La ricerca ha trovato 86 risultati

da Radvic
mer giu 10, 2026 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Risposte: 5
Visite : 317

Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO



Per come la vedo io, fosse anche una figurina Panini, non è più il prodotto certificato dal produttore.


Grazie del riscontro, è quello di cui mi preoccupavo, tuttavia, durante un incendio avrò una marea di materiale combustibile saranno quei 10 kg sulla porta che mi inficeranno la resistenza ...
da Radvic
mer giu 10, 2026 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Risposte: 5
Visite : 317

Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO

Per come la vedo io, fosse anche una figurina Panini, non è più il prodotto certificato dal produttore.
da Radvic
ven giu 05, 2026 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischi incendi farmacia
Risposte: 4
Visite : 392

Re: Valutazione rischi incendi farmacia

Al netto dell'ovvia impossibilità di contare tutte le scatole, personalmente io punterei a definire una "scatolina tipo" con x grammi di carta, y grammi di plastica, ecc moltiplicata per un valore congruo in relazione agli spazi espositivi, e vedere se effettivamente viene fuori un carico d'incendio ...
da Radvic
gio mag 28, 2026 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capienza locale P.S.
Risposte: 2
Visite : 501

Re: Capienza locale P.S.



Quindi ad esempio se un teatro ha 99 posti a sedere e in piedi autorizzati e null'altro, esso non è soggetto a pratica di P.I. a prescindere dalla presenza della troupe teatrale (che può essere più o meno numerosa), i fotografi, addetti luci/regia, ecc, corretto?


Al punto 5.3 (scena integrata ...
da Radvic
mer apr 29, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
Risposte: 2
Visite : 747

Re: EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE

C'è una direttiva della polizia che forse può interessarti

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf

Qua trovi un excel basato sulle tabelle che trovi nella direttiva
https://www.testo-unico-sicurezza.com/calcolo-del-livello-di-rischio ...
da Radvic
gio mar 19, 2026 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6243

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
da Radvic
lun mar 02, 2026 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misure anticnedio evento all'"aperto"
Risposte: 2
Visite : 514

Re: Misure anticnedio evento all'"aperto"

Concretamente cosa vogliono mettere? Delle sedie su un prato? Mi viene quasi il dubbio che allora si ricada in

"2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del ...
da Radvic
gio feb 05, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto distribuzione gasolio privato
Risposte: 6
Visite : 1499

Re: Impianto distribuzione gasolio privato



Per alcuni CDM qualche anno fa feci anche io una certificazione di questo tipo, ma con questi verificare gli aspetti di sicurezza, igiene ed ambiente è immediato.
Per un serbatoio interrato non lo avrei fatto se non dopo una certificazione da parte di un'impresa specializzata della tenuta del ...
da Radvic
gio feb 05, 2026 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI A RIDUZIONE DI OSSIGENO: PERMETTONO DI EVITARE GLI IDRANTI?
Risposte: 16
Visite : 3046

Re: IMPIANTI A RIDUZIONE DI OSSIGENO: PERMETTONO DI EVITARE GLI IDRANTI?


Il costruttore di tale impianto afferma che fino al 17% di ossigeno, valore che permette di non innescare incendi, non ci sono rischi per il personale che può quindi stare tranquillamente dentro i locali (non ci sono effetti collaterali, è come stare ad un'altitudine compresa tra 0 e 1.600 m ...
da Radvic
mer feb 04, 2026 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
Risposte: 11
Visite : 2898

Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?

Tempo fa di fianco alla porta scorrevole di accesso a un edificio adibito ad ufficio pubblico ho visto un "pulsante di sgancio per uscite di emergenza" del tutto simile ai pulsanti di allarme incendio, ma di colore verde. Forse può fare al caso tuo.
Di recente il mio titolare mi diceva che ...
da Radvic
mar feb 03, 2026 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Risposte: 6
Visite : 1315

Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali

A naso

RTV > RTO
da Radvic
lun feb 02, 2026 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 66 Albergo e sala conferenze
Risposte: 3
Visite : 792

Re: Attività 66 Albergo e sala conferenze

https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/vvf-2015-05-19.pdf

La trovi anche nel testo coordinato

"Procedure e assoggettabilità delle manifestazioni di trattenimento in genere ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo (attività soggette ai controlli, definizioni ...
da Radvic
lun feb 02, 2026 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 66 Albergo e sala conferenze
Risposte: 3
Visite : 792

Re: Attività 66 Albergo e sala conferenze

Mi pare di aver letto una circolare di recente
un attimo che vado a ripescarla
da Radvic
lun gen 19, 2026 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: estintori omologati classe F
Risposte: 5
Visite : 1157

Re: estintori omologati classe F




Nessuno sa darmi indicazioni?






Se ti può essere utile, proprio questa settimana ho visto questo estintore nella cucina di una pro loco. https://imgur.com/a/Tsvh3hR

Che compare appunto nell'elenco

l'immagine non si apre.
ma in ogni caso, l'elenco VVF non riporta proprio le classi F ...
da Radvic
lun gen 19, 2026 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: estintori omologati classe F
Risposte: 5
Visite : 1157

Re: estintori omologati classe F


Nessuno sa darmi indicazioni?




Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?



Se ti può essere utile, proprio questa ...
da Radvic
mer gen 07, 2026 17:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
Risposte: 13
Visite : 5598

Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto

E1982 ha scritto: mer gen 07, 2026 17:16 Non capisco a cosa potrebbe tutelarmi. ?
Grazie
A sapere che il tuo impianto è a norma...e c'è una persona che lo dichiara, firmando.
da Radvic
mer gen 07, 2026 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 109506

Re: Incendio Crans-Montana


Ho notato (in qualcuno in particolare) la tendenza a cercare un "colpevole" individuale, dato che sono coinvolti dei giovani, quasi per convincersi che "se io mi comporto bene, a me non succederà".
Il confronto purtroppo è caduto in stereotipi che semplificano una realtà complessa.
Ho letto ...
da Radvic
ven dic 12, 2025 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
Risposte: 13
Visite : 5598

Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto

E1982 ha scritto: ven dic 12, 2025 17:39 oddio. ma la respionsabilita' delle dichiarazioni e' la sua. noi clienti a cosa andiamo in contro in questo caso?
A livello legale non saprei
Concretamente hai in mano un documento (che ti dovrebbe tutelare) che non ha valore.
da Radvic
ven dic 12, 2025 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
Risposte: 13
Visite : 5598

Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto


grazie. si infatti il problema e' che non sia mai stata menzionata. Ho tutte le comunicazioni delle approvazioni via email che lo conferma. Lui dice che non pensava volessimo i documenti aggionrati perche di solito non lo fa dato che fa fede la conformita'.

Ma noi possiamo stare tranquilli in ...
da Radvic
mar dic 09, 2025 10:56
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Pulizia pezzi in vetroresina con acetone
Risposte: 8
Visite : 27316

Re: Pulizia pezzi in vetroresina con acetone


Grazie.
Più che dell'aspetto "rifiuti" mi stavo chiedendo come gestirli per la problematica Atex. Se li metto in un contenitore chiuso possono formarsi atex? Ho un sacco di dubbi...

Francamente non mi ero posto questo problema...C'è da dire che uno straccio imbevuto di un liquido infiammabile ...
da Radvic
mar dic 09, 2025 10:02
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Pulizia pezzi in vetroresina con acetone
Risposte: 8
Visite : 27316

Re: Pulizia pezzi in vetroresina con acetone


Oltre a questo ho il problema della gestione dei panni dopo l'uso. Che fare? Ora li buttano nell'indifferenziata, ovvio che non vada bene. Avete suggerimenti?

Non è il mio campo, ma mi viene da dire che siamo nel caso "CER 15 02 02*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non ...
da Radvic
lun dic 01, 2025 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Risposte: 4
Visite : 2907

Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche


Ho capito, ma quando ho un impianto di messa a terra, una DICO dell'impianto di messa a terra, un verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra che altro rischio di formazione cariche elettrostatiche dovrei valutare? E' tutto a terra.
Ho una valutazione ATEX firmata da ...
da Radvic
gio nov 20, 2025 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 140034

Re: Legionella Killer

Ronin ha scritto: gio nov 20, 2025 13:34 la ferrari ha appena spento 30 MW di cogenerazione per sostituirli con le GO dell'energia elettrica certifica rinnovabile e 10 MW di fotovoltaico (da realizzare da qui al 2030): l'ambiente ci ha guadagnato secondo voi?
L'ambiente ci guadagnerebbe se la ferrari chiudesse per sempre :roll:
da Radvic
ven nov 14, 2025 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Risposte: 20
Visite : 7637

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL



I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl..... :mrgreen:

Solitamente mi avvalgo del tuo know-how, stavolta, oltre la tecnica, ti rubo anche la battuta. :mrgreen:

1) quel portello consente allo sportello della cassetta del naspo di ...
da Radvic
mar nov 11, 2025 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 9191

Re: Dal cerino all'incendio

In fondo, perché no.
Perché non dovrei fare un dehor dentro un benzinaio...
da Radvic
ven ott 24, 2025 16:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto a gas e riscaldamento fuori norma?
Risposte: 4
Visite : 8609

Re: Impianto a gas e riscaldamento fuori norma?

Chiedo perché il vicino afferma che è tutto a norma e certificato (prima del 2008 non esisteva obbligo di certificazione...)

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Leggi_Confronto.pdf

L. 5 marzo 1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 9
(Dichiarazione di conformità)
1. Al ...
da Radvic
ven ott 03, 2025 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 10875

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica


Nell'esempio della CT, potrebbe essere un problema se nel frattempo è stato sostituito il generatore, perchè li bisogna vedere se si tratta di una modifica sostanziale o meno...


Domanda
ma se il generatore è stato sostituito (vecchio, non funzionante, non performante, ecc) e ne viene messo uno ...
da Radvic
gio ott 02, 2025 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 10875

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica

DM 8/11/2019

Art. 5.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a ...
da Radvic
gio set 25, 2025 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?
Risposte: 3
Visite : 1702

Re: UFFICI: minicodice o DM 22/02/2006?


chiedo un chiarimento in merito all’applicazione del cosiddetto “minicodice” di prevenzione incendi.

Il caso riguarda due piani di uffici appartenenti alla stessa azienda:
piano terra: superficie 437 m², 16 persone presenti;
primo piano: superficie 470 m², 13 persone presenti.

Il totale degli ...
da Radvic
gio set 25, 2025 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio fabbrica batterie litio
Risposte: 3
Visite : 1943

Re: Incendio fabbrica batterie litio



Che grande democrazia la Corea del Sud.


Ma scommetti che li farà tutti, senza beneficiare degli sconti e offerte speciali italiane?


Nel paese in cui la presidente era il burattino di una setta coinvolta in affari poco chiari? Come no. Basti vedere com'era andata con il crollo del centro ...
da Radvic
gio set 25, 2025 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio fabbrica batterie litio
Risposte: 3
Visite : 1943

Re: Incendio fabbrica batterie litio

"Quella contro di lui è la pena in carcere più lunga stabilita da quando nel 2022 è stata introdotta la legge sulle responsabilità dei dirigenti aziendali in caso di incidenti sul posto di lavoro. Suo figlio è stato condannato sulla base di una legge diversa riguardante la sicurezza sul lavoro, e ha ...
da Radvic
gio set 18, 2025 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Risposte: 10
Visite : 6397

Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI


Salve, Progetto: Ristrutturazione di immobile da adibire a studentato, non è un appalto pubblico. L'ULSS locale, dipartimento igiene e sanità pubblica, impone che "l'impianto di ventilazione forzata preveda l'immissione di aria in tutti vani, inclusa, lavanderia, magazzino, archivio ecc. L ...
da Radvic
mer set 10, 2025 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio pullman
Risposte: 3
Visite : 1715

Re: Carico di incendio pullman

La tabella è a pagina 201 (e per qualche motivo mistico quel testo non è cercabile :roll: )
da Radvic
mer ago 27, 2025 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a biomasse
Risposte: 3
Visite : 2449

Re: Caldaia a biomasse


Buongiorno colleghi,
scrivo in quanto per la prima volta ho a che fare con un progetto di prevenzione incendi di un'attiivtà che intende installare una caldaia a biomasse con portata termica superiore a 116 KW. Dato certo è la presenza dell'attiivtà soggetta n.74 del DPR 151/11. Il dubbio riguarda ...
da Radvic
mar ago 26, 2025 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Risposte: 17
Visite : 4532

Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio



Non ho capito perchè sarebbe esclusa dall'applicazione della V15... :roll:

"telearmi", definite come "tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso”. Solo che io non la svolgo in luoghi itineranti, quindi la relativa norma (che è il DM 18 maggio 2007) non è applicabile.


Andando a ...
da Radvic
mar ago 26, 2025 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa antincendio sotto i 300mq garage
Risposte: 6
Visite : 3412

Re: Normativa antincendio sotto i 300mq garage

erminone ha scritto: lun ago 25, 2025 16:28 ma senza una planimetria diventa complesso oppure dovrei accollarmi privatamente le spese di un tecnico.
Non puoi fare una semplice visura catastale?
da Radvic
lun ago 25, 2025 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Risposte: 17
Visite : 4532

Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio



Scusa, non avevo capito che fosse superiore a 200 m2 :shock:
ok Beh, allora dato che il doppio binario esiste ancora potresti semplicemente applicare il DM (titolo XI), perchè direi che "a occhio" è meno restrittivo del codice in questo caso anche se non credo che al lato pratico cambi granchè ...
da Radvic
lun ago 25, 2025 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Risposte: 8
Visite : 5356

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia

boba74 ha scritto: lun ago 25, 2025 09:19 vale solo per caldaie >35 kW
Vero, ma se si applica a caldaie sopra i 35 (e sotto i 116) a maggior ragione sarebbe strano pretendere il verso di apertura per caldaie sotto i 35.
da Radvic
ven ago 22, 2025 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asilo nido e FV
Risposte: 8
Visite : 2357

Re: Asilo nido e FV


Non è solo una questione morale e di responsabilità, c'è anche il fatto che l'asilo nido è un'attività di categoria B quindi deve passare l'esame progetto. Per mia esperienza, anche prendendosi maggiori responsabilità con analisi del rischio che esulano da quelle indicate dalla circolare, i ...
da Radvic
ven ago 22, 2025 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asilo nido e FV
Risposte: 8
Visite : 2357

Re: Asilo nido e FV

Ringrazio tutti per le risposte


Io imporrei assolutamente l'adeguamento dell'impianto fotovoltaico e lo inserirei nell'esame progetto utilizzando la circolare come indicazione di progettazione. E' vero che la circolare accenna qualcosa agli impianti già installati, ma parliamo di ormai 15 anni fa ...
da Radvic
mer ago 20, 2025 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verso apertura porta rei garage/locale caldaia
Risposte: 8
Visite : 5356

Re: verso apertura porta rei garage/locale caldaia


In una casa singola nel piano seminterrato è presente un garage e un locale caldaia (metano inferiore a 35 kW).
La porta rei 120 utilizzata per separare il garage dal locale caldaia è a norma anche se l'apertura è rivolta verso il locale caldaia e non verso l'uscita (garage)?
Chiedo perché a breve ...
da Radvic
mar ago 19, 2025 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asilo nido e FV
Risposte: 8
Visite : 2357

Asilo nido e FV

Buongiorno a tutti,

mi scuso se le informazioni saranno frammentarie, ma io stesso non sono stato informato più o meno di nulla.

Asilo nido comunale >30 posti con fotovoltaico su copertura piana; il progetto (architettonico) che mi hanno fornito è datato 2008. Aiutandomi con streetview, vedo che ...
da Radvic
lun ago 18, 2025 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?
Risposte: 3
Visite : 1092

Re: IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?


A me sembra un po' troppo netta come indicazione


Forse sì, forse no, ma che ci possiamo fare?

1) "se le persone all'interno del compartimento affianco a quello incendiato anche non avessero l'allarme immediato non succederebbe niente"
Se non avessero l'allarme immediato o se non ce l'avessero ...
da Radvic
mar ago 12, 2025 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
Risposte: 8
Visite : 2127

Re: Terrazza per eventi - att. 65




A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì

Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ...
da Radvic
lun ago 11, 2025 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
Risposte: 8
Visite : 2127

Re: Terrazza per eventi - att. 65



A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì

Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ...
da Radvic
lun ago 11, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asili nido con 30 persone
Risposte: 7
Visite : 1907

Re: Asili nido con 30 persone

Buongiorno a tutti,
stavo rileggendo il testo coordinato del DM 16/07/2014

lettera circolare prot. n° 10472 del 28/07/2017

Osservazione 1

1) il decreto di fatto non contempla gli asili nido con esattamente 30 persone presenti;

Riscontro dell’osservazione 1
Il titolo IV della regola tecnica ...
da Radvic
lun ago 11, 2025 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
Risposte: 8
Visite : 2127

Re: Terrazza per eventi - att. 65

A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì

Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
da Radvic
lun ago 04, 2025 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
Risposte: 8
Visite : 2231

Re: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette


Buongiorno a tutti,
secondo voi, la linea guida antincendio fotovoltaico del 2012 si deve applicare anche ad attività NON soggette?
Grazie


Era capitato che i VVF ci chiedessero una relazione VRI sul fotovoltaico a servizio di un'attività non soggetta.
Poi, lo stesso VVF ci fa "Ah ma non è ...