Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

Volevo precisare che a prescindere delle considerazioni tecniche, i fabbricanti potrebbero prendere atto del non rispetto delle loro raccomandazioni circa la dimensione delle tubazioni per fare decadere ogni garanzia ed è per questo che avevo proposto di sostituire i tubi "visibili". Ciò anche se ...
da Lucant
lun feb 16, 2009 13:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Risposte: 10
Visite : 22196

Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

C'è infatti un problema di ritorno dell'olio al compressore se la velocità del gas è inferiore a 4m/s circa, per i percorsi orizzontali, valore che raddoppia per i percorsi verticali (dati Maneurop). La DAIKIN accetta i tubi da 5/8" per potenza superiore a 2,3kW ma sembra che il modello in causa ...