La ricerca ha trovato 26 risultati

da Ing.Paff
ven lug 31, 2026 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 201
Visite : 2542836

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Buon pomeriggio a tutti,

riprendo questo post (dal quale ho tratto spunto) per esporvi un dubbio che ho su una centrale a servizio di un impianto che deve funzionare sia a raffrescamento che a riscaldamento ( per l'acs ci sarà scaldacqua dedicato).
Ho la necessità di utilizzare più pompe di calore ...
da Ing.Paff
mar lug 28, 2026 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
Risposte: 24
Visite : 41926

Re: Dimensionamento serbatoio inerziale



te l'ho scritto come farei. Ma ripeto, il problema degli on/off è l'ultimo di cui mi occuperei.
Verifica portate, prevalenze, curve delle pompe. Il diavolo è nei dettagli.


Sulle portate nei vari circuiti oscilliamo tra i 1100 e 3100 l/h con velocità nelle derivazioni (diametri 20x2 e 26x3 ...
da Ing.Paff
ven lug 17, 2026 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
Risposte: 24
Visite : 41926

Re: Dimensionamento serbatoio inerziale



Tendenzialmente si usa questo ragionamento sui 10 minuti


Quindi vorresti non fare gli on/off facendo gli on/off ogni 10 minuti.


in caso di minore necessità, spegne uno dei generatori.


Quindi comandi tu gli on/off con la domotica, però dicendo a tutti che non vuoi fare gli on/off ...
da Ing.Paff
gio lug 16, 2026 17:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
Risposte: 24
Visite : 41926

Re: Dimensionamento serbatoio inerziale



L'obiettivo dell'impianto di riscaldamento è dare comfort, non evitare gli on/off della pompa di calore. Quello è un problema che non ti riguarda.
Di certo non lo risolvi con 5 lt/kW.
Il conto giusto sarebbe: ipotizzando un tempo di funzionamento minimo di 30' al 25% della modulazione di una pdc ...
da Ing.Paff
mar lug 14, 2026 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
Risposte: 24
Visite : 41926

Re: Dimensionamento serbatoio inerziale

Buongiorno, riprendo questo post per non aprirne altri.

Ho una progettazione di una struttura su più livelli che ho diviso in impianti per riscaldamento e raffrescamento separati (Ho ragionato come se fossero delle unità abitative separate in quanto nei vari piani abbiamo variabilità di potenze e ...
da Ing.Paff
lun lug 13, 2026 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



... Io penso che nella pratica professionale andare soli non porta a nulla ma solo il confronto ed il lavoro di squadra possa portare a risultati migliori.

È molto apprezzabile la tua voglia di confronto: c’è molto da imparare dai tuoi dubbi.
Puoi uniformare i diametri. Devi solo sincerarti ...
da Ing.Paff
ven lug 10, 2026 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori






Hai detto che usavi quattro diametri diversi sulla base delle potenze. Ergo, le perdite di carico totali saranno differenti tra loro


Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati i collegamenti senza imporre un diametro il software mi dava un dimensionamento ottimale immettendo ...
da Ing.Paff
ven lug 10, 2026 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori

Luke_Psychonaut ha scritto: gio lug 09, 2026 17:17 carico estivo nel WC?
in quelli piccolini siamo 0,7-0,8 kw termici. Sono bassi perché è una struttura ad alta inerzia termica
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



I rami in "parallelo" devono avere per forza tutti la stessa perdita di carico totale nel tratto.


Hai detto che usavi quattro diametri diversi sulla base delle potenze. Ergo, le perdite di carico totali saranno differenti tra loro


Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati i ...
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



Nessun detentore tarare. Inserisco le valvole PICV sul ritorno per avere un controllo dinamico su tutto la rete ed interfaccia con domotica


Ma infatti, se vuoi fare qualcosa di ottimale devi farlo a portata variabile e non costante anche con le PICV che fanno sia da valvola che da regolatore ...
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 15:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



MI spieghi questa frase? Perdonami se la domanda è sciocca ma come spiegavo non sono da tantissimo in questo mondo, sto studiando ma nomenclature e materiali non sono pochi ;)


Due rami hanno la stessa perdita di carico distribuita da 80daPa/m, uno è lungo 10 metri, l'altro 20 metri.
Secondo ...
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



Come software nello studio utilizziamo EC711 di edilclima. Come perdite di carico oscilliamo tra 40 e 80 daPa/m


Non significa niente. Dipende dai metri. I rami devono avere la stessa perdita di carico TOTALE, non SPECIFICA


MI spieghi questa frase? Perdonami se la domanda è sciocca ma come ...
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori


Io farei in modo piu' pratico.
Ogni piano suo ciroclatore inverter per gestire l'eventuale prevalenza differente. Poi se vuoi fare una cosa al meglio vavola 2 vie per ventilconvettore modulante e dinamica, altrimenti on/off e lavori solo di modulazione sull'aria sempre dinamica, oppure valvole ...
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori

mat ha scritto: gio lug 09, 2026 10:29 Perchè le PCIV se ci sono valvole a 3 vie?
E perchè valvole a 3 vie?
Essendo un grande impianto ho studiato che è conveniente avere dell'acqua in ricircolo ed avere subito risposta dai Ventilconvettori in caso di attivazione.

Inoltre ci sta su tale valvola l'attivatore da collegare alla BACS
da Ing.Paff
gio lug 09, 2026 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori


staccare un tubo 32x3 da un collettore non è uno scherzo a mio parere

io proverei a verificare se è fattibile portare un 20x2.5 ai fancoil piccoli e un 26x3 ai fancoil grandi



Perdonami ma ieri sera mi hanno bloccato ed ho detto una castroneria sui diametri. Di seguito le misure precise ...
da Ing.Paff
mer lug 08, 2026 17:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori


uniformare i diametri mi sembra una buona idea

DN16-18-20-26 cosa significa esattamente?
con DN a prescindere del materiale ti riferisci al diametro interno?
stiamo parlando di rame, multistrato o altro?
visti i tempi immagino multistrato
DN16 che è il diametro più piccolo che utilizzeresti ...
da Ing.Paff
mer lug 08, 2026 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori


Suggerimento: io non guarderei la velocità, ma le perdite di carico sulla lunghezza del tubo.
Suggerimento 2: userei regoli e software free, ad esempio MECHA https://www.mechautilities.com/it/funzionalita/#fluidi


Come software nello studio utilizziamo EC711 di edilclima. Come perdite di carico ...
da Ing.Paff
mer lug 08, 2026 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



Buon pomeriggio a tutti. Ho un impianto su un edificio di grandi dimensioni per attività scolastiche su 3 livelli e sto effettuando il calcolo idronico pensando di dividere gli impianti in piani creando 3 centrali (lo spazio me lo concede). L'impianto è a ventilconvettori (verrà montata valvola ...
da Ing.Paff
mer lug 08, 2026 15:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 4227

Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori

Buon pomeriggio a tutti. Ho un impianto su un edificio di grandi dimensioni per attività scolastiche su 3 livelli e sto effettuando il calcolo idronico pensando di dividere gli impianti in piani creando 3 centrali (lo spazio me lo concede). L'impianto è a ventilconvettori (verrà montata valvola a 3 ...
da Ing.Paff
mar giu 30, 2026 16:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collegamento Collettori di Piano EC711
Risposte: 0
Visite : 1036

Collegamento Collettori di Piano EC711

Buon pomeriggio,

sto iniziando ad utilizzare EC711 per il dimensionamento degli impianti HVAC. Mi trovo una struttura importante su 3 livelli che ho deciso di progettare separando i vari livelli ed avere generatori per ogni piano vista anche l'estensione (sono circa 700/800 m2/piano) ed essendo ...
da Ing.Paff
lun giu 22, 2026 15:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Risposte: 16
Visite : 1626

Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0

Ne ho sentito parlare ma ci sono comunque dei tempi tecnici che in inverno e/o estate si allungano e comunque la pdc ha come servizio primario l'ACS. Potrei bypassare solo inserendo un accumulo che mi faccia sia da inerziale che da accumulo ACS integrandolo con una resistenza che potrebbe diminuire ...
da Ing.Paff
lun giu 22, 2026 09:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Risposte: 16
Visite : 1626

Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0

Dovrebbe ripristinare una caldaia a spese sue e restare legato al gas. Il cliente vorrebbe togliere il gas e passare all'elettrico avendo il fotovoltaico.

Teoricamente si potrebbe mettere una sola pompa di calore con un accumulo di acqua calda ed avere entrambi i servizi con unico generatore. Il ...
da Ing.Paff
lun giu 22, 2026 08:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Risposte: 16
Visite : 1626

Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0

Si, se prima si rompeva la caldaia restava senza ambo i servizi ma con 1500€ compreso montaggio li ripristinava.
Acquistare ed installare una pompa di calore ed uno scaldacqua a spese proprie visto che non rientra significa fare un esborso non indifferente, soprattutto in una zona C dove gli ...
da Ing.Paff
ven giu 19, 2026 10:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Risposte: 16
Visite : 1626

Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0

Buongiorno,

avrei necessità di conferme o di parere su multi-interventi da effettuare.
La necessità nasce dalla risposta che ho ricevuto tramite assistenza GSE (e non solo io ) in merito alla sostituzione di caldaia da 24 kw che esplica la funzione di generatore sia di ACS che Riscaldamento con ...
da Ing.Paff
gio giu 11, 2026 16:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Risposte: 2
Visite : 754

Re: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato

Grazie per la risposta celere e precisa.

Giusta una delucidazione: una parete di spessore S=20 cm (per esempio) fa parte per metà di un locale e per metà di un altro?

Praticamente da rilievo nel piano sottostante ci sta una parete da 40 cm armata mentre nel piano superiore ci sta una parete da ...
da Ing.Paff
gio giu 11, 2026 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Risposte: 2
Visite : 754

Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato

Buongiorno,
sono nuovo del forum e sto utilizzando da poco EC700.

Sto modellando un edificio su più livelli e mi trovo in un locale climatizzato il cui pavimento confina sotto con un locale climatizzato ed un locale non climatizzato.

Come posso risolvere tale problematica nel software? Esiste ...