Se il funzionamento di una sorgente esclude l'altra, puoi utilizzare un classico separatore caleffi con in ingresso lato primario due T a cui si collegano i due generatori, ovviamente devi anche utilizzare valvole di ritegno a valle dei generatori prima della T.
Ciao
La ricerca ha trovato 41 risultati
- ven apr 01, 2011 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Equilibratore idraulico
- Risposte: 24
- Visite : 7777
- sab mar 05, 2011 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante
- Risposte: 3
- Visite : 1802
Re: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante
incrementi i costi di gestione.
L'ambiente anche con poche persone è oggetto di rinnovo d'aria a portata nominale incrementando i costi energetici (anche se presente recuperatore); si complica la possibilità del free-cooling e, qualora fosse un problema per il committente, non si installano + pompe ...
L'ambiente anche con poche persone è oggetto di rinnovo d'aria a portata nominale incrementando i costi energetici (anche se presente recuperatore); si complica la possibilità del free-cooling e, qualora fosse un problema per il committente, non si installano + pompe ...
- gio mar 03, 2011 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante
- Risposte: 3
- Visite : 1802
Re: Impianto risc / raff / rinnovo locale danzante
locale da 200 mq con 150 persone...allora (ovviamente se ti trovi nel caso di una ristrutturazione impiantistica altrimenti se è nuovo edificio non verifica):
dai volumi ora detrai 1 volume garantito da infiltrazioni naturali, rimangono circa 9 volumi per cui se alto 3 m ca hai un ricambio d'aria da ...
dai volumi ora detrai 1 volume garantito da infiltrazioni naturali, rimangono circa 9 volumi per cui se alto 3 m ca hai un ricambio d'aria da ...
- mer mar 02, 2011 14:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica trasmittanza pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 5691
Re: Verifica trasmittanza pavimento
Se chi realizza/progetta prevede che l'intercapedine d'aria comunichi attraverso dei condotti con l'esterno in quel caso io prudenzialmente considero fortemente ventilato per cui esterno, altrimenti in caso di assenza prevedo l'accoppiamento con il terreno, tuttavia la norma di riferimento per la ...
- mer mar 02, 2011 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti
- Risposte: 12
- Visite : 3559
Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti
Ti ripeto ai fini dei calcoli di trasmittanza, Psi-e, condensa etc non considero l'incremento di temperatura dovuto all'impianto radiante perchè ipotizzo che le condizioni di verifica standard ti diano cmq una risposta prudenziale in considerazione dei ragionamenti precedenti. Se ti serve un calcolo ...
- mer mar 02, 2011 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti
- Risposte: 12
- Visite : 3559
Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti
Personalmente ho fatto queste considerazioni:
con i pannelli radianti ho sempre un isolamento all'interno per cui il ponte termico rimane e sono costretto a correggerlo dall'esterno.
Gli isolanti dei pann radianti hanno inoltre una barriera al vapore lato caldo.
Le condizioni Ambientali interne ed ...
con i pannelli radianti ho sempre un isolamento all'interno per cui il ponte termico rimane e sono costretto a correggerlo dall'esterno.
Gli isolanti dei pann radianti hanno inoltre una barriera al vapore lato caldo.
Le condizioni Ambientali interne ed ...
- mer mar 02, 2011 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica trasmittanza pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 5691
Re: Verifica trasmittanza pavimento
se è fortemente areato considera il confine con l'esterno e inserisci il dovuto isolamento;
nel secondo caso sia debolmente ventilato e considerando che gli igloo hanno un'altezza superiore a 30 cm, in questi casi le proprietà dell'aria di isolare sono ridotte, per cui nell'accoppiare la ...
nel secondo caso sia debolmente ventilato e considerando che gli igloo hanno un'altezza superiore a 30 cm, in questi casi le proprietà dell'aria di isolare sono ridotte, per cui nell'accoppiare la ...
- mer mar 02, 2011 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore VS pannelli solari
- Risposte: 3
- Visite : 1465
Re: pompa di calore VS pannelli solari
Come dice jerryluis solo una quota porta è considerato rinnovabile se il COP è alto, a meno che vi è un impianto FV e dimostri che l'energia prodotta su media annua riesce a garantire l'energia assorbita dalla pompa di calore.
- mer mar 02, 2011 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore di calore LG ECO V
- Risposte: 7
- Visite : 2664
Re: Recuperatore di calore LG ECO V
Grazie per i suggerimenti.
- ven feb 25, 2011 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 8
- Visite : 2514
Re: CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
se devi/vuoi perseguire la strada dei pannelli radianti, c'è un problema da non sottovalutare: la precisa stratigrafia sopra i pannelli radianti al fine di avere un calcolo preciso del rendimento del pannelli; sai già come sarà composta?
- ven feb 25, 2011 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento a pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1589
Re: Riscaldamento a pavimento
L'impianto a pannelli radianti, costa un pò di più ma ti consente di avere con costi contenuti l'ambiente caldo 24 h; in alternativa puoi prevedere un impianto a radiatori in alluminio con numero di elementi radianti sovradimensionato al fine di lavorare a temperature più basse in abbinamento ad una ...
- gio feb 24, 2011 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
- Risposte: 8
- Visite : 2514
Re: CAMPO DA TENNIS CON IMPIANTO A PAVIMENTO
Secondo la mia opinione, pannelli radianti per una struttura del genere non sono adatti, causa tra l'altro l'inerzia termica; io opterei per un generatore di aria calda esterno con una "canalizzazione" interna in diffusore tessile.
- gio feb 24, 2011 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limite trasmittanza nuove vetrine su negozio
- Risposte: 4
- Visite : 2028
Re: Limite trasmittanza nuove vetrine su negozio
Il limite è indicato nel DPR 59/09 e dipende dalla zona climatica in oggetto. Il doppio vetro garantisce la stessa visibilità di un vtero singolo.
- gio feb 24, 2011 17:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti trattamento aria piscine.
- Risposte: 36
- Visite : 16413
Re: Impianti trattamento aria piscine.
Mi aggiungo alla listal'ing. Caroli, sarebbe possibile cortesemente poter avere una copia del progetto, mi trovo anche io in un problema simile e vorrei avere un riscontro.
Saluti
ermannodv@libero.it
Saluti
ermannodv@libero.it
- gio feb 24, 2011 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore di calore LG ECO V
- Risposte: 7
- Visite : 2664
Re: Recuperatore di calore LG ECO V
Ti ringrazio per la risposta. Io ho la EN 13779:2004 non so se è cambiato qualcosa con la 2008; la norma mi dice che l'aria di categoria ETA 3, quindi anche WC, può essere recuperata. Se il recuperatore di calore trasferisce anche l'umidità, quindi ipotizzo uno di tipo rotativo con trattamento ...
- ven gen 28, 2011 15:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore di calore LG ECO V
- Risposte: 7
- Visite : 2664
Re: Recuperatore di calore LG ECO V
non li utilizzate mai questa tipologia di recuperatori?
una vostra esperienza in merito?
una vostra esperienza in merito?
- gio gen 27, 2011 16:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore di calore LG ECO V
- Risposte: 7
- Visite : 2664
Re: Recuperatore di calore LG ECO V
nessuno mi può suggerire qualcosa? 

- gio gen 27, 2011 10:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore di calore LG ECO V
- Risposte: 7
- Visite : 2664
Recuperatore di calore LG ECO V
In un impianto di rinnovo realizzato con il recuperatore in oggetto, estraendo aria viziata dai bagni e immettendo aria pulita negli uffici, il cliente lamenta che l'odore sgradevole proveniente dai bagni viene reimmesso negli uffici. E' possibile secondo voi che la miscelazione degli odori avvenga ...
- gio gen 15, 2009 11:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Verifica condensa pavimento verso terreno
- Risposte: 2
- Visite : 1551
Re: Verifica condensa pavimento verso terreno
Un consiglio???
- mar gen 13, 2009 15:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Verifica condensa pavimento verso terreno
- Risposte: 2
- Visite : 1551
Verifica condensa pavimento verso terreno
Salve a tutti!
La verfica di Glaser effettuata dai software commerciali considera la componente opaca come divisoria tra un ambiente interno ed uno esterno.
Nel caso in cui voglio effettuare una verifica di Glaser di un pavimento che divide un ambiente riscaldato dal terreno e poggiante su quest ...
La verfica di Glaser effettuata dai software commerciali considera la componente opaca come divisoria tra un ambiente interno ed uno esterno.
Nel caso in cui voglio effettuare una verifica di Glaser di un pavimento che divide un ambiente riscaldato dal terreno e poggiante su quest ...
- mar mag 27, 2008 10:05
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaia a Pellet
- Risposte: 3
- Visite : 1834
Re: Caldaia a Pellet
So che la procedura adottata dalla lombardia prevede la caldaia a legna; ma mi trovo ad applicare il 311 in Molise? 

- lun mag 26, 2008 16:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaia a Pellet
- Risposte: 3
- Visite : 1834
Caldaia a Pellet
Io utilizzo il software MC4, ma credo il problema sia il medesimo anche per gli altri: come definite una caldaia a pellet con potenza superiore a 15 kW?
- mer apr 23, 2008 15:10
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
E' una tua intrpretazione oppure viene indicato in qualche punto?arkanoid ha scritto:per i portoni vale la trasmittanza delle chiusure vetrate anche se non sono vetrati.
- mer apr 23, 2008 09:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
La discussione è davvero interessante; alla fine sembra che, a causa di un buco normativo, non ci sia un'unica soluzione ma una soluzione che debba essere adattata alla situazione in oggetto attravero il buon senso e l'esperienza del progettista.
Una cosa però volevo chiarire; interpellandomi anche ...
Una cosa però volevo chiarire; interpellandomi anche ...
- mar apr 15, 2008 10:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Scusate, voi i muri dei box che si affacciano sull'esterno gli date trasmittanza 0,8 w/mqK? e le porte dei box in lamiera semplice?
Ragazzi se uno la mia testa vado avanti a considerare il muro in cls e apertura box in lamiera di acciaio (tanto più se devo garantire al ventilazione) ed isolo la ...
Ragazzi se uno la mia testa vado avanti a considerare il muro in cls e apertura box in lamiera di acciaio (tanto più se devo garantire al ventilazione) ed isolo la ...
- ven apr 11, 2008 17:49
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Per il nuovo i limiti sono:
-comma 1 lettera C: verifica della trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% bla bla
- comma 7: limite tra divisori di ui e di edifici + limite tra amb non risc e esterno: 0,8
tra amb riscaldato e amb non riscaldato non ...
-comma 1 lettera C: verifica della trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% bla bla
- comma 7: limite tra divisori di ui e di edifici + limite tra amb non risc e esterno: 0,8
tra amb riscaldato e amb non riscaldato non ...
- ven apr 11, 2008 17:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
spero che stiamo dicendo la stessa cosa.....
il limite di 0,8 è TRA LE STANZE NON RISCALDATE E L'ESTERNO, non TRA LE STANZE RISCALDATE E LE STANZE NON RISCALDATE
LA mia domanda era differente, per una nuova costruzione qual è il limite di trasmittanza tra ambiente riscaldato e ambiente non ...
il limite di 0,8 è TRA LE STANZE NON RISCALDATE E L'ESTERNO, non TRA LE STANZE RISCALDATE E LE STANZE NON RISCALDATE
LA mia domanda era differente, per una nuova costruzione qual è il limite di trasmittanza tra ambiente riscaldato e ambiente non ...
- ven apr 11, 2008 16:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Ok, e quindi nel caso sia non riscaldato e non esterno che valore di trasmittanza limite occorre utilizzare?
0,8
No, 0,8 è tra ambienti non riscaldati ed esterno. Tra ambienti e riscaldati ed ambienti non riscaldati la trasmittanza limite è la stessa di quella per le pareti esterne, con la ...
0,8
No, 0,8 è tra ambienti non riscaldati ed esterno. Tra ambienti e riscaldati ed ambienti non riscaldati la trasmittanza limite è la stessa di quella per le pareti esterne, con la ...
- ven apr 11, 2008 16:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
aspetta: 0,8 è il limite tra non riscaldato ed esterno e non tra riscaldato e non riscaldato????
- ven apr 11, 2008 16:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Ok, e quindi nel caso sia non riscaldato e non esterno che valore di trasmittanza limite occorre utilizzare?
- ven apr 11, 2008 15:47
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Ti spiego, poichè un locale riscaldato che confina con uno non riscaldato avrà sicuramente una dispersione minore rispetto a confinare con l'esterno, si potrebbe perciò ipotizzare un isolamento in funzione del reale salto termico tra il locale riscaldato e quello non, altrimenti, a parità di ...
- ven apr 11, 2008 11:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Ti ringrazio, ma se riesci ad indicarmela in quanto ho cercato sul web ma non ho trovato nulla... sai le imprese col dubbio preferiscono cmq risparmiare sull'isolamento...


- ven apr 11, 2008 09:14
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Non è propriamente così, è vero solo in caso di ristrutturazione, in caso di nuovi edifici secondo me c'è un vuoto normativo! se sbaglio correggetemi, indicandomi dove è scritto ciò, così mi elimino un altro dubbio!!!!


- ven apr 11, 2008 09:11
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
- Risposte: 12
- Visite : 4059
Re: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
Alla quesito da me posto sui due generatori tecnologicamente differenti che servono la stessa UI,mi hanno risposto
Risposta MC4:Purtroppo non è possibile, nel momento in cui definisce un sistema di generazione centralizzato, associare alla centrale termica generatori di tipo diverso: può però ...
Risposta MC4:Purtroppo non è possibile, nel momento in cui definisce un sistema di generazione centralizzato, associare alla centrale termica generatori di tipo diverso: può però ...
- gio apr 10, 2008 18:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
- Risposte: 12
- Visite : 4059
Re: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
perchè due impianti due edifici? Un edificio può essere servito da impianti di diversa tipologia senza dover produrre due attestati o due relazioni. Normalmente mi occupo di edifici con molte zone impiantistiche diverse, con sistemi di distribuzione ed emissione diversi e più caldaie, in questo ...
- gio apr 10, 2008 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 14294
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Visto che siamo in molti a condividere dubbi sui valori di trasmittanza, secondo voi nel caso di una nuova costruzione di un edificio residenziale, la parete che divide un appartamento con il vano scale condominiale non riscaldato che isolamento deve avere?




- gio apr 10, 2008 09:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo Tramittanza Pavimento su vespaio aerato-igloo
- Risposte: 4
- Visite : 21204
Re: Calcolo Tramittanza Pavimento su vespaio aerato-igloo
Ma che valore utilizzi di trasmittanza limite per tale solaio verso terreno; il terreno lo consideri esterno o amb non riscaldato e quindi ti riferisci a quanto riportato nel 311 per il pavimento verso amb non riscaldato o verso esterno?
- gio apr 10, 2008 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TRASMITTANZA
- Risposte: 5
- Visite : 2878
Re: TRASMITTANZA
Nessuno! C'è un buco normativo non c'è nessun limite di trasmittanza -per edifici di nuova costruzione- per il divisorio tra amb riscaldato e amb non riscaldato, ad esempio parete garage - appartemento
- gio apr 10, 2008 09:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
- Risposte: 12
- Visite : 4059
Re: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
perchè due impianti due edifici? Un edificio può essere servito da impianti di diversa tipologia senza dover produrre due attestati o due relazioni. Normalmente mi occupo di edifici con molte zone impiantistiche diverse, con sistemi di distribuzione ed emissione diversi e più caldaie, in questo ...
- mer apr 09, 2008 19:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
- Risposte: 12
- Visite : 4059
Re: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
Comunque alla fine ottengo due valori dell'EP rispettivamente per i singoli impianti; la mia perplessità consiste nell'avere due attestati di qualifica energetica, uno per i bagni, l'altro per la zona restante dell'edificio; inoltre in considerazione degli 8 vol/h di ricambi per i bagni che mi ...
- mer apr 09, 2008 15:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
- Risposte: 12
- Visite : 4059
Un'unica UI, 2 generatori di calore differenti
Mi trovo ad applicare il DLGs 311 in Molise (nessuna linea guida regionale) nel caso di un unico edificio in parte (la sola zona servizi) riscaldato da radiatori che vengono alimentati da una caldaia a condensazione, e in parte riscaldato attraverso VRV; le zone sono "unite" dall'impianto di rinnovo ...