da Paxs
mer giu 03, 2026 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
Risposte: 8
Visite : 821

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
da Paxs
mer giu 03, 2026 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 24859

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Ciao,
la mia era una domanda più retorica che altro :D, concordo sul fatto che la stragrande maggioranza dei casi sarebbe incertificabile.
Certo che nel Codice potevano essere anche più precisi. Gira e rigira siamo sempre nel "Comando che vai, funzionario che trovi"
Nel mio caso sono delle lastrine ...
da Paxs
mer giu 03, 2026 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 24859

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Ciao, questa la risposta della ditta:

"Questo genere di dispositivo antiscoppio viene installato prima del getto di calcestruzzo nel cassero del pannello.

Non è dunque possibile installarlo in pannelli già montati."

Scusa ma semplicemente forando il copriferro, non si inficia sulla resistenza al ...
da Paxs
ven mag 29, 2026 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 24859

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Hai ragione, mi sono perso con il "cerca".
Però dallla documentazione tecnica di quel prodotto, sembra possano essere utilizzati solo in prefabbricatore e non in opera, sbaglio?
grazie
da Paxs
ven mag 29, 2026 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 24859

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

scusate potete indicarmi qualche produttore di questi sfiati? (anche in privato se non volete fare nomi :D )
Grazie
da Paxs
mer apr 29, 2026 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante

Al piano terra non ho problemi di corridoi ciechi e al piano primo l'affollamento è sicuramente inferiore a 50, il titolare se ne assume certamente le responsabilità. La scala protetta è impensabile...
Grazie dei contributi
da Paxs
mar apr 28, 2026 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante

Intendi che con i pulsanti al piano primo posso avere una sola via di esodo?
Non posso ovviamente avere due vie di esodo indipendenti come richiesto da S.4.8.1 p.to 1
Rispettando lunghezza esodo e corridoio cieco per Rvita B2, posso avere una sola via d'esodo? S.4.8.1 p.to 2
da Paxs
lun apr 27, 2026 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante

Addentrandomi nella VR, scopro che il locale ha una piano primo con varie salette con affollamento massimo dichiarato dal titolare di 25 persone.
Vi è una sola rampa di scale che collega il piano al piano terra il che è un problema.
All'interno della VR, come posso gestire la presenza di una sola ...
da Paxs
lun mar 23, 2026 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4591

Re: DEPOSITO OLI

Grazie...Anche io leggendolo e rileggendolo avevo individuato quel paragrafo.
Dall'attività 12 comunque non ci scappo anche se è un deposito accessorio all'attività di manutenzione vero?

Se faccio la scia quali sono gli aspetti da inserire/rispettare/distanze nella relazione tecnica?
da Paxs
ven mar 20, 2026 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4591

Re: DEPOSITO OLI

Mi allaccio a questa discussione, se devo aprirne una nuova, chiedo scusa in anticipo.

In una attività di riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli utilizzati per il riempimento/rabbocco/sostituizione nelle macchine, di cui alcuni (circa ...
da Paxs
mer mar 18, 2026 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Ciao
si hai ragione mi sono espresso male...nel mio caso specifico, comunque, dover installare pulsanti e sirena mi sembra una forzatura....
da Paxs
lun mar 16, 2026 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Chiarissimo, io l'avevo intesa che bastava esserci una qualunque attività del 151...
Grazie
da Paxs
lun mar 16, 2026 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Scusate, da dove deducete questa cosa del compartimento?
Il fatto di superare i 116 KW a fa si che l'attività sia soggetta pertanto non è luogo a basso rischio d'incendio, sbaglio?
da Paxs
gio mar 12, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Nel caso specifico, devo usare il codice perchè in cucina si superano i 116 KW.
Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva.
Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.
Grazie
da Paxs
gio mar 12, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 4011

Valutazione rischio incendio COPI ristorante

Buongiorno,
per la prima volta faccio una valutazione del rischio incendio con il COPI di un ristorante in struttura isolata.
Assegnato il rischio vita B2 (direi che non ci si dubbi), per quanto riguarda S7, pare che non ci siano scappatoie dal dover, installare IRAI con pulsanti ed allarme.
Mi ...
da Paxs
gio ott 23, 2025 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito esterno e distanze fabbricati
Risposte: 8
Visite : 2172

Re: Deposito esterno e distanze fabbricati


I depositi esterni, se combustibili, vanno trattati come bersaglio rispetto al capannone, e quindi puoi calcolare la distanza di irraggiamento necessaria (che è 3,5 m poiché leggo che il carico è < 600 MJ/mq). Che mi pare di capire tu abbia.
In tal caso il problema è formale: o fai una SCIA senza ...
da Paxs
mer ott 22, 2025 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito esterno e distanze fabbricati
Risposte: 8
Visite : 2172

Re: Deposito esterno e distanze fabbricati

Nessuno riesce a darmi un contributo? :roll:
da Paxs
mar ott 14, 2025 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito esterno e distanze fabbricati
Risposte: 8
Visite : 2172

Deposito esterno e distanze fabbricati

Buongiorno,
vorrei un vostro parere circa questa situazione..
Trattasi di due capannoni di stoccaggio RAEE adicenti carico incendio < 600 mj/mq, distanziati di 10 m l'uno dall'altro.
I fabbricati sono dotati di CPI del 2000, nel corso del tempo l'azienda ha inziato a stoccare rifiuti combustibili ...
da Paxs
gio lug 24, 2025 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 4426

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Sono giunto alla stessa conclusione! :D
da Paxs
gio lug 24, 2025 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 7734

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Mi piace il tuo punto di vista ma di fatto se in caso d'incendio le auto sono parcheggiate diventano dei depositi di materiale combustibile al pari dei bancali...sarebbe interessante discuterne a questo punto con i vvf.
da Paxs
mer lug 23, 2025 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 4426

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

No, niente di niente.
Credo di aver capito che alcune tipologie di flessibile in inox potrebbero andar bene ma comunque solo se previsto dal costruttore della macchina (ovviamente non trovano nessun manuale della stessa).
da Paxs
mer lug 23, 2025 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 4426

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
da Paxs
mer lug 23, 2025 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canale fumo flessibile
Risposte: 2
Visite : 3908

Re: canale fumo flessibile

Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
da Paxs
mer lug 23, 2025 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canale fumo flessibile
Risposte: 2
Visite : 3908

canale fumo flessibile

Buongiorno, ho inserito il medesimo messaggio nel forum antincendio ma probabilmente questa sezione è più consona.

Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas 90-160 Kw inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato ...
da Paxs
mar lug 22, 2025 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 4426

Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Buongiorno, queste ferie bisogna proprio sudarsele :D

Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato per la produzione di aria calda.
L'unico documento recuperato è una DiCo ...
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 7734

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Certamente...almeno noi progettisti dobbiamo partire con il piede giusto, poi sappiamo tutti molto bene che la realtà è un'altra cosa.
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 7734

Re: Parcheggi e distanza di separazione

danilo2 ha scritto: mar lug 22, 2025 09:01 ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?
Penso proprio alla sorgente
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 7734

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Grazie a tutti dei contributi, confermate quanto immaginavo.
Concordavo sul fatto di considerarle e appunto essendo all'interno della distanza di "sicurezza" quelle macchine non ci possono stare.
Speravo tuttavia che qualcuno mi smentisse per fa contento il committente che a questo punto si dovrà ...
da Paxs
lun lug 21, 2025 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 7734

Parcheggi e distanza di separazione

Buongiorno
chiedo gentilmente un parere relativamente alla situazione che descrivo:
attività di logistica con progetto approvato+scia (non da parte mia) con piazzale all'interno del quale insistono il magazzino logistico vero e prorpio (REI 180) e la palazzina uffici; tra i due fabbricati è ...
da Paxs
lun mag 12, 2025 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 17 o 18
Risposte: 2
Visite : 4253

Re: Attività 17 o 18

Ciao, grazie del riscontro...
Buona settimana :wink:
da Paxs
ven mag 09, 2025 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 17 o 18
Risposte: 2
Visite : 4253

Attività 17 o 18

Buongiorno a tutti,
sto seguendo un deposito/magazzino di spedizione dove per 24h deterranno un piccolo quantitativo di cartucce con polvere da sparo.
E' un tema mai affrontato prima da parte mia...
Per come la vedo, tale attività rientra nella 17 non trattandosi di negozio di minuta vendita ...
da Paxs
lun mar 31, 2025 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 6097

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.

Il che è un bel casino.
Effettivamente il più delle volte non si sa cosa ci sia oltre il muro....
da Paxs
lun mar 31, 2025 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 6097

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

Grazie della risposta, mi sembrava fosse così ma speravo di no :D
...nel senso che spesso e volentieri tale circostanza non è verificata in special modo nelle attività "piccole e semplici".
Poichè il Codice di fatto serve anche per la valutazione del rischio in attività non soggette, non sempre è ...
da Paxs
lun mar 31, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 6097

Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

Buongiorno, vorrei il vostro parere relativamente ad un dubbio penso banale...

Il punto 2 seguente, ovvero la compartimentazione EI60 rispetto all'attività adiacente, è da applicarsi anche quando nella mia attività non è prevista una classe minima di resistenza al fuoco?


"S.3.7.1 Determinazione ...
da Paxs
mer feb 26, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 906

Re: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Grazie del riscontro.
da Paxs
lun feb 24, 2025 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 906

Re: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Le mie valutazioni coincidono con le tue, hai compreso bene il mio schizzo :D

Potrei farlo rientrare anche nel p.to 7.2 del DM (apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito), ma i varchi tra le sale ristorante dovrei dotarle di porte EI 120, verificando anche la R delle pareti ...
da Paxs
lun feb 24, 2025 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 906

Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Buongiorno, sono ancora qui q chiedere gentilmente un vostro contributo

Mi trovo a dover valutare una trattoria che nel corso degli anni ha fatto varie modifiche/ampliamenti ed è abbastanza "labirintica".
E' presente una cucina (verde) che ha 110 KW di gas tra fuochi e forni ed un focolare a legna ...
da Paxs
mer feb 19, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 1850

Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Grazie a tutti, mi avete chiarito le idee!
Il mio voler fare i conti considerando già un uscita indisponibile voleva essere cautelativo ma effettivamente ha poco senso.
da Paxs
mer feb 19, 2025 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 1850

Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Grazie a tutti per la partecipazione...Confermo di essermi spiegato male, ci riprovo :)

Trattasi di un deposito secondario dell'azienda committente, tutta la zona uffici a sinistra compresa di locali accesori non viene utilizzata e questo è stato specificato nel progetto.
L'intero fabbricato ...
da Paxs
mer feb 19, 2025 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 1850

Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Buongiorno a tutti, un funzionario VVF mi ha fatto perdere i numi della ragione e sono in confusione.
Trattaasi di deposito A2 con 5 lavoratori.
Secondo voi la tavola è corretta ai fini della verifica dei corridoi ciechi? (le linee trattegiate sarebbero il corridoio cieco)
Quali sono le coppie di ...
da Paxs
mer feb 05, 2025 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 11
Visite : 8280

Re: Cottura alla brace con carboni

:)
Grazie comunque
da Paxs
mar feb 04, 2025 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 11
Visite : 8280

Re: Cottura alla brace con carboni

Buongiorno,
mi trovo in un'analoga situazione...come ne eri uscito?
Come stimare la potenza termica al focolare ?
da Paxs
mer ott 30, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura antincendio vano porta
Risposte: 0
Visite : 979

Chiusura antincendio vano porta

Buongiorno,
come da titolo, dovrei chiudere il vano porta esistente con un tamponamento EI 60 al fine di creare un compartimento anticendio tra due attività differenti.
Ovviamente si potrebbe chiudere con laterizio ma essendo una chiusura provvisoria (nel senso che fra qualche mese tornerà ad ...
da Paxs
mar ott 08, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Risposte: 3
Visite : 670

Re: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002

Grazie RAGAZZI!
Ormai comunque sono negli anta anche io :cry:
da Paxs
mar ott 08, 2024 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Risposte: 3
Visite : 670

NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002

Buongiorno, sto gestendo una vecchia pratica anticendio del 2002, io all'epoca ero ancora studente e non lavoravo ancora :)...
Devo fare un accesso agli atti e vorrei capire cosa potrei aspettarmi di trovare.
Qualcuno mi sa dire se l'iter autorizzativo inerente alla prevenzione incendi già prevedeva ...
da Paxs
mar ott 01, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 1703

Re: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Grazie a tutti per il confronto...
Effettivamente la cosa migliore sarebbe parlare con un funzionario
da Paxs
mar ott 01, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 1703

Re: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Grazie del parere
Il dubbio mi era ventuo in quanto nel modello di dich. non aggravio si fa riferimento ad una precedente SCIA già depositata....Nel mio caso ho solo il porgetto approvato.
da Paxs
mar ott 01, 2024 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 1703

Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Buongiorno a tutti, domanda più burocratica che altro...scusate la lunga premessa.
Sono in fase di scia per un'attività di verniciatura industriale,
Rispetto al progetto approvato, l'azienda non dispone più di un piazzale esterno indicato nel progetto come "stoccaggio manufatti verniciati" in ...
da Paxs
ven lug 26, 2024 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Risposte: 5
Visite : 6020

Re: Carico d'incendio apparecchiature elettriche


Mi pare ragionevole. Hai usato Claraf?


Si anche claraf, la fabbrica di riparazione è quella che più mi sembra azzeccata.
1000 MJ/mq mi sembra tanto, anche perchè, come potete immaginare, sulla resistenza al fuoco delle strutture l'impatto è rilevante.
E' un vecchio capannone e i tegoli di ...
da Paxs
ven lug 26, 2024 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Risposte: 5
Visite : 6020

Carico d'incendio apparecchiature elettriche

Buongiorno a tutti,
devo fare una VP per attività che stocca a terra in un capannone rifiuti elettrici elettronici quali pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti ecc, sono assolutamente indeciso sul quale potere calorifico medio utilizzare. Nei vari dati di letteratura non ho trovato niente che fa al ...