La ricerca ha trovato 4 risultati

da Hari_Seldon
mer feb 05, 2025 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?
Risposte: 7
Visite : 821

Re: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?


Con un nick come il tuo non posso non rispondere.... :mrgreen:

:lol: in effetti se Terminus non avesse risposto a Seldon sarebbe stata una delusione :lol:


Con i dati grezzi di sezione e posizione delle armature (da rilevare eventualmente con un pacometro), si può fare una mappatura termica ...
da Hari_Seldon
mer feb 05, 2025 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?
Risposte: 7
Visite : 821

Re: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?

Grazie della risposta.
OK...in realtà da NTC + Circolare applicativa non mi risulta che si possa fare una verifica su una struttura esistente senza caratterizzare i materiali...consideri allora acciaio e calcestruzzo come se fossero nuovi? E di che tipo? Come fai a stabilire se hai un C25/30 ...
da Hari_Seldon
mar feb 04, 2025 22:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?
Risposte: 7
Visite : 821

Re: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?

Ah ok...Alludi all'abbassamento del carico di incendio con i coefficienti delta e conseguente riduzione della classe da verificare (per livello di prestazione III), giusto? In effetti non ci avevo pensato, però ho già tenuto in conto rete idranti e impianto di allarme (che ci vorranno per forza ...
da Hari_Seldon
mar feb 04, 2025 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?
Risposte: 7
Visite : 821

VERNICI E PANNELLI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI STRUTTURALI, SERVE CALCOLO ANALITICO?

Salve a tutti,
ho un deposito prefabbricato in c.a. e c.a.p. che contiene rilevanti quantità di carta, cartone e similari. Classe di resistenza al fuoco richiesta da COPI R90. Progetti strutturali indisponibili, per cui non ho la minima idea del diametro e disposizione delle armature presenti ...