Buongiorno
pongo un quesito vista la mia poca esperienza con il codice.
Nei compartimenti con caratteristiche di filtro, che sono stato costretto a inserire nei corridoi delle camere causa esodo troppo lungo, la verifica delle aperture ed il dimensionamento va fatta?
Grazie mille
La ricerca ha trovato 9 risultati
- ven lug 10, 2026 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
- Risposte: 2
- Visite : 357
- mer lug 08, 2026 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 " Per ogni ...
- mer lug 08, 2026 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
Grazie mille. E sempre ...
- mer lug 08, 2026 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
della S.8Gius83 ha scritto: mer lug 08, 2026 15:40 Perdonami MatMigna ma ti riferisci al Livello 1 di quale strategia esattamente?
- mer lug 08, 2026 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
la sua forma, in più tutto in edificio tutelato chiaramente, quindi non possiamo tirare su muri.
Stiamo andando sullo smaltimento forzato?
Stiamo andando sullo smaltimento forzato?
- mer lug 08, 2026 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
La cantina è completamente interrata, collegata alla Hall al piano terra tramite scale. La superficie di piano della cantina è maggiore di 100mq e carico di incendio comunque sotto i 200, quindi molto basso, ma non sufficiente a rientrare nei parametri del livello di prestazione 1 causa appunto ...
- mer lug 08, 2026 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 892
Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Buongiorno a tutti,
sto affrontando un caso relativo a un hotel con sottotetto e cantina, entrambi privi di aperture per lo smaltimento dei fumi.
Per il sottotetto adibito a locali tecnici senza gas, mantenendo il carico d'incendio specifico inferiore a 200 MJ/m², pensavo di suddividerlo in ...
sto affrontando un caso relativo a un hotel con sottotetto e cantina, entrambi privi di aperture per lo smaltimento dei fumi.
Per il sottotetto adibito a locali tecnici senza gas, mantenendo il carico d'incendio specifico inferiore a 200 MJ/m², pensavo di suddividerlo in ...
- mer lug 08, 2026 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli sandwich per cucina a gas temporanea (DM 08/11/2019, punto 7.1)
- Risposte: 2
- Visite : 523
Re: Pannelli sandwich per cucina a gas temporanea (DM 08/11/2019, punto 7.1)
Grazie per la risposta.
La committenza era interessata all'acquisto di questi pannelli modulari, ma a quanto pare non ci sono i presupposti per l'applicazione in una cucina a gas.
Le alternative sono o box zincati oppure fissa in mattoni.
Cercando sul web trovo solo che la motivazione per cui sono ...
La committenza era interessata all'acquisto di questi pannelli modulari, ma a quanto pare non ci sono i presupposti per l'applicazione in una cucina a gas.
Le alternative sono o box zincati oppure fissa in mattoni.
Cercando sul web trovo solo che la motivazione per cui sono ...
- mer lug 08, 2026 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli sandwich per cucina a gas temporanea (DM 08/11/2019, punto 7.1)
- Risposte: 2
- Visite : 523
Pannelli sandwich per cucina a gas temporanea (DM 08/11/2019, punto 7.1)
Buongiorno a tutti,
vorrei sottoporre un quesito relativo ai pannelli sandwich utilizzati per la realizzazione di una cucina a gas da 230 kW, installata nell'ambito di una sagra paesana.
Dall'interpretazione del punto 7.1 del DM 8 novembre 2019 sembrerebbe che i materiali impiegati debbano essere ...
vorrei sottoporre un quesito relativo ai pannelli sandwich utilizzati per la realizzazione di una cucina a gas da 230 kW, installata nell'ambito di una sagra paesana.
Dall'interpretazione del punto 7.1 del DM 8 novembre 2019 sembrerebbe che i materiali impiegati debbano essere ...