La ricerca ha trovato 12736 risultati

da Terminus
mer mag 22, 2024 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 2
Visite : 16

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Solitamente il requisito si richiede con esposizione dal lato da dove può provenire l'incendio. Se il tuo compartimento è l'unico a rischio incendio, secondo me può andare bene la porta con esposizione solo da un lato, ovvero quello esposto. Se sono a rischio incendio anche gli altri piani, ovviamen...
da Terminus
mer mag 22, 2024 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV sopra tetto in abitazioni
Risposte: 2
Visite : 33

Re: FV sopra tetto in abitazioni

Per le singole abitazioni civili non vi sono obblighi di alcun tipo. Le disposizioni di prevenzione incendi riguardano edifici soggetti a controllo o comunque con altezza antincendio sopra i 12m. Le soluzioni ammesse in questi casi le trovi nella nota 1324 del 07/02/2012. Poi sull'opportunità di met...
da Terminus
mer mag 22, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 9
Visite : 155

Re: Attreversamenti su predalles

In questo casi si.
Rimarrebbe la complicazione esecutiva rispetto ad un semplice collare all'intradosso.
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 9
Visite : 155

Re: Attreversamenti su predalles

Quindi secondo te il problema non sussiste ?
Se è così, perchè prevedere negli ETA le solette in ca da 150/200 mm invece di qualcosa di più attinente alle tipologie realizzative civili ?
L'installazione non è comunque conforme.
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 9
Visite : 155

Re: Attreversamenti su predalles

Dove possibile potrebbe andare, anche se non sarebbe ancora una installazione conforme alla certificazione, la soletta del predalle è certamente più rigida della membrana. A parte la complicazione dell'installazione, questo sposta il problema all'attraversamento del cassonetto, ma qui si potrebbe r...
da Terminus
mer mag 22, 2024 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 74

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Questo almeno è un EXAP.
A determinate condizioni mi sembra arrivi fino a 7,5m.
Certo se costruisci un telaio rigido con maglia 4x4m (la larghezza puoi aumentarla a piacimento) e fissi i pannelli su questo telaio, in teoria puoi ripetere la configurazione all'infinito, anche senza EXAP.
da Terminus
mar mag 21, 2024 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 74

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Nella tabella del campo di applicazione non leggo appigli per fare quanto dice il produttore, a meno di non realizzare un telaio in c.a. indeformabile con travi distanti 3 metri (o 4m all'interno).
da Terminus
mar mag 21, 2024 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
Risposte: 8
Visite : 74

Re: Altezza pannelli sandwich EI120

Secondo me serve un EXAP, che potrà essere basato sulle condizioni della UNI EN 15254-5.
Ma questo va validato dal laboratorio, non basta che lo affermi verbalmente il fabbricante.
da Terminus
mar mag 21, 2024 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 9
Visite : 155

Re: Attreversamenti su predalles

Grazie della risposta. La tua soluzione è stata adottata in sede costruttiva/realizzativa. Purtroppo io mi trovo con un edificio realizzato da una decina di anni e con solaio già certificato R/EI in via sperimentale, dovendo autorizzare oggi, devo far installare i collari sugli attraversamenti, oltr...
da Terminus
mar mag 21, 2024 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti NFPA
Risposte: 6
Visite : 108

Re: Posizionamento idranti NFPA

Assodato non lo so.
Magari qualcuno pensa che dovendo realizzare un impianto NFPA/FM/UL basti andare a comprare i componenti in US e poi montarli senza altre pretese.
da Terminus
mar mag 21, 2024 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizionamento idranti NFPA
Risposte: 6
Visite : 108

Re: Posizionamento idranti NFPA

Non ci dimentichiamo che qualunque apparecchiatura installata deve avere la dichiarazione CE di confomità alle direttive applicabili.
La 12845/10779 possono essere sostituite dalle NFPA/FM ma le direttive Ue non possono essere disattese.
da Terminus
mar mag 21, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 199

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

christian619 ha scritto: mar mag 21, 2024 07:30 ok.... ma non si trova un disegnino guida dei componenti da qualche parte?
Credo che ognuno di noi se li facccia alla bisogna.
Inizia a ricopiare lo schema della 12845 e poi adattalo alla tua situazione.
da Terminus
mar mag 21, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 199

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

immagino tu ti riferisca al solo gruppo motopompa io invece lo sconsiglio, soprattutto se parliamo di giunti in gomma coi giunti in gomma si perde allineamento nel tempo e a poco servono se correttamente dimensionata la fondazione del gruppo e ancorato lo stesso Configurazione normale: vasca in ca,...
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:36
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: dichiarazione di conformità
Risposte: 4
Visite : 93

Re: dichiarazione di conformità

L'installatore ha fatto il lavoro fuori legge e forse ha anche dichiarato il falso nella dichiarazione di conformità. Deve risolvere lui il problema che ha causato: chiamerà un professionista e si farà redigere un progetto quanto più ricalcante lo stato di fatto ed eventuali adeguamenti li sanerà a ...
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RSA realizzazione cappotto
Risposte: 1
Visite : 77

Re: RSA realizzazione cappotto

Veramente la RTV15 prevede GM1 per i cappotti in kit oppure per i materiali di isolamento (se non kit ETICS).
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
da Terminus
lun mag 20, 2024 18:19
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: dichiarazione di conformità
Risposte: 4
Visite : 93

Re: dichiarazione di conformità

Contratto superiore a 6kW: progetto elettrico obbligatorio firmato da professionista abilitato L'elettricista abilitato secondo DM 37/08 può certamente firmare la dichiarazione di conformità di quanto da lui eseguito, ma deve dichiarare di aver rispettato il progetto ed allegarlo con la distinta dei...
da Terminus
sab mag 18, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attreversamenti su predalles
Risposte: 9
Visite : 155

Attreversamenti su predalles

Approfondendo la protezione degli attraversamenti su solai predalles, in particolare con alleggerimento in polistirolo, non riesco a trovare una soluzione completamente rispondente, in quanto i produttori di collari e nastri fanno riferimento invariabilmente a solai omogenei con spessori almeno pari...
da Terminus
sab mag 18, 2024 11:58
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Superficie progetto elettrico = superficie progetto antincendio?
Risposte: 3
Visite : 82

Re: Superficie progetto elettrico = superficie progetto antincendio?

Rimando alla discussione linkata da TomBishop. Ribadisco che, a mio parere, le utenze condominiali in edificio residenziale sono regolate dalla lettera a) dell'art.5, quindi i limiti sono i 6kW per tutti e 400mq per le singole unità abitative, perciò per le utenze condominiali vale solo la potenza d...
da Terminus
sab mag 18, 2024 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
Risposte: 8
Visite : 199

Re: Assemblaggio gruppo antincendio

Trovi tutto nella 12845 Diametro minimo tubazione aspirazione, inclinazione e raccordi conici se necessari (prevedi anche un giunto antivibrante) NPSH da calcolare e confrontare con quello minimo richiesto dalla pompa con il livello dell'acqua al minimo Ritorno in vasca del tubo di prova Sistema di ...
da Terminus
ven mag 17, 2024 18:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Risposte: 3
Visite : 240

Re: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496

Certo è un rischio, in quanto la trasmittanza non sarebbe calcolata in ottemperanza alla 6946.
da Terminus
gio mag 16, 2024 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 102

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Si anche io mi faccio andare bene certe "cosette".
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Risposte: 28
Visite : 3606

Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata

La postuma serve per quando termini l'attività e chiudi la P.IVA non pagando più la polizza.
Altrimenti essendo claims-made la polizza vale finchè la paghi.
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.
Risposte: 10
Visite : 1731

Re: Assenza di Dichiarazione di posa in opera.

Assolutamente si, anche le strutture separanti devono essere certificate tramite un CERT.REI.
Sicuro che non ce ne sia un altro nel fascicolo VVF ?
Comunque non è di tua responsabilità tale mancanza.
da Terminus
gio mag 16, 2024 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 102

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Eh lo so, d'altronde la marcatura CE non tiene conto delle norme di p.i.
Fare delle prolunghe posticce sarebbe una modifica alla macchina, aumentando le resistenze allo scarico, ed il costruttore potrebbe attaccarcisi per la garanzia.
da Terminus
gio mag 16, 2024 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto
Risposte: 5
Visite : 102

Re: Altezza tubo di scappamento GE all'aperto

Per come è scritto quel capoverso, io interpreto che i 3m siano da rispettare sempre e comunque dal piano di calpestio attorno al GE.
da Terminus
mer mag 15, 2024 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti
Risposte: 3
Visite : 107

Re: corsi antincendio ex 818 per mantenimento requisiti

I corsi vengono organizzati dagli ordini e collegi con la collaborazione dei VVF locali.
Devi rivolgerti a loro.
da Terminus
mer mag 15, 2024 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza massima rampa SCUOLA
Risposte: 1
Visite : 81

Re: Pendenza massima rampa SCUOLA

Trattando con il vecchio DM non avresti neanche di questi problemi.
Volendo vedere le cose anche con il COPI mi sembra che la tua situazione sia pienamente attuabile.
da Terminus
mer mag 15, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 203

Re: Corso base ex 818

Dovete specificare ovviamente che il corso non viene seguito ai fini dell'iscrizione all'elenco, ma solo come formazione generale, altrimenti l'organizzatore pensa di default alla prima ipotesi
da Terminus
mer mag 15, 2024 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
Risposte: 3
Visite : 84

Re: Muri perimetrali certificati come R e non REI

Chi te lo contesta, il funzionario VVF ?
Muri esterni potrebbero essere da certificare EI nel caso in cui siano adicenti a vie di esodo esterne o luoghi sicuri, oppurre quando si debba assicurare una distanza di protezione/sicurezza.
da Terminus
mer mag 15, 2024 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
Risposte: 3
Visite : 107

Re: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori

Non ho ancora studiato bene quel documento, quindi rispondo "a sentimento". Su un piccolo focolaio magari l'estintore portatile può essere utile, anche quello a schiuma. Ma in un'autorimessa privata mi sembra difficile che ci sia un pronto intervento sul piccolo focolaio e quando l'incendi...
da Terminus
mer mag 15, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori
Risposte: 3
Visite : 107

Re: Infrastrutture ricarica auto elettriche - Tipologia Estintori

Qui si trovano alcune indicazioni utili https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://energia.enea.it/wp-content/uploads/2020/02/Rischi-connessi-con-lo-stoccaggio-di-sistemi-di-accumulo-litio_ione.pdf&ved=2ahUKEwiGu5-oqI-GAxVVhv0HHUWFAt4QFnoECBcQAQ&u...
da Terminus
mar mag 14, 2024 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 203

Re: Corso base ex 818

Per essere iscritti all'Elenco ministeriale occorre essere abilitati presso un ordine professionale.
Nulla toglie che se l'organizzatore del corso lo consente, si possano iscrivere anche semplici auditori
da Terminus
lun mag 13, 2024 15:27
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 494

Re: Evitare il progetto ...

Pure il tornio per l'officina privata il signore..... ma il progettista no quello si deve bypassare.....
Cmq il tornio trifase non squilibra nulla.
Per i carichi contemporanei servirebbe un progetto..... 8)
da Terminus
lun mag 13, 2024 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Risposte: 8
Visite : 186

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

I collari CFS-C hanno una classe di reazione al fuoco F, come indicato nell'ETA.
Anche secondo me ha poco senso richiedere e dichiarare una classe di reazione al fuoco per materiali intumescenti.
da Terminus
sab mag 11, 2024 11:29
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 494

Re: Evitare il progetto ...

Con il lavoro che sta facendo vuole micragnare su 1000€ o giù di lì del progettista elettrico ?
da Terminus
ven mag 10, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Risposte: 6
Visite : 186

Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree

Nel tuo caso hai sicuramente un ambiente di lavoro, quindi l'ATEX ed il DPE sono obbligatori comunque.
Per un'autorimessa privata non mi pare il caso.
da Terminus
ven mag 10, 2024 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione di solai con travi di legno
Risposte: 4
Visite : 405

Re: Protezione di solai con travi di legno

Dovresti verificare se sul tavolato raggiungi la temperatura di accensione del legno, inferiore di solito ai 300°C.
da Terminus
ven mag 10, 2024 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EI in solai in legno
Risposte: 4
Visite : 638

Re: EI in solai in legno

Se è così, allora quel solaio potrà essere qualificato solo con una R molto ridotta.
da Terminus
ven mag 10, 2024 17:11
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 494

Re: Evitare il progetto ...

Si certo il progetto c'è sempre. Chiaramente qui si intende quello firmato dal professionista.
Se il distributore richiede correttamente la DICO (e quindi il progetto) anche per l'aumento di potenza allora il giochino non può funzionare, giustamente.
Ma non mi risulta che tutti lo facciano.
da Terminus
ven mag 10, 2024 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree
Risposte: 6
Visite : 186

Re: Autorimessa mezzi a metano e classificazione aree

E' ammesso omettere le ATEX, mica è obbligatorio. Certo il discorso vale per normali autorimesse dove in ogni caso devono essere parcati veicoli con sistemi di sicurezza omologati ed in regola con le revisioni e dove comunque eventuali emissioni saranno di secondo grado ed originate da un veicolo pe...
da Terminus
ven mag 10, 2024 16:40
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 494

Re: Evitare il progetto ...

Che prima si faccia un impianto di 6kW senza progetto e poi si chieda l'aumento di potenza al fornitore, magari va pure liscia se non vengono chiesti progetti o dichiarazioni di conformità, ma il tuo cliente si sente sicuro con un impianto dimensionato per 6kW se poi lo fa andare a 11kW ? O magari f...
da Terminus
ven mag 10, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75
Risposte: 8
Visite : 186

Re: tubazioni scarico sotto solaio corsello attività 75

Il problema non sono le tubazioni di scarico, ma gli attraversamenti di queste sulle strutture di compartimentazione dell'autorimessa (il solaio oppure pareti verticali verso vani scala ecc...).
Le tubazioni non vanno protette, gli attraversamenti si.
da Terminus
gio mag 09, 2024 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 140

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Qualcuno potrebbe dire che le tabelle devono essere prese alla lettera, avendo anche ragione, ma dal punto di vista pratico, se l'incendio è solo dall'alto, che ci sia o meno l'intonaco non fa alcuna differenza per la R del solaio. Se proprio vuoi stare tranquillo. dal punto di vista formale, impieg...
da Terminus
gio mag 09, 2024 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Risposte: 4
Visite : 140

Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO

Ovviamente l'intonaco viene citato per l'esposizione dal basso.
Per me la tabella è impiegabile in modo analogo per esposizione dall'alto: per la R non ci sono problemi per il parametro a, per la EI occorrerà verificare la stratigrafia.
da Terminus
mer mag 08, 2024 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
Risposte: 13
Visite : 506

Re: RETE GAS e CANALE FUMI

In effetti io ho la versione 2014 e non mi sono premurato di andare a leggere quella del 2022, perchè finora non mi è servita. Come dici tu hanno cambiato alcune cose a riguardo. Comunque con impianto interno non si intende la parte al chiuso, ma tutto ciò che c'è a valle del contatore. Se ho ben ca...
da Terminus
mar mag 07, 2024 08:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
Risposte: 4
Visite : 208

Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845

Nel secondo caso non ci sono dubbi sulla conformità alla 10779 ed anche alla 12845. Il problema sorge quando è impossibile avere il 50% di capacità ed allora si può pensare alla prima soluzione. Secondo me anch'essa è conforme sia alla 10779 che alla 12845 (ricordo che era prevista nella vecchia UNI...
da Terminus
mar mag 07, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67
Risposte: 16
Visite : 437

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Nel caso dell'edificio il DM 246/87 è tutt'ora cogente, quindi si potrebbe anche fare (o rifare) un progetto oggi secondo tale norma ed ovviamente utilizzare quello già presentato. Nel caso dell'autorimessa il DM 01/02/1986 è abrogato, quindi occorre avere necessariamente un progetto approvato dai V...
da Terminus
lun mag 06, 2024 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata
Risposte: 28
Visite : 3606

Re: [ASSICURAZIONE] Assigego triplicata

Ovviamente a parità di altre condizioni, il premio dipende dal fatturato.
da Terminus
lun mag 06, 2024 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845
Risposte: 4
Visite : 208

Re: ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI - UNI 10779 / UNI EN 12845

Prospetto 11 della 12845 no di certo. Per il resto ne discutiamo da tempo. Se metto un serbatoio tra acquedotto e pompa come devo considerare l'alimentazione: 1) da acquedotto con pompa di surpressione e dispositivo antiriflusso come da punto A.1.8 ? 2) da serbatoio con pompa ed allora il serbatoio ...