Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Volevo precisare che a prescindere delle considerazioni tecniche, i fabbricanti potrebbero prendere atto del non rispetto delle loro raccomandazioni circa la dimensione delle tubazioni per fare decadere ogni garanzia ed è per questo che avevo proposto di sostituire i tubi "visibili". Ciò anche se ...
- lun feb 16, 2009 13:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
- Risposte: 10
- Visite : 22196
Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
C'è infatti un problema di ritorno dell'olio al compressore se la velocità del gas è inferiore a 4m/s circa, per i percorsi orizzontali, valore che raddoppia per i percorsi verticali (dati Maneurop). La DAIKIN accetta i tubi da 5/8" per potenza superiore a 2,3kW ma sembra che il modello in causa ...