- dom apr 28, 2024 10:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: fancoil vs muffa
- Risposte: 2
- Visite : 127
Re: fancoil vs muffa
Ininfluente
- dom apr 28, 2024 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 33
- Visite : 520
Re: ACS spogliatoi
Potresti dare anche un'occhiata al sistema di Mitsubishi Heavy Industries con pompa di calore a CO2.
- dom apr 28, 2024 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE GAS e CANALE FUMI
- Risposte: 3
- Visite : 89
Re: RETE GAS e CANALE FUMI
Pressioni del gas? Rispetto alle canne fumarie nessun limite, rispetto all'impianto elettrico, invece, da verificare.
- dom apr 28, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
- Risposte: 8
- Visite : 236
Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?
Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
- dom apr 28, 2024 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 3
- Visite : 30
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Ma se hai carico di incendio 0 puoi dichiarare il livello di prestazione III, basta che lo compartimenti dal deposito adiacente.
- dom apr 28, 2024 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 2
- Visite : 41
Re: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
Anche secondo me va compartimentato. Non è prevista la riserva idrica?
- dom apr 28, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 7
- Visite : 370
Re: Certificazioni attività non soggetta
Anche io produco sempre il set documentale e verbale di consegna al cliente.
- dom apr 28, 2024 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 33
- Visite : 520
Re: ACS spogliatoi
Per ridurre al minimo il problema della legionellosi io preferisco sempre fare acqua tecnica e produzione con scambiatore istantaneo.
- dom apr 28, 2024 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS spogliatoi
- Risposte: 33
- Visite : 520
Re: ACS spogliatoi
Provo a schematizzare una soluzione standard: regolazione della temperatura in mandata (ACS) con sistema che agisce sulla velocità della pompa P1. Portata da 0 a 1.000 l/1' e anche più. L'ho già fatto più volte e per avere una regolazione accettabile devi mettere una valvola deviatrice a tre vie su...
- dom apr 28, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 3
- Visite : 74
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Per i nuovi 6 sicuramente nuovo impianto con rispetto DLgs 28/11 e 199/21
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
Per il resto dipende se intervieni e come sull'involucro.
- ven apr 26, 2024 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
- Risposte: 9
- Visite : 177
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del cappo...
- ven apr 26, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
- Risposte: 9
- Visite : 119
Re: Parete Cartongesso EI120 e applicazione impianti / controparete
In questi casi faccio una doppia controparete. La prima con prestazioni tagliafuoco che non intacco con alcunché, la seconda per il contenimento degli impianti. La seconda la fisso solo a pavimento, soffitto e alle pareti di testa senza fissarla alla controparete tagliafuoco.
- mar apr 23, 2024 07:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
- Risposte: 2
- Visite : 98
Climatizzazione piccolo deposito museo
Mi hanno chiesto di climatizzare un piccolo deposito di un museo costituito da tre stanze da circa 25m² cadauna che al momento non sono dotate di alcun impianto. Le stanze sono tra loro contigue e collegate con delle porte. Deve essere controllata sia la temperatura (19-24°C) che l'umidità relativa ...
- lun apr 22, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
- Risposte: 1
- Visite : 102
Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
In un'officina che seguo hanno un piccolo deposito di olio lubrificante e raffreddante emulsionabile da 3m³ posizionato all'esterno a fianco ed in adiacenza alla parete del fabbricato. L'attività rientra al punto 12.1.A. Esistente una prescrizione e se sì quale deve essere la distanza di sicurezza d...
- dom apr 21, 2024 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Intendi senza serbatoio di disconnessione?weareblind ha scritto: ↑sab apr 20, 2024 19:07 Hai provato a chiedere all'ente gestore se accetta una pompa di surpressione?
- sab apr 20, 2024 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
- Risposte: 8
- Visite : 8798
Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Non vedo particolari errori. Ovviamente l'UR non sarà sotto controllo.
- sab apr 20, 2024 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
- Risposte: 1
- Visite : 270
Re: per un climatizzatore canalizzato da 18000 ......
La portata la devi calcolare sul fabbisogno. Quindi prima calcoli il fabbisogno e poi la portata da inviare alle singole stanze.
- sab apr 20, 2024 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA per magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 272
Re: UTA per magazzino
Per raffreddare cosa usi? Acqua refrigerata? A che temperatura?
- sab apr 20, 2024 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
- sab apr 20, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
- sab apr 20, 2024 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Se sostituisci idranti con naspi dovresti avere la pressione sufficiente, simula la sostituzione e verifica sulla curva della tua pompa. Non sono così convinto in quanto in livello 2 i naspi chiedono 3 bar Oppure hai provato se è possibile cambiare lance con altre con un K più favorevole ? Non ci h...
- sab apr 20, 2024 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
- Risposte: 13
- Visite : 886
Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Vi aggiorno. Dopo 4 Cert-REI diversi e una valutazione analitica che non teneva in considerazione il tassello chimico e conseguenti respingimenti della documentazione, sono stati interpellati il fornitore della controsoffittatura, del sistema di fissaggio e è in corso di preparazione da parte del fo...
- sab apr 20, 2024 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
- Risposte: 3
- Visite : 195
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensionichristian619 ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
- sab apr 20, 2024 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 193
Re: Esposizione sotto soglia?
Grazie Terminus, quindi tu sei dell'idea di non considerare il corridoio d'esodo comune e di non dichiarare soggetta l'esposizione?
- sab apr 20, 2024 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
- sab apr 20, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 124
Re: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Quello che descrivi non mi sembra riconducibile alle tabelle.
- sab apr 20, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Livello I una falegnameria?
- sab apr 20, 2024 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 408
Prestazione impianto idrico antincendio
Mi sto accingendo a preparare una richiesta di valutazione progetto di una piccola falegnameria che si è appena insediata in un edificio esistente prima adibito ad altro. È presente un impianto idrico antincendio a idranti per protezione interna. Dall'analisi che ho fatto l'impianto idrico antincend...
- sab apr 20, 2024 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAM e tubazioni in polipropilene
- Risposte: 2
- Visite : 187
Re: CAM e tubazioni in polipropilene
Penso che l'unica certificata al momento sia quella di Uponor, ma è Pex, non PPR
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
https://www.uponor.com/en-en/products/pex-pipe-blue
- sab apr 20, 2024 07:48
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Impianto scariche atmosferiche
- Risposte: 2
- Visite : 211
Re: Impianto scariche atmosferiche
La necessità dell'impianto deriva dalla verifica del rischio, non è sempre necessario l'impianto di protezione.
- sab apr 20, 2024 07:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: legge 10 - distribuzione fluido vettore
- Risposte: 2
- Visite : 313
Re: legge 10 - distribuzione fluido vettore
Analitico
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
I pannelli radianti non sono il sistema di distribuzione ma di emissione
Per gli altri dati rivolgiti al termotecnico che ha progettato l'impianto.
- sab apr 20, 2024 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
- Risposte: 8
- Visite : 421
- sab apr 20, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esposizione sotto soglia?
- Risposte: 5
- Visite : 193
Esposizione sotto soglia?
Sto valutando una concessionaria di moto dove l'esposizione con accesso al pubblico è compartimentata rispetto all'officina che si trova sullo stesso livello e agli uffici che stanno sopra. La sua superficie è di poco inferiore ai 400m² e comprende servizi e depositi di competenza. Nell'elenco alleg...
- ven apr 19, 2024 06:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5660
- dom apr 14, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9263
Re: Lunghezza via di esodo
Da 30 anni di pratiche presentate senza osservazioni... a me basta.weareblind ha scritto: ↑sab apr 13, 2024 16:29 Può essere, intanto se in una regola tecnica verticale non c'è scritto esplicitamente per me devono rientrare tutte quante, diversamente da dove desumi che si può fare come dici tu?
- dom apr 14, 2024 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 4513
- dom apr 14, 2024 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
- Risposte: 14
- Visite : 4376
- sab apr 13, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 4202
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
Di per se il telaio inferiore è sempre un rischio, comunque accettabile considerando che si tratta di ambienti lavorativi con persone informate e formate e che conoscono bene gli ambienti; aumenta l'illuminazione anche di emergenza, metti una fascia rifrangente sulla barra e puoi andare. Il discors...
- sab apr 13, 2024 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4273
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Ciao, quindi se ben capisco hai un tubo del gas che attraversa un'altra centrale termica dopo aver servito la tua? Attraversa un locale che non è solamente quello di installazione degli apparecchi che serve. Se è così concordo con te. Se la certificazione di quel materassino EI120 non è applicabile...
- sab apr 13, 2024 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
- Risposte: 14
- Visite : 4376
Re: Cambiare caldaia a GAS?
Io cambierei la caldaia ma con regolatore evoluto così da poter detrarre il 65% in 10 anni.
- sab apr 13, 2024 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: competenza attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 5767
Re: competenza attività 73
Nell'ultimo articolo di antincendio (Complessi edilizi caratterizzati da promiscuità: rischi di incendio e valutazioni di sicurezza - 04/2024) si legge: " Le attività promiscue prima citate sono tutte individuate al punto 73 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 come “Edifici e/o co...
- sab apr 13, 2024 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4273
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
Aggiungo anche che l'altra centrale termica è anch'essa servita da valvola di intercettazione appena fuori dal locale.
Il problema è che in caso di incendio non riesco a chiudere immediatamente il gas che transita nel locale, ma devo andare in cabina.
Il problema è che in caso di incendio non riesco a chiudere immediatamente il gas che transita nel locale, ma devo andare in cabina.
- sab apr 13, 2024 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7867
- sab apr 13, 2024 07:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
- Risposte: 8
- Visite : 6753
Re: Carico d'incendio liquido disinfettante
Ricordati di aggiungere anche il carico dei contenitori e di tutti gli altri materiali combustibili presenti in quel deposito.
- sab apr 13, 2024 06:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7867
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. Ora che tutto è digitale nessuno mi fa osservazioni al riguardo, anzi i funzionari mi fanno sempre i complimenti per la completezza della documentazione. Questo perché voglio lasciare ai post...
- sab apr 13, 2024 06:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: competenza attività 73
- Risposte: 6
- Visite : 5767
Re: competenza attività 73
Tra l'altro non so, ma a te Milano le pratiche cointestate le accettano ancora? La responsabilità deve essere in capo ad una persona sola, come sempre in ambito sicurezza. Le pratiche cointestate non sono ammesse. In questi casi è indispensabile fare un protocollo di intesa tra i vari interlocutori...
- sab apr 13, 2024 06:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domanda su segnalazione esterna
- Risposte: 2
- Visite : 3871
Re: Domanda su segnalazione esterna
Se, dopo aver fatto la valutazione del rischio, ritieni di dover avvisare anche all'esterno del fabbricato, perché non farlo?
In alcuni insediamenti industriali con estese aree esterne e vari edifici io l'ho fatto.
In alcuni insediamenti industriali con estese aree esterne e vari edifici io l'ho fatto.
- sab apr 13, 2024 06:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9263
Re: Lunghezza via di esodo
Nel Codice l'hanno scritto perché ogni tanto trovavi il fenomeno che li voleva tutti rientranti nella lunghezza massima.weareblind ha scritto: ↑ven apr 12, 2024 18:08
Nel Codice sì. Ma io ho scritto tutte per me RTV, non per il codice.
- sab apr 13, 2024 06:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9263
Re: Lunghezza via di esodo
Io no, mai fatto e nessuno mi ha mai fatto delle osservazioni.travereticolare ha scritto: ↑ven apr 12, 2024 20:10
Quando progettavamo con il 10 marzo come facevamo? Entrambi i percorsi sotto i 45 m…
- sab apr 13, 2024 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 4513
Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Il vaso è pieno d'aria anche se divisa da una membrana e la sua funzione è quella di assorbire la dilazione. L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema.