1500 daPa per 900 litri di portata non sono per nulla maleSuperP ha scritto: mer lug 30, 2025 10:01Aspettiamo le perdite di carico!Mimmo_510859D ha scritto: mer lug 30, 2025 09:50 Mizzica. 900 l/h di portata. Oltre 5 kW di potenza servita
La ricerca ha trovato 1746 risultati
- mer lug 30, 2025 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 22
- Visite : 4807
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- mer lug 30, 2025 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 22
- Visite : 4807
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Io ho trovato questi che rispecchiano tutte le richieste indicate nel thread, li ho inseriti in un progetto ma ancora non li ho visti montati e non so se l'impresa cambierà materiale alla fine.
https://www.ondathermsrl.com/fanflux
Ma grazie!
Mizzica. 900 l/h di portata. Oltre 5 kW di potenza ...
- lun lug 21, 2025 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 9020
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
Con UC 330 io leggo 1.80 L/s in semplificata o forse ho interpretato male.
NO, leggi perfetto. Sono rinco io... non ero a 330 ma a 33 !
Grazie mille.
Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo ...
- lun lug 21, 2025 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccordi sotto traccia
- Risposte: 6
- Visite : 3343
Re: raccordi sotto traccia
Quelli a pressare sono garantiti per l'installazione sotto traccia. Per quelli a stringere varia da costruttore a costruttore.
Ovviamente, come è stato già detto, se si possono evitare (quanto meno quelle a pavimento) è meglio. Ma sappi che fino all'altro ieri quasi tutti gli alloggi di Italia erano ...
Ovviamente, come è stato già detto, se si possono evitare (quanto meno quelle a pavimento) è meglio. Ma sappi che fino all'altro ieri quasi tutti gli alloggi di Italia erano ...
- ven lug 18, 2025 22:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 15992
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Secondo me, fai confusione con i contesti su cui un termotecnico (o un tecnico in genere) è chiamato a lavorare.
Lo ripeto per l'ultima volta, giacchè hai citato la Dav coil. Selezionare uno scambiatore è cosa ben diversa dal selezionare un fan-coil o una ...
- ven lug 18, 2025 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 15992
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
Dubito che si possano avere problemi con un ventil per il fatto che non si sia considerato un fattore di sporcamento: è più probabile che il calo di reso lo hai per questioni legato al lato acqua dello scambio termico
- ven lug 18, 2025 20:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Affidabilità dei software e criteri di scelta macchine
- Risposte: 8
- Visite : 3277
Re: Affidabilità dei software e criteri di scelta macchine
Emmm generalmente i ventl si selezionano considerando la resa data a velocià media del ventilatore. Tu, addirittura, mi parli di aule scolastiche dove sarebbe il caso di una selezione alla velocità minima.
Do per scontato che le temperature dell'acqua siano consone col generatore scelto (se un pompa ...
Do per scontato che le temperature dell'acqua siano consone col generatore scelto (se un pompa ...
- ven lug 18, 2025 20:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 15992
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
mentre lo ignoro di sana pianta nella scelta di una PdC o un ventil
E ti sembra una scelta da progettista termotecnico non considerare (o imporre) un fattore di sporcamento (fouling factor) sulle batterie?
Lasciar fare al costruttore, sai che significa? Dopo 3 anni il terminale (o la PdC) non ...
- ven lug 18, 2025 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 15992
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
c'è qualcuno che progetta i vrf in questo modo?
Ma gli impianti frigoriferi e gli abbattitori nell'industria sono tutti progettati così.
Ma perchè è un altro tipo di mansione. Se mi dovessero commissionare la progettazione di una cella frigo senza dubbio la rete del refrigerante andrà ...
- gio lug 10, 2025 19:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli su caldaie appartamento
- Risposte: 10
- Visite : 2795
Re: Controlli su caldaie appartamento
In regime nazionale la manutenzione ordinaria è obbligatoria con scadenza dettata dalle indicazioni del costruttore della caldaia: solitamente una volta all'anno [mi risulta che ci siano alcuni costruttori che consigliano un controllo semestrale (si tratta di generatori con scambiatori primari in ...
- gio giu 26, 2025 19:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 4519
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Dopo aver contattato un termotecnico alla fine ho optato per la caldaia a condensazione. Nonostante il bonus casa al 50% con recupero in 10 anni, la pdc resta ancora fuori budget, almeno per quanto mi riguarda.
Non credo che tu abbia sbagliato.
Tra qualche anno potrai vedere se hai fatto la ...
- gio giu 26, 2025 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 4519
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Tutto quello che volete... ma quando si tireranno le somme da spendere, la probabilità che alla fine venga scelta la caldaia è alta. Molto alta.
Dipende molto sai da cosa confronti
Non hai gli incentivi
Non hai il raffrescamento
Hai una fornitura in +
Hai una linea del gas ed una canna ...
- mar giu 24, 2025 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 4519
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Tutto quello che volete... ma quando si tireranno le somme da spendere, la probabilità che alla fine venga scelta la caldaia è alta. Molto alta.
- lun giu 16, 2025 19:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 1558
Re: DN multistrato
Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
il problema è questo
alcuni si riferiscono al multistrato con il DN come se fosse il diametro interno
per altri il DN di una tubazione plastica è il diametro esterno ...
- dom giu 15, 2025 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 1558
Re: DN multistrato
Per il multistrato il diametro nominale fa riferimento a quello esterno.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
- lun mag 26, 2025 20:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Resa termosifoni
- Risposte: 4
- Visite : 1423
Re: Resa termosifoni
Il problema è che, per giudicare se l'idraulico è all'altezza ci vuole uno che ne capisca.
Il mio problema è esattamente capire se l'idraulico è all'altezza :D
Eh vabbè... fattene una ragione di qualcuno ti dovrai fidare
P.S.: se il tuo cruccio è avere il dimensionamento dei terminali ...
- dom mag 25, 2025 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Resa termosifoni
- Risposte: 4
- Visite : 1423
Re: Resa termosifoni
Buongiorno a tutti.
Mi trasferirò in una casa vecchiotta, il riscaldamento è a termosifoni in ghisa e la caldaia la devo cambiare per forza (vecchia e neppure a condensazione). Non ho alcun dato, neppure la legge 10...
Come posso valutare la resa dei termosifoni a temperatura relativamente bassa ...
- sab mag 17, 2025 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rottura compressore PDC Samsung
- Risposte: 78
- Visite : 22005
Re: Rottura compressore PDC Samsung
OK. Siamo tutti d'accordo: bisogna affidarsi a progettisti ed installatori competenti. Ma, in tutta sincerità, mi fa una certa tristezza/paura vedere tutti 'sti problemi su una macchina per averne sbagliato la taglia di una sola misura: avessero messo una 16 kW lo avrei anche capito.
Così, a naso ...
Così, a naso ...
- gio mag 15, 2025 14:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
- Risposte: 31
- Visite : 7112
Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
vedo spesso almeno 2 circuiti
Se ti calcoli i circuiti da solo (io faccio così), ti accorgerai di quante "sciocchezze" circolano sui "progetti" dei "Fabbricanti".
Per carità, è più comodo farseli disegnare (in Romania?) che disegnarseli ...
La mia esperienza indica il contrario: nella maggior ...
- mar mag 13, 2025 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
- Risposte: 31
- Visite : 7112
Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
se faccio un impianto radiante a pavimento e vado a posizionare un collettore con 14/15 uscite in un ripostiglio (non avendo alternative) ho necessità di uscire da quel ripostiglio con 28/30 tubazioni
i tubi non possono passare tutti nella porta, non avresti spazio e se te lo crei, una ...
- lun mag 12, 2025 22:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
- Risposte: 10
- Visite : 4690
Re: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
ma si, metti una pompa di calore a R 290, per il nuovo sistema di generazione e accessori con 12.000 € te la cavi, contro i 2.500 € di caldaia.
Amen fratello.
Voglio vedere nel 2030 come faremo in tutti quei casi dove a malapena ho gli spazi per installare un calderina (in alcuni casi installati ...
- dom mag 04, 2025 15:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 301
- Visite : 387308
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Sicuramente ha capito poco di cosa sia un APE ma no su come gira il mondo. Tutt'altro.ponca ha scritto: gio apr 17, 2025 10:46 poi se una persona per risparmiare 100 euro si rivolge ad un sito online anzichè ad un professionista di fiducia vuole anche dire che ha capito poco dell'APE e di come gira il mondo
- lun apr 28, 2025 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 19
- Visite : 9774
Re: Ducto Multi Innova
Perché, non è lui?

- lun apr 28, 2025 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 34041
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
P.S. e comunque il sistema viene fatto passare idoneo a tutte le latitudini
un altro paio di maniche
E hai detto niente: è qui che mi sale la bile. Si fosse limitato a dire: " Sotto certe condizioni il mio super sistema radiante non richiede un deumidificatore " glielo avrei fatto passare.
- sab apr 26, 2025 13:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 34041
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
P.S. e comunque il sistema viene fatto passare idoneo a tutte le latitudini
No, non lo è, ma è in grado di far fronte al calore sensibile in molti luoghi.
Non tutti. Non dimentichiamo che le case più moderne hanno una elevata capacità di trattenimento del calore.
Ma infatti, non è la ...
- sab apr 26, 2025 11:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 19
- Visite : 9774
- sab apr 26, 2025 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 34041
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Quando penso al guru a cui ti riferisci mi sale una bile che nemmeno immagini. Eh sì che stiamo cambiando metodi di calcolo nella progettazione ma arrivare a dire che non serve deumidificare mi sembra veramente oltre. Su quale principio fisico, poi?
Beh, può non servire ed in certe zone d ...
- gio apr 24, 2025 19:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 34041
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Tu pensa che ci sono guru che proprio vendono sistemi senza deumificazione e altri che consigliano questo approccio...
Quando penso al guru a cui ti riferisci mi sale una bile che nemmeno immagini. Eh sì che stiamo cambiando metodi di calcolo nella progettazione ma arrivare a dire che non serve ...
- gio apr 17, 2025 19:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nuovo ecobonus 2025
- Risposte: 91
- Visite : 76832
Re: nuovo ecobonus 2025
Meglio così. La cosa sarebbe stata da folli di categoria premiumgianlun ha scritto: mer apr 16, 2025 11:12 Bonus fiscali: fumata nera per le caldaie hybrid ready
Ritirati gli emendamenti al Decreto Bollette: le caldaie a condensazione “predisposte” restano fuori da Ecobonus e Bonus Casa
- sab apr 12, 2025 08:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
- Risposte: 25
- Visite : 11284
Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
E' meglio l'impianto autonomo?
Certo che è meglio l'autonomo. E per i costruttori sarebbe l'ideale: anche a fronte di una spesa maggiore, un termoautonomo lo vendi moooolto più facilmente. Ma valli a realizzare 'sti impianti in realtà dove il numero delle unità diventa consistente. Perché (e da ...
- sab apr 12, 2025 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
- Risposte: 25
- Visite : 11284
Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
Intendi (inclusa anche al rete di ricircolo) conformemente al DPR 412/1993?christian619 ha scritto: sab apr 12, 2025 07:45
ci tengo a dire che è un impianto nuovo con tubi ben isolati ma ovviamente con il ricircolo....
- mer mar 26, 2025 12:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Torna il bonus fiscale per le caldaie (forse)
- Risposte: 16
- Visite : 7792
Re: Torna il bonus fiscale per le caldaie (forse)
Ma veramente? Siamo un paese osceno.
- sab mar 22, 2025 20:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 19
- Visite : 9774
Re: Ducto Multi Innova
Il motivo per cui si mettono i canalizzati è che a molti architetti e committenti i fancoil appaiono orribili. Mentre una griglia o un diffusore lineare piacciono. Tutto qua generalmente.
Esattamente... anche se, come mi faceva notare un'architetto, alcune griglie di aspirazione* non è che sono ...
- sab mar 22, 2025 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 19
- Visite : 9774
Re: Ducto Multi Innova
Ho in attivo diversi DUCTO mono ventolaù
L'unico neo devono funzionare a velocità bassissime altrimenti la rumorosità è inaccettabile
Sì, la ripresa è unica come in quasi tutti gli impianti che vedo in giro dove ci sono unità canalizzabili "centralizzate"
La ripresa la puoi canalizzare se ...
- ven mar 21, 2025 20:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 19
- Visite : 9774
Re: Ducto Multi Innova
Ne ho installati due. Però, non li ho ancora collaudati.
Ho in attivo diversi DUCTO mono ventola e, per il momento, non posso che parlare bene. L'unico neo devono funzionare a velocità bassissime altrimenti la rumorosità è inaccettabile. Ma questo, purtroppo, è un problema fisiologico del ...
Ho in attivo diversi DUCTO mono ventola e, per il momento, non posso che parlare bene. L'unico neo devono funzionare a velocità bassissime altrimenti la rumorosità è inaccettabile. Ma questo, purtroppo, è un problema fisiologico del ...
- sab mar 15, 2025 11:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PERDITA DA RADIATORI NUOVI
- Risposte: 2
- Visite : 1164
Re: PERDITA DA RADIATORI NUOVI
Se hai questo problema su tutti i radiatori, allora la prima cosa da fare è capire se il problema risiede in una partita difettata di valvole [il problema risiede, quindi, nel filetto maschio del codolo (parte cromata)] o una partita sbagliata di riduzioni [il problema risiede nel filetto femmina ...
- sab mar 08, 2025 13:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
- Risposte: 25
- Visite : 8429
Re: selezione taglia PDC: esempio numerico
E comunque, tanto per parlare, con 'sta fobia dei sovradimensionamenti stiamo creando non pochi mostri: un conto è farsi dei problemi nel fatto che si sia selezionato una 12 kW o 16 kW al posto di una 4 kW o 5 kW, un conto è farseli per aver scelto una ERGA 8 in luogo della ERGA 4
- sab mar 08, 2025 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
- Risposte: 25
- Visite : 8429
Re: selezione taglia PDC: esempio numerico
Comunque, per rispondere alla tua domanda, sceglierei la 6
- sab mar 08, 2025 13:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
- Risposte: 25
- Visite : 8429
Re: selezione taglia PDC: esempio numerico
per chi vuole propongo 2 numeri, giusto per continuare a discutere di PDC senza ragionare in astratto
caso tipico di nuovo edificio di nuova costruzione con superficie utile 120 mq in zona climatica D che ho inserito su EC
calcolo con uni 12831 eliminando fattori di ripresa e maggiorazioni varie ...
- gio mar 06, 2025 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 26526
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Io ho impianti con mandate a 43-45° con radiatori in ghisa e distribuzione monotubo.
Anche io, e crepano dal freddo.
Questa storia della firma energetica e del dimensionare la potenza in base all'energia porta proprio ai risultati che tu dici: la gente ha freddo. E non c'entra nulla la ...
- gio mar 06, 2025 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 26526
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Io per anni ho sostenuto che in operazioni del genere (pompa di calore su impianto a radiatori senza interventi su involucro) occorresse
aumentare la superficie radiante dei radiatori... ma devo prendere atto che qui in Piemonte (zona climatica E) vedo
sempre più colleghi che vanno dritti: pompa ...
- mer mar 05, 2025 19:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 26526
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Io ho impianti con mandate a 43-45° con radiatori in ghisa e distribuzione monotubo.
Anche io, e crepano dal freddo.
Io non li ho e credo che mai li avrò. Non sto dicendo che non funzionano... ma prima di far spendere 20 e passa k€ per passare da una caldaia ad una pompa di calore mi ...
- ven feb 28, 2025 14:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Grazie mille a tutti
- gio feb 27, 2025 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Non lo avevo letto sotto questa luce.boba74 ha scritto: gio feb 27, 2025 08:47 Se il volume riscaldato non cambia NON è ampliamento, a prescindere dal numero di UI che hai prima e dopo, si tratta solo di una ridistribuzione delle UI e delle "zone" impiantistiche.
- gio feb 27, 2025 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Non è vero che l'ampliamento riguarda solo volumi non climatizzati. Lo stesso DM fa riferimento a volumi climatizzati sopra o sotto il 15% del volume esistente per gli obblighi di verifica.
E chi ha detto questo?
Ho detto che per ampliamento ho sempre inteso: realizzazione di un nuovo volume di ...
- gio feb 27, 2025 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Beato te che la vedi così ovviamente.NoNickName ha scritto: gio feb 27, 2025 07:48E' ovviamente una nuova costruzione o un'ampliamento di una costruzione esistente.Mimmo_510859D ha scritto: mer feb 26, 2025 21:02 La domanda è: come inquadrare il tutto ai fini del D.M. 26/06/2015?
- mer feb 26, 2025 23:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Re: Unione di due unità immobiliari termoautonome
Grazie mille
- mer feb 26, 2025 21:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unione di due unità immobiliari termoautonome
- Risposte: 12
- Visite : 2995
Unione di due unità immobiliari termoautonome
Buonasera a tutti
Sono alle prese con un intervento di ristrutturazione edilizia che consiste nelle seguenti opere
- unione di due unità immobiliari (inizialmente termoautonome)
- dismissione di ciascuno dei due impianti termici e realizzazione di un unico a servizio del nuovo alloggio da ...
Sono alle prese con un intervento di ristrutturazione edilizia che consiste nelle seguenti opere
- unione di due unità immobiliari (inizialmente termoautonome)
- dismissione di ciascuno dei due impianti termici e realizzazione di un unico a servizio del nuovo alloggio da ...
- dom feb 23, 2025 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC piccole e raffrescamento
- Risposte: 93
- Visite : 35970
Re: PDC piccole e raffrescamento
Poi, non ho mai visto che una PdC, di buona fattura, da 12 kW (A -7°C / W 35°C), possa costare 5.000 + IVA.
Quando ho scritto "pompa di calore nuda e cruda", intendevo la sola fornitura di solo ed esclusivamente del "generatore di calore". Quindi: niente rilanci, niente inerziali, niente ...
- sab feb 22, 2025 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bollitore impianto centralizzato
- Risposte: 26
- Visite : 7234
Re: Bollitore impianto centralizzato
L'ACS centralizzata ha la pecca che dovendo mantenere in circolo l'acqua H24, vengono a incidere di più i consumi involontari di quelli volontari.
In molti casi vale anche per il riscaldamento centralizzato, che ha perdite analoghe.
Forse i sistemi autonomi non sono poi così disprezzabili ...