La ricerca ha trovato 49 risultati
- mar lug 22, 2025 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo per fasi
- Risposte: 10
- Visite : 2331
Re: Esodo per fasi
No, può trattarsi benissimo di un esodo simultaneo, in cui, per raggiungere un luogo sicuro, si passa attraverso un compartimento adiacente (luogo sicuro temporaneo). L’esodo per fasi, invece, si adotta in attività particolarmente complesse e richiede maggiori requisiti antincendio (vedi S.4.7.1).
- mer lug 02, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di emergenza B&B
- Risposte: 2
- Visite : 1367
Re: Piano di emergenza B&B
Se non hai attività soggetta, <10 lavoratori e <50 occupanti non hai l'obbligo di presisporre piano emergenza (art.2 dm 2-9-2021)
- ven giu 27, 2025 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 624
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Più che altro vi è un progetto approvato da dove si evince l'assenza del collegamento.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
- gio giu 26, 2025 23:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 624
Luogo sicuro DM 10-03-1998
Una domanda in merito al DM 10/03/1998, che non utilizzo abitualmente.
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
- gio giu 05, 2025 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 336
Re: pannello sandwich tetto Broof
Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
- ven mag 23, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1660
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me, considerando che le modifiche previste dal progetto comporterebbero interventi significativi anche in ambiti non direttamente oggetto dei lavori — seppur non di tipo strutturale o impiantistico — è consentito fare riferimento alle "normative di tipo tradizionale", come indicato dal DM 12 ...
- mer mag 21, 2025 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1805
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".
la norma ti consente di scendere di livello di prestazione, infatti al paragrafo S.8.3 comma 1 trovi scritto "[...] criteri generalmente accettati [...]"
In ...
- sab mag 17, 2025 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2235
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Io non entro in merito alla v13 se l’edificio sovrastante non è soggetto, però cerco di mantenere le aperture di smaltimento distanti almeno 1 metro rispetto alla facciata e se ho intercapedini realizzo fascia di separazione di 1m.
- ven mag 16, 2025 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
- Risposte: 2
- Visite : 2263
Re: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Non hai regola tecnica in quanto il DM 2010 si applica solo ad attività commerciali con superficie > 400mq (quindi se ricadi in att.69).
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
- mar mag 13, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3649
Re: UNI 10779 UNI70
Grazie
- mar mag 13, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3649
Re: UNI 10779 UNI70
Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di ...
- sab apr 19, 2025 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 o 45?
- Risposte: 4
- Visite : 1633
Re: Attività 12 o 45?
Si anch’io ho fatto una pratica simile. Presentato progetto solo per attività 12 con dm 34.
- mar apr 15, 2025 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
- Risposte: 2
- Visite : 606
Re: attività interrata, separata da spazio scoperto
Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
- mar apr 15, 2025 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo applicazione RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 1174
Re: Campo applicazione RTV8
Secondo me si, puoi progettare con Rto
- mar apr 15, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
- Risposte: 1
- Visite : 507
Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
Buongiorno,
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
- mer apr 09, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
- Risposte: 6
- Visite : 844
Re: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
secondo me devi fare entrambi, aggiorni il dich. imp. e redigi dich. prod. verificando dop e dich. posa dell'installatore.
- mar apr 08, 2025 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 587
Re: Attività 41
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?
"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione ...
- lun apr 07, 2025 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 587
Re: Attività 41
Io la vedo cosi:
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- ven mar 28, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
- Risposte: 9
- Visite : 3094
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Recentemente ho fatto un dich prod di una serranda ed ho acquisito solamente la DoP dove era riportata la prestazione di resistenza al fuoco in relazione al tipo di supporto su cui veniva installata la serranda. Naturalmente insieme al dich posa dell'installatore.
- ven mar 28, 2025 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso di apertura porta su scala condominio
- Risposte: 2
- Visite : 430
Re: Verso di apertura porta su scala condominio
Vedi cosa dice il DM 03 novembre2004
- ven mar 28, 2025 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 606
Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Per il rispetto di S8 puoi adottare aperture SEc apribili da zona protetta manualmente.
Gli idranti li puoi evitare solo nei locali dove non è presente personale addetto vedi S.6.8 punto 6.
Bhe no andavo in soluzione alternativa per la mancanza di rete idranti.
Se c’è un sistema automatico in ...
- ven mar 28, 2025 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 606
Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Ciao, hai verificato se ricadi nel caso del DM 22/02/2006 o del DPR 418 del 30/06/1995? Se non ricordo male, infatti, potresti non essere soggetto al COPI
Ciao, no l’archivio è a servizio di un comune con < 25 persone ed esistente all’entrata in vigore del DM uffici, quindi non applicabile ...
- gio mar 27, 2025 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 606
Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Buongiorno,
Stavo pensando di attribuire lp IV - capitolo S6 ad un archivio cartaceo, andando quindi ad installare un sistema automatico ad aerosol (con la possibilità di spegnimento manuale).
Mi son venuti due dubbi, il primo è che volevo evitare rete idranti, quindi soluzione alternativa andando a ...
Stavo pensando di attribuire lp IV - capitolo S6 ad un archivio cartaceo, andando quindi ad installare un sistema automatico ad aerosol (con la possibilità di spegnimento manuale).
Mi son venuti due dubbi, il primo è che volevo evitare rete idranti, quindi soluzione alternativa andando a ...
- mer mar 26, 2025 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
- Risposte: 5
- Visite : 866
Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Penso che sia esclusivamente riferito alle prescrizioni dettate dalla tabella S.9-3; qualora ho quote di piani >54m oppure <-15, devo installare infrastruttura per le comunicazioni in emergenza dei soccorritori.
Se non rientro in queste casistiche non faccio nulla in merito.
Se non rientro in queste casistiche non faccio nulla in merito.
- gio mar 20, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e rampa per fuga
- Risposte: 35
- Visite : 5981
Re: Autorimessa e rampa per fuga
Basta che sia luogo sicuro temporaneo, quindi un'altro compartimento.
Non per forza deve essere un filtro.
Non per forza deve essere un filtro.
- mer mar 12, 2025 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Malta per blocchi EI in cls
- Risposte: 2
- Visite : 486
Re: Malta per blocchi EI in cls
Grazie !Tom Bishop ha scritto: mer mar 12, 2025 06:09 Malta senza alcuna particolare caratteristica con metodo tabellare.
Se usi il metodo sperimentale controlla il rapporto di prova specifico per i blocchi che vuoi usare.
- mar mar 11, 2025 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 4689
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
credo che sarebbe opportuno valutare il tempo di evaporazione del contenuto acquoso e quanto questo riesce a raffreddare l'ambiente.
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)
non è di tipo isolato e ...
- mar mar 11, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Malta per blocchi EI in cls
- Risposte: 2
- Visite : 486
Malta per blocchi EI in cls
Buongiorno,
per posare una parete in blocchi che dovrà avere funzione tagliafuoco che malta devo utilizzare?
Basta che guardo la DoP e verifico che sia conforme al campione testato e basta, giusto?
Non devo necessariamente utilizzare prodotti EI?
grazie!
per posare una parete in blocchi che dovrà avere funzione tagliafuoco che malta devo utilizzare?
Basta che guardo la DoP e verifico che sia conforme al campione testato e basta, giusto?
Non devo necessariamente utilizzare prodotti EI?
grazie!
- gio mar 06, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattamento ignifugo
- Risposte: 6
- Visite : 1201
Re: Trattamento ignifugo
Ho recuperato questa circolare, non so se sia superata, ma nel DM del 2005 non ho trovato nulla.
Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...
Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...
- mer mar 05, 2025 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 4689
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
scusa, il dato del 60% di acqua è reale o è una tua supposizione?
Nel caso sia corretta, allora va bene il ragionamento che hai fatto, ossia di partire dai 18-20 MJ del pesce essiccato e ridurlo sulla base della proporzione in peso rispetto al pesce non essiccato (cioè a parità di peso totale il ...
- mer mar 05, 2025 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 4689
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Buongiorno,
devo progettare uno stabilimento in cui è presente una cella frigorifera a bassa temperatura (-50°C) per lo stoccaggio di pesce surgelato, la cui superficie è di circa 600 mq.
Ho computato nel calcolo del carico d'incendio il materiale isolante delle pareti delle celle frigorifere.
Il ...
devo progettare uno stabilimento in cui è presente una cella frigorifera a bassa temperatura (-50°C) per lo stoccaggio di pesce surgelato, la cui superficie è di circa 600 mq.
Ho computato nel calcolo del carico d'incendio il materiale isolante delle pareti delle celle frigorifere.
Il ...
- gio feb 27, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
- Risposte: 2
- Visite : 436
Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
- gio feb 27, 2025 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 - 75 - 77
- Risposte: 5
- Visite : 689
Re: Attività 74 - 75 - 77
In alcuni casi, per autorimesse esistenti, si può ancora usare DM 86 anche se abrogato.
- mer feb 19, 2025 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 614
Re: Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
Se pratica fatta con DM 86 penso tu debba fare riferimento al DM 3/11/2004. L'obbligo del maniglione UNI EN 1125 (se attività non aperta al pubblico) scatta quando la porta è utilizzabile da più di 25 persone. Altrimenti maniglia UNI EN 179.
Se fatta con il codice sempre in attività non aperta al ...
Se fatta con il codice sempre in attività non aperta al ...
- mer feb 19, 2025 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
- Risposte: 7
- Visite : 834
Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
verifica anche lcc dal piano primo se hai solo quella scala.
- ven feb 14, 2025 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
- Risposte: 1
- Visite : 298
Re: ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
Effettivamente il punto 3.3.5.2 non sembra fare distinzioni tra p>116 o p<116, quindi penso sia proprio come dici tu.
- gio feb 13, 2025 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4656
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
- gio feb 13, 2025 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete removibile tra sala riunioni
- Risposte: 2
- Visite : 444
Re: Parete removibile tra sala riunioni
Si anche secondo me deve avere grado di reazione al fuoco richiesto dalla norma, fallo presente al committente. Tu in qualità di tecnico asseveri solo gli impianti attivi o eventuali protettivi di elementi portanti, quindi il problema ti riguarda fino ad un certo punto.
- gio feb 13, 2025 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4656
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Da verificare se sia effettivamente ...
- gio feb 13, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4656
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
- gio feb 13, 2025 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4656
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti ...
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti ...
- gio feb 13, 2025 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE autorimessa+ depositi
- Risposte: 13
- Visite : 1607
Re: CAPANNONE autorimessa+ depositi
A mio avviso, se i depositi superano i 1000 m2 totali sono soggetti. Sicuramente lo sono se comunicano tra loro direttamente, (perchè allora basterebbe dividere qualunque deposito in comparti<1000 per non essere mai soggetti.... :roll: )
Potrei avere dubbi se non comunicassero... ma se afferiscono ...
- gio feb 13, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4656
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Essendo unico compartimento tutta la soletta può avere solo la R.
- gio feb 06, 2025 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Watermist in archivio di 70 mq
- Risposte: 5
- Visite : 1508
Re: Watermist in archivio di 70 mq
è un archivio comunale quindi non ci sono libri o beni di valore.
Il sistema water mist sta vedendo applicazione anche in archivi cartacei (al posto di impianti a gas) in quanto fa molto meno danni dello sprikler e non serve un locale enorme per le pompe e serbatoi, soprattutto nel mio caso in cui l ...
Il sistema water mist sta vedendo applicazione anche in archivi cartacei (al posto di impianti a gas) in quanto fa molto meno danni dello sprikler e non serve un locale enorme per le pompe e serbatoi, soprattutto nel mio caso in cui l ...
- mer feb 05, 2025 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Watermist in archivio di 70 mq
- Risposte: 5
- Visite : 1508
Watermist in archivio di 70 mq
Buongiorno,
dovrei adeguare un archivio di carta di 70 mq con un qf di circa 3000 MJ/mq (faldoni su scaffali h. 2,30 m), al quale ho attribuito R vita A3.
L'archivio è ubicato al piano terra, ha accesso autonomo da spazio scoperto ma fa parte di un edficio adibito ad uffici (<25 pp) con il quale non ...
dovrei adeguare un archivio di carta di 70 mq con un qf di circa 3000 MJ/mq (faldoni su scaffali h. 2,30 m), al quale ho attribuito R vita A3.
L'archivio è ubicato al piano terra, ha accesso autonomo da spazio scoperto ma fa parte di un edficio adibito ad uffici (<25 pp) con il quale non ...
- gio nov 28, 2024 23:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autosaloni normativa da applicare
- Risposte: 21
- Visite : 23247
Re: autosaloni normativa da applicare
Io tratterei come attività 69 applicando o codice (rto + rtv8 + rtv13) oppure dm 2010.
- mer nov 13, 2024 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fibre amianto e R ambiente
- Risposte: 1
- Visite : 319
Fibre amianto e R ambiente
Buonasera a tutti,
mi trovo nella situazione in cui devo adeguare un attività commerciale (vendita mobili/elettrodomestici) di circa 3500 mq di cui 300 adibiti a vendita e uffici, il resto adibiti a depositi di materiale (qf<300mj/mq).
Il problema che in copertura ci sono elementi in amianto ...
mi trovo nella situazione in cui devo adeguare un attività commerciale (vendita mobili/elettrodomestici) di circa 3500 mq di cui 300 adibiti a vendita e uffici, il resto adibiti a depositi di materiale (qf<300mj/mq).
Il problema che in copertura ci sono elementi in amianto ...
- mar nov 12, 2024 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 6-Autorimesse
- Risposte: 3
- Visite : 515
Re: RTV 6-Autorimesse
Si non servono dimensioni minime tantomeno sistema di sovrappressione (che lo renderebbe filtro a prova di fumo).
Non essendo impiegato come via di esodo non hai limitazioni in termini di larghezza, inoltre puoi mettere porte tagliafuoco prive di requisito Sa (vedi nota 3 tabella V.6-2).
Non essendo impiegato come via di esodo non hai limitazioni in termini di larghezza, inoltre puoi mettere porte tagliafuoco prive di requisito Sa (vedi nota 3 tabella V.6-2).
- gio nov 07, 2024 23:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica attività esistente
- Risposte: 9
- Visite : 1125
Re: Modifica attività esistente
Se l'edificio è adibito a soli uffici e ci sono più di 25 presenze va applicato il D.M. 22/02/2006.