La ricerca ha trovato 3 risultati
- ven nov 08, 2024 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
- Risposte: 7
- Visite : 597
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Esattamente, il problema consisteva nella pressione acquedotto di cui stiamo facendo le determinate verifiche. In ogni caso siete stati abbastanza chiari suola questione e ringrazio voi tutti.
- gio nov 07, 2024 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
- Risposte: 7
- Visite : 597
Re: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Certo, sono a conoscenza del fatto che debba fare il CPI,stiamo adoperando a tutto questo proprio in previsione del fatto. Il professionista che ci sta seguendo sul tutto è un ingegnere, che leggendo dal decreto in questione parlava di due naspi, ma avendo letto il punto da me citato (7.5.2) mi ...
- gio nov 07, 2024 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
- Risposte: 7
- Visite : 597
Numero naspi in locale pubblico spettacolo 500mq
Salve, chiedo un vostro parere tecnico poiché inesperto in materia. Stiamo aprendo un locale di pubblico spett. con capienza di 375 persone e di 550 mq (per come ho potuto capire rientrerebbe nella categoria di rischio di livello 1). Stiamo adottando una linea dall acquedotto ovvero promiscua ...