.
- mer apr 15, 2026 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 1059
Re: Sostituzione idranti con naspi
Modifica rilevante ?
Il relativo punto D-v) dell'Allegato IV riporta: " modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio "
Per la sostanzialità possiamo fare riferimento alla 10779, la ...
Il relativo punto D-v) dell'Allegato IV riporta: " modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio "
Per la sostanzialità possiamo fare riferimento alla 10779, la ...
- mar apr 14, 2026 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 10
- Visite : 1176
Re: Magazzino edile con mezzi
Non hai certo un'autorimessa sei comunque sotto le soglie.
Hai un deposito di legna.
Hai un deposito di legna.
- mar apr 14, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 1059
Re: Sostituzione idranti con naspi
A parità di tutte le altre condizioni, io propenderei per il no, specialmente in ambito civile.
Per la UNI 10779 idranti e naspi sono intercambiabili, cambiando chiaramente il numero di attacchi attivi a seconda dei livelli di rischio, per questo secondo l'Allegato IV del DM 2012 non ritengo vi sia ...
Per la UNI 10779 idranti e naspi sono intercambiabili, cambiando chiaramente il numero di attacchi attivi a seconda dei livelli di rischio, per questo secondo l'Allegato IV del DM 2012 non ritengo vi sia ...
- mar apr 14, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Alla fine il tutto però si riduce ad una questione: cosa ci incarica e cosa ci paga il Committente ?
Se dobbiamo SOLO certificare per il rinnovo, allora sappiamo dove finisce il nostro compito e le nostre responsabilità.
L'accesso agli atti serve in questo caso ad acquisire elementi di riscontro su ...
Se dobbiamo SOLO certificare per il rinnovo, allora sappiamo dove finisce il nostro compito e le nostre responsabilità.
L'accesso agli atti serve in questo caso ad acquisire elementi di riscontro su ...
- mar apr 14, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinforzi sismici e protezione al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 419
Re: rinforzi sismici e protezione al fuoco
Concordo.
L'azione sismica non viene considerata in condizioni di incendio, quindi quegli elementi potrebbero anche non esserci, a meno di altre interferenze, come per gli elementi strutturali secondari.
L'azione sismica non viene considerata in condizioni di incendio, quindi quegli elementi potrebbero anche non esserci, a meno di altre interferenze, come per gli elementi strutturali secondari.
- mar apr 14, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Cambia il soggetto che li redige:
DIRI: professionista abilitato nel settore con almeno 5 anni di esperienza (che poi chi mai può andare a verificare questa esperienza ? E l'abilitazione nel macrosettore industriale può voler dire tutto e nulla, per non parlare delle abilitazioni nei tre settori per ...
DIRI: professionista abilitato nel settore con almeno 5 anni di esperienza (che poi chi mai può andare a verificare questa esperienza ? E l'abilitazione nel macrosettore industriale può voler dire tutto e nulla, per non parlare delle abilitazioni nei tre settori per ...
- lun apr 13, 2026 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: f gas in attivita' soggette
- Risposte: 6
- Visite : 1246
Re: f gas in attivita' soggette
Se hai un'espansione diretta puoi avere fuoriuscita di gas negli ambienti e devi quindi fare le opportune verifiche sia per l'esplosione che per la tossicità. Parlando di un VRF il volume di gas può essere importante. Quindi ritengo che occorra una SCIA non Dich di non aggravio.
Chiaramente avendo ...
Chiaramente avendo ...
- lun apr 13, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Devi aggiornare la documentazione in possesso dei VVF relativa alla pavimentazione con requisito di reazione al fuoco.
Se non stai peggiorando le condizioni autorizzate (pavimento della stessa classe) non serve rifare una SCIA nè la Dich di non aggravio, ma solo produrre il Dich.Prod. e la DoP/CE ...
Se non stai peggiorando le condizioni autorizzate (pavimento della stessa classe) non serve rifare una SCIA nè la Dich di non aggravio, ma solo produrre il Dich.Prod. e la DoP/CE ...
- lun apr 13, 2026 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
che comunque dovrebbero essere iscritti all'elenco ministeriale
- lun apr 13, 2026 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 30
- Visite : 4203
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ma se non sono attività soggette, perchè ti preoccupi delle DICO (che non era neanche obbligatorio fornire ai VVF) ?
Poi anche se fossero soggette, non sei tu ad autorizzarle.
Per la pavimentazione, di nuovo, stiamo parlando di rinnovare quali attività ? Ci sono requisiti di reazione/resistenza al ...
Poi anche se fossero soggette, non sei tu ad autorizzarle.
Per la pavimentazione, di nuovo, stiamo parlando di rinnovare quali attività ? Ci sono requisiti di reazione/resistenza al ...
- lun apr 13, 2026 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 2288
Re: Edificio civile abitazione esistente
Che l'addetto alle pulizie o il manutentore siano lavoratori non ci piove.
Ma il Condominio non è per questo obbligato ad adeguarsi come luogo di lavoro, installando l'impianto di illuminazione di emergenza.
Se c'è il portiere dipendente dal Condominio invece si ricade pienamente nel TUS.
Ma il Condominio non è per questo obbligato ad adeguarsi come luogo di lavoro, installando l'impianto di illuminazione di emergenza.
Se c'è il portiere dipendente dal Condominio invece si ricade pienamente nel TUS.
- ven apr 10, 2026 20:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 2288
Re: Edificio civile abitazione esistente
Ditta di manutenzione e pulizia no.
Portiere dipendente si.
Portiere dipendente si.
- ven apr 10, 2026 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Il valore legale, a seconda del contesto e della finalità, lo definisce il Giudice.......
Come detto, alla fine fare una DIRI accontenta tutti e si passa sopra al fatto che l'impianto fosse antecedente al 1990 o successivo al 2008.
Come detto, alla fine fare una DIRI accontenta tutti e si passa sopra al fatto che l'impianto fosse antecedente al 1990 o successivo al 2008.
- ven apr 10, 2026 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
No, l'impianto è antecedente.
La L.46/90 ed il DM 37/08 non sono retroattivi.
La L.46/90 ed il DM 37/08 non sono retroattivi.
- ven apr 10, 2026 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Alla fine fai fare una DIRI che son tutti contenti.
Per i VVF potresti fare un CERT.IMP. poichè l'impianto è ante '90.
Per i VVF potresti fare un CERT.IMP. poichè l'impianto è ante '90.
- ven apr 10, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 10
- Visite : 1176
Re: Magazzino edile con mezzi
Secondo me se vengono parcati automezzi è un'autorimessa.
Quanto di quel materiale edile è combustibile ? Bancali di mattoni o sacchi di cemento secondo me potrebbero anche essere ammessi.
Quanto di quel materiale edile è combustibile ? Bancali di mattoni o sacchi di cemento secondo me potrebbero anche essere ammessi.
- ven apr 10, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
La DICO nasce con la L.46/90, per gli impianti antecedenti non può essere richiesta.
La DIRI si può fare SOLO per impianti realizzati dal 1990 al 2008 (entrata in vigore del DM 37/08)
Dopo il 2008 la DIRI non si può fare e deve essere presente la DICO (non sono ammessi smarrimenti o dimenticanze ...
La DIRI si può fare SOLO per impianti realizzati dal 1990 al 2008 (entrata in vigore del DM 37/08)
Dopo il 2008 la DIRI non si può fare e deve essere presente la DICO (non sono ammessi smarrimenti o dimenticanze ...
- ven apr 10, 2026 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 2288
Re: Edificio civile abitazione esistente
Per gli impianti elettrici la DICO serve per coprire il necessario adeguamento dei vecchi impianti con la protezione differenziale, come richiesto dalla L.46/90.
L'illuminazione di emergenza potrebbe anche essere necessaria se ci sono luoghi di lavoro (uffici per esempio), poi è un intervento che ...
L'illuminazione di emergenza potrebbe anche essere necessaria se ci sono luoghi di lavoro (uffici per esempio), poi è un intervento che ...
- gio apr 09, 2026 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Sono due cose diverse e servono a scopi diversi.
Se l'impianto (sia esso elettrico o idrico antincendio) è antecedente alla L.46/90 potrebbe non avere una DICO/DIRI e per i VVF può essere coperto da un CERT.IMP.
Per gli impianti elettrici si può redigere una certificazione di ottemperanza alla L.186 ...
Se l'impianto (sia esso elettrico o idrico antincendio) è antecedente alla L.46/90 potrebbe non avere una DICO/DIRI e per i VVF può essere coperto da un CERT.IMP.
Per gli impianti elettrici si può redigere una certificazione di ottemperanza alla L.186 ...
- gio apr 09, 2026 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 2288
Re: Edificio civile abitazione esistente
Il DM 2019 riguarda la GSA ed eventuali interventi sulle facciate, non gli altri adeguamenti di cui alle transitorie del DM 1987
- gio apr 09, 2026 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1049
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Non ho capito bene che tipo di solaio devi certificare, ma se vuoi usare le tabelle deve essere conforme ai modelli tabellati.
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto ...
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto ...
- gio apr 09, 2026 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 3467
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Redigi il CERT.IMP., quell'impianto è ante L.46/90.
I requisiti sono quelli del DM 1987.
I requisiti sono quelli del DM 1987.
- gio apr 09, 2026 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 2288
Re: Edificio civile abitazione esistente
Si puoi continuare ad usare le norme transitorie.
Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997
Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997
- gio apr 09, 2026 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1049
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Avrai comunque delle armature, è la distanza da queste che devi verificare.
Ti risulta che siano adiacenti al fondello in laterizio ?
Ti risulta che siano adiacenti al fondello in laterizio ?
- gio apr 09, 2026 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1049
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Quel fondello mi fa pensare ad un solaio con tralicci. Allora avrai certamente altro cls tra il fondello e le barre del traliccio.
- mar apr 07, 2026 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1032
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
A meno che non mi sfugga una circolare esplicativa.
A meno che non mi sfugga una circolare esplicativa.
- mar apr 07, 2026 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1032
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Il 13.1.A è dedicato ai contenitori-distributori, non ai distributori con serbatoio interrato.
- mar apr 07, 2026 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1032
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
.. e la pletora di circolari successive
- mar apr 07, 2026 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 896
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Prova a sentire il fornitore, magari hanno della vecchia documentazione o ti possono indicare il rappresentante/commerciale che potrebbe averla.
- mar apr 07, 2026 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 1525
Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Come conducibilità termica in confronto con il calcestruzzo semplice potremmo dire di sì, ma il problema delle mattonelle è il distacco che sopravviene quasi sicuramente.
Io farei staccare le mattonelle e mettere intonaco sufficiente alla bisogna (o altra protezionne come lastre di calcio-silicato ...
Io farei staccare le mattonelle e mettere intonaco sufficiente alla bisogna (o altra protezionne come lastre di calcio-silicato ...
- mar apr 07, 2026 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1032
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Hai un distributore att.13, non un deposito (att.12).
Per le norme vedi
https://mauromalizia.it/testi-coordinat ... arburanti/
Per le norme vedi
https://mauromalizia.it/testi-coordinat ... arburanti/
- ven apr 03, 2026 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori portatili a CO2
- Risposte: 2
- Visite : 1256
Re: Estintori portatili a CO2
Intendeva polvere forse ?
Oppure intendeva carrellato ?
Altrimenti metti 2 da 5kg ed uno da 2 kg ed ottemperi
Oppure intendeva carrellato ?
Altrimenti metti 2 da 5kg ed uno da 2 kg ed ottemperi
- ven apr 03, 2026 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2164
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Giusto per capire.
Se apri le valvole di prova dei pressostati la pressione si mantiene sopra la taratura per effetto dell'acquedotto e la pompa non parte, mentre parte solo se apri completamente la valvola del circuito di prova ?
Il manutentore si è limitato quindi solo a questa prova grezza senza ...
Se apri le valvole di prova dei pressostati la pressione si mantiene sopra la taratura per effetto dell'acquedotto e la pompa non parte, mentre parte solo se apri completamente la valvola del circuito di prova ?
Il manutentore si è limitato quindi solo a questa prova grezza senza ...
- ven apr 03, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2164
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Le pompe dovrebbero avere una pressione a mandata chiusa superiore ai 9bar, con il pressostato tarato almeno a 7,2bar, possibile che l'acquedotto ti dà già questa pressione, oppure il pressostato era tarato molto più basso ?
Se non il manutentore, almeno il tecnico antincendio avrebbe dovuto ...
Se non il manutentore, almeno il tecnico antincendio avrebbe dovuto ...
- gio apr 02, 2026 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2164
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Ed in tutti questi anni e rinnovi vari, nessun tecnico ha aperto gli idranti per misurare le prestazioni ?
Più che del manutentore ci dovremmo sorprendere di questi colleghi certificatori...
Più che del manutentore ci dovremmo sorprendere di questi colleghi certificatori...
- mer apr 01, 2026 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 2558
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Il gruppo è cofanato o aperto ? Sotto tettoia o completamente scoperto ?
Dovresti sentire il costruttore che dovrebbe aver previsto qualcosa a riguardo.
Dovresti sentire il costruttore che dovrebbe aver previsto qualcosa a riguardo.
- mer apr 01, 2026 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2164
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
Eh, avrà letto la 10779 ? Avrà fatto l'esame per la qualificazione ?
Ed il tuo cliente avrà specificato bene sul contratto cosa paga ?
Ed il tuo cliente avrà specificato bene sul contratto cosa paga ?
- dom mar 29, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2702
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Intendiamoci, io sono sulle tua stessa linea, come anche per il discorso dei rinnovi tardivi dell'altra discussione, ma mi sto stancando di fare sempre la parte del rompi****e che crea problemi e fa spendere soldi, quando altri colleghi più "furbi" lasciano il cliente tranquillo e contento.
- dom mar 29, 2026 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 2958
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Non per riprendere un discorso fatto molte volte e non per il caso specifico (che ha pochi aspetti critici), ma anche presentare una scia dopo mesi/anni di mancato rinnovo è una presa in giro: si presuppone (vedi Circ.5555/2012) che l'attività non ha esercito in quel lasso di tempo, quando questo ...
- sab mar 28, 2026 20:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 2958
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Il cliente ti paga la nuova SCIA ?
Sei sicuro che tutto sia a posto, quindi magari il cliente deve anche tirare fuori altri soldini per sistemare ?
Se i VVF accettano il rinnovo tardivo, tu non hai alcuna responsabilità, se poi fanno il sopralluogo e rilevano qualcosa di irregolare, anche in questo ...
Sei sicuro che tutto sia a posto, quindi magari il cliente deve anche tirare fuori altri soldini per sistemare ?
Se i VVF accettano il rinnovo tardivo, tu non hai alcuna responsabilità, se poi fanno il sopralluogo e rilevano qualcosa di irregolare, anche in questo ...
- sab mar 28, 2026 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2702
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
La dichiarazione del nulla mutato è la sua, la tua firma è su altro.
Come dice weare: se l'hai anche avvertito hai fatto in pieno il tuo dovere.
Come dice weare: se l'hai anche avvertito hai fatto in pieno il tuo dovere.