La ricerca ha trovato 3 risultati

da Dan&Ga
mar mar 04, 2025 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema Temperatura Accumulo ACS
Risposte: 9
Visite : 2162

Re: Problema Temperatura Accumulo ACS


Ma le portate e le potenze le hai calcolate in base alle letture?


Allora le portate sono stimate in base alle utenze servite (una palestra orario 7-23 con 21 docce, 6 lavabo+vaso a cassetta, 5 lavabi singoli ed il resto del fabbricato di cui ho potuto fare solo una stima non conoscendo ...
da Dan&Ga
lun mar 03, 2025 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema Temperatura Accumulo ACS
Risposte: 9
Visite : 2162

Re: Problema Temperatura Accumulo ACS

Buongiorno a tutti e grazie per le preziose risposte.
Provo a fare un po' di chiarezza, premettendo che rilievo e schemi li ho fatti in un pomeriggio (quindi abbastanza di corsa), allora i dati progettuali sono:
Portata (secondo uni9182): 3.88 l/s;
T utilizzo: 45°C;
T afs: 10°C:
T accumulo: 65°C ...
da Dan&Ga
mar feb 25, 2025 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema Temperatura Accumulo ACS
Risposte: 9
Visite : 2162

Problema Temperatura Accumulo ACS

Buonasera a tutti e grazie di avermi inserito nel forum, vi scrivo per avere un vostro parere su un impianto di produzione ACS su cui sono stati fatti già degli interventi.
Purtroppo però, anche dopo il primo revamping, la temperatura negli accumuli stenta a salire sopra i 43/45°C.
Vi faccio un ...