La ricerca ha trovato 57 risultati
- mer ott 29, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
- Risposte: 7
- Visite : 856
Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Se rispetti tutti i requisiti riportati al punto 1.2 del dm 3-9-2021 (aff. <= 100 pp, sup. < 1000 mq, qf < 900 MJ/mq ecc...) puoi applicare il minicodice, non essendo soggetto e non avendo RTV.
- sab ott 25, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 e quote di tutti i piani
- Risposte: 5
- Visite : 241
Re: RTV V.13 e quote di tutti i piani
Se vedi l’illustrazione G.1-3 (prima immagine), sembra che essa consideri la copertura come “piano” anche nel caso in cui siano presenti vani tecnici (es. locale macchine dell’ascensore).
- ven ott 24, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 887
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Per quanto riguarda il sistema di sovrappressione, devi fare progetto secondo UNI EN 12101 e successivo rilascio di dich. imp. da installatore.
Solitamente il sistema è alimentato a batterie a tampone e attivabile da singolo rilevatore puntiforme in prossimità del filtro, ma dipenderà dal modello e ...
Solitamente il sistema è alimentato a batterie a tampone e attivabile da singolo rilevatore puntiforme in prossimità del filtro, ma dipenderà dal modello e ...
- gio ott 23, 2025 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 887
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Anche secondo me non va bene, il filtro deve essere areato direttamente verso l'esterno.
Poi chi ti da la garanzia che eventuali fumi provenienti dall'autorimessa siano sufficientemente freddi da non far espandere le guarnizioni della griglia?
L'unico metodo è fare sovrappressione con canale ...
Poi chi ti da la garanzia che eventuali fumi provenienti dall'autorimessa siano sufficientemente freddi da non far espandere le guarnizioni della griglia?
L'unico metodo è fare sovrappressione con canale ...
- lun ott 20, 2025 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga su attività non soggetta
- Risposte: 1
- Visite : 216
Re: Deroga su attività non soggetta
No, metti in atto le misure compensative scelte ma non devi presentare scia perchè non è attività soggetta.
- lun ott 13, 2025 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
- Risposte: 2
- Visite : 459
Re: Reazione al fuoco Guaina Copertura
Secondo me no, anche perché le guaine bituminose in copertura sono classificate secondo la norma UNI EN 13501-5 (BROOF T1,T2,T3 o FROOF).
Pertanto, considerando che nelle tabelle del capitolo S1 queste classi non sono riportate, direi che non è necessaria la reazione al fuoco.
La necessità di avere ...
Pertanto, considerando che nelle tabelle del capitolo S1 queste classi non sono riportate, direi che non è necessaria la reazione al fuoco.
La necessità di avere ...
- ven set 05, 2025 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
- Risposte: 6
- Visite : 1133
Re: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
Non rientri nel campo di applicazione della RTV4, quindi dovresti applicare soltanto la RTO. Concordo comunque sul fatto di considerare l’archivio come area a rischio specifico. Inoltre, in assenza della rete idranti, a mio parere non è possibile utilizzare il coefficiente riduttivo per il calcolo ...
- mar set 02, 2025 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI SMALTIMENTO
- Risposte: 10
- Visite : 1425
Re: APERTURE DI SMALTIMENTO
Io gli infissi apribili manualmente (anche dall'esterno) li considero sempre SEd.
- mar lug 22, 2025 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo per fasi
- Risposte: 10
- Visite : 3753
Re: Esodo per fasi
No, può trattarsi benissimo di un esodo simultaneo, in cui, per raggiungere un luogo sicuro, si passa attraverso un compartimento adiacente (luogo sicuro temporaneo). L’esodo per fasi, invece, si adotta in attività particolarmente complesse e richiede maggiori requisiti antincendio (vedi S.4.7.1).
- mer lug 02, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di emergenza B&B
- Risposte: 2
- Visite : 1729
Re: Piano di emergenza B&B
Se non hai attività soggetta, <10 lavoratori e <50 occupanti non hai l'obbligo di presisporre piano emergenza (art.2 dm 2-9-2021)
- ven giu 27, 2025 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 929
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Più che altro vi è un progetto approvato da dove si evince l'assenza del collegamento.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con ...
- gio giu 26, 2025 23:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro DM 10-03-1998
- Risposte: 7
- Visite : 929
Luogo sicuro DM 10-03-1998
Una domanda in merito al DM 10/03/1998, che non utilizzo abitualmente.
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il ...
- gio giu 05, 2025 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 500
Re: pannello sandwich tetto Broof
Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
- ven mag 23, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 2240
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me, considerando che le modifiche previste dal progetto comporterebbero interventi significativi anche in ambiti non direttamente oggetto dei lavori — seppur non di tipo strutturale o impiantistico — è consentito fare riferimento alle "normative di tipo tradizionale", come indicato dal DM 12 ...
- mer mag 21, 2025 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 2342
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".
la norma ti consente di scendere di livello di prestazione, infatti al paragrafo S.8.3 comma 1 trovi scritto "[...] criteri generalmente accettati [...]"
In ...
- sab mag 17, 2025 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 3287
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Io non entro in merito alla v13 se l’edificio sovrastante non è soggetto, però cerco di mantenere le aperture di smaltimento distanti almeno 1 metro rispetto alla facciata e se ho intercapedini realizzo fascia di separazione di 1m.
- ven mag 16, 2025 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
- Risposte: 2
- Visite : 2794
Re: ATTIVITA' COMMERCIALE < 400 mq
Non hai regola tecnica in quanto il DM 2010 si applica solo ad attività commerciali con superficie > 400mq (quindi se ricadi in att.69).
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
Puoi applicare minicodice se sono verificate tutte le altre condizioni del dm 3/9/2021 (affollamento<100pp ecc..), altrimenti rto del codice.
- mar mag 13, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 4509
Re: UNI 10779 UNI70
Grazie
- mar mag 13, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 4509
Re: UNI 10779 UNI70
Collegandomi a questo argomento, qualcuno sa se è possibile realizzare rete esclusivamente esterna secondo la UNI 10779? qualora la uni lo consenta può essere considerata soluzione conforme per LP III? alla fine al cap. S.6.8.2 punto 2 viene riportato "I livelli di pericolosità, le tipologie di ...
- sab apr 19, 2025 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 o 45?
- Risposte: 4
- Visite : 1885
Re: Attività 12 o 45?
Si anch’io ho fatto una pratica simile. Presentato progetto solo per attività 12 con dm 34.
- mar apr 15, 2025 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
- Risposte: 2
- Visite : 892
Re: attività interrata, separata da spazio scoperto
Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
- mar apr 15, 2025 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo applicazione RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 1524
Re: Campo applicazione RTV8
Secondo me si, puoi progettare con Rto
- mar apr 15, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
- Risposte: 1
- Visite : 626
Per proteggere struttura acciaio, controsoffitto RE o EI?
Buongiorno,
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
ho fatto una valutazione progetto (con Copi) in un edificio dove ci sono degli elementi strutturali in acciaio e ho necessità di proteggerli con un controsoffitto, al fine di garantire la R.
Il produttore mi dice che relativamente al controsoffitto non riesce a garantire la EI ma ...
- mer apr 09, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
- Risposte: 6
- Visite : 1239
Re: SERRANDE TAGLIAFUOCO ESISTENTI
secondo me devi fare entrambi, aggiorni il dich. imp. e redigi dich. prod. verificando dop e dich. posa dell'installatore.
- mar apr 08, 2025 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 898
Re: Attività 41
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?
"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione ...
- lun apr 07, 2025 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 41
- Risposte: 4
- Visite : 898
Re: Attività 41
Io la vedo cosi:
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- se hai pubblico e si configura anche att. 65 (quindi superficie >200mq o presenza >100pp) applichi DM 19 agosto 1996 o in alternativa Codice RTO+RTV15;
- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.
- ven mar 28, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
- Risposte: 9
- Visite : 3664
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Recentemente ho fatto un dich prod di una serranda ed ho acquisito solamente la DoP dove era riportata la prestazione di resistenza al fuoco in relazione al tipo di supporto su cui veniva installata la serranda. Naturalmente insieme al dich posa dell'installatore.
- ven mar 28, 2025 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso di apertura porta su scala condominio
- Risposte: 2
- Visite : 597
Re: Verso di apertura porta su scala condominio
Vedi cosa dice il DM 03 novembre2004
- ven mar 28, 2025 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 805
Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Per il rispetto di S8 puoi adottare aperture SEc apribili da zona protetta manualmente.
Gli idranti li puoi evitare solo nei locali dove non è presente personale addetto vedi S.6.8 punto 6.
Bhe no andavo in soluzione alternativa per la mancanza di rete idranti.
Se c’è un sistema automatico in ...
- ven mar 28, 2025 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 805
Re: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Ciao, hai verificato se ricadi nel caso del DM 22/02/2006 o del DPR 418 del 30/06/1995? Se non ricordo male, infatti, potresti non essere soggetto al COPI
Ciao, no l’archivio è a servizio di un comune con < 25 persone ed esistente all’entrata in vigore del DM uffici, quindi non applicabile ...
- gio mar 27, 2025 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 805
Coefficienti qf,d lp IV capitolo S6 senza rete idranti
Buongiorno,
Stavo pensando di attribuire lp IV - capitolo S6 ad un archivio cartaceo, andando quindi ad installare un sistema automatico ad aerosol (con la possibilità di spegnimento manuale).
Mi son venuti due dubbi, il primo è che volevo evitare rete idranti, quindi soluzione alternativa andando a ...
Stavo pensando di attribuire lp IV - capitolo S6 ad un archivio cartaceo, andando quindi ad installare un sistema automatico ad aerosol (con la possibilità di spegnimento manuale).
Mi son venuti due dubbi, il primo è che volevo evitare rete idranti, quindi soluzione alternativa andando a ...
- mer mar 26, 2025 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
- Risposte: 5
- Visite : 1050
Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Penso che sia esclusivamente riferito alle prescrizioni dettate dalla tabella S.9-3; qualora ho quote di piani >54m oppure <-15, devo installare infrastruttura per le comunicazioni in emergenza dei soccorritori.
Se non rientro in queste casistiche non faccio nulla in merito.
Se non rientro in queste casistiche non faccio nulla in merito.
- gio mar 20, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e rampa per fuga
- Risposte: 35
- Visite : 8066
Re: Autorimessa e rampa per fuga
Basta che sia luogo sicuro temporaneo, quindi un'altro compartimento.
Non per forza deve essere un filtro.
Non per forza deve essere un filtro.
- mer mar 12, 2025 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Malta per blocchi EI in cls
- Risposte: 2
- Visite : 639
Re: Malta per blocchi EI in cls
Grazie !Tom Bishop ha scritto: mer mar 12, 2025 06:09 Malta senza alcuna particolare caratteristica con metodo tabellare.
Se usi il metodo sperimentale controlla il rapporto di prova specifico per i blocchi che vuoi usare.
- mar mar 11, 2025 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 5553
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
credo che sarebbe opportuno valutare il tempo di evaporazione del contenuto acquoso e quanto questo riesce a raffreddare l'ambiente.
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)
non è di tipo isolato e ...
- mar mar 11, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Malta per blocchi EI in cls
- Risposte: 2
- Visite : 639
Malta per blocchi EI in cls
Buongiorno,
per posare una parete in blocchi che dovrà avere funzione tagliafuoco che malta devo utilizzare?
Basta che guardo la DoP e verifico che sia conforme al campione testato e basta, giusto?
Non devo necessariamente utilizzare prodotti EI?
grazie!
per posare una parete in blocchi che dovrà avere funzione tagliafuoco che malta devo utilizzare?
Basta che guardo la DoP e verifico che sia conforme al campione testato e basta, giusto?
Non devo necessariamente utilizzare prodotti EI?
grazie!
- gio mar 06, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trattamento ignifugo
- Risposte: 6
- Visite : 1522
Re: Trattamento ignifugo
Ho recuperato questa circolare, non so se sia superata, ma nel DM del 2005 non ho trovato nulla.
Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...
Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...
- mer mar 05, 2025 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 5553
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
scusa, il dato del 60% di acqua è reale o è una tua supposizione?
Nel caso sia corretta, allora va bene il ragionamento che hai fatto, ossia di partire dai 18-20 MJ del pesce essiccato e ridurlo sulla base della proporzione in peso rispetto al pesce non essiccato (cioè a parità di peso totale il ...
- mer mar 05, 2025 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 5553
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Buongiorno,
devo progettare uno stabilimento in cui è presente una cella frigorifera a bassa temperatura (-50°C) per lo stoccaggio di pesce surgelato, la cui superficie è di circa 600 mq.
Ho computato nel calcolo del carico d'incendio il materiale isolante delle pareti delle celle frigorifere.
Il ...
devo progettare uno stabilimento in cui è presente una cella frigorifera a bassa temperatura (-50°C) per lo stoccaggio di pesce surgelato, la cui superficie è di circa 600 mq.
Ho computato nel calcolo del carico d'incendio il materiale isolante delle pareti delle celle frigorifere.
Il ...
- gio feb 27, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
- Risposte: 2
- Visite : 507
Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
- gio feb 27, 2025 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 - 75 - 77
- Risposte: 5
- Visite : 870
Re: Attività 74 - 75 - 77
In alcuni casi, per autorimesse esistenti, si può ancora usare DM 86 anche se abrogato.
- mer feb 19, 2025 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 735
Re: Vie di fuga senza maniglione in autorimessa
Se pratica fatta con DM 86 penso tu debba fare riferimento al DM 3/11/2004. L'obbligo del maniglione UNI EN 1125 (se attività non aperta al pubblico) scatta quando la porta è utilizzabile da più di 25 persone. Altrimenti maniglia UNI EN 179.
Se fatta con il codice sempre in attività non aperta al ...
Se fatta con il codice sempre in attività non aperta al ...
- mer feb 19, 2025 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
- Risposte: 7
- Visite : 1034
Re: Corridoio cieco ed indipendenza uscite
verifica anche lcc dal piano primo se hai solo quella scala.
- ven feb 14, 2025 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
- Risposte: 1
- Visite : 388
Re: ACCESSO CENTRALE TERMICA IN EDIFICIO UFFICI
Effettivamente il punto 3.3.5.2 non sembra fare distinzioni tra p>116 o p<116, quindi penso sia proprio come dici tu.
- gio feb 13, 2025 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 6348
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
capitolo S.4.5.3.3.” Le vie di esodo esterne devono essere completamente esterne alla opera di costruzione”, non ricordavo questo passaggio.
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
Ma con doppia scala non riesci a verificare i percorsi di esodo?
- gio feb 13, 2025 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete removibile tra sala riunioni
- Risposte: 2
- Visite : 656
Re: Parete removibile tra sala riunioni
Si anche secondo me deve avere grado di reazione al fuoco richiesto dalla norma, fallo presente al committente. Tu in qualità di tecnico asseveri solo gli impianti attivi o eventuali protettivi di elementi portanti, quindi il problema ti riguarda fino ad un certo punto.
- gio feb 13, 2025 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 6348
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Da verificare se sia effettivamente ...
- gio feb 13, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 6348
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
L'unica cosa che se hai solo quella scala e quindi corridio cieco, la lunghezza Lcc la devi calcolare fin giù dalla scala (perchè Lcc deve per forza terminare in luogo sicuro).
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
Però se non ricordo male in vie di esodo esterne (il tuo terrazzo) Lcc si omette.
- gio feb 13, 2025 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 6348
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
Ovvio che il terrazzo non puoi considerarlo luogo sicuro (al massimo luogo sicuro temporaneo) vedi definizioni G.1.
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti ...
Però niente ti impone di fare la soletta EI, altrimenti non sarebbe mai ammessa la compartimentazione multipiano.
Il codice al massimo non ti consente di prevedere aperture sottostanti ...
- gio feb 13, 2025 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE autorimessa+ depositi
- Risposte: 13
- Visite : 2213
Re: CAPANNONE autorimessa+ depositi
A mio avviso, se i depositi superano i 1000 m2 totali sono soggetti. Sicuramente lo sono se comunicano tra loro direttamente, (perchè allora basterebbe dividere qualunque deposito in comparti<1000 per non essere mai soggetti.... :roll: )
Potrei avere dubbi se non comunicassero... ma se afferiscono ...