La ricerca ha trovato 46 risultati

da angiac
mer apr 03, 2024 10:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE piccolo vano residenziale
Risposte: 4
Visite : 3251

Re: APE piccolo vano residenziale

Grazie mille per la risposta, è proprio così, il disimpegno fa parte di un'unità più grande che è stata trasferita in un momento precedente, ora è rimasto questo disimpegno che inspiegabilmente è accatastato con un sub a parte. Non ha alcun senso l'ape, però è stato richiesto dal notaio. Farò come a...
da angiac
mer mar 27, 2024 11:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE piccolo vano residenziale
Risposte: 4
Visite : 3251

APE piccolo vano residenziale

Mi è stato chiesto di redigere un APE per un'unità immobiliare accatastata come A2. Si tratta però di un solo vano e nella planimetria è rappresentato semplicemente un disimpegno. Come mi devo comportare? Non credo sia possibile una cosa del genere.
da angiac
mer feb 21, 2024 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 1635

Re: Tubi in acciaio nero saldati

Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori...
da angiac
mer feb 21, 2024 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 1635

Re: Tubi in acciaio nero saldati

Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori...
da angiac
mar feb 20, 2024 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 1635

Re: Tubi in acciaio nero saldati

Avevo pensato anche al multistrato, ma da una rapida indagine commerciale mi è sembrato di capire che il diametro di queste tubazioni arrivi fino al 32x3 (diametro interno 26), che equivale quasi a una tubazione di acciaio da 1" (diametro interno 27,4), per cui in una rete che prevede spessori ...
da angiac
mar feb 20, 2024 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 1635

Re: Tubi in acciaio nero saldati

Grazie per le risposte, quindi in conclusione, per una rete a servizio di ventilconvettori alimentati da pompa di calore, destinati al riscaldamento e al raffrescamento, quale tipo di materiale sarebbe preferibile? Dalle conclusioni che traggo io vedo solo l'acciaio nero con giunzioni saldate, o mi ...
da angiac
mer feb 14, 2024 13:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi in acciaio nero saldati
Risposte: 16
Visite : 1635

Tubi in acciaio nero saldati

Una domanda per chi ha più esperienza di me sul campo. Ho sempre progettato le reti per il riscaldamento e il raffrescamento indicando il materiale e il diametro dei tubi, ma non mi sono mai posto la domanda se, nel caso di tubi in acciaio, è più opportuno che siano in acciaio nero saldato o zincato...
da angiac
ven ott 14, 2022 16:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE cambio sub
Risposte: 6
Visite : 4979

Re: APE cambio sub

Grazie delle risposte, ma io volevo capire se c'è qualcosa di scritto in qualche normativa o documento ufficiale.
da angiac
mer ott 05, 2022 10:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE cambio sub
Risposte: 6
Visite : 4979

Re: APE cambio sub

Tutte le caratteristiche dell'immobile che intervengono nell'ape restano immutate, cambia solo il sub.
da angiac
ven set 30, 2022 19:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE cambio sub
Risposte: 6
Visite : 4979

APE cambio sub

Se cambia solo il sub di un'unità immobiliare, va rifatto l'ape?
da angiac
mer set 28, 2022 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carichi parziali pompa aria/aria
Risposte: 3
Visite : 599

Re: Carichi parziali pompa aria/aria

Ho contattato qualche azienda, ma mi hanno fornito le tabelle prestazionali alle diverse temperature dell'aria esterna e dell'aria interna. Io cercavo quelle che mi forniscono l'EER ai carichi parziali (100%, 75%, 50%, 25%, ...).
da angiac
mer set 28, 2022 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi su caldaia centralizzata
Risposte: 3
Visite : 628

Dubbi su caldaia centralizzata

Datemi un consiglio per favore. L'intervento prevede la coibentazione dell'involucro di un edificio condominiale e la sostituzione della caldaia dell'impianto centralizzato. La potenza della nuova caldaia la scegliereste uguale a quella esistente, 200 kW? Oppure terreste conto della diminuzione dei ...
da angiac
ven set 23, 2022 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carichi parziali pompa aria/aria
Risposte: 3
Visite : 599

Carichi parziali pompa aria/aria

Qualcuno dispone di una tabella di resa in raffrescamento ai carichi parziali di un monosplit (pompa di calore aria/aria)?
da angiac
mar set 13, 2022 13:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Verifica riflettanza copertura
Risposte: 2
Visite : 2352

Verifica riflettanza copertura

Non mi è chiaro se, nel caso di una ristrutturazione di secondo livello che riguarda anche l'isolamento di una copertura piana, sono obbligato a rispettare il limite di riflettanza solare per le coperture piane pari a 0,65. Cioè, il decreto del 26/6/2015 al punto 2.3 dell'Allegato 1, dice che sono o...
da angiac
lun ago 29, 2022 14:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia
Risposte: 56
Visite : 4470

Re: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia

Appunto, ma un generatore guasto da 10 anni molto probabilmente non ha neppure il libretto. Molti impianti non sono a norma e non hanno il libretto oggi, nonostante siano perfettamente funzionanti. Una casa alimentata da camini a legna e stufe non ha libretti. Quindi se partiamo dall'assunto che ci...
da angiac
ven ago 19, 2022 23:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia
Risposte: 56
Visite : 4470

Re: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia

Nell'ambito dell'ecobonus 110, è possibile un intervento di sostituzione del generatore in un immobile che è dotato solo dei radiatori con relative tubazioni, senza la caldaia perché già smantellata in passato? L'intervento deve riguardare un impianto (generatore) esistente "anche riattivabile...
da angiac
ven ago 19, 2022 23:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia
Risposte: 56
Visite : 4470

Re: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia

Tom Bishop ha scritto: ven ago 19, 2022 19:44 Questa mancanza risulta già in qualche documento ufficiale tipo APE per compravendita dove è stato simulato l'impianto?
No, in nessun documento.
da angiac
ven ago 19, 2022 19:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia
Risposte: 56
Visite : 4470

Ecobonus 110 impianto esistente senza caldaia

Nell'ambito dell'ecobonus 110, è possibile un intervento di sostituzione del generatore in un immobile che è dotato solo dei radiatori con relative tubazioni, senza la caldaia perché già smantellata in passato?
da angiac
dom lug 03, 2022 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica efficienza media stagionale legge 10
Risposte: 5
Visite : 1608

Re: Verifica efficienza media stagionale legge 10

Grazie della risposta. La verifica dell'efficienza media stagionale è una bella rogna, per tutte le pratiche che sto affrontando non mi risulta mai verificata, la sto bypassando come hai detto tu, considerando l'intervento come sostituzione del generatore e verificando solo il rendimento. Non si tr...
da angiac
dom lug 03, 2022 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Risposte: 7
Visite : 1906

Re: Fattore di trasmissione solare ggl+sh

La faq 2.34, ce l'avevo sotto gli occhi e non l'avevo notata! :shock:
Quindi le chiusure oscuranti possono essere considerate anche nel calcolo del fattore di trasmissione solare.
Grazie mille!!!!
da angiac
ven lug 01, 2022 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Risposte: 7
Visite : 1906

Re: Fattore di trasmissione solare ggl+sh

Ho letto di una norma, la UNI EN4108-2 che per il calcolo del gtot utilizza la seguente formula: gtot = Fc x gvetro; con Fc fattore di schermatura solare, tabellato: per le tapparelle avvolgibili dà un valore di 0,1 (tapparelle cieche) e 0,3 (tapparelle semicieche). Nel mio caso, considerando le tap...
da angiac
ven lug 01, 2022 13:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Risposte: 7
Visite : 1906

Re: Fattore di trasmissione solare ggl+sh

Perdonatemi, forse sono stato poco chiaro, cambio la domanda. Nella verifica del fattore di trasmissione solare si può tener conto del contributo delle tapparelle avvolgibili, intese come schermature solari?
da angiac
gio giu 30, 2022 20:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Risposte: 7
Visite : 1906

Fattore di trasmissione solare ggl+sh

Nella legge 10, come vi comportate con la verifica del fattore di trasmissione solare in presenza di tapparelle avvolgibili? Eseguite un calcolo, oppure inserite i valori del fattore di riduzione forniti dal produttore dell'avvolgibile?
da angiac
gio giu 30, 2022 19:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica efficienza media stagionale legge 10
Risposte: 5
Visite : 1608

Re: Verifica efficienza media stagionale legge 10

Grazie della risposta. La verifica dell'efficienza media stagionale è una bella rogna, per tutte le pratiche che sto affrontando non mi risulta mai verificata, la sto bypassando come hai detto tu, considerando l'intervento come sostituzione del generatore e verificando solo il rendimento.
da angiac
mar giu 28, 2022 22:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica efficienza media stagionale legge 10
Risposte: 5
Visite : 1608

Verifica efficienza media stagionale legge 10

Casa unifamiliare, l'intervento prevede la coibentazione delle pareti esterne (> 25%), la sostituzione della caldaia con sistema ibrido, caldaia e pompa di calore, con l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Il dubbio è sulle verifiche da effettuare nella legge 10. Non intervenendo né sul...
da angiac
dom feb 28, 2021 17:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cappotto su parete interna confinante con vano scala
Risposte: 8
Visite : 2191

Re: Cappotto su parete interna confinante con vano scala

marcoaroma ha scritto: dom feb 28, 2021 17:05 Devi considerare anche le larghezze minime di sicurezza per le scale
Il cappotto lo farei dal lato della parete interno al mio appartamento, non interverrei nella scala, ma purtroppo 10 (isolante) + 2 (intonaco) cm sono comunque tanti.
da angiac
dom feb 28, 2021 10:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cappotto su parete interna confinante con vano scala
Risposte: 8
Visite : 2191

Re: Cappotto su parete interna confinante con vano scala

Grazie per la risposta. E' un bel problema allora, perché per rispettare il valore di trasmittanza per parete esterna (0,26 Wm2/K), ci dovrei mettere almeno 10 cm di isolante, che, considerando anche l'intonaco, sono troppi, mi toglierebbe troppo spazio all'interno. L'alternativa, immagino, sia quel...
da angiac
sab feb 27, 2021 18:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cappotto su parete interna confinante con vano scala
Risposte: 8
Visite : 2191

Cappotto su parete interna confinante con vano scala

MI chiedevo se negli interventi che rientrano nel superbonus, è compresa la coibentazione di una parete che confina con un ambiente non riscaldato, come un vano scala. Nel caso affermativo, qual è il limite di trasmittanza da rispettare? E' lo stesso di quello per parete verso l'esterno?
da angiac
dom mag 20, 2018 19:29
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Impianto edificio residenziale
Risposte: 3
Visite : 2787

Impianto edificio residenziale

Alla luce del D.Lgs. 28/2011, che tipo di impianto termico consigliereste per un grande edificio residenziale di nuova costruzione?
da angiac
mar dic 21, 2010 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo impianto termico in edificio esistente
Risposte: 3
Visite : 2024

Nuovo impianto termico in edificio esistente

In un edificio esistente devo solo sostituire il vecchio impianto termico a radiatori.
Quali adempimenti devo ottemperare? In particolare:
- E' obbligatorio il progetto?
- Quali verifiche deve soddisfare l'impianto?
- Sono obbligato ad intervenire anche sui componenti dell'involucro edilizio?

Grazie.
da angiac
dom lug 18, 2010 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo antincendio esterno
Risposte: 10
Visite : 3662

Re: Gruppo antincendio esterno

Secondo voi, prevedendo dei serbatoi esterni in acciaio, la coibentazione delle sole tubazioni esterne al locale tecnico è sufficiente per assolvere gli adempimenti previsti dalle norme per la protezione conro il gelo? ... E' necessario coibentare anche i serbatoi?
da angiac
sab lug 17, 2010 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo antincendio esterno
Risposte: 10
Visite : 3662

Re: Gruppo antincendio esterno

Grazie la cosa mi è chiara.
E per quanto riguarda la riserva idrica? ... cioè se predispongo il gruppo pompe all'interno di un locale tecnico, e i serbatoi all'esterno, avrò sempre il problema del gelo per le tubazioni di collegamento! Come risolvo il problema? coibentando le tubazioni?
da angiac
sab lug 17, 2010 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo antincendio esterno
Risposte: 10
Visite : 3662

Re: Gruppo antincendio esterno

Grazie per le risposte. Il dubbio mi è venuto perchè due anni fa nello studio con cui collaboro abbiamo progettato un gruppo di pompaggio antincendio all'esterno, con tettoia e grigliato di recinzione, e i VVF non hanno battuto ciglio! ... cosa significa? ... è con la nuova norma UNI 12845 che quest...
da angiac
gio lug 15, 2010 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo antincendio esterno
Risposte: 10
Visite : 3662

Gruppo antincendio esterno

E' possibile installare un gruppo di pressurizzazione antincendio all'esterno?
da angiac
ven lug 09, 2010 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti per una scuola
Risposte: 3
Visite : 1324

Re: Rete idranti per una scuola

Grazie per la pronta risposta. Ma per alimentazione idrica che si intende di preciso? Io penso che (in base alla UNI 9490) si intenda la riserva idrica ed il gruppo di pompaggio. Per cui ai fini del dimensionamento della riserva idrica dovrei considerare 3 idranti (360 lt/min), mentre per il dimensi...
da angiac
ven lug 09, 2010 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti per una scuola
Risposte: 3
Visite : 1324

Rete idranti per una scuola

Ho una scuola con una rete idranti composta da due montanti che alimentano ciascuna due idranti (uno per ogni piano), per complessivi 4 idranti. Per il dimensionamento della rete, leggendo il DM 26/08/92 mi sembra di capire che devo considerare funzionanti tutti e 4 gli dranti, mentre per l'alimenta...
da angiac
lun mar 01, 2010 15:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema funzionale caldaia a sansa
Risposte: 1
Visite : 1063

Schema funzionale caldaia a sansa

Qualcuno sa indicarmi dove poter trovare uno schema funzionale di una centrale termica con generatore a combustibile solido?
Grazie.
da angiac
mer dic 02, 2009 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa impianto di condizionamento
Risposte: 3
Visite : 1369

Re: Normativa impianto di condizionamento

Grazie per la risposta. Si tratta di due grosse pompe di calore di 450KW ciascuna. Il gas è R22, per cui bisogna attenersi al DPR 147/06, obbligo di libretto e verifica periodica delle fughe di gas. Ma oltre a questo non ho trovato più nulla di preciso. Se si fosse trattato di gas non nocivo, possib...
da angiac
mar dic 01, 2009 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa impianto di condizionamento
Risposte: 3
Visite : 1369

Re: Normativa impianto di condizionamento

... possibile?... nessuno ne sa qualcosa?!?!
da angiac
lun nov 23, 2009 19:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa impianto di condizionamento
Risposte: 3
Visite : 1369

Normativa impianto di condizionamento

Ma per un impianto di condizionamento centralizzato a quale normativa devo fare riferimento per ciò che riguarda la conduzione? Per esempio manutenzione e verifiche periodiche, denuncia dell'impianto ecc??!?
Grazie.
da angiac
ven nov 20, 2009 15:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Adempimenti ISPESL
Risposte: 1
Visite : 819

Adempimenti ISPESL

Per una centrale della potenza di 500 KW, oltre agli adempimenti previsti dalla legge 10/91 con il suo regolamento e successive modifiche, cosa è previsto per i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo? Mi riferisco in particolare all'art.22 del DM01/12/75 in cui si parla di una verifica del...
da angiac
ven nov 20, 2009 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI per più attività
Risposte: 1
Visite : 803

CPI per più attività

Mi sto occupando degli adempimenti relativi ad un edificio destinato ad uffici con oltre 500 addeti (attività n.89). In questo edificio c'è anche: 1) un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW (attività n.64) 2) una centrale termica con potenza superiore a 100.000 Kcal/h (attività n. 91) 3) ...
da angiac
dom lug 26, 2009 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie
Risposte: 4
Visite : 6804

Re: Valvola a 4 vie

... già fatto, ma la Caleffi non sembra molto prediligere la valvola a 4 vie. In ogni caso negli schemi della caleffi viene messa una pompa sia prima che dopo la valvola, in altri schemi che ho reperito da altre case costruttrici c'è solo una pompa dopo la valvola. Mi sa che opterò per la seconda ip...
da angiac
sab lug 25, 2009 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie
Risposte: 4
Visite : 6804

Re: Valvola a 4 vie

Grazie mille per la rispsota. Mi sembra di capire allora che è necessario sia una pompa dopo la valvola che una pompa prima se no l'impianto non funziona correttamente, o sbaglio? In particolare: 1) se la valvola è chiusa, nel circuito primario, quello coiè che comprende la caldaia, non c'è più circ...
da angiac
ven lug 24, 2009 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola a 4 vie
Risposte: 4
Visite : 6804

Valvola a 4 vie

Ho dei dubbi sullo schema funzionale di una centrale termica con valvola a 4 vie. Se ho ben capito la valvola a 4 vie divide il circuito in due parti: il primario (prima della valvola) e secondario (dopo), il dubbio è questo, posso far funzionare l'impianto con una sola pompa montata dopo la valvola...
da angiac
lun mag 18, 2009 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi nel calcolo carico incendio
Risposte: 1
Visite : 1258

Dubbi nel calcolo carico incendio

Ho un dubbio. Devo calcolare il carico incendio di un locale. Il pavimento è composto da una pedana in truciolato ignifugo rivestita da parquet laminato. Nel calcolo del carico devo tener conto solo del rivestimento? ... o anche della pedana? C'è differenza, nel calcolo, tra un legno con classe di r...