- mar feb 17, 2026 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
- Risposte: 14
- Visite : 2957
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
2. si può utilizzare eventualmente anche il sale della lavastoviglie per riempire le cartucce?
3. soluzioni alternative?
grazie mille
1. Purtroppo, sì. Il consumo che ho monitorato sulle caldaie da installate, per famiglie di 4 persone, è una ...
- gio feb 05, 2026 22:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 68
- Visite : 35248
Re: Funzionamento autoclave
I serbatoi in PE che solitamente utilizzo (TELCOM), hanno a corredo delle valvole di sfiato (anch'esse in materiale platico di apporre al serbatoio mediante avvitamento o con raccordo a cassone).
https://www.telcomitalia.eu/wp-content/ ... -new10.pdf
https://www.telcomitalia.eu/wp-content/ ... -new10.pdf
- dom feb 01, 2026 18:39
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
- Risposte: 46
- Visite : 57130
Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
e tanti saluti a chi dice che vogliamo ridurre le emissioni :mrgreen:
Capisco il punto sull'efficienza termodinamica, ma guardiamo i numeri reali. Per una casa moderna da 150 mq con un carico di soli 2/3 kW, ha senso spendere 35.000 € per un sistema complesso (PdC + radiante acqua + FV da 3 kW ...
- ven gen 16, 2026 20:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 94712
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
E' un argomento totalmente OT e mi scuso.
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm. Reddito medio famiglie 3000/3500 euro. Cosa proporresti in alternativa alle 1500 euro del cambio di caldaia? Che non bastano nemmeno ...
- ven gen 16, 2026 20:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 94712
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Però, se dimensioniamo le PdC "in energia" e i terminali in base alla EN 12831 come la mettiamo col discorso Portata_primario>=Portata_secondario?
La mettiamo semplicemente che in energia vuol dire che mantieni caldo l'edificio, quindi avrai sempre i terminali che se modulanti non lavorano a ...
- gio gen 15, 2026 21:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 94712
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
se la portata sul secondario è inferiore al primario si alza la temperatura del ritorno alla PDC
Eccolo qua. Fresco fresco di oggi. 2200 l/h sul primario, 3000 sul secondario.
con meravigliose valvole manuali di inversione stratificazione sul puffer.
Però, se dimensioniamo le PdC "in ...
- lun gen 05, 2026 13:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
- Risposte: 9
- Visite : 3547
Re: Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
Anch'io ho sempre dato per scontato la seconda linea di pensiero
- dom dic 07, 2025 10:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 11271
Re: VRV con r410
Che è 'sta cosa del bunker termici?
Ne parla in tutti i suoi corsi, è molto critico sulle abitazioni superisolate a perfetta tenuta dell'aria. Ed è pure contro le auto elettriche, sermoni e sermoni soporiferi, ma quando si parla di progettazione di grandi impianti (argomento poco dibattuto ...
- mer dic 03, 2025 20:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 11271
Re: VRV con r410
Che è 'sta cosa del bunker termici?SuperP ha scritto: mer dic 03, 2025 18:46 tutte tutte no (quelle sui bunker termici ad esempio), ma la stragrande maggioranza si e che ho letto praticamente tutto
Di che pubblicazione si tratta?
- dom nov 02, 2025 20:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 34154
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Mi state facendo venire dei dubbi.
Il ricircolo è semplicemente un anello chiuso che ha lo scopo di "avvicinare" la sorgente di ACS all'utenza facendo fare all'acqua un giro su se stessa. Aumentare la velocità/prevalenza del circolatore serve solo a far sì che questo giro su se stesso lo fi ...
- dom nov 02, 2025 12:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 34154
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
sicuro di averle tu? Ha perfettamente ragione.
https://www.rossatogroup.com/images/articoli/miscelatori/Acs/schema_miscelatore_acqua_sanitaria.jpg
Vai. Spiegami in quale cinematografo ha ragione. Dove vedi l'acqua fredda dell'acquedotto nel ramo di ricircolo.
Se rileggi quello che ha ...
- mar ott 28, 2025 18:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 12481
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
PS: tuttavia questo procedimento che dici tu e che ho praticato io NON è normato e NON è nemmeno inserito nella 12831
Però è anche vero che la EN 12831 applica le formule delle trasmissione del calore ad un "volume di controllo" più generale possibile.
Siamo noi a valutare caso per caso cosa ...
- mar ott 28, 2025 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 12481
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Se vogliamo fare gli accademici, la potenza che deve fornire un generatore (PdC o caldaia che sia) ad un impianto radiante è somma del carico termico EN 12831 (A), calcolato senza tener conto del contributo delle dispersioni dal pavimento per differenza di temperatura aria tra interno ed esterno, e ...
- lun ott 20, 2025 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
- Risposte: 19
- Visite : 8773
Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
A quanto pare le Aermec di piccola taglia sono Gree
Si ma lui ha bisogno di taglia grande.
Come faceva notare arkanoid, mezze marche da lui citate, sono venete
90 kW io non le farei con 6 da 15kW anche se ci potrebbe stare anche economicamente con qualche produttore. Preferirei 3 da 30 o 2 da ...
- lun ott 20, 2025 18:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato
- Risposte: 5
- Visite : 1952
Re: Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato
E allora, se la caldaia è tradizionale il lavaggio sicuramente da esiti positivi se fatto per bene... però, per una caldaia di 10/11 di vita procederei al cambio. Perché se lo scambiatore primario si è intasato allora hanno lavorato in condizioni non proprio favorevoli sia lo scambiatore secondario ...
- lun ott 20, 2025 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato
- Risposte: 5
- Visite : 1952
Re: Scambiatore primario (riscaldamenti) otturato
Diciamo che in molte caldaie a condensazione lo scambiatore primario è costituito da 3-4 circuiti messi in parallelo. Pertanto in caso di lavaggio succede che il liquido potrebbe andare laddove c'è meno (o zero ostruzione) redendo l'operazione inutile.
Tuttavia, dalle immagini che ho trovato in rete ...
Tuttavia, dalle immagini che ho trovato in rete ...
- lun ott 20, 2025 14:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
- Risposte: 19
- Visite : 8773
Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
A quanto pare le Aermec di piccola taglia sono Greevinz75 ha scritto: lun ott 20, 2025 13:22Forse intendi i sistemi a espansione diretta.MarcoPau ha scritto: lun ott 20, 2025 11:03 NB: Aermec l'avevo sentita, sono molto economiche e di fatto sono delle Gree rimarchiate. Non credo si possa considerare una macchina più efficiente di una giapponese...
- mer ott 01, 2025 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 8854
Re: Pompe di calore e garanzie
Senza offese, che risposta del piffero :lol:
:lol:
In Italia, la data più attendibile per la partenza della garanzia è quella certificata dal CAT.
Il CAT non ha la titolarità di certificare proprio niente. Anche qua è una fanta-convenzione quella di far partire la garanzia dal primo ...
- mar set 30, 2025 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 8854
Re: Pompe di calore e garanzie
Senza offese, che risposta del piffero
In Italia, la data più attendibile per la partenza della garanzia è quella certificata dal CAT. Tutte le altre possono essere estremamente ballerine, per utilizzare un eufemismo.
In Italia, la data più attendibile per la partenza della garanzia è quella certificata dal CAT. Tutte le altre possono essere estremamente ballerine, per utilizzare un eufemismo.
- mar set 30, 2025 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 8854
Re: Pompe di calore e garanzie
Però, sul punto 1) sul chi avvia la macchina, trovo moralmente giusto che debba essere effettuato da un CAT autorizzato, come da "credenza popolare" (che include sottoscritto).
- mer lug 30, 2025 13:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 22
- Visite : 8865
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
1500 daPa per 900 litri di portata non sono per nulla maleSuperP ha scritto: mer lug 30, 2025 10:01Aspettiamo le perdite di carico!Mimmo_510859D ha scritto: mer lug 30, 2025 09:50 Mizzica. 900 l/h di portata. Oltre 5 kW di potenza servita
- mer lug 30, 2025 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
- Risposte: 22
- Visite : 8865
Re: Collettori per ventilconvettori (flussimetri con portate >6l/min)
Io ho trovato questi che rispecchiano tutte le richieste indicate nel thread, li ho inseriti in un progetto ma ancora non li ho visti montati e non so se l'impresa cambierà materiale alla fine.
https://www.ondathermsrl.com/fanflux
Ma grazie!
Mizzica. 900 l/h di portata. Oltre 5 kW di potenza ...
- lun lug 21, 2025 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 13214
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
Con UC 330 io leggo 1.80 L/s in semplificata o forse ho interpretato male.
NO, leggi perfetto. Sono rinco io... non ero a 330 ma a 33 !
Grazie mille.
Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo ...
- lun lug 21, 2025 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: raccordi sotto traccia
- Risposte: 6
- Visite : 5496
Re: raccordi sotto traccia
Quelli a pressare sono garantiti per l'installazione sotto traccia. Per quelli a stringere varia da costruttore a costruttore.
Ovviamente, come è stato già detto, se si possono evitare (quanto meno quelle a pavimento) è meglio. Ma sappi che fino all'altro ieri quasi tutti gli alloggi di Italia erano ...
Ovviamente, come è stato già detto, se si possono evitare (quanto meno quelle a pavimento) è meglio. Ma sappi che fino all'altro ieri quasi tutti gli alloggi di Italia erano ...
- ven lug 18, 2025 22:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 23722
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
Per esempio, la Dav coil, ma non solo.
Secondo me, fai confusione con i contesti su cui un termotecnico (o un tecnico in genere) è chiamato a lavorare.
Lo ripeto per l'ultima volta, giacchè hai citato la Dav coil. Selezionare uno scambiatore è cosa ben diversa dal selezionare un fan-coil o una ...
- ven lug 18, 2025 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 23722
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
Dubito che si possano avere problemi con un ventil per il fatto che non si sia considerato un fattore di sporcamento: è più probabile che il calo di reso lo hai per questioni legato al lato acqua dello scambio termico
- ven lug 18, 2025 20:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Affidabilità dei software e criteri di scelta macchine
- Risposte: 8
- Visite : 4432
Re: Affidabilità dei software e criteri di scelta macchine
Emmm generalmente i ventl si selezionano considerando la resa data a velocià media del ventilatore. Tu, addirittura, mi parli di aule scolastiche dove sarebbe il caso di una selezione alla velocità minima.
Do per scontato che le temperature dell'acqua siano consone col generatore scelto (se un pompa ...
Do per scontato che le temperature dell'acqua siano consone col generatore scelto (se un pompa ...
- ven lug 18, 2025 20:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 23722
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
mentre lo ignoro di sana pianta nella scelta di una PdC o un ventil
E ti sembra una scelta da progettista termotecnico non considerare (o imporre) un fattore di sporcamento (fouling factor) sulle batterie?
Lasciar fare al costruttore, sai che significa? Dopo 3 anni il terminale (o la PdC) non ...
- ven lug 18, 2025 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tabelle dimensionamento linee frigo
- Risposte: 55
- Visite : 23722
Re: tabelle dimensionamento linee frigo
c'è qualcuno che progetta i vrf in questo modo?
Ma gli impianti frigoriferi e gli abbattitori nell'industria sono tutti progettati così.
Ma perchè è un altro tipo di mansione. Se mi dovessero commissionare la progettazione di una cella frigo senza dubbio la rete del refrigerante andrà ...
- gio lug 10, 2025 19:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli su caldaie appartamento
- Risposte: 10
- Visite : 4160
Re: Controlli su caldaie appartamento
In regime nazionale la manutenzione ordinaria è obbligatoria con scadenza dettata dalle indicazioni del costruttore della caldaia: solitamente una volta all'anno [mi risulta che ci siano alcuni costruttori che consigliano un controllo semestrale (si tratta di generatori con scambiatori primari in ...
- gio giu 26, 2025 19:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 7874
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Dopo aver contattato un termotecnico alla fine ho optato per la caldaia a condensazione. Nonostante il bonus casa al 50% con recupero in 10 anni, la pdc resta ancora fuori budget, almeno per quanto mi riguarda.
Non credo che tu abbia sbagliato.
Tra qualche anno potrai vedere se hai fatto la ...
- gio giu 26, 2025 19:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 7874
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Tutto quello che volete... ma quando si tireranno le somme da spendere, la probabilità che alla fine venga scelta la caldaia è alta. Molto alta.
Dipende molto sai da cosa confronti
Non hai gli incentivi
Non hai il raffrescamento
Hai una fornitura in +
Hai una linea del gas ed una canna ...
- mar giu 24, 2025 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Che tipo di riscaldamento? Help!
- Risposte: 23
- Visite : 7874
Re: Che tipo di riscaldamento? Help!
Tutto quello che volete... ma quando si tireranno le somme da spendere, la probabilità che alla fine venga scelta la caldaia è alta. Molto alta.
- lun giu 16, 2025 19:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 3466
Re: DN multistrato
Ad esempio un tubo multistrato DN40 è un DE50, prende una valvola DN40 come un tubo zincato DN40 che è 1"1/2 e 48mm esterni.
il problema è questo
alcuni si riferiscono al multistrato con il DN come se fosse il diametro interno
per altri il DN di una tubazione plastica è il diametro esterno ...
- dom giu 15, 2025 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 3466
Re: DN multistrato
Per il multistrato il diametro nominale fa riferimento a quello esterno.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
In tutti i marchi da me trattati lo spessore del DN32 e del DN26 è sempre stato 3 mm. Per gli altri diametri, invece, lo spessore varia.
- lun mag 26, 2025 20:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Resa termosifoni
- Risposte: 4
- Visite : 2173
Re: Resa termosifoni
Il problema è che, per giudicare se l'idraulico è all'altezza ci vuole uno che ne capisca.
Il mio problema è esattamente capire se l'idraulico è all'altezza :D
Eh vabbè... fattene una ragione di qualcuno ti dovrai fidare
P.S.: se il tuo cruccio è avere il dimensionamento dei terminali ...
- dom mag 25, 2025 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Resa termosifoni
- Risposte: 4
- Visite : 2173
Re: Resa termosifoni
Buongiorno a tutti.
Mi trasferirò in una casa vecchiotta, il riscaldamento è a termosifoni in ghisa e la caldaia la devo cambiare per forza (vecchia e neppure a condensazione). Non ho alcun dato, neppure la legge 10...
Come posso valutare la resa dei termosifoni a temperatura relativamente bassa ...
- sab mag 17, 2025 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rottura compressore PDC Samsung
- Risposte: 78
- Visite : 36773
Re: Rottura compressore PDC Samsung
OK. Siamo tutti d'accordo: bisogna affidarsi a progettisti ed installatori competenti. Ma, in tutta sincerità, mi fa una certa tristezza/paura vedere tutti 'sti problemi su una macchina per averne sbagliato la taglia di una sola misura: avessero messo una 16 kW lo avrei anche capito.
Così, a naso ...
Così, a naso ...
- gio mag 15, 2025 14:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
- Risposte: 31
- Visite : 12230
Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
vedo spesso almeno 2 circuiti
Se ti calcoli i circuiti da solo (io faccio così), ti accorgerai di quante "sciocchezze" circolano sui "progetti" dei "Fabbricanti".
Per carità, è più comodo farseli disegnare (in Romania?) che disegnarseli ...
La mia esperienza indica il contrario: nella maggior ...
- mar mag 13, 2025 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
- Risposte: 31
- Visite : 12230
Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
se faccio un impianto radiante a pavimento e vado a posizionare un collettore con 14/15 uscite in un ripostiglio (non avendo alternative) ho necessità di uscire da quel ripostiglio con 28/30 tubazioni
i tubi non possono passare tutti nella porta, non avresti spazio e se te lo crei, una ...
- lun mag 12, 2025 22:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
- Risposte: 10
- Visite : 6451
Re: Caldaia a condensazione oppure pompa di calore?
ma si, metti una pompa di calore a R 290, per il nuovo sistema di generazione e accessori con 12.000 € te la cavi, contro i 2.500 € di caldaia.
Amen fratello.
Voglio vedere nel 2030 come faremo in tutti quei casi dove a malapena ho gli spazi per installare un calderina (in alcuni casi installati ...
- dom mag 04, 2025 15:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 313
- Visite : 654301
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Sicuramente ha capito poco di cosa sia un APE ma no su come gira il mondo. Tutt'altro.ponca ha scritto: gio apr 17, 2025 10:46 poi se una persona per risparmiare 100 euro si rivolge ad un sito online anzichè ad un professionista di fiducia vuole anche dire che ha capito poco dell'APE e di come gira il mondo
- lun apr 28, 2025 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 21
- Visite : 20564
Re: Ducto Multi Innova
Perché, non è lui?
- lun apr 28, 2025 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 44632
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
P.S. e comunque il sistema viene fatto passare idoneo a tutte le latitudini
un altro paio di maniche
E hai detto niente: è qui che mi sale la bile. Si fosse limitato a dire: " Sotto certe condizioni il mio super sistema radiante non richiede un deumidificatore " glielo avrei fatto passare.
- sab apr 26, 2025 13:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 44632
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
P.S. e comunque il sistema viene fatto passare idoneo a tutte le latitudini
No, non lo è, ma è in grado di far fronte al calore sensibile in molti luoghi.
Non tutti. Non dimentichiamo che le case più moderne hanno una elevata capacità di trattenimento del calore.
Ma infatti, non è la ...
- sab apr 26, 2025 11:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ducto Multi Innova
- Risposte: 21
- Visite : 20564
- sab apr 26, 2025 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 44632
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Quando penso al guru a cui ti riferisci mi sale una bile che nemmeno immagini. Eh sì che stiamo cambiando metodi di calcolo nella progettazione ma arrivare a dire che non serve deumidificare mi sembra veramente oltre. Su quale principio fisico, poi?
Beh, può non servire ed in certe zone d ...
- gio apr 24, 2025 19:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 54
- Visite : 44632
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Tu pensa che ci sono guru che proprio vendono sistemi senza deumificazione e altri che consigliano questo approccio...
Quando penso al guru a cui ti riferisci mi sale una bile che nemmeno immagini. Eh sì che stiamo cambiando metodi di calcolo nella progettazione ma arrivare a dire che non serve ...
- gio apr 17, 2025 19:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: nuovo ecobonus 2025
- Risposte: 91
- Visite : 101685
Re: nuovo ecobonus 2025
Meglio così. La cosa sarebbe stata da folli di categoria premiumgianlun ha scritto: mer apr 16, 2025 11:12 Bonus fiscali: fumata nera per le caldaie hybrid ready
Ritirati gli emendamenti al Decreto Bollette: le caldaie a condensazione “predisposte” restano fuori da Ecobonus e Bonus Casa
- sab apr 12, 2025 08:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
- Risposte: 25
- Visite : 14276
Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
E' meglio l'impianto autonomo?
Certo che è meglio l'autonomo. E per i costruttori sarebbe l'ideale: anche a fronte di una spesa maggiore, un termoautonomo lo vendi moooolto più facilmente. Ma valli a realizzare 'sti impianti in realtà dove il numero delle unità diventa consistente. Perché (e da ...