Risolto! È bastato cambiare la sonda .
Ho pagato 2 uscite del tecnico Aermec inutilmente ,per poi ordinare e cambiarmi la sonda da solo . Che schifo! Non ho proprio parole...
Grazie a tutti
La ricerca ha trovato 5 risultati
- gio ott 03, 2024 04:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
- Risposte: 10
- Visite : 3137
- sab ago 31, 2024 23:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
- Risposte: 10
- Visite : 3137
Re: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
Ma hai provato a sentire un centro assistenza Aermec in zona?
Si,sono venuti e sono loro che hanno fatto il tentativo di "legare" la sonda all'accumulo. Non hanno testato sonde diverse , han detto che per loro il problema non era quello.
Siccome la casa madre e una settimana che non risponde ...
- sab ago 31, 2024 16:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
- Risposte: 10
- Visite : 3137
Re: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
Grazie , ci proverò sicuramente , sempre che l'Aermec mi degni di una risposta. Vi terrò aggiornati
- ven ago 30, 2024 23:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
- Risposte: 10
- Visite : 3137
Re: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
Buonasera , in effetti il foro dell'accumulo è più largo rispetto alla sonda ,ma abbiamo fatto anche il tentativo di legare la sonda con delle fascette , bene aderente ,ma non e cambiato nulla .
Ho chiesto all'Aermec di indicarmi il modello ed il codice della sonda per acquistare un ricambio ...
Ho chiesto all'Aermec di indicarmi il modello ed il codice della sonda per acquistare un ricambio ...
- ven ago 30, 2024 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
- Risposte: 10
- Visite : 3137
Problema di comunicazione tra Pompa di calore e Accumulo
Buongiorno ,
Vi scrivo perché in casa ho una Pompa di calore Aermec affiancata ad un accumulo acqua da 300 litri della Daikin.
Purtroppo solo dopo l'installazione ho letto sul manuale Aermec che quella pompa do calore funziona solo con il suo accumulo. In pratica la sonda di temperatura che dalla ...
Vi scrivo perché in casa ho una Pompa di calore Aermec affiancata ad un accumulo acqua da 300 litri della Daikin.
Purtroppo solo dopo l'installazione ho letto sul manuale Aermec che quella pompa do calore funziona solo con il suo accumulo. In pratica la sonda di temperatura che dalla ...