La ricerca ha trovato 2 risultati
- mar nov 26, 2024 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
- Risposte: 6
- Visite : 824
Re: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Quando l'ho letta l'ho interpretata nel senso di dover erogare in ogni punto della galleria una portata di 240 l/min, quindi dovrebbero essere due UNI45 da 120l/min, ma provvisti di prolunghe e comunque avvicinati con interdistanza inferiore ai 250m massimi.
Nell'ultima SCIA che ho fatto (non il ...
- mar nov 26, 2024 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
- Risposte: 6
- Visite : 824
IDRANTI GALLERIE ATTIVITA' 80
Buongiorno, al fine di dimensionare l'impianto idrico antincendio a servizio di una galleria ho sempre preso come riferimento le linee guida ANAS, in cui si prevede "L’impianto deve essere dimensionato in modo da garantire il simultaneo funzionamento di almeno 4 idranti DN 45 con 120 l/min cadauno e ...