- lun ott 14, 2013 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevazione incendi uffici
- Risposte: 3
- Visite : 1029
Re: Rilevazione incendi uffici
ma se non vi sono archivi o depositi non serve?
- lun ott 14, 2013 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevazione incendi uffici
- Risposte: 3
- Visite : 1029
Rilevazione incendi uffici
Secondo il DM 22 febbraio 2006 la rilevazione e' prevista per il tipo 2, cioe' uffici con oltre 100 presenze. Mi hanno detto invece che occorre prevederla anche in caso di uffici con piu' di 25 presenza. E' entrata in vigore qualche modifica al dm a me sconosciuta?
- ven mag 03, 2013 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa su accesso VVFF
- Risposte: 3
- Visite : 989
Re: Normativa su accesso VVFF
si, anche, ma a me interessa per una questione diversa, nello specifico per la viabilita' attorno ad un bosco.
- ven mag 03, 2013 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa su accesso VVFF
- Risposte: 3
- Visite : 989
Re: Normativa su accesso VVFF
il d.m. 27 luglio 2010 sulle attivita' commerciali indica i requisiti per l'accesso all'area, che immagino siano validi in ogni caso.
- ven mag 03, 2013 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa su accesso VVFF
- Risposte: 3
- Visite : 989
Normativa su accesso VVFF
Mi pare ci fosse qualcosa relativa alle dimensioni delle strade e al raggio di curvatura per l'accesso delle motopompe. Ma dove? 
C'e' invece qualche norma che regola la distanza che devono poter raggiungere le motopompe per coprire un'area a rischio di incendio?

C'e' invece qualche norma che regola la distanza che devono poter raggiungere le motopompe per coprire un'area a rischio di incendio?
- mar apr 02, 2013 09:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10339/95 Vs UNI 13779/08
- Risposte: 16
- Visite : 16250
Re: UNI 10339/95 Vs UNI 13779/08
insomma sta 13779 08 e' da conoscere va lasciata li dov'e'?
E la revisione della 10339 a che sta?
E la revisione della 10339 a che sta?
- ven mar 09, 2012 18:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano funzionamento autoclave
- Risposte: 6
- Visite : 2846
Re: Strano funzionamento autoclave
Si, se non e' il pressostato, allora mi sa che tocca che faccio cambiare il vaso.
- ven mar 09, 2012 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano funzionamento autoclave
- Risposte: 6
- Visite : 2846
Re: Strano funzionamento autoclave
si, puo' essere, infatti c'e' stato un problema al pressostato che lasciava la pompa sempre accesa. Ho paura pero' che vada smontato.
- ven mar 09, 2012 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Strano funzionamento autoclave
- Risposte: 6
- Visite : 2846
Strano funzionamento autoclave
Un'autoclave funziona in modo anomalo. Quando si apre un rubinetto e lo si lascia aperto, attacca la pompa e la pressione passa da 2 a 4 atm istantaneamente, poi si spegne nel giro di 1-1,5 sec, poi dopo 2-3 secondi riparte ed il ciclo si ripete.
Provato a "gonfiare" il polmone, ma le cose ...
Provato a "gonfiare" il polmone, ma le cose ...
- ven mar 09, 2012 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione autorimessa interrata e scale di sicurezza
- Risposte: 0
- Visite : 479
Areazione autorimessa interrata e scale di sicurezza
Autorimessa a tre piani interrata. Scala di sicurezza che da a quota 0.
La scala quando arriva a quota 0 diventa aperta. Cioe' ha un parapetto attorno alto 1m e per il resto e' aperta all'esterno. E' sormontata da tettoia sporgente per 2m e posta a 4,5m dalla quota 0, quindi c'e' un'apertura tutta ...
La scala quando arriva a quota 0 diventa aperta. Cioe' ha un parapetto attorno alto 1m e per il resto e' aperta all'esterno. E' sormontata da tettoia sporgente per 2m e posta a 4,5m dalla quota 0, quindi c'e' un'apertura tutta ...
- mer feb 29, 2012 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condensa acqua fredda
- Risposte: 3
- Visite : 2134
Re: Condensa acqua fredda
Tieni conto che la casa e' molto grande ed il problema e' limitato ad una sola parete. Non conviene piu' miscelare solo li dove serve?
Certo, come la resistenza risolverei anche la condenza sul serbatoio, ma e' un problema molto marginale, che risolverei per altra via.
Certo, come la resistenza risolverei anche la condenza sul serbatoio, ma e' un problema molto marginale, che risolverei per altra via.
- mer feb 29, 2012 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condensa acqua fredda
- Risposte: 3
- Visite : 2134
Condensa acqua fredda
Sulla parete della stanza adiacente il bagno si sono formate delle macchie con efflorescenze. Questo da quando l'acquedotto ha cambiato i tubi di tutta la citta'. Non sono stati fatti ultimamente lavori di alcun tipo sull'impianto e le tubazioni si adduzione sono senza giuzioni dal collettore fino ...
- gio nov 24, 2011 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 678
Linea elettrica di alimentazione motopompe antincendio
Ho una prescrizione per la linea elettrica "adeguatamente protetta da un eventuale incendio i modo da garantire l'affidabilita' dell'impianto".
A che norma devo fare riferimento?
A che norma devo fare riferimento?
- ven feb 04, 2011 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione guardiola interrata
- Risposte: 3
- Visite : 979
Areazione guardiola interrata
La guardiola di una autorimessa interrata, ha bisogno di areazione diretta dall'esterno? Di che dimensione? 1/8 della superficie in pianta?
- gio feb 03, 2011 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1719
Re: Rampa a prova di fumo
Lo scopo e' quello, ma non ne capisco l'utilita'. Non avrebbe piu' senso che a prova di fumo fossero le vie di esodo pedonali?
Mettiamo che le rampe non possano essere utilizzate come via di esodo, che senso ha farle a prova di fumo? In caso di incendio si chiudono e il fumo non ci passa comunque ...
Mettiamo che le rampe non possano essere utilizzate come via di esodo, che senso ha farle a prova di fumo? In caso di incendio si chiudono e il fumo non ci passa comunque ...
- gio feb 03, 2011 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1719
Re: Rampa a prova di fumo
Quello che poi non mi spiego e' l'utilita' di una rampa a prova di fumo. Per funzionare le porte dovrebbero essere chiuse. Ma allora il disimpegno a cosa serve? Mica i portoni si possono aprire al passaggio delle auto. Avrebbe senso invece se fosse a prova di fumo per l'esodo delle persone. E allora ...
- gio feb 03, 2011 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro in autorimessa interrata
- Risposte: 2
- Visite : 997
Re: Luogo sicuro in autorimessa interrata
Pero' la normativa parla di percorsi fino a spazio scoperto o compartimento antincendio.
- mer feb 02, 2011 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro in autorimessa interrata
- Risposte: 2
- Visite : 997
Luogo sicuro in autorimessa interrata
Non avendo i percorsi di esodo sufficientemente brevi, ho pensato di inserire un luogo sicuro all'interno dell'autorimessa interrata. In pratica faccio cosi': considero i 40m (o 50m con sprinkler) fino ad un comparto separato dagli altri con filtri a prova di fumo. Dopo di che conto altri 40m (o 50m ...
- mer feb 02, 2011 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1719
Re: Rampa a prova di fumo
Da quello che mi pare di capire, e' come dici tu, con la possibilita' di non mettere la serranda tagliafuoco prima del disimpegno.
Al comando spesso non e' che abbiano le idee molto chiare ...
Al comando spesso non e' che abbiano le idee molto chiare ...

- mer feb 02, 2011 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1719
Rampa a prova di fumo
Autorimessa su piu' piani ciascuno suddiviso in piu' comparti.
Doppia rampa circolare a senso unico con al centro un pozzo di luce che pero' non soddisfa il 30% di areazione.
Dovrei fare quindi una rampa a prova di fumo.
La rampa puo' essere compartimentata inglobando il disimpegno areato per un ...
Doppia rampa circolare a senso unico con al centro un pozzo di luce che pero' non soddisfa il 30% di areazione.
Dovrei fare quindi una rampa a prova di fumo.
La rampa puo' essere compartimentata inglobando il disimpegno areato per un ...
- ven ott 22, 2010 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale idrica antincendio e normativa
- Risposte: 4
- Visite : 1654
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
Pero' la 11292 definisce unità di pompaggio come:
Complesso comprendente una pompa con relativo motore, sistema di accoppiamento ed eventuale basamento.
E poi parla di ubicazione dei locali per unità di pompaggio.
Ma nel mio caso le pompe sono immerse, quindi si trovano molto piu' giu'. Quindi non ...
Complesso comprendente una pompa con relativo motore, sistema di accoppiamento ed eventuale basamento.
E poi parla di ubicazione dei locali per unità di pompaggio.
Ma nel mio caso le pompe sono immerse, quindi si trovano molto piu' giu'. Quindi non ...
- ven ott 22, 2010 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale idrica antincendio e normativa
- Risposte: 4
- Visite : 1654
Re: Centrale idrica antincendio e normativa
Grazie.
Ho qualche dubbio su come gestire una cosa. Riserva idrica antincendio oltre il secondo interrato con pompe sommerse.
Centrale antincendio al primo interrato con alimentazione da gruppo elettrogeno.
E' regolare?
Ho qualche dubbio su come gestire una cosa. Riserva idrica antincendio oltre il secondo interrato con pompe sommerse.
Centrale antincendio al primo interrato con alimentazione da gruppo elettrogeno.
E' regolare?
- gio ott 21, 2010 20:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale idrica antincendio e normativa
- Risposte: 4
- Visite : 1654
Centrale idrica antincendio e normativa
A parte le uni, in particolare la 11292, c'e' qualche legge/decreto o similari?
E' attivita' soggetta? Non mi risulta ma non si sa mai.
E' attivita' soggetta? Non mi risulta ma non si sa mai.
- gio ott 21, 2010 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno in autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 965
Re: Gruppo elettrogeno in autorimessa
argghhhhhh! 
Vabbe' ricontrollo tutto, mi sembra abbastanza simile.

Vabbe' ricontrollo tutto, mi sembra abbastanza simile.
- mer ott 20, 2010 20:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno in autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 965
Gruppo elettrogeno in autorimessa
Secondo la circolare del 30/5/2007 si puo' effettuare "Installazione in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito"
Bene, mettiamo che io voglia mettere il gruppo al primo interrato di una autorimessa.
Primo dubbio:
Titolo II ...
Bene, mettiamo che io voglia mettere il gruppo al primo interrato di una autorimessa.
Primo dubbio:
Titolo II ...
- mar set 07, 2010 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
- Risposte: 4
- Visite : 1470
Re: Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
Non mi e' molto chiaro se nel punto 5.5 si debbano ricomprendere anche le unita' multisplit o meno. Il 5.5.6 farebbe intuire di si, ma e' un po' vago.
- ven set 03, 2010 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
- Risposte: 4
- Visite : 1470
Re: Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
Ho dato uno sguardo. Gran bel casino.
- gio set 02, 2010 21:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
- Risposte: 4
- Visite : 1470
Ma chi lo ha scritto il DM Interno 27/07/2010?
Roba da matti il punto 3.2. Evviva la semplificazione.
- lun feb 01, 2010 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi idrici e gas sul muro di confine
- Risposte: 2
- Visite : 1857
Tubi idrici e gas sul muro di confine
L'art. 889 del C.C. e' abbastanza chiaro.
Ci sono possibili deroghe? Cosa rischiano i soggetti coinvolti in caso di non rispetto dell'articolo?
Ci sono possibili deroghe? Cosa rischiano i soggetti coinvolti in caso di non rispetto dell'articolo?
- lun gen 04, 2010 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico in edifici civili
- Risposte: 10
- Visite : 2801
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
In effetti poi non si parla neanche di affollamento.
Le persone che possono usare quelle uscite sono solo le persone che vi abitano o possono abitarvi. Al limite puoi fare un calcolo per ciascuna abitazione in base al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975, ma mi sembra eccessivo.
Le persone che possono usare quelle uscite sono solo le persone che vi abitano o possono abitarvi. Al limite puoi fare un calcolo per ciascuna abitazione in base al Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975, ma mi sembra eccessivo.
- lun gen 04, 2010 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico in edifici civili
- Risposte: 10
- Visite : 2801
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
Non essendoci normativa applicabile, applicherei il buon senso 
Cmq hai provato a chiedere al comando del vvf cosa ne pensano?

Cmq hai provato a chiedere al comando del vvf cosa ne pensano?
- lun gen 04, 2010 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico in edifici civili
- Risposte: 10
- Visite : 2801
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
Se hai le piante dei vari piani, io calcolerei l'affollamento in base ai posti letto.
- lun gen 04, 2010 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico in edifici civili
- Risposte: 10
- Visite : 2801
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
"Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi
di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte
installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili
del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione ...
di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte
installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili
del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione ...
- lun gen 04, 2010 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilaizone meccanica autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 1127
Re: Ventilaizone meccanica autorimessa
Il problema e' che i comparti su un unico piano hanno meno di 500 vetture.
Sommando quelli sugli altri piani arrivo ad oltre 500. Le rampe di accesso sono le stesse, ma non mi e' chiaro se vale lo stesso discorso che si fa per l'impianto di spegnimento automatico, che e' obbligatorio solo per il ...
Sommando quelli sugli altri piani arrivo ad oltre 500. Le rampe di accesso sono le stesse, ma non mi e' chiaro se vale lo stesso discorso che si fa per l'impianto di spegnimento automatico, che e' obbligatorio solo per il ...
- mer dic 30, 2009 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico in edifici civili
- Risposte: 10
- Visite : 2801
Re: Maniglioni antipanico in edifici civili
Il dm e' del 3/11/04 ed e' solo per le attivita' soggette.
Mentre nel DM 16/05/87 non leggo nulla di quanto dici.
Potresti spiegarti meglio?
Mentre nel DM 16/05/87 non leggo nulla di quanto dici.
Potresti spiegarti meglio?
- mar dic 29, 2009 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilaizone meccanica autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 1127
Ventilaizone meccanica autorimessa
Tanto per essere chiari, mi riferisco al punto 3.9.2
Si parla di sistema di ventilazione meccanica indipendente per ogni piano che puo' essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano di tipo shunt, cioe' in sostanza, se utilizzo questi camini non ho bisogno di una macchina che forzi la ...
Si parla di sistema di ventilazione meccanica indipendente per ogni piano che puo' essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano di tipo shunt, cioe' in sostanza, se utilizzo questi camini non ho bisogno di una macchina che forzi la ...
- gio apr 16, 2009 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo
- Risposte: 2
- Visite : 1006
Re: Filtro a prova di fumo
Immaginavo. Speravo di cavarmela con una zona grigliata ad ogni piano 

- mer apr 15, 2009 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a prova di fumo
- Risposte: 2
- Visite : 1006
Filtro a prova di fumo
Il camino di ventilazione del filtro deve essere ad uso esclusivo di quel filtro o puo' essere utilizzato anche dagli altri filtri sugli altri piani?
- gio apr 09, 2009 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: passerella su griglie di areazione
- Risposte: 6
- Visite : 1961
Re: passerella su griglie di areazione
Quell'uscita cmq non ha nulla a che vedere con l'autorimessa. E' l'uscita di uno dei negozi nell'edificio soprastante. Penso sia proprio come dici tu, bisognerebbe chiudere le griglie di areazione oppure alzare fino a 2 metri i parapetti.
Un bel problema questo.
Un bel problema questo.
- gio apr 09, 2009 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: passerella su griglie di areazione
- Risposte: 6
- Visite : 1961
Re: passerella su griglie di areazione
Assolutamente no. Quindi, se ho capito bene, un passaggio deve essere distante almeno 2m dalle griglie di areazione. Su quale norma trovo sta cosa?
- gio apr 09, 2009 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: passerella su griglie di areazione
- Risposte: 6
- Visite : 1961
Re: passerella su griglie di areazione
Le areazioni sono tutte ok.
Si, e' via di fuga. E lo so della storia dei 2 metri, ma vorrei evitarla in qualche modo. Mi accennavano ad un muro di 2,5metri al piano interrato, ma non ho capito di cosa si tratti.
Si, e' via di fuga. E lo so della storia dei 2 metri, ma vorrei evitarla in qualche modo. Mi accennavano ad un muro di 2,5metri al piano interrato, ma non ho capito di cosa si tratti.
- gio apr 09, 2009 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: passerella su griglie di areazione
- Risposte: 6
- Visite : 1961
passerella su griglie di areazione
Scenario: edificio con "fossato" tutto attorno largo un paio mi metri.
Sul fondo del fossato (livello -3.00m) ci sono le griglie di areazione dell'autorimessa interrata (secondo interrato, il primo ha le griglie al livello 0). Dovrei passare sopra queste griglie con una passerella. Non direttamente ...
Sul fondo del fossato (livello -3.00m) ci sono le griglie di areazione dell'autorimessa interrata (secondo interrato, il primo ha le griglie al livello 0). Dovrei passare sopra queste griglie con una passerella. Non direttamente ...
- gio apr 09, 2009 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 668
Re: uscite autorimessa
Mi rispondo da solo, va bene cosi'
Basta infatti che ci sia un filtro a prova di fumo, cioe' una scala protetta.

- gio apr 09, 2009 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscite autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 668
uscite autorimessa
I percorsi devono essere massimo 40m oppure 50m se c'e' un sistema di spegnimento automatico (d.m.1/2/86 punto 3.10.5)
Scenario: Autorimessa da 3 piani interrati.
le scale non sono a prova di fumo ma protette. Quindi il percorso includerebbe anche quello delle scale. Bel problema, visto che al ...
Scenario: Autorimessa da 3 piani interrati.
le scale non sono a prova di fumo ma protette. Quindi il percorso includerebbe anche quello delle scale. Bel problema, visto che al ...
- mer apr 01, 2009 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
E se invece sono due stanze passanti, come si usava spesso nel passato?
- mer apr 01, 2009 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Non dimentichiamo le porte che possono trovarsi all'esterno della stanza ma all'interno dell'ufficio. Queste devono aprirsi nel senso di esodo, tutte. Ad esempio porte lungo i corridoi.
Se poi nell'ufficio la porta di ingresso non costituisce uscita di sicurezza, la si puo' aprire come pare e piace ...
Se poi nell'ufficio la porta di ingresso non costituisce uscita di sicurezza, la si puo' aprire come pare e piace ...
- mer apr 01, 2009 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Ok, quindi le porte di accesso, se sono anche via di fuga, devono aprirsi nel senso dell'esodo. Fino ad ora non ho visto un solo ufficio fatto cosi'.
- mer apr 01, 2009 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
No, ieri dicevamo che la porta ufficio-corridoio va nel verso d'esodo solo se piu' 25 lavoratori. Mentre cio' vale solo per le stanze, non per l'ufficio nella sua globalita'. Cioe' tutte le porte che non siano porte di una stanza, devono aprirsi nella direzione dell'esodo.
- mer apr 01, 2009 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
La questione si fa spinosa. Qui la spesal afferma che lungo le vie di esodo le porte si devono aprire nel verso dell'esodo in ogni caso. Secondo loro vale per tutte le porte che si incontrano una volta usciti da una stanza. Quindi anche la porta di ingresso dell'ufficio.
- mar mar 31, 2009 23:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso apertura porte di sicurezza
- Risposte: 31
- Visite : 19823
Re: Verso apertura porte di sicurezza
Tornando a casa, riflettevo ad un caso abbastanza paradossale. Un ufficio di un professionista dove ci lavora solo lui o magari un'altra persona, con porta di accesso che da direttamente all'esterno (luogo sicuro) oppure che da direttamente su scala condominiale. Secondo la 81/2008 questa porta si ...