Hai ragione, in questo modo andrei anche a verificare il discorso legato alle due uscite minime di sicurezza, giusto?
In quanto, a questo punto, me ne basterebbe anche solo una, avendo verificato il corridoio cieco.
La ricerca ha trovato 4 risultati
- mer lug 23, 2025 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 3683
- lun lug 21, 2025 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 3683
Re: Uscite d'emergenza autorimessa
Scusate l'assenza di questi giorni. Il percorso massimo d'esodo è di circa 45 metri. Ho provato a ricalcolare la massima lunghezza d'esodo applicando tutti i possibili aumenti ma, purtroppo, non è ancora sufficiente.
- mer lug 16, 2025 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 3683
Re: Uscite d'emergenza autorimessa
Si lo so, è una situazione molto al limite. Purtroppo non è possibile applicare la "piroetta" che mi hai consigliato. In ogni caso se non ci sono altre soluzioni per bypassare questo problema proverò nuovamente con la strutturista.
Grazie mille per la risposta.
Grazie mille per la risposta.
- mer lug 16, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscite d'emergenza autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 3683
Uscite d'emergenza autorimessa
Mi sto approcciando alle prime esperienze nel campo della prevenzione incendi e, recentemente, mi è stata affidata la progettazione antincendio di un'autorimessa condominiale situata al primo piano interrato, classificata secondo il Codice di Prevenzione Incendi come attività 75.1.A.
L’accesso all ...
L’accesso all ...