Per essere iscritti all'Elenco ministeriale occorre essere abilitati presso un ordine professionale.
Nulla toglie che se l'organizzatore del corso lo consente, si possano iscrivere anche semplici auditori
La ricerca ha trovato 12704 risultati
- mar mag 14, 2024 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 2
- Visite : 45
- lun mag 13, 2024 15:27
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 334
Re: Evitare il progetto ...
Pure il tornio per l'officina privata il signore..... ma il progettista no quello si deve bypassare.....
Cmq il tornio trifase non squilibra nulla.
Per i carichi contemporanei servirebbe un progetto.....
Cmq il tornio trifase non squilibra nulla.
Per i carichi contemporanei servirebbe un progetto.....
- lun mag 13, 2024 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 155
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
I collari CFS-C hanno una classe di reazione al fuoco F, come indicato nell'ETA.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.
- sab mag 11, 2024 11:29
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 334
Re: Evitare il progetto ...
Con il lavoro che sta facendo vuole micragnare su 1000€ o giù di lì del progettista elettrico ?
- ven mag 10, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 144
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Nel tuo caso hai sicuramente un ambiente di lavoro, quindi l'ATEX ed il DPE sono obbligatori comunque.
Per un'autorimessa privata non mi pare il caso.
Per un'autorimessa privata non mi pare il caso.
- ven mag 10, 2024 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione di solai con travi di legno
- Risposte: 4
- Visite : 379
Re: Protezione di solai con travi di legno
Dovresti verificare se sul tavolato raggiungi la temperatura di accensione del legno, inferiore di solito ai 300°C.
- ven mag 10, 2024 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EI in solai in legno
- Risposte: 4
- Visite : 618
Re: EI in solai in legno
Se è così, allora quel solaio potrà essere qualificato solo con una R molto ridotta.
- ven mag 10, 2024 17:11
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 334
Re: Evitare il progetto ...
Si certo il progetto c'è sempre. Chiaramente qui si intende quello firmato dal professionista.
Se il distributore richiede correttamente la DICO (e quindi il progetto) anche per l'aumento di potenza allora il giochino non può funzionare, giustamente.
Ma non mi risulta che tutti lo facciano.
Se il distributore richiede correttamente la DICO (e quindi il progetto) anche per l'aumento di potenza allora il giochino non può funzionare, giustamente.
Ma non mi risulta che tutti lo facciano.
- ven mag 10, 2024 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
- Risposte: 6
- Visite : 144
Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
E' ammesso omettere le ATEX, mica è obbligatorio. Certo il discorso vale per normali autorimesse dove in ogni caso devono essere parcati veicoli con sistemi di sicurezza omologati ed in regola con le revisioni e dove comunque eventuali emissioni saranno di secondo grado ed originate da un veicolo pe...
- ven mag 10, 2024 16:40
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Evitare il progetto ...
- Risposte: 11
- Visite : 334
Re: Evitare il progetto ...
Che prima si faccia un impianto di 6kW senza progetto e poi si chieda l'aumento di potenza al fornitore, magari va pure liscia se non vengono chiesti progetti o dichiarazioni di conformità, ma il tuo cliente si sente sicuro con un impianto dimensionato per 6kW se poi lo fa andare a 11kW ? O magari f...
- ven mag 10, 2024 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
- Risposte: 8
- Visite : 155
Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Il problema non sono le tubazioni di scarico, ma gli attraversamenti di queste sulle strutture di compartimentazione dell'autorimessa (il solaio oppure pareti verticali verso vani scala ecc...).
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
- gio mag 09, 2024 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 113
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Qualcuno potrebbe dire che le tabelle devono essere prese alla lettera, avendo anche ragione, ma dal punto di vista pratico, se l'incendio è solo dall'alto, che ci sia o meno l'intonaco non fa alcuna differenza per la R del solaio. Se proprio vuoi stare tranquillo. dal punto di vista formale, impieg...
- gio mag 09, 2024 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
- Risposte: 4
- Visite : 113
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Ovviamente l'intonaco viene citato per l'esposizione dal basso.
Per me la tabella è impiegabile in modo analogo per esposizione dall'alto: per la R non ci sono problemi per il parametro a, per la EI occorrerà verificare la stratigrafia.
Per me la tabella è impiegabile in modo analogo per esposizione dall'alto: per la R non ci sono problemi per il parametro a, per la EI occorrerà verificare la stratigrafia.
- mer mag 08, 2024 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 404
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
In effetti io ho la versione 2014 e non mi sono premurato di andare a leggere quella del 2022, perchè finora non mi è servita. Come dici tu hanno cambiato alcune cose a riguardo. Comunque con impianto interno non si intende la parte al chiuso, ma tutto ciò che c'è a valle del contatore. Se ho ben ca...
- mar mag 07, 2024 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 176
Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
Nel secondo caso non ci sono dubbi sulla conformità alla 10779 ed anche alla 12845. Il problema sorge quando è impossibile avere il 50% di capacità ed allora si può pensare alla prima soluzione. Secondo me anch'essa è conforme sia alla 10779 che alla 12845 (ricordo che era prevista nella vecchia UNI...
- mar mag 07, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 389
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Nel caso dell'edificio il DM 246/87 è tutt'ora cogente, quindi si potrebbe anche fare (o rifare) un progetto oggi secondo tale norma ed ovviamente utilizzare quello già presentato. Nel caso dell'autorimessa il DM 01/02/1986 è abrogato, quindi occorre avere necessariamente un progetto approvato dai V...
- lun mag 06, 2024 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
- Risposte: 25
- Visite : 3362
Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Ovviamente a parità di altre condizioni, il premio dipende dal fatturato.
- lun mag 06, 2024 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
- Risposte: 4
- Visite : 176
Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
Prospetto 11 della 12845 no di certo. Per il resto ne discutiamo da tempo. Se metto un serbatoio tra acquedotto e pompa come devo considerare l'alimentazione: 1) da acquedotto con pompa di surpressione e dispositivo antiriflusso come da punto A.1.8 ? 2) da serbatoio con pompa ed allora il serbatoio ...
- sab mag 04, 2024 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 389
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Corretto per quanto riguarda l'autorizzazione antincendio.
Nulla toglie che possiate programmare i lavori a step, ma fino alla fine rimarrete privi di autorizzazione.
Nulla toglie che possiate programmare i lavori a step, ma fino alla fine rimarrete privi di autorizzazione.
- ven mag 03, 2024 14:29
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 5
- Visite : 618
Re: Impianto scariche atmosferiche
Un impianto LPS serve quando la valutazione del rischio fulminazione (diretta della struttura o indiretta delle linee entranti) da un risultato inaccettabile per la perdita vite umane ma anche per le perdite economiche (queste vengon ostabilite dalla committenza). Per esempio se per un villone tutto...
- ven mag 03, 2024 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 389
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Le autorizzazioni parziali in genere non sono ammesse sull'esistente.
Poi forse qualche Comando le accetta pure, ma non a mia esperienza.
Poi forse qualche Comando le accetta pure, ma non a mia esperienza.
- gio mag 02, 2024 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
- Risposte: 16
- Visite : 389
Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
L'edificio può essere adeguato al DM 246/87, ma deve essere adeguato anche al DM 25/01/2019 che lo ha integrato.
L'autorimessa invece deve essere adeguata quantomeno al DM 01/02/1986, se era già stato presentato un progetto per tale adeguamento prima dell'abrogazione di tale DM.
L'autorimessa invece deve essere adeguata quantomeno al DM 01/02/1986, se era già stato presentato un progetto per tale adeguamento prima dell'abrogazione di tale DM.
- gio mag 02, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 490
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
è un requisito abbastanza standard comunque no? penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio? un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, ...
- gio mag 02, 2024 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 490
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Si certo, per quelli nuovi non si scappa: DM 25/01/19 oppure RTO+RTV
- gio mag 02, 2024 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
- Risposte: 5
- Visite : 109
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Si possono mettere anche rivelatori di fumo singoli, dedicati al portone.
- mer mag 01, 2024 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano fenomeno su cappotto
- Risposte: 9
- Visite : 360
Re: Strano fenomeno su cappotto
Hai provato con una termocamera ?
- mer mag 01, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 490
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Si il riferimento è quello, per gli edifici esistenti a cui è stato applicato il cappotto.
- mer mag 01, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 404
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Rileggendo le norme per altre questioni, mi sono accorto che devo correggere la mia risposta. La UNI 11528 prescrive (par 5.4.2) che le tubazioni gas devono distare almeno 500mm da elementi che possono superare i 70°C ed inoltre prescrive (5.4.3.3.2) una distanza non minore di 500mm da canali da fum...
- mer mag 01, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto in EPS è a norma ?
- Risposte: 11
- Visite : 490
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum. Sotto i 12m di altezza antincendio non ci sono indicazioni normative o di prassi. Sopra i 12m il cappotto in aderenza alla parete deve avere caratteristiche di reazione al fuoco almeno B-s3-d0. L'EPS da solo non ha tale classe, ma può essere ...
- mar apr 30, 2024 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 515
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
NoNickName ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:43Vanificheresti lo scopo del puntone di reazione in legno.
- mar apr 30, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 515
Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Tipici problemi che dovrebbero essere risolti in cantiere.
Ennesima dimostrazione che nell'antincendio purtroppo la DL è quasi sempre assente (o meglio la maggior parte dei DL non ne capisce nulla).
Ennesima dimostrazione che nell'antincendio purtroppo la DL è quasi sempre assente (o meglio la maggior parte dei DL non ne capisce nulla).
- lun apr 29, 2024 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico d'incendio
- Risposte: 10
- Visite : 247
Re: Calcolo del carico d'incendio
Se vi sono situazioni particolari, come dice travereticolare, occorre applicare un coefficiente moltiplicativo non solo per il frattile 80%, ma anche per tali situazioni. Difatti per gli uffici il coefficiente può andare da 1,20 ad 1,50 e la tabella della UNI EN 1991 al frattile 80% è costruita con ...
- lun apr 29, 2024 13:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 972
Re: cause su opere 110
Tralasciando il caso specifico dove sembrerebbe che il cliente abbia evidenziato ed accettato i difetti dell'opera. Di questioni risarcitorie per difetti dell'opera temo ce ne saranno a vagonate nel prossimo futuro. Siccome la legge ha i sui tempi biblici e siccome fino al secondo grado almeno, le s...
- lun apr 29, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Ma tu certifichi in sperimentale, avendo un EXAP ed allegando il fascicolo validato.
Nell'altro caso certifihi in analitico, allegando la relazione tecnica.
Nell'altro caso certifihi in analitico, allegando la relazione tecnica.
- dom apr 28, 2024 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Si è così, ma l'analitico lo fa il professionista da solo, il fasciolo per l'EXAP sperimentale deve essere validato dal laboratorio
- dom apr 28, 2024 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Puoi provare, ma temo che le inflessioni fuori piano risulteranno comunque eccessive.
- dom apr 28, 2024 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Baraccatura o meno, senza un EXAP quella parete a 6 metri non è certificata.
- dom apr 28, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Il punto 13.3 della 1364-1 consente un aumento di altezza di 1 metro se: - l'altezza dell'elemento provato è almeno 3 metri (2,8 con costruzione di supporto) - la flessione massima è non maggiore di 100mm - le tolleranze di espansione sono aumentare proporzionalmente. Si vede che il laboratorio ha v...
- sab apr 27, 2024 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 16
- Visite : 489
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
E' una situazione non prevista espressamente in quanto l'edificio in cui si trova il locale non è protetto dall'impianto, ma secondo me il locale pompe deve essere compartimentato rispetto a quelli adiacenti ed occorre evitare che i fumi di un incendio possano penetrarvi. L'estrazione aria per la ve...
- sab apr 27, 2024 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
- Risposte: 12
- Visite : 398
Re: PARETE SANDIWCH LANA DI ROCCIA EI120 - CONGRUENZA DELLA POSA CON IL RAPPORTO DI PROVA
Prima di tutto dovresti verificare meglio il rapporto di prova della parete. Mi sembra strano che non abbiano indicato l'altezza massima in diretta applicazione: se la parete si regge solo sui profili perimetrali sarà soggetta ad inflessione fuori piano, ovverò tenderà ad imbarcarsi in caso di incen...
- ven apr 26, 2024 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 13
- Visite : 404
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Le canne fumarie devono avere l'indicazione della distanza minima da materiali combustibili, ma in questo caso si tratta di tubazioni in acciaio oltretutto all'aperto; le canne saranno sicuramente doppie e nel caso di generatori a gas a condensazione non si hanno accumuli di fuliggine che possono in...
- ven apr 26, 2024 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 304
- ven apr 26, 2024 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 304
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Perchè non puoi modificare la parete che è stata certificata, rispetto al campo di applicazione diretta.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
Non la puoi bucare, non ci puoi infilare impianti.
- ven apr 26, 2024 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 304
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Intendevo proprio quello che ha detto TomBishop
- gio apr 25, 2024 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 304
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
Secondo me l'uso di impianti non è consentito e basta.
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
La controparete non puoi ancorarla alle strutture perimetrali come fai con la parete tagliafuoco ?
- gio apr 25, 2024 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 496
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il laboratorio può fare tutto quello che gli viene richiesto, essendo a pagamento.
Se ne vale la pena.
Se ne vale la pena.
- gio apr 25, 2024 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 396
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Soprattutto se il cappotto è combustibile e non sono state seguite le linee guida
- mer apr 24, 2024 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 496
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il problema ti si pone solamente nell'eventualità di dover autorizzare l'attività ed in quel caso, potendo dimostrare che l'attività è in esercizio da prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie, si potrebbe sostenere il non obbligo di sostituzione o comunque l'equivalenza della vecchia cla...
- mer apr 24, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 496
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
- mer apr 24, 2024 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- Risposte: 4
- Visite : 320
Re: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
Sicuramente lavoro fatto da un GC con i "progettisti" che neanche hanno mai visto il condominio (perchè fatico a pensare anche all'ultimo dei termotecnici che non si domanda se sia inopportuno mettere un isolante combustibile in una centrale termica). Queste cose mi fanno andare in bestia....