La ricerca ha trovato 194 risultati
- dom mar 15, 2009 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di gomma
- Risposte: 2
- Visite : 848
Re: Deposito di gomma
Non deve essere preso il valore medio ma quello massimo che il deposito può detenere.
- lun mar 02, 2009 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
- Risposte: 6
- Visite : 3983
Re: Pizzeria con più di 100 persone e maggiore di 400 mq.
La tua pizzeria è un pubblico esercizio non ascrivibile al punto 83. La definizione del punto 83 è relativa a "spettacolo e trattenimento" lì gli avventori non vanno per assistere a spettacoli o partecipare attivamente ad intrattenimento. Indubbiamente devi dotare la tua attività di vie di...
- mar feb 24, 2009 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
- Risposte: 26
- Visite : 15580
Re: Certificare muri non portanti alti più di 4 metri
Confermo quello che dice alessiotst l'istituto della certificazione serve proprio per delegare ad altri soggetti, diversi dai vvf, la rispondenza ai requisiti prescritti. Perciò i vvf devono accettare le certificazioni del professionista "emesse nell'ambito delle competenze professionali"....
- dom feb 22, 2009 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
- Risposte: 11
- Visite : 6021
Re: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
Ringrazio tutti per il contributo e giungerei a queste conclusioni. 1) evitare di ricorrere al luogo sicuro statico perchè sfido chiunque a rimanere tranquillo in un luogo confinato senza uscite e magari vedere uscire dal fumo dalle finestre. Oppure sentire tremare il pavimento per una scossa di ter...
- mer feb 18, 2009 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
- Risposte: 11
- Visite : 6021
Re: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
Passo a descrivere il contesto affinchè abbiate più elementi di valutazione. Si tratta di grande terrazzo posto al primo piano di un edificio a destinazione commerciale-ricreativo. Sul terrazzo vi immette una uscita di sicurezza di un locale pubblico e le persone ivi presenti potranno defluire sulla...
- mar feb 17, 2009 21:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
- Risposte: 11
- Visite : 6021
Re: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
Bene! Nel luogo sicuro statico avrò un affollamento di 3 persone/mq. Lo riterresti congruo? Posso dire che è un affollamento "sostenibile"? Con quali valori lo confronteresti?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- lun feb 16, 2009 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
- Risposte: 11
- Visite : 6021
Re: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
Caro Terminus grazie per la risposta. Se per flusso di esodo intendi le persone che entrano nel luogo sicuro statico ritengo che ai fini della mia domanda non ha molto senso in quanto il parametro a cui prestare maggior attenzione ritengo sia il tempo entro il quale le persone evacuano dall'ambiente...
- dom feb 15, 2009 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento di un luogo sicuro statico
- Risposte: 11
- Visite : 6021
Densità affollamento di un luogo sicuro statico
Quale densità usereste per determinare l’affollamento massimo di un luogo sicuro statico come definito da DM 30/11/1983? In un testo ho trovato un valore di 2 persone/mq ma secondo me è alto. Le regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi prevedono 3,5 persone/mq ridotto ...
- sab feb 07, 2009 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: è ARRIVATO FLUID SECURITY
- Risposte: 10
- Visite : 2327
Re: è ARRIVATO FLUID SECURITY
Il comportamento del'azienda e quantomeno deprecabile. Prima era "consigliato" poi "portato a conoscenza" dei Vigili del fuoco. Veramente una condotta singolare!!
- mer feb 04, 2009 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INTERPRETAZIONE D.M. 19/08/1996. TEATRI
- Risposte: 3
- Visite : 1199
Re: INTERPRETAZIONE D.M. 19/08/1996. TEATRI
Quoto Terminus e ti suggerisco di correlare i termini che leggi sulle varie regole tecniche con il D.M. 30/11/1983 "termini, definizioni ... di prevenzione incendi".
- sab gen 31, 2009 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 e condotte aerauliche
- Risposte: 7
- Visite : 1996
Re: UNI 9795 e condotte aerauliche
Condivido il vostro orentamento, ma per essere sicuro di aver operato bene ed aver fatto la giusta scelta porrei il problema all'organo di controllo qualora sia coinvolto (VVF). Ma porrei un quesito ufficialmente all'ente normatore (UNI).
- sab gen 31, 2009 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SICUREZZA ANTINCENDIO IN AZIENDA E NON
- Risposte: 2
- Visite : 1055
Re: SICUREZZA ANTINCENDIO IN AZIENDA E NON
Condivido quanto dice Terminus ci vuole solo buona volontà dell'imprenditore e capacità professionale dei consulenti a cui si affida. Altrimenti non si va da nessuna parte e non si fa sicurezza.
- ven gen 23, 2009 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camini per filtri a prova di fumo
- Risposte: 4
- Visite : 1567
Re: Camini per filtri a prova di fumo
Condivido quanto dice Terminus: il camino deve essere "compartimentato" anche verso la scala che costitusce la via di esodo.
- gio gen 15, 2009 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori nei nuovi modelli VVF????
- Risposte: 16
- Visite : 3931
Re: Estintori nei nuovi modelli VVF????
Vorrei fornire il mio contributo riportando il testo di un parere dato dal Ministero dell'interno relativo alla possibilità di non installare i separatori. "Lettera del Ministero dell’interno prot. n° P523/4108 sott. 22 del 29/05/2002. Oggetto: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei...
- sab nov 15, 2008 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte cantine
- Risposte: 9
- Visite : 4529
Re: porte cantine
Per l'intallazione della porta vanno seguite le istruzione del produttore. Perciò verifica cosa dicono queste ed eventualmente contesta la posa.
- sab nov 15, 2008 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 83?
- Risposte: 1
- Visite : 917
Re: attività 83?
Non mi risulta il vincolo per cui solo in una palestra le sedie possono non essere saldamente fissate al suolo ma, chiaramente, collegate rigidamente tra loro. La regola tecnica dice: “Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigid...
- sab nov 08, 2008 07:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porte cantine
- Risposte: 9
- Visite : 4529
Re: porte cantine
le porte resistenti al fuoco sulle cantine sono necessarie se l'autorimessa ha più di 9 auto e se le cantine cominucano direttamente con l'autorimessa stessa o tramite i box auto o la corsia di manovra. Altrimenti bastarebbe metterla sul corridoio di disimpegno se presente.
- sab nov 08, 2008 07:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulo CERT_REI_2008
- Risposte: 2
- Visite : 1107
Re: modulo CERT_REI_2008
Chiunque può firmare il certificato basta avere l'abilitazione ed operare nei limiti delle competenze. La cosa migliore è che lo firmi la figura che ha seguito la realizzazione delle opere che quindi sa come sono state realizzate.
- dom ott 26, 2008 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disimpegno cucina in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 1727
Re: Disimpegno cucina in albergo
questa la mia opinione:
1) ritengo che nel disimpegno non possa esservi istallato/depositato nulla.
2) io applicherei la prescrizione più severa;
3) l'aerazione la farei permanente.
1) ritengo che nel disimpegno non possa esservi istallato/depositato nulla.
2) io applicherei la prescrizione più severa;
3) l'aerazione la farei permanente.
- gio ott 16, 2008 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 87
- Risposte: 4
- Visite : 1273
Re: attività 87
Si effettivamente è la bozza di regola tecnica sulle attività commericiali è stata "varata" dal CCTS nella primavera scorsa. Ora si è in attesa del parere della Comunità europea e poi sarà pubblicata.
- lun set 01, 2008 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ubicazione Centrale Termica
- Risposte: 3
- Visite : 1421
Re: Ubicazione Centrale Termica
La norma intende il gas combustibile di alimentazione anche se non lo dice espressamente. Il fluido vettore, di solito acqua, anche se calda e in pressione non è sicuramente pericolosa ai fini antincendio.
Angelo
Angelo
- mer ago 27, 2008 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima uscita sicurezza
- Risposte: 8
- Visite : 3240
Re: Larghezza minima uscita sicurezza
Giusto!
Forse perch[ ignorano la regolamentazione oppure fa comodo certe risposte.
Angelo
Forse perch[ ignorano la regolamentazione oppure fa comodo certe risposte.
Angelo
- mer ago 27, 2008 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazioni e certificazioni
- Risposte: 3
- Visite : 1195
Re: Compartimentazioni e certificazioni
Scusatemi per i caratteri sbagliati ho la tastiera in panne... relativamente al quesito chiedi direttamente al produttore della parete in quanto unico titolato a risponderti adeguatamente. Non credo che l-organo di controllo entri nel dettaglio cosi specifico.
Angelo
Angelo
- mer ago 27, 2008 21:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PERIODO TRA FINE LAVORI E SOPRALLUOGO CPI
- Risposte: 5
- Visite : 1838
Re: PERIODO TRA FINE LAVORI E SOPRALLUOGO CPI
colgo l-occasione per chiedere a Danilo2 se puoi farmi avere i modelli di cui parli adottato da non so quale Comando VVF.
Grazie
Angelo
Grazie
Angelo
- mar ago 12, 2008 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco e norma verticale
- Risposte: 5
- Visite : 12893
Re: Resistenza al fuoco e norma verticale
il DM ha sostituito la circolare 91/61, perciò vai col nuovo ...
- sab lug 26, 2008 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PPS in centrale termica>116kw
- Risposte: 4
- Visite : 1653
Re: PPS in centrale termica>116kw
Sicuramente la canna fumaria deve essere compartimentata solo se interna e attraversa degli ambienti. Se corre esterna non c'è ragione che venga compartimentata.
- sab lug 26, 2008 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO E ESICCAZIONE MAIS
- Risposte: 6
- Visite : 1636
Re: DEPOSITO E ESICCAZIONE MAIS
Condivido totalmente ciò che dice Terminus.
- ven lug 18, 2008 19:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina Ristorante alimentata a gpl
- Risposte: 4
- Visite : 1492
Re: Cucina Ristorante alimentata a gpl
A me non piace. In un caso simile, non essendo disponibile il gas di rete, ho fatto installare apparecchi elettrici. Considerata la delicatezza professionale ed eventualmente penale del caso io farei un quesito ai vigili del fuoco visto che l'impianto è soggetto ad una regola tecnica emanata da loro.
- ven lug 18, 2008 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 marzo 1990 contenitore-distributore gasolio
- Risposte: 1
- Visite : 1205
Re: DM 19 marzo 1990 contenitore-distributore gasolio
confronta i campi di applicazione dei due decreti ed avrai la risposta. Comunque se parli di azienda agricola la norma da applicare è il DM 19/03/1990.
- lun giu 09, 2008 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fonderie, che attività?
- Risposte: 8
- Visite : 3014
Re: Fonderie, che attività?
Verifica il campo di applicazione del DM sicuramente esclude gli impianti inseriti nei cicli industriali. Perciò hai discrezione per le misure di prevenzione incendi ... sempre da condividere con i VVF.
- sab apr 26, 2008 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra e CPI
- Risposte: 10
- Visite : 2975
Re: Palestra e CPI
in senso generale si. Ma fai attenzione che la definizione del punto 83 dell'elenco al D.M. 16/02/1982 recita: "locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti". Come noterete non c'è l'aggettivo "pubblico" ed inoltre nella definizione di "t...
- ven apr 25, 2008 22:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra e CPI
- Risposte: 10
- Visite : 2975
Re: Palestra e CPI
Ho letto su una rivista specializzata ... di cui non ricordo il nome ... la pubblicazione di una risposta del Ministero dell'interno ad questito dei VVF di Milano nel quale si dice che le palestre per attività fisica sono soggette al cpi qualora possono ospitare oltre 100 persone al pari di un qualu...
- sab mar 08, 2008 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida
- Risposte: 2
- Visite : 1127
Re: Linee guida
Gli impianti di sollevamento sono stati regolamentati per gli aspetti antincendio lo scorso anno, perciò non credo si possano trovare linee guida. Ma se ci fossero sarebbero carta straccia
Angelo
Angelo
- sab mar 08, 2008 21:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione naturale di autorimessa interrata (box auto)
- Risposte: 7
- Visite : 6933
Re: Areazione naturale di autorimessa interrata (box auto)
Confermo la necessità di ripetere l'aerazione del singolo box sulla relativa porta o anche parete.
Ciò è stato chiarito dal Ministero dell'interno a seguito di uno specifico quesito.
Angelo
Ciò è stato chiarito dal Ministero dell'interno a seguito di uno specifico quesito.
Angelo
- mer mar 05, 2008 20:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: circolare 91 e DM 16.02.2007
- Risposte: 11
- Visite : 5483
Re: circolare 91 e DM 16.02.2007
Ma se il DM ha abrogato la circ 91 perchè vorresti ancora usarla??
Ho non ho capito la domanda??
Ho non ho capito la domanda??
- mer dic 26, 2007 07:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Occorre nuovo CPI per la sostituzione del generatore?
- Risposte: 5
- Visite : 4647
Re: Occorre nuovo CPI per la sostituzione del generatore?
La risposta la trovi in uno dei primi articoli della regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici a gas (DM 12/04/1996). Se non ricordo male l'eventuale aumento di potenza deve essere limitato al 20% e per una sola volta.
Angelo
Angelo
- sab dic 08, 2007 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 95
- Risposte: 4
- Visite : 1777
Vorrei contribuire dicendo che l'elenco delle attività soggette ormai accusa una certa età e conseguentemente una cultura antincendio ben stagionata. Se non ricordo male l'assoggettabilità è stata derivata da un vecchio DPR del '63 :cry: . E' in corso la revisione dell'elenco delle attività soggette...
- gio nov 01, 2007 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 91
- Risposte: 7
- Visite : 4383
- dom ott 14, 2007 07:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno verniciatura
- Risposte: 4
- Visite : 2609
Re: Forno verniciatura
IL Ministero dell'interno ha emanato una circolare che da indicazioni di prevenzione incendi sulle cabine di verniciatura con questo oggetto "Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile". Se mi scrivi in privato ti ...
- gio ott 11, 2007 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: uscita di sicurezza
- Risposte: 4
- Visite : 1683
- mar set 18, 2007 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 72
- Risposte: 12
- Visite : 2950
Re: attività 72
Se si tratta di riparazione veicoli vige il DM 01/02/1986. Leggi il punto 1.0 "scopo".
altrimenti DM 10 marzo 1998.
altrimenti DM 10 marzo 1998.
- mar giu 05, 2007 18:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: gpl
- Risposte: 2
- Visite : 1235
- sab mag 26, 2007 08:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore di aria calda con bruciatore a gas
- Risposte: 4
- Visite : 3251
- lun mar 12, 2007 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI CALDAIE A VAPORE
- Risposte: 6
- Visite : 4067
Re: CPI CALDAIE A VAPORE
VOLEVO FARE UNA DOMANDA: E' VERO CHE NON E' NECESSARIO FARE IL C.P.I. PER CALDAIE A VAPORE CON POTENZIALITA' DA 228.000Kcal/h? La caldaia deve essere usata per la stiratura di tessuti. Eventualmente, cosa altro dovrei presentare come documentazione? Grazie L'attività è sicuramente soggetta al CPI m...