La ricerca ha trovato 2 risultati

da niofar
mar nov 26, 2024 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Risposte: 6
Visite : 824

Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80


Quando l'ho letta l'ho interpretata nel senso di dover erogare in ogni punto della galleria una portata di 240 l/min, quindi dovrebbero essere due UNI45 da 120l/min, ma provvisti di prolunghe e comunque avvicinati con interdistanza inferiore ai 250m massimi.
Nell'ultima SCIA che ho fatto (non il ...
da niofar
mar nov 26, 2024 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Risposte: 6
Visite : 824

IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80

Buongiorno, al fine di dimensionare l'impianto idrico antincendio a servizio di una galleria ho sempre preso come riferimento le linee guida ANAS, in cui si prevede "L’impianto deve essere dimensionato in modo da garantire il simultaneo funzionamento di almeno 4 idranti DN 45 con 120 l/min cadauno e ...