La ricerca ha trovato 23 risultati

da Radvic
lun giu 09, 2025 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 4
Visite : 424

Re: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO


E quale sarebbe la differenza tra un "sipario" o un "tendaggio" ed un "telone", che sei in un teatro o altrove ?
Il fuoco di certo non lo sa.....
A meno che nell'omologazione non sia scritto esplicitamente che una delle facce deve essere esposta all'esterno.



Cercando su internet mi è venuta ...
da Radvic
mar mag 06, 2025 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca con controsoffitto
Risposte: 1
Visite : 2594

Re: biblioteca con controsoffitto

UNI 9795 punti 5.1.2 e 5.1.3

All'interno di un'area sorvegliata, devono essere direttamente sorvegliate dai rilevatori anche le seguenti parti, con le eccezioni di cui al punto 5.1.3.

[...] spazi nascosti sopra i controsoffitti [...]


Il punto 5.1.3. chiede di considerare eventuali cavi ...
da Radvic
lun apr 28, 2025 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Risposte: 10
Visite : 3984

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Ci è capitato un caso simile
Porta di CT da 175 cm con sotto un gradino in cls
Abbiamo fatto demolire il gradino al terzo responsabile
Sopralluogo VVF, l'altezza risultava 196 cm
Ha contestato questa cosa e ha detto che si sarebbe confrontato col suo superiore
Alla fine se l'è fatta andar bene ...
da Radvic
gio apr 24, 2025 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di alluminio | Carico di incendio
Risposte: 5
Visite : 1966

Re: Deposito di alluminio | Carico di incendio


Mi capita un caso di un deposito di profilati di alluminio grezzo che vengono poi utilizzati per la produzione di componenti per serramenti. Posso considerarlo incombustibile e quindi non metterlo nel calcolo del carico di incendio?


Da Allegato II del DM 10 Marzo 2005 pare proprio di sì, salvo ...
da Radvic
mar apr 08, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 41
Risposte: 4
Visite : 507

Re: Attività 41


- se non hai pubblico e non rientri in attività 65 applichi solo RTO del Codice.


Da Campo di applicazione del Codice, l'attività 41 non rientra; sbaglio?

"Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla ...
da Radvic
ven apr 04, 2025 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
Risposte: 9
Visite : 1772

Re: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO

Avevamo una situazione simile e l'abbiamo assimilato a "locale dedicato e inserito nella volumetria"
da Radvic
ven mar 28, 2025 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2785

Re: Scala per impianto FV





Avevo letto di fretta il post e credevo si parlasse di una scala vera e propria con rampe, da cui segnalavo che non vi è tale obbligo. Quella nota nella circolare parla di accessibilità non menzionando specificatamente come assicurarla, da cui il rimando all'81/08. E' presumibile quindi che ...
da Radvic
ven mar 28, 2025 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2785

Re: Scala per impianto FV




Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo ...
da Radvic
gio mar 27, 2025 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Risposte: 5
Visite : 789

Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”

Non so rispondere alla tua domanda, ma in qualche scuola mi è capitato di vedere questo, di solito nelle immediate vicinanze dell'ingresso

https://www.urmet.com/it-it/Professioni ... e=1043/464
da Radvic
mer mar 26, 2025 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2785

Re: Scala per impianto FV


Ne avevamo parlato in passato.
Credo siano un tema soprattutto di sicurezza lavoro prima che sicurezza incendio, i VVF possono anche salire con l'autoscala e la circolare sul fotovoltaico non chiede la scala, se fosse così indispensabile è pensabile l'avrebbero inserita. Più che altro non vedo ...
da Radvic
mar mar 25, 2025 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2785

Re: Scala per impianto FV

Gmeister ha scritto: lun mar 24, 2025 14:45
Radvic ha scritto: lun mar 24, 2025 10:19 Per farti un esempio, il mio titolare ha avuto nel giro di un mese 4 sopralluoghi dei VVF;
Che ha combinato il tuo titolare? :lol:
Nulla, in tre casi erano attività A e un'altra B, ed ha avuto la ...fortuna di essere in quell'x% di controlli a campione.
da Radvic
lun mar 24, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala per impianto FV
Risposte: 24
Visite : 2785

Re: Scala per impianto FV


Domanda, e se non la mettono, ci potrebbero essere problemi in fase di sopralluogo dei VVF ?


"Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall ...
da Radvic
lun mar 17, 2025 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT ad olio diatermico e attività 12
Risposte: 2
Visite : 433

Re: CT ad olio diatermico e attività 12

Non so se risponde alla tua domanda, ma butta un occhio a questo chiarimento

"... in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso ."

https://www ...
da Radvic
mer feb 26, 2025 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio
Risposte: 13
Visite : 2469

Re: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio

Tom Bishop ha scritto: lun ott 28, 2024 09:42 Se i personal trainer sono liberi professionisti si configura come posto di lavoro? Non mi sembra
Perché no? Perché non sono dipendenti?
da Radvic
mer feb 12, 2025 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole rischio medio o alto?
Risposte: 3
Visite : 492

Re: Scuole rischio medio o alto?

A quanto detto da Gmeister aggiungo solo che per le scuole con oltre 300 persone presenti c'è bisogno anche dell'idoneità tecnica degli addetti AI (Art.4 e All. IV del citato DM)
da Radvic
ven feb 07, 2025 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori di plastica, contenuto non combustibile - Come calcolare il carico d'incendio?
Risposte: 1
Visite : 310

Contenitori di plastica, contenuto non combustibile - Come calcolare il carico d'incendio?

Buongiorno a tutti,

La definizione di carico d'incendio recita
"Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. [...]"

La mia ...
da Radvic
mar gen 21, 2025 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI, RTO V.11 E MINICODICE
Risposte: 1
Visite : 319

Re: COPI, RTO V.11 E MINICODICE

leo22 ha scritto: lun gen 20, 2025 16:57 Il DM 10 marzo 1998 è sostituito dal Minicodice quindi applico quest'ultimo, è corretto?
Mi viene da dire di sì, ovviamente verificando anche i requisiti del campo di applicazione del minicodice stesso.
Ma anche io aspetto di sentire chi ne sa di più di me
da Radvic
mar dic 10, 2024 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 10
Visite : 1553

Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

Non è il caso in oggetto, ma oggi mi è capitato sotto gli occhi questo chiarimento, che magari ti può interessare, anche solo per analogia

https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_6959.pdf
da Radvic
gio ott 03, 2024 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione antincendio in industria chimica
Risposte: 3
Visite : 430

Re: Progettazione antincendio in industria chimica


Non infiammabile ma combustibile suppongo.
Ritengo che la questione della tossicità dei prodotti della combustione rientri nella valutazione del rischio ambientale nonchè nella GSA


Nella fattispecie si tratta di vernici all'acqua, quindi non credo siano combustibili. Guardando G.3.4, la miscela ...
da Radvic
gio ott 03, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione antincendio in industria chimica
Risposte: 3
Visite : 430

Progettazione antincendio in industria chimica

Buongiorno a tutti,

in ufficio dobbiamo fare la progettazione antincendio di un'industria chimica; per me è la prima volta che mi occupo di un tema del genere e volevo chiedere se nelle considerazioni bisogna anche includere la tossicità dei fumi eventualmente generati da materiale di per sè NON ...
da Radvic
lun ago 26, 2024 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cartelli Centrale Termica
Risposte: 3
Visite : 778

Re: Cartelli Centrale Termica


Meglio quello più completo. Mai nessuno lo ha notato, devo dire.


Concordo. Ma l'importante è segnalare la valvola generale, l'interruttore di sgancio, l'estintore.


Grazie a entrambi per le risposte. In realtà le scie da fare sono tre, e le situazioni della cartellonistica sono abbastanza ...
da Radvic
lun ago 26, 2024 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cartelli Centrale Termica
Risposte: 3
Visite : 778

Cartelli Centrale Termica

Buongiorno a tutti,
è il mio primo post e mi sono appena iscritto.

Mi hanno dato da fare una SCIA per una centrale termica, e volevo chiedervi un’opinione/chiarimento sul DM 8/11/2019

2.3.6 Segnaletica di sicurezza
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla legislazione vigente e ...