Buon pomeriggio a tutti,
riprendo questo post (dal quale ho tratto spunto) per esporvi un dubbio che ho su una centrale a servizio di un impianto che deve funzionare sia a raffrescamento che a riscaldamento ( per l'acs ci sarà scaldacqua dedicato).
Ho la necessità di utilizzare più pompe di calore ...
La ricerca ha trovato 26 risultati
- ven lug 31, 2026 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 201
- Visite : 2542836
- mar lug 28, 2026 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
- Risposte: 24
- Visite : 41926
Re: Dimensionamento serbatoio inerziale
te l'ho scritto come farei. Ma ripeto, il problema degli on/off è l'ultimo di cui mi occuperei.
Verifica portate, prevalenze, curve delle pompe. Il diavolo è nei dettagli.
Sulle portate nei vari circuiti oscilliamo tra i 1100 e 3100 l/h con velocità nelle derivazioni (diametri 20x2 e 26x3 ...
- ven lug 17, 2026 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
- Risposte: 24
- Visite : 41926
Re: Dimensionamento serbatoio inerziale
Tendenzialmente si usa questo ragionamento sui 10 minuti
Quindi vorresti non fare gli on/off facendo gli on/off ogni 10 minuti.
in caso di minore necessità, spegne uno dei generatori.
Quindi comandi tu gli on/off con la domotica, però dicendo a tutti che non vuoi fare gli on/off ...
- gio lug 16, 2026 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
- Risposte: 24
- Visite : 41926
Re: Dimensionamento serbatoio inerziale
L'obiettivo dell'impianto di riscaldamento è dare comfort, non evitare gli on/off della pompa di calore. Quello è un problema che non ti riguarda.
Di certo non lo risolvi con 5 lt/kW.
Il conto giusto sarebbe: ipotizzando un tempo di funzionamento minimo di 30' al 25% della modulazione di una pdc ...
- mar lug 14, 2026 15:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento serbatoio inerziale
- Risposte: 24
- Visite : 41926
Re: Dimensionamento serbatoio inerziale
Buongiorno, riprendo questo post per non aprirne altri.
Ho una progettazione di una struttura su più livelli che ho diviso in impianti per riscaldamento e raffrescamento separati (Ho ragionato come se fossero delle unità abitative separate in quanto nei vari piani abbiamo variabilità di potenze e ...
Ho una progettazione di una struttura su più livelli che ho diviso in impianti per riscaldamento e raffrescamento separati (Ho ragionato come se fossero delle unità abitative separate in quanto nei vari piani abbiamo variabilità di potenze e ...
- lun lug 13, 2026 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
... Io penso che nella pratica professionale andare soli non porta a nulla ma solo il confronto ed il lavoro di squadra possa portare a risultati migliori.
È molto apprezzabile la tua voglia di confronto: c’è molto da imparare dai tuoi dubbi.
Puoi uniformare i diametri. Devi solo sincerarti ...
- ven lug 10, 2026 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Hai detto che usavi quattro diametri diversi sulla base delle potenze. Ergo, le perdite di carico totali saranno differenti tra loro
Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati i collegamenti senza imporre un diametro il software mi dava un dimensionamento ottimale immettendo ...
- ven lug 10, 2026 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
in quelli piccolini siamo 0,7-0,8 kw termici. Sono bassi perché è una struttura ad alta inerzia termica
- gio lug 09, 2026 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
I rami in "parallelo" devono avere per forza tutti la stessa perdita di carico totale nel tratto.
Hai detto che usavi quattro diametri diversi sulla base delle potenze. Ergo, le perdite di carico totali saranno differenti tra loro
Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati i ...
- gio lug 09, 2026 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Nessun detentore tarare. Inserisco le valvole PICV sul ritorno per avere un controllo dinamico su tutto la rete ed interfaccia con domotica
Ma infatti, se vuoi fare qualcosa di ottimale devi farlo a portata variabile e non costante anche con le PICV che fanno sia da valvola che da regolatore ...
- gio lug 09, 2026 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
MI spieghi questa frase? Perdonami se la domanda è sciocca ma come spiegavo non sono da tantissimo in questo mondo, sto studiando ma nomenclature e materiali non sono pochi ;)
Due rami hanno la stessa perdita di carico distribuita da 80daPa/m, uno è lungo 10 metri, l'altro 20 metri.
Secondo ...
- gio lug 09, 2026 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Come software nello studio utilizziamo EC711 di edilclima. Come perdite di carico oscilliamo tra 40 e 80 daPa/m
Non significa niente. Dipende dai metri. I rami devono avere la stessa perdita di carico TOTALE, non SPECIFICA
MI spieghi questa frase? Perdonami se la domanda è sciocca ma come ...
- gio lug 09, 2026 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Io farei in modo piu' pratico.
Ogni piano suo ciroclatore inverter per gestire l'eventuale prevalenza differente. Poi se vuoi fare una cosa al meglio vavola 2 vie per ventilconvettore modulante e dinamica, altrimenti on/off e lavori solo di modulazione sull'aria sempre dinamica, oppure valvole ...
- gio lug 09, 2026 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Essendo un grande impianto ho studiato che è conveniente avere dell'acqua in ricircolo ed avere subito risposta dai Ventilconvettori in caso di attivazione.mat ha scritto: gio lug 09, 2026 10:29 Perchè le PCIV se ci sono valvole a 3 vie?
E perchè valvole a 3 vie?
Inoltre ci sta su tale valvola l'attivatore da collegare alla BACS
- gio lug 09, 2026 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
staccare un tubo 32x3 da un collettore non è uno scherzo a mio parere
io proverei a verificare se è fattibile portare un 20x2.5 ai fancoil piccoli e un 26x3 ai fancoil grandi
Perdonami ma ieri sera mi hanno bloccato ed ho detto una castroneria sui diametri. Di seguito le misure precise ...
- mer lug 08, 2026 17:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
uniformare i diametri mi sembra una buona idea
DN16-18-20-26 cosa significa esattamente?
con DN a prescindere del materiale ti riferisci al diametro interno?
stiamo parlando di rame, multistrato o altro?
visti i tempi immagino multistrato
DN16 che è il diametro più piccolo che utilizzeresti ...
- mer lug 08, 2026 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Suggerimento: io non guarderei la velocità, ma le perdite di carico sulla lunghezza del tubo.
Suggerimento 2: userei regoli e software free, ad esempio MECHA https://www.mechautilities.com/it/funzionalita/#fluidi
Come software nello studio utilizziamo EC711 di edilclima. Come perdite di carico ...
- mer lug 08, 2026 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Buon pomeriggio a tutti. Ho un impianto su un edificio di grandi dimensioni per attività scolastiche su 3 livelli e sto effettuando il calcolo idronico pensando di dividere gli impianti in piani creando 3 centrali (lo spazio me lo concede). L'impianto è a ventilconvettori (verrà montata valvola ...
- mer lug 08, 2026 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 4227
Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Buon pomeriggio a tutti. Ho un impianto su un edificio di grandi dimensioni per attività scolastiche su 3 livelli e sto effettuando il calcolo idronico pensando di dividere gli impianti in piani creando 3 centrali (lo spazio me lo concede). L'impianto è a ventilconvettori (verrà montata valvola a 3 ...
- mar giu 30, 2026 16:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamento Collettori di Piano EC711
- Risposte: 0
- Visite : 1036
Collegamento Collettori di Piano EC711
Buon pomeriggio,
sto iniziando ad utilizzare EC711 per il dimensionamento degli impianti HVAC. Mi trovo una struttura importante su 3 livelli che ho deciso di progettare separando i vari livelli ed avere generatori per ogni piano vista anche l'estensione (sono circa 700/800 m2/piano) ed essendo ...
sto iniziando ad utilizzare EC711 per il dimensionamento degli impianti HVAC. Mi trovo una struttura importante su 3 livelli che ho deciso di progettare separando i vari livelli ed avere generatori per ogni piano vista anche l'estensione (sono circa 700/800 m2/piano) ed essendo ...
- lun giu 22, 2026 15:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
- Risposte: 16
- Visite : 1626
Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Ne ho sentito parlare ma ci sono comunque dei tempi tecnici che in inverno e/o estate si allungano e comunque la pdc ha come servizio primario l'ACS. Potrei bypassare solo inserendo un accumulo che mi faccia sia da inerziale che da accumulo ACS integrandolo con una resistenza che potrebbe diminuire ...
- lun giu 22, 2026 09:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
- Risposte: 16
- Visite : 1626
Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Dovrebbe ripristinare una caldaia a spese sue e restare legato al gas. Il cliente vorrebbe togliere il gas e passare all'elettrico avendo il fotovoltaico.
Teoricamente si potrebbe mettere una sola pompa di calore con un accumulo di acqua calda ed avere entrambi i servizi con unico generatore. Il ...
Teoricamente si potrebbe mettere una sola pompa di calore con un accumulo di acqua calda ed avere entrambi i servizi con unico generatore. Il ...
- lun giu 22, 2026 08:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
- Risposte: 16
- Visite : 1626
Re: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Si, se prima si rompeva la caldaia restava senza ambo i servizi ma con 1500€ compreso montaggio li ripristinava.
Acquistare ed installare una pompa di calore ed uno scaldacqua a spese proprie visto che non rientra significa fare un esborso non indifferente, soprattutto in una zona C dove gli ...
Acquistare ed installare una pompa di calore ed uno scaldacqua a spese proprie visto che non rientra significa fare un esborso non indifferente, soprattutto in una zona C dove gli ...
- ven giu 19, 2026 10:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
- Risposte: 16
- Visite : 1626
Dubbi Multi-intervento Conto Termico 3.0
Buongiorno,
avrei necessità di conferme o di parere su multi-interventi da effettuare.
La necessità nasce dalla risposta che ho ricevuto tramite assistenza GSE (e non solo io ) in merito alla sostituzione di caldaia da 24 kw che esplica la funzione di generatore sia di ACS che Riscaldamento con ...
avrei necessità di conferme o di parere su multi-interventi da effettuare.
La necessità nasce dalla risposta che ho ricevuto tramite assistenza GSE (e non solo io ) in merito alla sostituzione di caldaia da 24 kw che esplica la funzione di generatore sia di ACS che Riscaldamento con ...
- gio giu 11, 2026 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
- Risposte: 2
- Visite : 754
Re: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Grazie per la risposta celere e precisa.
Giusta una delucidazione: una parete di spessore S=20 cm (per esempio) fa parte per metà di un locale e per metà di un altro?
Praticamente da rilievo nel piano sottostante ci sta una parete da 40 cm armata mentre nel piano superiore ci sta una parete da ...
Giusta una delucidazione: una parete di spessore S=20 cm (per esempio) fa parte per metà di un locale e per metà di un altro?
Praticamente da rilievo nel piano sottostante ci sta una parete da 40 cm armata mentre nel piano superiore ci sta una parete da ...
- gio giu 11, 2026 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
- Risposte: 2
- Visite : 754
Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Buongiorno,
sono nuovo del forum e sto utilizzando da poco EC700.
Sto modellando un edificio su più livelli e mi trovo in un locale climatizzato il cui pavimento confina sotto con un locale climatizzato ed un locale non climatizzato.
Come posso risolvere tale problematica nel software? Esiste ...
sono nuovo del forum e sto utilizzando da poco EC700.
Sto modellando un edificio su più livelli e mi trovo in un locale climatizzato il cui pavimento confina sotto con un locale climatizzato ed un locale non climatizzato.
Come posso risolvere tale problematica nel software? Esiste ...