La ricerca ha trovato 6131 risultati
- gio feb 12, 2026 05:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 5
- Visite : 1530
Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Ho presentato 3 pratiche per 3 scuole diverse che hanno le stesse strutture e, per il momento, per due di queste ho ottenuto parere favorevole senza prescrizioni circa il punto in questione.
- lun feb 09, 2026 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura chiusura d'ambito Broof T2
- Risposte: 1
- Visite : 220
Copertura chiusura d'ambito Broof T2
Sto valutando una copertura che è una chiusura d'ambito in quanto sotto ho due comparti distinti. RTV V13
Solaio in X-LAM non certificato EI, ma solo R.
Il telo posato in copertura è certificato Broof T2 provato su supporto combustibile.
Copertura XLAM.png
Ho il dubbio che non vada bene. L ...
Solaio in X-LAM non certificato EI, ma solo R.
Il telo posato in copertura è certificato Broof T2 provato su supporto combustibile.
Copertura XLAM.png
Ho il dubbio che non vada bene. L ...
- lun feb 09, 2026 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno
- Risposte: 0
- Visite : 185
Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno
Sto facendo delle valutazioni per un edificio in legno con pareti esterne del tipo a telaio isolato. La facciata è ventilata.
Classificazione SB quindi devo rispettare il paragrafo V.13.4.1
V13.4.1.jpg
Lo strato finale della pelle interna verso l'intercapedine d'aria è costituita da lana minerale ...
Classificazione SB quindi devo rispettare il paragrafo V.13.4.1
V13.4.1.jpg
Lo strato finale della pelle interna verso l'intercapedine d'aria è costituita da lana minerale ...
- lun feb 09, 2026 13:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 109
- Visite : 75616
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Ok, come pensavo. Grazie.
- lun feb 09, 2026 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 109
- Visite : 75616
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
- lun feb 09, 2026 08:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 109
- Visite : 75616
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
- mer feb 04, 2026 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 662
Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Interessante, quali larghezze e altezze consideri?
- mer feb 04, 2026 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
- Risposte: 1
- Visite : 309
Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
In un locale tecnico prefabbricato con gruppo di pompaggio per la pressurizzazione idrica antincendio il prefabbricatore ha installato uno sprinkler upright a protezione del gruppo stesso.
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto ...
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto ...
- mer feb 04, 2026 05:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 662
Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Io solitamente considero una distanza di 10m. Se si trovano a distanza reciproca minore, li sommo. Ma si tratta solo di una valutazione del rischio mia e che comunque faccio caso per caso senza alcun riscontro in regola tecnica. Forse si può trovare qualcosa da applicare come analogia nel DM 31/7 ...
- mer feb 04, 2026 05:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 187893
Re: Nuova guida fotovoltaico
Puoi condividerlo? Grazie.mmaarrccoo ha scritto: mar feb 03, 2026 19:36 Voglio pensare che proprio perché non l'hanno specificato significhi che si tratti di una OR (cioè la condizione meno restrittiva). Comunque ho TROVATO qualche articolo dove si parla di OR...
- lun feb 02, 2026 07:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
- Risposte: 2
- Visite : 508
Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
I tubi guaina sono considerati canalizzazioni? Se guardo alla tabella S.1-8 per le canalizzazioni è richiesta la classe 1. E sarei a posto sia per la passerella metalliche che per i tubi guaina.
Soffitto scuola.JPG
La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il ...
Soffitto scuola.JPG
La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il ...
- dom feb 01, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3218
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Il problema della tenuta tra elementi orizzontali e verticali lo si può ovviare con dei giunti intumescenti, mentre la tenuta del pannello continuo senza prova è impossibile.
- sab gen 31, 2026 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
- Risposte: 8
- Visite : 835
- sab gen 31, 2026 17:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto a gas cucina professionale
- Risposte: 7
- Visite : 7526
Re: Impianto a gas cucina professionale
Se ti riferisci alla 8723 tratta esclusivamente di apparecchi di cucina; comunque l'elettrovalvola asservita alla cappa serve eccome. Per il problema del riarmo manuale se n'è parlato in altre discussioni, check this out :wink:
Mi sto imbattendo in un problema simile. Ambiente con aerazione e ...
- sab gen 31, 2026 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni
- Risposte: 13
- Visite : 6488
Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni
No, gli apparecchi di cottura sono apparecchi di cottura e non apparecchi di tipo A , così come definito dalla 7128 a cui l’8723 si appoggia. Sono due cose diverse.
Quindi secondo te in una cucina con somma delle potenze >35 kW ricadente nella UNI8723 non è obbligatoria la ventilazione e l ...
- sab gen 31, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3218
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi ...
- sab gen 31, 2026 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
- Risposte: 8
- Visite : 835
Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
La tua interpretazione non è corretta e il Codice la spiega con questa immagine che è pure migliorativa della situazione che hai rappresentato.
- ven gen 30, 2026 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
- Risposte: 16
- Visite : 6507
Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Segnalo che la pratica è stata accettata al GSE.
- mar gen 27, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 1252
Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Confermo che le le modalità di prova sono completamente diverse e quindi non c'è correlazione tra le due classificazioni. Anche io non so come uscirne senza un layer EI30
- mar gen 27, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3218
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi.
- sab gen 24, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1782
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Ho approfondito il discorso con il produttore del solaio. Mi ha spiegato che gli sfiati da sotto non sono visibili in quanto, per motivi estetici, vengono posati nel getto della lastra all'intradosso. Sfiati.png
Quando il polistirene, sotto l'azione di un incendio sublima, aumenta la pressione e ...
Quando il polistirene, sotto l'azione di un incendio sublima, aumenta la pressione e ...
- ven gen 23, 2026 05:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1782
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Grazie, proprio come pensavo. Andrò sul posto per verificare se sono visibili
- gio gen 22, 2026 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1782
Sfiati su solaio tipo predalles
Devo certificare con verifica tabellare un solaio tipo predalles e ho richiesto al costruttore il particolare in cui si possano vedere gli sfiati di sicurezza. Secondo voi è corretto che gli sfiati terminino nella lastra inferiore e non siano liberi di sfogare in ambiente?
- ven gen 16, 2026 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Gran bella battuta...weareblind ha scritto: ven gen 16, 2026 14:30 Io appalterei i controlli ai professionisti antincendio. Avremmo quasi risolto.
Io li farei fare ai carabinieri o all'esercito.
Nelle autofficine ci va la polizia.
- ven gen 16, 2026 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Niente di nuovo...
- mer gen 14, 2026 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 5
- Visite : 1064
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Ti conviene prendere appuntamento con l'ispettore antincendio che ha emesso il parere. Probabilmente non ha interpretato bene il progetto.
- sab gen 10, 2026 06:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 66060
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
- sab gen 10, 2026 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 35
- Visite : 16447
Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Se si considera L=0.030 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.164 W/m2K
Se si considera L=0.031 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.167 W/m2K
Grazie del contributo.
Qualcosa però nel tuo ragionamento non ...
- gio gen 08, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2305
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Perché la fruibilità di una via di esodo orizzontale è diversa dalla via di esodo verticale
- gio gen 08, 2026 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga
- Risposte: 3
- Visite : 885
Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga
Spesso nelle scuole dell'infanzia e primaria si ha l'abitudine di mettere gli appendiabiti per i giubbini e le sacche nei corridoi.
Io sono contrario ed esprimo sempre le mie perplessità al riguardo, ma mi devo scontrare con consuetudini ed abitudini difficili da estirpare. Preferisco che gli ...
Io sono contrario ed esprimo sempre le mie perplessità al riguardo, ma mi devo scontrare con consuetudini ed abitudini difficili da estirpare. Preferisco che gli ...
- gio gen 08, 2026 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
- Risposte: 2
- Visite : 578
Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Ti ringrazio, mi hai dato diversi spunti di approfondimento. Contatterò la ditta che abbiamo individuato per la fornitura e poi vi aggiorno.
- gio gen 08, 2026 05:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2305
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Se l'affollamento te lo consente, non vedo il problema
- mer gen 07, 2026 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
- Risposte: 2
- Visite : 578
IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Devo progettare un impianto IRAI in un capannone alto 15m. Avrei pensato di proporre un impianto ad aspirazione per via delle limitazioni indicate nella UNI9795 sopra i 12m.
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta ...
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta ...
- mer gen 07, 2026 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Le fiamme libere nei luoghi pubblici (qualsiasi) vanno vietate.
Sono stato a diverse feste di compleanno, accompagnando mio figlio di 6 anni, e tutte le volte ci sono ste fuochi sulla torta. E tutti in cerchio attorno alla torta vestiti per un buon 80% con abiti acrilici. Ho più volte spiegato il ...
Sono stato a diverse feste di compleanno, accompagnando mio figlio di 6 anni, e tutte le volte ci sono ste fuochi sulla torta. E tutti in cerchio attorno alla torta vestiti per un buon 80% con abiti acrilici. Ho più volte spiegato il ...
- lun gen 05, 2026 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
L'incendio non l'hanno appiccato i proprietari.
Certo non l'hanno appiccato loro e non avranno neppure dato loro l'ordine di portare in sale delle bottiglie di Champagne con candele pirotecniche, ma hanno accettato che un numero di persone incompatibile con lo stato del loro bar potessero ...
- lun gen 05, 2026 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Quel documento l'avevo visto pure io stamattina su Linkedin.
Certo che soli 20 secondi sembrano davvero pochi pochi.
Certo che soli 20 secondi sembrano davvero pochi pochi.
- lun gen 05, 2026 06:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Quando si hanno 16/20 anni, tutto è possibile, ci si sente invincibili ed invulnerabili, le cose brutte possono succedere solo agli altrid....
Già questo in una società che si ritiene civile ed avanzata non è accettabile. È una questione di sicurezza pubblica e va formata una mentalità sin da ...
- ven gen 02, 2026 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Misurare consumo pdc
- Risposte: 30
- Visite : 19303
Re: Misurare consumo pdc
Grazie 1 o 3 toroidi?SuperP ha scritto: ven gen 02, 2026 13:42
5 sonde fino a 3m + toroide + entrata per misuratore volumetrico
- ven gen 02, 2026 10:37
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: Emissioni giunti swagelok
- Risposte: 2
- Visite : 25881
Re: Emissioni giunti swagelok
1.9 x 10^-8 (kg/s)
- ven gen 02, 2026 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Non si può sempre e solo ricondurre tutto ad una classificazione. Va fatta la valutazione del rischio e da lì si prendono precauzioni e provvedimenti. Il gestore del locale è pienamente responsabile di quanto è accaduto.
- ven gen 02, 2026 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Misurare consumo pdc
- Risposte: 30
- Visite : 19303
Re: Misurare consumo pdc
non ti costa molto di + di un wibee trifase e io mi diverto un sacco a trovare e monitorare.... proprio ieri l'ho usata per capire come funziona un prodotto "particolare" di nicchia, di cui si sente parlare ma nessuno ha il coraggio di provare. Io l'ho fatto e ne sono rimasto entusiasta. Macome ...
- ven gen 02, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 68682
Re: Incendio Crans-Montana
Manca cultura. La prevenzione incendi e la sicurezza dei luoghi pubblici di base va insegnata nelle scuole nelle ore di educazione civica.
I ristoranti vanno inseriti tra le attività soggette ai controlli equiparandoli al pubblico spettacolo con buona pace di chi esercisce queste attività.
I ristoranti vanno inseriti tra le attività soggette ai controlli equiparandoli al pubblico spettacolo con buona pace di chi esercisce queste attività.
- lun dic 29, 2025 14:12
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: Generatori di aria calda e tubi radianti alimentati a metano
- Risposte: 0
- Visite : 2416
Generatori di aria calda e tubi radianti alimentati a metano
Nel caso di generatori di aria calda e tubi radianti interni ad edificio industriali è obbligatoria la valutazione ATEX? E se sì quale riferimento usare?
Sto parlando di alimentazioni in bassa pressione (massimo 40 mbar) con tubazioni di piccolo diametro (<50mm).
Secondo me basta dichiarare la ...
Sto parlando di alimentazioni in bassa pressione (massimo 40 mbar) con tubazioni di piccolo diametro (<50mm).
Secondo me basta dichiarare la ...
- lun dic 29, 2025 11:30
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: RTV V.2 | V.2.2.5
- Risposte: 0
- Visite : 899
RTV V.2 | V.2.2.5
Sto cercando di approfondire l'applicazione della RTV V.2 andando oltre il semplice rimando al documento sulla protezione dalle esplosioni che solitamente faccio. Ho sempre demandato ad altri la redazione del documento sulla protezione dalle esplosioni in quanto non mi ritenevo pronto per farlo io ...
- mar dic 23, 2025 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
- Risposte: 16
- Visite : 9835
Re: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
Confermo quanto detto da Terminus, basta che firmi il Dich.Prod.
- ven dic 19, 2025 18:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Allegati tecnici obbligatori delibera 40/14 Unareti
- Risposte: 1
- Visite : 5467
Allegati tecnici obbligatori delibera 40/14 Unareti
Sto aiutando un installatore a preparare gli allegati tecnici obbligatori secondo delibera 40/14. Unareti su Milano ha dei moduli specifici o posso usare quelli generici? Grazie.
- mer dic 17, 2025 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
- Risposte: 6
- Visite : 2317
Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
Sono d'accordo con te, sto pensando di chiedere lo spostamento
- mer dic 17, 2025 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
- Risposte: 6
- Visite : 2317
Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
In una scuola che sto verificando e che è stata valutata con il DM 26/08/1992 il gruppo di mandata è posizionato all'interno della corte interna accessibile da strada pubblica tramite un percorso che ad un certo punto prevede il passaggio in un androne con sopra la scuola. In caso di incendio il ...
- mer dic 17, 2025 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
- Risposte: 2
- Visite : 1191
RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di ...
- mar dic 16, 2025 05:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vi di esodo esterna
- Risposte: 11
- Visite : 3664
Re: Vi di esodo esterna
Ciao Tom,
quindi dici che se dall'uscita di piano fino a luogo sicuro/luogo sicuro temporaneo (fine rampa) ho una lunghezza di corridoio cieco inferiore a 15m (porzione omessa di corridoio cieco) posso non mettere i serramenti con caratteristiche EI? Comunque poi devo verificare sempre che dall ...