La ricerca ha trovato 1460 risultati

da Mimmo_510859D
lun lug 26, 2021 11:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Allegato F | Verifica COP e EER
Risposte: 23
Visite : 1355

Re: Allegato F | Verifica COP e EER

arkanoid ha scritto: ven lug 23, 2021 10:20 Siamo alle seghe mentali livello 4.0
E con questo, credo che possiamo chiudere la discussione
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
(rido anche se ci sarebbe da piangere)
da Mimmo_510859D
dom lug 18, 2021 21:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi compilazione DiCo DM37/08
Risposte: 5
Visite : 118

Re: Dubbi compilazione DiCo DM37/08

Io, personalmente, sulla falsa riga degli allegati degli impianti gas mi sono "costruito" degli allegati per gli altri impianti termoidraulici. Per quanto riguarda la prima domanda, barro la casella progetto solo se redatto da professionista... Tuttavia, leggendo bene il modello di Di.Co. ...
da Mimmo_510859D
dom lug 18, 2021 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante a pavimento e limiti di legge
Risposte: 10
Visite : 402

Re: Impianto radiante a pavimento e limiti di legge

Per come la vedo io, l'intervento lo inquadro solo come impiantistico. Quindi spessore isolante conforme alla EN 1264 (finché non traducono tutto il pacchetto in italiano non metterò la dicitura UNI davanti a EN 1264 :x :lol: ) e stop. Perché se così non fosse il pavimento radiante nelle ristruttura...
da Mimmo_510859D
sab lug 10, 2021 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia - radiatori elettrici
Risposte: 5
Visite : 208

Re: Lombardia - radiatori elettrici

Quanti bagni sono? Quanta energia richiedono?
Io per uno o due bagnetti non mi starei a fare tutti 'sti problemi con le verifiche di legge.
da Mimmo_510859D
sab giu 26, 2021 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Limitazione portata massima stacchi dal collettore
Risposte: 5
Visite : 159

Re: Limitazione portata massima stacchi dal collettore

Ma le VPP46 di cui al primo messaggio, sono valvole tipo Autoflow della Caleffi? Perché se è così e se sono montate su tutti i terminal, in teoria non dovrebbe servirti altro. Devi solo verificare che, con le portate desiderate, la prevalenza "indotta" dal circolatore sulla rete sia tale c...
da Mimmo_510859D
mar giu 22, 2021 22:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione impianto radiante
Risposte: 2
Visite : 155

Re: Regolazione impianto radiante

Anche se NNN non sarà d'accordo ( :mrgreen: ) questo è il caso principe che spinge alla separazione idraulica in due circuiti. Portata costante sul primario e variabile a "salti" sul secondario. Ovviamente, dimensiona tutto in modo tale che nel primario la portata sia maggiore che nel seco...
da Mimmo_510859D
dom giu 13, 2021 08:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Bè dipende dal contesto. Laddove è possibile mettere 'sti accrocchi io continuerò ad utilizzarli: li trovo estremamente comodi. Se poi, col tempo, non ci fidiamo più della taratura del flussimetro possiamo sempre sostituirlo. Ma solitamente questi stanno in piccoli impianti e/o ne gestiscono piccole...
da Mimmo_510859D
sab giu 12, 2021 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Perché una pompa mal dimensionata? A prescindere da come bilanci i vari nodi, si parte sempre dal terminale e si risale a monte verso la pompa con le solite note formule della meccanica dei fluidi. Col vantaggio che con un flussimetro che legge correttamente hai un maggior e diretto controllo di cos...
da Mimmo_510859D
sab giu 12, 2021 18:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Se ho bene inteso, quello del tuo amico è il metodo di dimensionamento col quale la taglia del corpo scaldante è stabilita a posteriori dopo che è stata calcola la portata che soddisfi la congruità/prevalenza del "nodo" da cui detta portata parte (un po' come descritto nei quaderni di Doni...
da Mimmo_510859D
gio giu 10, 2021 20:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Oneri attualizzazione
Risposte: 27
Visite : 986

Re: Oneri attualizzazione

Harley & Dickison, a cui fanno riferimento alcune aziende di caldaie con cui ho a che fare, viaggia su 15-16 %
da Mimmo_510859D
gio giu 10, 2021 20:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Poi, oh, può non mi stupirebbe se un giorno si scoprisse che il valore di portata letto sui flussimetri è un numero privo di alcun fondamento.
Però, fino ad allora dobbiamo "fidarci" di ciò che abbiamo a disposizione come strumenti.
da Mimmo_510859D
gio giu 10, 2021 20:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Esa ha scritto: gio giu 10, 2021 16:07 Le portate sono sempre bilanciate, dice il mio amico.
Sinceramente, non trovo alcun senso tecnico alla frase "le portate sono sempre bilanciate". Praticamente, sta dicendo o che l'acqua è telecomandata o che il bilanciamento non esiste.
da Mimmo_510859D
mer giu 09, 2021 20:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Oh Paolo, ho acquistato il tuto corso sui ponti termici.
Lo sto seguendo "in differita", purtroppo, a pillole.
Complimenti. Molto ben fatto.
da Mimmo_510859D
mer giu 09, 2021 19:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Risposte: 14
Visite : 607

Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)

Hai provato a sentire in Chemidro?
Avevano a catalogo un collettore in acciaio inox (inoxterm, il nome) con misuratori di portata fino 8 l/min.
Sul catalogo 2020 il misuratore di portata fino a 8 l/min lo da come ricambio per articoli obsoleti.
Per l'isolamento dovrai provvedere artigianalmente
da Mimmo_510859D
lun mag 17, 2021 21:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Risposte: 67
Visite : 5388

Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante

Forse sono troppo facilone, ma per me il problema non si pone. Solo rispetto delle resistenze EN1264 (che spesso è dura). Rispettare le trasmittanze del D.M. significa rendere impossibile dal punto di vista concettuale l'utilizzo dei sistemi radianti nelle ristrutturazioni.
da Mimmo_510859D
dom mag 16, 2021 12:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Risposte: 67
Visite : 5388

Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante

Si, è da considerare come sup. disperdente Con quale dT? Ambiente/esterno? Quindi 20- (-5) = 25 per esempio Oppure 40-(-5) = 45 considerando a 40° la temperatura del massetto al livello dei tubi? bella osservazione :lol: :lol: :lol: beh ma a quel punto bisognerebbe dire che con impianto a pavimento...
da Mimmo_510859D
gio apr 29, 2021 19:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Materiali tubazioni
Risposte: 12
Visite : 537

Re: Materiali tubazioni

Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
da Mimmo_510859D
dom apr 11, 2021 18:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
Risposte: 16
Visite : 1329

Re: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI

girondone ha scritto: dom apr 11, 2021 17:46 in realtà nessuno lo sa con certezza
Mai una gioia :lol:

Grazie per le Vostre risposte
da Mimmo_510859D
dom apr 11, 2021 17:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI
Risposte: 16
Visite : 1329

Re: CHIARIMENTO MASSIMALI IMPIANTI

Salve ragazzi Scusate se tiro su questo topic. Non mi è chiaro il limite di spesa per un cambio caldaia in caso di ecobonu 65 %. I 200 €/kWt riportati nell’allegato I sono da intendersi per la sola fornitura della caldaia o per tutto il “pacchetto” [manodopera e fornitura di altri beni accessori nec...
da Mimmo_510859D
gio mar 25, 2021 20:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio caldaia e canna fumaria
Risposte: 14
Visite : 1468

Re: Cambio caldaia e canna fumaria

perché a tiraggio naturale? se nella posizione scelta può passare un condotto a pressione positiva può essere dimensionata a tiraggio forzato, ovvero il funzionamento di quel tipo di caldaie Per questo motivo: Immagine 2021-03-23 234731.jpg perdonami continuo a non capire dove sia indicata la neces...
da Mimmo_510859D
lun mar 08, 2021 16:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pompa di calore + scaldabagno al posto della caldaia istantanea
Risposte: 32
Visite : 1802

Re: Pompa di calore + scaldabagno al posto della caldaia istantanea

sulle 2 opzioni ho qualche dubbio.... Perchè sostituisci 1 impianto riscaldamento e ACS alimentato attualmente da una sola caldaia con 2 generatori distinti, uno per riscaldamento e uno per ACS. Quindi, se sostituisco una caldaia preposta per riscaldamento e ACS con due PdC (una per la riscaldament...
da Mimmo_510859D
sab feb 13, 2021 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condensazione a gasolio ... esistono ?
Risposte: 7
Visite : 559

Re: condensazione a gasolio ... esistono ?

ponca ha scritto: ven feb 12, 2021 21:47 Ma soprattutto valuterei alternative al gasolio
Quoto al... 110 %
da Mimmo_510859D
dom gen 24, 2021 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc e separatore idraulico, soluzione alternativa Aicarr
Risposte: 6
Visite : 587

Re: Pdc e separatore idraulico, soluzione alternativa Aicarr

Per curiosità, che terminali hai sull'impianto? Soffitto radiante? Un DT di 2-3 °C effettivamente è un po' basso.
da Mimmo_510859D
sab dic 12, 2020 20:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione 50% caldaia alto rendimento camera aperta
Risposte: 3
Visite : 1688

Re: Detrazione 50% caldaia alto rendimento camera aperta

Train76 ha scritto: mer gen 15, 2020 10:26 Vale ancora discorso di fruire della detrazione senza fare la comunicazione all'Enea?
Grazie
Chiedo la stessa cosa
Grazie
da Mimmo_510859D
dom nov 29, 2020 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
Risposte: 32
Visite : 3205

Re: Impianti centralizzati nuova costruzione

A meno di strafalcioni a livello di progettazione architettonica, l'installazione di una VMC autonoma è l'ultimo dei problemi.
Vero è, che delle PdC un po' più semplice è la gestione di tanti generatori autonomi.
da Mimmo_510859D
sab nov 28, 2020 19:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
Risposte: 32
Visite : 3205

Re: Impianti centralizzati nuova costruzione

Esa, condivisibili le tue ide sull'autonomo (sono le mie). Il problema è come realizzare* tanti autonomi in edifici dove gli alloggi superano già le otto unità?

*Senza dover ricorrere a soluzioni da giungla, perché così siamo tutti bravi.
da Mimmo_510859D
ven nov 20, 2020 20:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Assolutamente d'accordo, checché ne dica Vio [che ritiene idonea anche la soluzione sulla mandata]. questo mi stupisce e mi interesserebbe leggere che cosa abbia esattamente scritto in merito. puoi citare o indicare qualche riferimento? Il riferimento, è il suo libro Le Centrale frigorifere.
da Mimmo_510859D
dom nov 15, 2020 21:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Ma cos'è una supercazzola? Trattasi di un tubo di grosso diametro - rispetto a quello degli stacchi ad esso connessi - dove "per definizione" le perdite di carico sono nulle o, comunque, trascurabili: a livello macroscopico quel coso lì non apporta né energia meccanica, non essendoci compo...
da Mimmo_510859D
dom nov 15, 2020 14:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Come dicevo qualche post fa, ti stai impuntando con ‘sta storia del termine separazione. È evidente che non conosci quel principio della meccanica dei fluidi per il quale in presenza di due circuiti (a moto forzato con pompe di circolazione) che insistono su di un tratto comune di condotta, il moto ...
da Mimmo_510859D
dom nov 15, 2020 00:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

No. Dal punto di vista funzionale, quando metti il siluro (così evitiamo di utilizzare la parola separazione) a meno di inezie, crei due circuiti che meccanicamente* vivono indipendentemente l'uno dall'altro. C'è solo scambio di energia termica.

*nel senso del loro moto.
da Mimmo_510859D
sab nov 14, 2020 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Ha fatto più danni il separatore idraulico e i quaderni della Caleffi, che la grandine. 1) Il separatore non serve a nulla, e non separa nulla. E' un tubo vuoto con una circolazione parassita. Senza offese. Ma ti sei incartato su 'sta cosa del nome dato da Caleffi: "Separatore Idraulico" ...
da Mimmo_510859D
gio nov 12, 2020 20:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8843

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Ciao, come da schema il puffer serve a garantire il Vmin acqua sul primario. Utile anche per sbrinamenti. Lo stesso impianto lo farei però senza separatore, con un semplice by pass per bilanciare le portate e non far conflitto tra le due pompe se sono a P1 Vel. fissa/ P2Vel. ariabile. Cosa intendi ...
da Mimmo_510859D
dom nov 08, 2020 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo
Risposte: 13
Visite : 1440

Re: Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo

NoNickName ha scritto: gio nov 05, 2020 22:06 La 373 prevedeva l'obbligo sopra le 50000kcal/h (58kW).
Certo. Anche in regime L10 vige/vigeva l'obbligo della climatica per gli impianti centralizzati (con 58 kW stiamo parlando di essi).
da Mimmo_510859D
gio nov 05, 2020 20:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo
Risposte: 13
Visite : 1440

Re: Obbligo valvole termostatiche ristrutturazione impianto autonomo

In tutta sincerità, che io ricordi l'obbligo della compensazione climatica per in impianto autonomo, è stato introdotto dal D.M. 26/06/2015. Prima, in regime L. 10 (che ha abrogato la 373), l'obbligo si limitava al termostato su due livelli di temperatura.
da Mimmo_510859D
gio ott 15, 2020 19:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia in bagno
Risposte: 17
Visite : 1512

Re: caldaia in bagno

Ovviamente, la camera stagna dovrà essere installata da camera stagna... molte volte si è convinti di avere una camera stagna quando, invece per come installata, si è in presenza di una camera aperta a tiraggio forzato.
da Mimmo_510859D
mer set 23, 2020 20:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore Kronoterm su casa con radiatori
Risposte: 72
Visite : 9111

Re: Pompa di calore Kronoterm su casa con radiatori

Non sto dicendo che non funzionino... ma con quali efficienze lo fanno. Che COP si hanno con temperature di mandata di 50 °C (o peggio 55 °C)?È conveniente come investimento? Con un sistema ibrido e con radiatori belli larghi la cosa ha il suo perché. Ma con la sola PdC la cosa mi farebbe dormire ma...
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2020 20:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?
Risposte: 15
Visite : 2871

Re: Ristrutturazione impianto o sostituzione generatore?

Nel caso di cambio di tipologia del generatore (in questo caso cambi anche il combustibile, hai una pompa di calore) si dovrebbe parlare di ristrutturazione di impianto termico. Il cambio di tipologia di sistema di generazione (tra tipologia e/o combustibile) è (sotto i 50 kW) il discriminante se f...
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2020 19:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore Kronoterm su casa con radiatori
Risposte: 72
Visite : 9111

Re: Pompa di calore Kronoterm su casa con radiatori

Potevano essere benissimo molto maggiorati già prima Ma quando mai? :lol: :lol: :lol: Mai visto uno, e dico uno, di casi in cui radiatori sono dimensionati larghi. Da me (zona C) solo considerando DT 50-60 °C ho radiatori preesistenti che si avvicinano (e quasi sempre per difetto) al carico termico...
da Mimmo_510859D
dom set 06, 2020 10:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Impianto ibrido factory made
Risposte: 20
Visite : 2619

Re: Impianto ibrido factory made

christian619 ha scritto: sab set 05, 2020 09:58 ...
"il rapporto tra potenza termica della pompa di calore e la potenza termica della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5" :roll: :roll:

...

Non avranno voluto dire il contrario?
Pure io ho pensato la stessa cosa
da Mimmo_510859D
mar lug 21, 2020 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento riserva idrica
Risposte: 7
Visite : 1226

Re: Dimensionamento riserva idrica

Ricordo che La UNI EN 806 da anche indicazioni sommarie sul volume del serbatoio di accumulo.
da Mimmo_510859D
gio lug 16, 2020 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti
Risposte: 5
Visite : 1070

Re: Portata acqua impianti a fancoil/ventilanti

D'accordo su questo
Tom Bishop ha scritto: gio lug 16, 2020 05:57 Nel tuo caso usare l'inerziale come separatore idraulico è solo svantaggioso
Un po' meno su questo
Il separatore idraulico nei circuiti di acqua refrigerata non va messo.
da Mimmo_510859D
gio giu 11, 2020 21:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio
Risposte: 104
Visite : 15660

Re: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio

Ora, in un condominio vero e proprio, ma anche in un condominio minimo (classica casa a 2 piani con un appartamento sopra e uno sotto), i muri verticali sono parti comuni a più unità, e in tal senso il cappotto è un intervento comune a entrambe (allo stesso modo del tetto, che in questo caso non è ...
da Mimmo_510859D
dom mag 31, 2020 18:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Miglioramento di due classi energetiche e Ecobonus 110%
Risposte: 45
Visite : 6120

Re: Miglioramento di due classi energetiche e Ecobonus 110%

Ma ragazzi, seriamente pensiamo di proporre PdC condominiali dove ci sono radiatori?
da Mimmo_510859D
mer mag 13, 2020 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?
Risposte: 11
Visite : 2219

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?

Ma credo di dovermi ritirare, in attesa di tempi più dialoganti e meno burrascosi. Ma no Esa, se il mio tono ti è sembrato scontroso ti chiedo scusa non era mia intenzione. Si fa per parlare. Comunque, per rispondere alle tue domane Credere che l'energia elettrica prodotta da FV non sia rinnovabile...
da Mimmo_510859D
mar mag 12, 2020 22:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?
Risposte: 11
Visite : 2219

Re: Riscaldamento elettrico effetto Joule: ancora?

Ora, dopo che lo dice UPONOR, credo andrà bene e molti "nemici" cambieranno bandiera? https://www.uponor.it/prodotti/riscaldamento-e-raffrescamento-a-pavimento/comfort-e?_cldee=bGl2aW90ZXJyYW5lb0Bob3RtYWlsLml0&recipientid=contact-568d905ab630e61180bc00155d064c8a-592ac709ca664fd182ff9b...
da Mimmo_510859D
sab apr 25, 2020 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola di bilanciamento a monte di separatore idraulico
Risposte: 49
Visite : 5047

Re: Valvola di bilanciamento a monte di separatore idraulico

Gli schemi che vedi in giro sono solo indicativi. Sei tu, progettista, a decidere cosa serve e cosa no. Valvola di bilanciamento inclusa
da Mimmo_510859D
gio apr 23, 2020 19:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante -> calcolo contributo convettivo e radiativo
Risposte: 21
Visite : 2690

Re: Radiante -> calcolo contributo convettivo e radiativo

Il "pavimento caldo" non lo implementai perché, stando a Vio, la UNI EN 1264 su cui si basano i vari software di calcolo (EC611 nel mio caso) è attendibile per questo tipo di sistema di climatizzazione. Per gli altri casi, le formule UNI EN non portano a risultati attendibili. Sempre stand...
da Mimmo_510859D
gio apr 23, 2020 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante -> calcolo contributo convettivo e radiativo
Risposte: 21
Visite : 2690

Re: Radiante -> calcolo contributo convettivo e radiativo

Non ho con me i testo di Vio, altrimenti avrei fatto qualche scansione.
Comunque, in allegato un foglio di calcolo (che non ho mai utilizzato) dove implementai le formule del libro (metodo semplificato Ashrae) per alcuni casi. Potresti estrapolarle da li