La ricerca ha trovato 70 risultati

da gmc01
mer nov 19, 2025 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico
Risposte: 3
Visite : 717

Re: Impianto fotovoltaico

Ai VVF interessa il dich. prod, firmato dalla direzione lavori o, in assenza di questa figura, da professionista antincendio.
Al modello dich. prod sono poi allegati tutti gli altri documenti che ti son serviti per redigerlo (dichiarazione corretta posa, dichiarazione di prestazione, rapporti di ...
da gmc01
mer nov 19, 2025 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione autorimessa
Risposte: 3
Visite : 601

Re: aerazione autorimessa

Il 10% della superficie di smaltimento deve essere di tipo SEa,SEb oppure SEc, il restante 90% può essere realizzato come vuoi, quindi anche con semplice serramento apribile.
da gmc01
mar nov 18, 2025 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
Risposte: 3
Visite : 782

Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?

Buongiorno,
secondo voi, l'aumento di potenza di una centrale temica, rientrante nel 20% previsto dai DD MM del 1996 e 2019, può essere dichiarato a rinnovo allegando le di.co. delle modifiche agli impianti (es. impianto elettrico, adduzione gas...)?
L'allegato IV del DM 7/8/2012, al punto C, parla ...
da gmc01
mar nov 18, 2025 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 senza compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 1011

Re: Attività 73 senza compartimentazione

Sicuramente non è possibile in soluzione conforme, perché, come indicato nel capitolo S3 del codice, attività diverse (o aree della stessa attività con livelli di rischio differenti) devono essere collocate in compartimenti separati.
Inoltre, secondo il capitolo S.3.7.1, le pareti di separazione tra ...
da gmc01
gio nov 06, 2025 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 5658

Re: Certificazione impianti

Per impianti privi di dichiarazione di conformità (Di.Co.), in teoria dovrebbe essere un tecnico abilitato a redigere una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).
Tuttavia, nel caso di impianti realizzati dopo il 2008, il DM 37/08 non prevede questa possibilità.
In queste situazioni, secondo me non è ...
da gmc01
gio nov 06, 2025 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solai tra attività
Risposte: 3
Visite : 844

Re: Resistenza al fuoco solai tra attività

Concordo con te, deve essere garantira la R anche al solaio di copertura.
da gmc01
mar nov 04, 2025 22:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 4583

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio


Sto pensando che in realtà non puoi applicare il livello II per la s.2 perché dovresti dimostrare che l'eventuale collasso non influisca sul resto della struttura. Rientreresti in questo caso? Io di sicuro no, quindi meno male che sto facendo verniciare :D


Ma se ho un qf,d < 200 MJ/m², sono in ...
da gmc01
mar nov 04, 2025 22:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 4583

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Secondo me non è detto che, solo perché un elemento è portante, debba per forza avere una classe di resistenza al fuoco.
Se in un compartimento, dal calcolo del qf,d, risulta < 200 MJ/m², non serve garantire alcuna classe di resistenza al fuoco a nessun elemento (tab. S.2-3), perché la quantità di ...
da gmc01
mar nov 04, 2025 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: software per calcolo carico di incendio
Risposte: 4
Visite : 1046

Re: software per calcolo carico di incendio

Sì, Claraf 3.0 lo puoi utilizzare per il calcolo del qf,d come da Codice.
Occhio se utilizzi i valori medi del qf indicati per tipologia di attività (es. autorimesse, uffici..), devi assicurati di aver impostato correttamente il valore "frattile 80%", come previsto dal capitolo S.2.9.1.
Se progetti ...
da gmc01
mar nov 04, 2025 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 3698

Re: Strategia S.9

Sisi, devi mettere l'idrante esterno con portata di 300 l/min e durata 60 minuti, almeno che non ricadi in LP II di S9.
E si, occorre considerare la contemporaneità della protezione interna con i 300l/min dell’idrante di caricamento.
da gmc01
mar nov 04, 2025 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 3698

Re: Strategia S.9

No, se è attribuibile il livello di prestazione II secondo i criteri del Capitolo S.9, non è necessario prevederlo.
Diverso è il caso in cui si tratti già di un livello di pericolosità 2 con solo protezione interna: in questa situazione, anche se rientri nei criteri di atribuzione del livello di ...
da gmc01
gio ott 30, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 1524

Re: Normativa per solo showroom

Secondo me, un’esposizione senza vendita, non rientra nel campo di applicazione né del DM 2010 né della RTV 8.
Attività 69 e progetto con RTO.
da gmc01
mer ott 29, 2025 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 1592

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Se rispetti tutti i requisiti riportati al punto 1.2 del dm 3-9-2021 (aff. <= 100 pp, sup. < 1000 mq, qf < 900 MJ/mq ecc...) puoi applicare il minicodice, non essendo soggetto e non avendo RTV.
da gmc01
sab ott 25, 2025 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.13 e quote di tutti i piani
Risposte: 5
Visite : 796

Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani

Se vedi l’illustrazione G.1-3 (prima immagine), sembra che essa consideri la copertura come “piano” anche nel caso in cui siano presenti vani tecnici (es. locale macchine dell’ascensore).
da gmc01
ven ott 24, 2025 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Risposte: 14
Visite : 2056

Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?

Per quanto riguarda il sistema di sovrappressione, devi fare progetto secondo UNI EN 12101 e successivo rilascio di dich. imp. da installatore.
Solitamente il sistema è alimentato a batterie a tampone e attivabile da singolo rilevatore puntiforme in prossimità del filtro, ma dipenderà dal modello e ...
da gmc01
gio ott 23, 2025 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Risposte: 14
Visite : 2056

Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?

Anche secondo me non va bene, il filtro deve essere areato direttamente verso l'esterno.
Poi chi ti da la garanzia che eventuali fumi provenienti dall'autorimessa siano sufficientemente freddi da non far espandere le guarnizioni della griglia?
L'unico metodo è fare sovrappressione con canale ...
da gmc01
lun ott 20, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga su attività non soggetta
Risposte: 1
Visite : 361

Re: Deroga su attività non soggetta

No, metti in atto le misure compensative scelte ma non devi presentare scia perchè non è attività soggetta.
da gmc01
lun ott 13, 2025 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
Risposte: 2
Visite : 780

Re: Reazione al fuoco Guaina Copertura

Secondo me no, anche perché le guaine bituminose in copertura sono classificate secondo la norma UNI EN 13501-5 (BROOF T1,T2,T3 o FROOF).
Pertanto, considerando che nelle tabelle del capitolo S1 queste classi non sono riportate, direi che non è necessaria la reazione al fuoco.
La necessità di avere ...
da gmc01
ven set 05, 2025 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
Risposte: 6
Visite : 1413

Re: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III

Non rientri nel campo di applicazione della RTV4, quindi dovresti applicare soltanto la RTO. Concordo comunque sul fatto di considerare l’archivio come area a rischio specifico. Inoltre, in assenza della rete idranti, a mio parere non è possibile utilizzare il coefficiente riduttivo per il calcolo ...
da gmc01
mar set 02, 2025 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: APERTURE DI SMALTIMENTO
Risposte: 10
Visite : 1781

Re: APERTURE DI SMALTIMENTO

Io gli infissi apribili manualmente (anche dall'esterno) li considero sempre SEd.
da gmc01
mar lug 22, 2025 17:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi
Risposte: 10
Visite : 4025

Re: Esodo per fasi

No, può trattarsi benissimo di un esodo simultaneo, in cui, per raggiungere un luogo sicuro, si passa attraverso un compartimento adiacente (luogo sicuro temporaneo). L’esodo per fasi, invece, si adotta in attività particolarmente complesse e richiede maggiori requisiti antincendio (vedi S.4.7.1).
da gmc01
mer lug 02, 2025 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di emergenza B&B
Risposte: 2
Visite : 1787

Re: Piano di emergenza B&B

Se non hai attività soggetta, <10 lavoratori e <50 occupanti non hai l'obbligo di presisporre piano emergenza (art.2 dm 2-9-2021)
da gmc01
ven giu 27, 2025 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Risposte: 7
Visite : 1061

Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998

Più che altro vi è un progetto approvato da dove si evince l'assenza del collegamento.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
da gmc01
gio giu 26, 2025 23:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Risposte: 7
Visite : 1061

Luogo sicuro DM 10-03-1998

Una domanda in merito al DM 10/03/1998, che non utilizzo abitualmente.
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
da gmc01
gio giu 05, 2025 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannello sandwich tetto Broof
Risposte: 3
Visite : 598

Re: pannello sandwich tetto Broof

Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
da gmc01
ven mag 23, 2025 13:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione progetto... facciate?
Risposte: 9
Visite : 2366

Re: Valutazione progetto... facciate?

Secondo me, considerando che le modifiche previste dal progetto comporterebbero interventi significativi anche in ambiti non direttamente oggetto dei lavori — seppur non di tipo strutturale o impiantistico — è consentito fare riferimento alle "normative di tipo tradizionale", come indicato dal DM 12 ...
da gmc01
mer mag 21, 2025 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Risposte: 9
Visite : 2436

Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE



Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".


la norma ti consente di scendere di livello di prestazione, infatti al paragrafo S.8.3 comma 1 trovi scritto "[...] criteri generalmente accettati [...]"

In ...
da gmc01
sab mag 17, 2025 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Risposte: 6
Visite : 3662

Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa

Io non entro in merito alla v13 se l’edificio sovrastante non è soggetto, però cerco di mantenere le aperture di smaltimento distanti almeno 1 metro rispetto alla facciata e se ho intercapedini realizzo fascia di separazione di 1m.
da gmc01
ven mag 16, 2025 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Risposte: 2
Visite : 2894

Re: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq

Non hai regola tecnica in quanto il DM 2010 si applica solo ad attività commerciali con superficie > 400mq (quindi se ricadi in att.69).
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
da gmc01
mar mag 13, 2025 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 4690

Re: UNI 10779 UNI70

Grazie
da gmc01
mar mag 13, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 4690

Re: UNI 10779 UNI70

Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di ...
da gmc01
sab apr 19, 2025 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12 o 45?
Risposte: 4
Visite : 1954

Re: Attività 12 o 45?

Si anch’io ho fatto una pratica simile. Presentato progetto solo per attività 12 con dm 34.
da gmc01
mar apr 15, 2025 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
Risposte: 2
Visite : 1034

Re: attività interrata, separata da spazio scoperto

Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
da gmc01
mar apr 15, 2025 21:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Campo applicazione RTV8
Risposte: 4
Visite : 1683

Re: Campo applicazione RTV8

Secondo me si, puoi progettare con Rto
da gmc01
mar apr 15, 2025 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
Risposte: 1
Visite : 681

Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?

Buongiorno,
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
da gmc01
mer apr 09, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
Risposte: 6
Visite : 1421

Re: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI

secondo me devi fare entrambi, aggiorni il dich. imp. e redigi dich. prod. verificando dop e dich. posa dell'installatore.
da gmc01
mar apr 08, 2025 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 41
Risposte: 4
Visite : 1035

Re: Attività 41



- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.


Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?

"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione ...
da gmc01
lun apr 07, 2025 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 41
Risposte: 4
Visite : 1035

Re: Attività 41

Io la vedo cosi:
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
da gmc01
ven mar 28, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Risposte: 9
Visite : 3922

Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?

mmaarrccoo ha scritto: ven mar 28, 2025 09:28 Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie.
Recentemente ho fatto un dich prod di una serranda ed ho acquisito solamente la DoP dove era riportata la prestazione di resistenza al fuoco in relazione al tipo di supporto su cui veniva installata la serranda. Naturalmente insieme al dich posa dell'installatore.
da gmc01
ven mar 28, 2025 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verso di apertura porta su scala condominio
Risposte: 2
Visite : 673

Re: Verso di apertura porta su scala condominio

Vedi cosa dice il DM 03 novembre2004
da gmc01
ven mar 28, 2025 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Risposte: 4
Visite : 890

Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti


Per il rispetto di S8 puoi adottare aperture SEc apribili da zona protetta manualmente.
Gli idranti li puoi evitare solo nei locali dove non è presente personale addetto vedi S.6.8 punto 6.


Bhe no andavo in soluzione alternativa per la mancanza di rete idranti.
Se c’è un sistema automatico in ...
da gmc01
ven mar 28, 2025 08:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Risposte: 4
Visite : 890

Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti


Ciao, hai verificato se ricadi nel caso del DM 22/02/2006 o del DPR 418 del 30/06/1995? Se non ricordo male, infatti, potresti non essere soggetto al COPI


Ciao, no l’archivio è a servizio di un comune con < 25 persone ed esistente all’entrata in vigore del DM uffici, quindi non applicabile ...
da gmc01
gio mar 27, 2025 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Risposte: 4
Visite : 890

Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti

Buongiorno,
Stavo pensando di attribuire lp IV - capitolo S6 ad un archivio cartaceo, andando quindi ad installare un sistema automatico ad aerosol (con la possibilità di spegnimento manuale).
Mi son venuti due dubbi, il primo è che volevo evitare rete idranti, quindi soluzione alternativa andando a ...
da gmc01
mer mar 26, 2025 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Risposte: 5
Visite : 1171

Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”

Penso che sia esclusivamente riferito alle prescrizioni dettate dalla tabella S.9-3; qualora ho quote di piani >54m oppure <-15, devo installare infrastruttura per le comunicazioni in emergenza dei soccorritori.
Se non rientro in queste casistiche non faccio nulla in merito.
da gmc01
gio mar 20, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e rampa per fuga
Risposte: 35
Visite : 9209

Re: Autorimessa e rampa per fuga

Basta che sia luogo sicuro temporaneo, quindi un'altro compartimento.
Non per forza deve essere un filtro.
da gmc01
mer mar 12, 2025 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Malta per blocchi EI in cls
Risposte: 2
Visite : 715

Re: Malta per blocchi EI in cls

Tom Bishop ha scritto: mer mar 12, 2025 06:09 Malta senza alcuna particolare caratteristica con metodo tabellare.
Se usi il metodo sperimentale controlla il rapporto di prova specifico per i blocchi che vuoi usare.
Grazie !
da gmc01
mar mar 11, 2025 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Risposte: 15
Visite : 6029

Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi


credo che sarebbe opportuno valutare il tempo di evaporazione del contenuto acquoso e quanto questo riesce a raffreddare l'ambiente.
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)


non è di tipo isolato e ...
da gmc01
mar mar 11, 2025 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Malta per blocchi EI in cls
Risposte: 2
Visite : 715

Malta per blocchi EI in cls

Buongiorno,
per posare una parete in blocchi che dovrà avere funzione tagliafuoco che malta devo utilizzare?
Basta che guardo la DoP e verifico che sia conforme al campione testato e basta, giusto?
Non devo necessariamente utilizzare prodotti EI?
grazie!
da gmc01
gio mar 06, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 1720

Re: Trattamento ignifugo

Ho recuperato questa circolare, non so se sia superata, ma nel DM del 2005 non ho trovato nulla.

Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...