La ricerca ha trovato 80 risultati
- mer feb 25, 2026 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 6591
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
E' penale solo l'omessa presentazione del rinnovo, previo accertamento dalla pg, ma non la presentazione del rinnovo tardivo prot.001640 1-2-2024.
- ven feb 20, 2026 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 3253
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
si è stata un’interpretazione un po’ troppo restrittiva. Alla fine mi sono trovato a dover prevedere porta tagliafuoco anche se la scala sfociava direttamente in spazio scoperto, e ho dovuto rifare tutta la verifica delle ventilazioni escludendo quel varco.
Personalmente sono dell’idea che, nel caso ...
Personalmente sono dell’idea che, nel caso ...
- ven feb 20, 2026 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12386
Re: Palestra soggetta
Personalmente tratterei tutto con codice
- gio feb 19, 2026 23:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 3253
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
A me fecero storie per delle scale aperte che dall’autorimessa portavano al cortile al piano terra, perché considerate sia come esodo sia come smaltimento fumi.
Per quanto riguarda le rampe, invece, non ho mai avuto contestazioni nel considerarle sia come esodo sia come areazione.
Però aggiungo ...
Per quanto riguarda le rampe, invece, non ho mai avuto contestazioni nel considerarle sia come esodo sia come areazione.
Però aggiungo ...
- gio feb 19, 2026 23:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12386
Re: Palestra soggetta
Secondo me il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 ha di fatto esteso il campo di applicazione del Codice sia alle attività non soggette per le quali non si può applicare minicodice, sia a tutte quelle attività soggette che non hanno una RT dedicata, indipendentemente da quanto riportato nel suo ...
- gio feb 19, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12386
Re: Palestra soggetta
Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.
Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi ...
- mar feb 17, 2026 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra in albergo
- Risposte: 4
- Visite : 833
Re: Palestra in albergo
Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si ...
- lun gen 19, 2026 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Credenze popolari su valutazione
- Risposte: 15
- Visite : 2904
Re: Credenze popolari su valutazione
A tal proposito, mi è capitata un’autorimessa progettata ai sensi del D.M. 1 febbraio 1986, con più di 50 autoveicoli, nella quale la comunicazione con le taverne degli appartamenti, come da progetto approvato, avviene tramite semplici porte EI 120. Le taverne risultano collegate ai piani terra ...
- mar gen 13, 2026 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 2216
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Sulla seconda prescrizione concordo pienamente con te: non è necessario proteggere la scala, trattandosi di compartimento multipiano (fai leva sulla prima nota al cap S.4.7 del Codice).
Per la prima prescrizione, il riferimento è al cap. G.3.3, c. 2, lett. b), che stabilisce che un’attività è ...
Per la prima prescrizione, il riferimento è al cap. G.3.3, c. 2, lett. b), che stabilisce che un’attività è ...
- lun dic 22, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità CERT REI 2004
- Risposte: 4
- Visite : 2126
Re: Validità CERT REI 2004
Secondo me, se fossero state presenti certificazioni di resistenza al fuoco redatte ai sensi del DM 2007, avresti potuto eventualmente ritenerle ancora valide, in quanto la metodologia di certificazione è sostanzialmente analoga a quella prevista dal Capitolo S.2 del Codice (pur non essendo, in ...
- mer nov 19, 2025 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto fotovoltaico
- Risposte: 3
- Visite : 1400
Re: Impianto fotovoltaico
Ai VVF interessa il dich. prod, firmato dalla direzione lavori o, in assenza di questa figura, da professionista antincendio.
Al modello dich. prod sono poi allegati tutti gli altri documenti che ti son serviti per redigerlo (dichiarazione corretta posa, dichiarazione di prestazione, rapporti di ...
Al modello dich. prod sono poi allegati tutti gli altri documenti che ti son serviti per redigerlo (dichiarazione corretta posa, dichiarazione di prestazione, rapporti di ...
- mer nov 19, 2025 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 1053
Re: aerazione autorimessa
Il 10% della superficie di smaltimento deve essere di tipo SEa,SEb oppure SEc, il restante 90% può essere realizzato come vuoi, quindi anche con semplice serramento apribile.
- mar nov 18, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
- Risposte: 3
- Visite : 1265
Re: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
Grazie ad entrambi
- mar nov 18, 2025 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
- Risposte: 3
- Visite : 1265
Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
Buongiorno,
secondo voi, l'aumento di potenza di una centrale temica, rientrante nel 20% previsto dai DD MM del 1996 e 2019, può essere dichiarato a rinnovo allegando le di.co. delle modifiche agli impianti (es. impianto elettrico, adduzione gas...)?
L'allegato IV del DM 7/8/2012, al punto C, parla ...
secondo voi, l'aumento di potenza di una centrale temica, rientrante nel 20% previsto dai DD MM del 1996 e 2019, può essere dichiarato a rinnovo allegando le di.co. delle modifiche agli impianti (es. impianto elettrico, adduzione gas...)?
L'allegato IV del DM 7/8/2012, al punto C, parla ...
- mar nov 18, 2025 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 senza compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 1641
Re: Attività 73 senza compartimentazione
Sicuramente non è possibile in soluzione conforme, perché, come indicato nel capitolo S3 del codice, attività diverse (o aree della stessa attività con livelli di rischio differenti) devono essere collocate in compartimenti separati.
Inoltre, secondo il capitolo S.3.7.1, le pareti di separazione tra ...
Inoltre, secondo il capitolo S.3.7.1, le pareti di separazione tra ...
- gio nov 06, 2025 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 9289
Re: Certificazione impianti
Per impianti privi di dichiarazione di conformità (Di.Co.), in teoria dovrebbe essere un tecnico abilitato a redigere una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).
Tuttavia, nel caso di impianti realizzati dopo il 2008, il DM 37/08 non prevede questa possibilità.
In queste situazioni, secondo me non è ...
Tuttavia, nel caso di impianti realizzati dopo il 2008, il DM 37/08 non prevede questa possibilità.
In queste situazioni, secondo me non è ...
- gio nov 06, 2025 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solai tra attività
- Risposte: 3
- Visite : 1395
Re: Resistenza al fuoco solai tra attività
Concordo con te, deve essere garantira la R anche al solaio di copertura.
- mar nov 04, 2025 22:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
- Risposte: 16
- Visite : 6216
Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Sto pensando che in realtà non puoi applicare il livello II per la s.2 perché dovresti dimostrare che l'eventuale collasso non influisca sul resto della struttura. Rientreresti in questo caso? Io di sicuro no, quindi meno male che sto facendo verniciare :D
Ma se ho un qf,d < 200 MJ/m², sono in ...
- mar nov 04, 2025 22:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
- Risposte: 16
- Visite : 6216
Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Secondo me non è detto che, solo perché un elemento è portante, debba per forza avere una classe di resistenza al fuoco.
Se in un compartimento, dal calcolo del qf,d, risulta < 200 MJ/m², non serve garantire alcuna classe di resistenza al fuoco a nessun elemento (tab. S.2-3), perché la quantità di ...
Se in un compartimento, dal calcolo del qf,d, risulta < 200 MJ/m², non serve garantire alcuna classe di resistenza al fuoco a nessun elemento (tab. S.2-3), perché la quantità di ...
- mar nov 04, 2025 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: software per calcolo carico di incendio
- Risposte: 4
- Visite : 1881
Re: software per calcolo carico di incendio
Sì, Claraf 3.0 lo puoi utilizzare per il calcolo del qf,d come da Codice.
Occhio se utilizzi i valori medi del qf indicati per tipologia di attività (es. autorimesse, uffici..), devi assicurati di aver impostato correttamente il valore "frattile 80%", come previsto dal capitolo S.2.9.1.
Se progetti ...
Occhio se utilizzi i valori medi del qf indicati per tipologia di attività (es. autorimesse, uffici..), devi assicurati di aver impostato correttamente il valore "frattile 80%", come previsto dal capitolo S.2.9.1.
Se progetti ...
- mar nov 04, 2025 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9
- Risposte: 11
- Visite : 4912
Re: Strategia S.9
Sisi, devi mettere l'idrante esterno con portata di 300 l/min e durata 60 minuti, almeno che non ricadi in LP II di S9.
E si, occorre considerare la contemporaneità della protezione interna con i 300l/min dell’idrante di caricamento.
E si, occorre considerare la contemporaneità della protezione interna con i 300l/min dell’idrante di caricamento.
- mar nov 04, 2025 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9
- Risposte: 11
- Visite : 4912
Re: Strategia S.9
No, se è attribuibile il livello di prestazione II secondo i criteri del Capitolo S.9, non è necessario prevederlo.
Diverso è il caso in cui si tratti già di un livello di pericolosità 2 con solo protezione interna: in questa situazione, anche se rientri nei criteri di atribuzione del livello di ...
Diverso è il caso in cui si tratti già di un livello di pericolosità 2 con solo protezione interna: in questa situazione, anche se rientri nei criteri di atribuzione del livello di ...
- gio ott 30, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per solo showroom
- Risposte: 8
- Visite : 2612
Re: Normativa per solo showroom
Secondo me, un’esposizione senza vendita, non rientra nel campo di applicazione né del DM 2010 né della RTV 8.
Attività 69 e progetto con RTO.
Attività 69 e progetto con RTO.
- mer ott 29, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
- Risposte: 7
- Visite : 2238
Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Se rispetti tutti i requisiti riportati al punto 1.2 del dm 3-9-2021 (aff. <= 100 pp, sup. < 1000 mq, qf < 900 MJ/mq ecc...) puoi applicare il minicodice, non essendo soggetto e non avendo RTV.
- sab ott 25, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 e quote di tutti i piani
- Risposte: 5
- Visite : 1316
Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani
Se vedi l’illustrazione G.1-3 (prima immagine), sembra che essa consideri la copertura come “piano” anche nel caso in cui siano presenti vani tecnici (es. locale macchine dell’ascensore).
- ven ott 24, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 3715
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Per quanto riguarda il sistema di sovrappressione, devi fare progetto secondo UNI EN 12101 e successivo rilascio di dich. imp. da installatore.
Solitamente il sistema è alimentato a batterie a tampone e attivabile da singolo rilevatore puntiforme in prossimità del filtro, ma dipenderà dal modello e ...
Solitamente il sistema è alimentato a batterie a tampone e attivabile da singolo rilevatore puntiforme in prossimità del filtro, ma dipenderà dal modello e ...
- gio ott 23, 2025 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 3715
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Anche secondo me non va bene, il filtro deve essere areato direttamente verso l'esterno.
Poi chi ti da la garanzia che eventuali fumi provenienti dall'autorimessa siano sufficientemente freddi da non far espandere le guarnizioni della griglia?
L'unico metodo è fare sovrappressione con canale ...
Poi chi ti da la garanzia che eventuali fumi provenienti dall'autorimessa siano sufficientemente freddi da non far espandere le guarnizioni della griglia?
L'unico metodo è fare sovrappressione con canale ...
- lun ott 20, 2025 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga su attività non soggetta
- Risposte: 1
- Visite : 552
Re: Deroga su attività non soggetta
No, metti in atto le misure compensative scelte ma non devi presentare scia perchè non è attività soggetta.
- lun ott 13, 2025 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
- Risposte: 2
- Visite : 1217
Re: Reazione al fuoco Guaina Copertura
Secondo me no, anche perché le guaine bituminose in copertura sono classificate secondo la norma UNI EN 13501-5 (BROOF T1,T2,T3 o FROOF).
Pertanto, considerando che nelle tabelle del capitolo S1 queste classi non sono riportate, direi che non è necessaria la reazione al fuoco.
La necessità di avere ...
Pertanto, considerando che nelle tabelle del capitolo S1 queste classi non sono riportate, direi che non è necessaria la reazione al fuoco.
La necessità di avere ...
- ven set 05, 2025 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
- Risposte: 6
- Visite : 1769
Re: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
Non rientri nel campo di applicazione della RTV4, quindi dovresti applicare soltanto la RTO. Concordo comunque sul fatto di considerare l’archivio come area a rischio specifico. Inoltre, in assenza della rete idranti, a mio parere non è possibile utilizzare il coefficiente riduttivo per il calcolo ...
- mar set 02, 2025 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI SMALTIMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 2266
Re: APERTURE DI SMALTIMENTO
Io gli infissi apribili manualmente (anche dall'esterno) li considero sempre SEd.
- mar lug 22, 2025 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo per fasi
- Risposte: 10
- Visite : 4364
Re: Esodo per fasi
No, può trattarsi benissimo di un esodo simultaneo, in cui, per raggiungere un luogo sicuro, si passa attraverso un compartimento adiacente (luogo sicuro temporaneo). L’esodo per fasi, invece, si adotta in attività particolarmente complesse e richiede maggiori requisiti antincendio (vedi S.4.7.1).
- mer lug 02, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di emergenza B&B
- Risposte: 2
- Visite : 1895
Re: Piano di emergenza B&B
Se non hai attività soggetta, <10 lavoratori e <50 occupanti non hai l'obbligo di presisporre piano emergenza (art.2 dm 2-9-2021)
- ven giu 27, 2025 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 1534
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Più che altro vi è un progetto approvato da dove si evince l'assenza del collegamento.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
- gio giu 26, 2025 23:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 1534
Luogo sicuro DM 10-03-1998
Una domanda in merito al DM 10/03/1998, che non utilizzo abitualmente.
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
- gio giu 05, 2025 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 857
Re: pannello sandwich tetto Broof
Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
- ven mag 23, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 2665
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me, considerando che le modifiche previste dal progetto comporterebbero interventi significativi anche in ambiti non direttamente oggetto dei lavori — seppur non di tipo strutturale o impiantistico — è consentito fare riferimento alle "normative di tipo tradizionale", come indicato dal DM 12 ...
- mer mag 21, 2025 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 2673
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".
la norma ti consente di scendere di livello di prestazione, infatti al paragrafo S.8.3 comma 1 trovi scritto "[...] criteri generalmente accettati [...]"
In ...
- sab mag 17, 2025 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 4099
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Io non entro in merito alla v13 se l’edificio sovrastante non è soggetto, però cerco di mantenere le aperture di smaltimento distanti almeno 1 metro rispetto alla facciata e se ho intercapedini realizzo fascia di separazione di 1m.
- ven mag 16, 2025 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
- Risposte: 2
- Visite : 3086
Re: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Non hai regola tecnica in quanto il DM 2010 si applica solo ad attività commerciali con superficie > 400mq (quindi se ricadi in att.69).
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
- mar mag 13, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 5166
Re: UNI 10779 UNI70
Grazie
- mar mag 13, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 5166
Re: UNI 10779 UNI70
Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di ...
- sab apr 19, 2025 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 o 45?
- Risposte: 4
- Visite : 2112
Re: Attività 12 o 45?
Si anch’io ho fatto una pratica simile. Presentato progetto solo per attività 12 con dm 34.
- mar apr 15, 2025 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
- Risposte: 2
- Visite : 1363
Re: attività interrata, separata da spazio scoperto
Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
- mar apr 15, 2025 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo applicazione RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 1994
Re: Campo applicazione RTV8
Secondo me si, puoi progettare con Rto
- mar apr 15, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
- Risposte: 1
- Visite : 828
Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
Buongiorno,
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
- mer apr 09, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
- Risposte: 6
- Visite : 1933
Re: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
secondo me devi fare entrambi, aggiorni il dich. imp. e redigi dich. prod. verificando dop e dich. posa dell'installatore.
- mar apr 08, 2025 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 1299
Re: Attività 41
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?
"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione ...
- lun apr 07, 2025 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 1299
Re: Attività 41
Io la vedo cosi:
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- ven mar 28, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
- Risposte: 9
- Visite : 4502
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Recentemente ho fatto un dich prod di una serranda ed ho acquisito solamente la DoP dove era riportata la prestazione di resistenza al fuoco in relazione al tipo di supporto su cui veniva installata la serranda. Naturalmente insieme al dich posa dell'installatore.