La ricerca ha trovato 6 risultati

da scimmia
mar dic 02, 2008 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: diametro tubo raccolta acque nere
Risposte: 12
Visite : 47431

diametro tubo raccolta acque nere

Salve,
per un impianto di scarico acque nere ho calcolato dimensionalmente le tubazioni sia orizzontali che verticali, fino al pozzetto generale di allaccio alla fognatura.
Secondo i miei calcoli la portata di progetto massima (portata totale relativa di tutti i servizi)risulta pari a 68 l/s e ...
da scimmia
lun nov 17, 2008 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autoclave, indispensabilità e posizionamento
Risposte: 2
Visite : 1416

Autoclave, indispensabilità e posizionamento

Salve,

vorrei chiedervi delucidazioni sull'eventuale posizionamento di una autoclave con serbatoi di accumulo in un edificio a due piani più un terzo di minori dimensioni adibito a locali tecnici.
Intanto vi chiedo (?) se è indispensabile l'autoclave per un edificio uso uffici, quando la pressione ...
da scimmia
mer nov 05, 2008 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
Risposte: 4
Visite : 1922

Re: Bocchette Aria & Pezzi Speciali

Mi sa che è meglio aggiungere il file allegato :D
Ciao.
da scimmia
mer nov 05, 2008 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
Risposte: 4
Visite : 1922

Re: Bocchette Aria & Pezzi Speciali

Ecco, adesso guardando l'anteprima dovrebbe andare bene:

1)
_____
________/_____
\_____

2)
_____
________/_________
\_____

Un'ultima domanda:
per le bocchette di ritorno, che valore limite dovrebbe avere a vostro avviso la velocità di estrazione dell'aria?
Grazie ancora per la Vs competenza ...
da scimmia
mer nov 05, 2008 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
Risposte: 4
Visite : 1922

Bocchette Aria & Pezzi Speciali

Buon giorno, varei due quesiti da proporre:

1) un impianto canalizzato presenta velocità aria iniziale pari a 8 m/s.
Dopo le perdite di carico, la velocità finale per le bocchette di mandata risulta pari a 5,5 m/s (con dimenzione canala terminale e dimensione bocchetta pari a 200x100).
E' eccessiva ...
da scimmia
mer nov 05, 2008 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo portata d'aria
Risposte: 2
Visite : 2578

calcolo portata d'aria

Salve a tutti,
avrei una perplessità relativamente al calcolo della portata d'aria da immettere in ambiente.
La formula che ho applicato per calcolare la portata necessaria al controllo della temperatura relativa al periodo estivo è la seguente:

P= Qmax-e/ (γaria x (Ta-Tmin))/3.600