La ricerca ha trovato 37 risultati

da Paxs
gio lug 24, 2025 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 2427

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Sono giunto alla stessa conclusione! :D
da Paxs
gio lug 24, 2025 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 3523

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Mi piace il tuo punto di vista ma di fatto se in caso d'incendio le auto sono parcheggiate diventano dei depositi di materiale combustibile al pari dei bancali...sarebbe interessante discuterne a questo punto con i vvf.
da Paxs
mer lug 23, 2025 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 2427

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

No, niente di niente.
Credo di aver capito che alcune tipologie di flessibile in inox potrebbero andar bene ma comunque solo se previsto dal costruttore della macchina (ovviamente non trovano nessun manuale della stessa).
da Paxs
mer lug 23, 2025 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 2427

Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
da Paxs
mer lug 23, 2025 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canale fumo flessibile
Risposte: 2
Visite : 2113

Re: canale fumo flessibile

Scusate, nessuno mi sa dare un contributo?
da Paxs
mer lug 23, 2025 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canale fumo flessibile
Risposte: 2
Visite : 2113

canale fumo flessibile

Buongiorno, ho inserito il medesimo messaggio nel forum antincendio ma probabilmente questa sezione è più consona.

Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas 90-160 Kw inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato ...
da Paxs
mar lug 22, 2025 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
Risposte: 6
Visite : 2427

Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile

Buongiorno, queste ferie bisogna proprio sudarsele :D

Vorrei chiudere una SCIA antincendio ma ho un problema con un vecchio impianto termico a gas inserito in locale tecnico esterno al fabbircato (carrozzeria auto) utilizzato per la produzione di aria calda.
L'unico documento recuperato è una DiCo ...
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 3523

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Certamente...almeno noi progettisti dobbiamo partire con il piede giusto, poi sappiamo tutti molto bene che la realtà è un'altra cosa.
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 3523

Re: Parcheggi e distanza di separazione

danilo2 ha scritto: mar lug 22, 2025 09:01 ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?
Penso proprio alla sorgente
da Paxs
mar lug 22, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 3523

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Grazie a tutti dei contributi, confermate quanto immaginavo.
Concordavo sul fatto di considerarle e appunto essendo all'interno della distanza di "sicurezza" quelle macchine non ci possono stare.
Speravo tuttavia che qualcuno mi smentisse per fa contento il committente che a questo punto si dovrà ...
da Paxs
lun lug 21, 2025 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 3523

Parcheggi e distanza di separazione

Buongiorno
chiedo gentilmente un parere relativamente alla situazione che descrivo:
attività di logistica con progetto approvato+scia (non da parte mia) con piazzale all'interno del quale insistono il magazzino logistico vero e prorpio (REI 180) e la palazzina uffici; tra i due fabbricati è ...
da Paxs
lun mag 12, 2025 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 17 o 18
Risposte: 2
Visite : 3458

Re: Attività 17 o 18

Ciao, grazie del riscontro...
Buona settimana :wink:
da Paxs
ven mag 09, 2025 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 17 o 18
Risposte: 2
Visite : 3458

Attività 17 o 18

Buongiorno a tutti,
sto seguendo un deposito/magazzino di spedizione dove per 24h deterranno un piccolo quantitativo di cartucce con polvere da sparo.
E' un tema mai affrontato prima da parte mia...
Per come la vedo, tale attività rientra nella 17 non trattandosi di negozio di minuta vendita ...
da Paxs
lun mar 31, 2025 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2443

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.

Il che è un bel casino.
Effettivamente il più delle volte non si sa cosa ci sia oltre il muro....
da Paxs
lun mar 31, 2025 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2443

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

Grazie della risposta, mi sembrava fosse così ma speravo di no :D
...nel senso che spesso e volentieri tale circostanza non è verificata in special modo nelle attività "piccole e semplici".
Poichè il Codice di fatto serve anche per la valutazione del rischio in attività non soggette, non sempre è ...
da Paxs
lun mar 31, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Risposte: 21
Visite : 2443

Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente

Buongiorno, vorrei il vostro parere relativamente ad un dubbio penso banale...

Il punto 2 seguente, ovvero la compartimentazione EI60 rispetto all'attività adiacente, è da applicarsi anche quando nella mia attività non è prevista una classe minima di resistenza al fuoco?


"S.3.7.1 Determinazione ...
da Paxs
mer feb 26, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 566

Re: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Grazie del riscontro.
da Paxs
lun feb 24, 2025 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 566

Re: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Le mie valutazioni coincidono con le tue, hai compreso bene il mio schizzo :D

Potrei farlo rientrare anche nel p.to 7.2 del DM (apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato servito), ma i varchi tra le sale ristorante dovrei dotarle di porte EI 120, verificando anche la R delle pareti ...
da Paxs
lun feb 24, 2025 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74
Risposte: 4
Visite : 566

Applicazione DM 8/11/2019 e att. 74

Buongiorno, sono ancora qui q chiedere gentilmente un vostro contributo

Mi trovo a dover valutare una trattoria che nel corso degli anni ha fatto varie modifiche/ampliamenti ed è abbastanza "labirintica".
E' presente una cucina (verde) che ha 110 KW di gas tra fuochi e forni ed un focolare a legna ...
da Paxs
mer feb 19, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 837

Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Grazie a tutti, mi avete chiarito le idee!
Il mio voler fare i conti considerando già un uscita indisponibile voleva essere cautelativo ma effettivamente ha poco senso.
da Paxs
mer feb 19, 2025 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 837

Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Grazie a tutti per la partecipazione...Confermo di essermi spiegato male, ci riprovo :)

Trattasi di un deposito secondario dell'azienda committente, tutta la zona uffici a sinistra compresa di locali accesori non viene utilizzata e questo è stato specificato nel progetto.
L'intero fabbricato ...
da Paxs
mer feb 19, 2025 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
Risposte: 7
Visite : 837

Corridoio cieco ed indipendenza uscite

Buongiorno a tutti, un funzionario VVF mi ha fatto perdere i numi della ragione e sono in confusione.
Trattaasi di deposito A2 con 5 lavoratori.
Secondo voi la tavola è corretta ai fini della verifica dei corridoi ciechi? (le linee trattegiate sarebbero il corridoio cieco)
Quali sono le coppie di ...
da Paxs
mer feb 05, 2025 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 11
Visite : 6356

Re: Cottura alla brace con carboni

:)
Grazie comunque
da Paxs
mar feb 04, 2025 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 11
Visite : 6356

Re: Cottura alla brace con carboni

Buongiorno,
mi trovo in un'analoga situazione...come ne eri uscito?
Come stimare la potenza termica al focolare ?
da Paxs
mer ott 30, 2024 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura antincendio vano porta
Risposte: 0
Visite : 589

Chiusura antincendio vano porta

Buongiorno,
come da titolo, dovrei chiudere il vano porta esistente con un tamponamento EI 60 al fine di creare un compartimento anticendio tra due attività differenti.
Ovviamente si potrebbe chiudere con laterizio ma essendo una chiusura provvisoria (nel senso che fra qualche mese tornerà ad ...
da Paxs
mar ott 08, 2024 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Risposte: 3
Visite : 469

Re: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002

Grazie RAGAZZI!
Ormai comunque sono negli anta anche io :cry:
da Paxs
mar ott 08, 2024 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Risposte: 3
Visite : 469

NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002

Buongiorno, sto gestendo una vecchia pratica anticendio del 2002, io all'epoca ero ancora studente e non lavoravo ancora :)...
Devo fare un accesso agli atti e vorrei capire cosa potrei aspettarmi di trovare.
Qualcuno mi sa dire se l'iter autorizzativo inerente alla prevenzione incendi già prevedeva ...
da Paxs
mar ott 01, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 680

Re: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Grazie a tutti per il confronto...
Effettivamente la cosa migliore sarebbe parlare con un funzionario
da Paxs
mar ott 01, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 680

Re: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Grazie del parere
Il dubbio mi era ventuo in quanto nel modello di dich. non aggravio si fa riferimento ad una precedente SCIA già depositata....Nel mio caso ho solo il porgetto approvato.
da Paxs
mar ott 01, 2024 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia non aggravio a seguito di progetto approvato
Risposte: 6
Visite : 680

Scia non aggravio a seguito di progetto approvato

Buongiorno a tutti, domanda più burocratica che altro...scusate la lunga premessa.
Sono in fase di scia per un'attività di verniciatura industriale,
Rispetto al progetto approvato, l'azienda non dispone più di un piazzale esterno indicato nel progetto come "stoccaggio manufatti verniciati" in ...
da Paxs
ven lug 26, 2024 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Risposte: 5
Visite : 2289

Re: Carico d'incendio apparecchiature elettriche


Mi pare ragionevole. Hai usato Claraf?


Si anche claraf, la fabbrica di riparazione è quella che più mi sembra azzeccata.
1000 MJ/mq mi sembra tanto, anche perchè, come potete immaginare, sulla resistenza al fuoco delle strutture l'impatto è rilevante.
E' un vecchio capannone e i tegoli di ...
da Paxs
ven lug 26, 2024 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Risposte: 5
Visite : 2289

Carico d'incendio apparecchiature elettriche

Buongiorno a tutti,
devo fare una VP per attività che stocca a terra in un capannone rifiuti elettrici elettronici quali pc, monitor, fotocopiatrici, stampanti ecc, sono assolutamente indeciso sul quale potere calorifico medio utilizzare. Nei vari dati di letteratura non ho trovato niente che fa al ...
da Paxs
lun apr 19, 2010 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti da rispettare
Risposte: 0
Visite : 490

Requisiti da rispettare

Ciao a tutti...vorrei chiedervi per la ristrutturazione un edificio in Emilia Romagna Su<1000 m2 che cambia di destinazione d'uso da agricolo a residenziale che requisiti occorre rispettare. Temo di aver fatto un po di confusione
Grazie
da Paxs
mer mar 24, 2010 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Risposte: 7
Visite : 2333

Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?

Grazie Max della disponibilità...Ho provato a recuperare la mail dell'Arch. da te citato ma non la trovo. Per caso tu ce l'hai?
da Paxs
mer mar 24, 2010 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Risposte: 7
Visite : 2333

Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?

Beh ovviamente considerando uno 38 cm di mattoni pieni la trasmittanza non è verificata (Regione Emilia Romagna)...Come posso saltarci fuori?
da Paxs
mar mar 23, 2010 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Risposte: 7
Visite : 2333

Re: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?

Quindi lo strato di aria della zona di cottura non lo considero...Vero?
Alla fine quando il forno non funziona (90% di 365 giorni :D ) è come fosse un intercapedine ventilato poichè la bocca del forno viene chiusa con apposito sportello.
Ti rigrazio molto del parere!
da Paxs
mar mar 23, 2010 14:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?
Risposte: 7
Visite : 2333

Come valutare questa parete?Ma è una domanda così difficile?

Ciao a tutti vorrei un consiglio su come considerare la parete confinante con l'esterno in prossimità del forno a legna.
Valuto la parete come strato di mattoni esterno compreso il refrattario del forno, uno strato d'aria semifermo che è la zona di cottura del forno...considerando un unico pacchetto ...