Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

... fa un pò tenerezza rileggere queste discussioni del 2011; sembra passato un secolo ! La casa è stata (finalmente) venduta, ma l'acquirente non è ancora potuto entrare perchè non ha ancora completato gli esterni... Io ho fatto un pò di rilievi durante l'inverno 2014, quando non c'era ancora l'imp...
da robvi
lun dic 24, 2012 22:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazioni?
Risposte: 9
Visite : 8839

Re: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazio

Secondo me il senso delle tubazioni c'entra poco con il tuo problema; se hai il radiatore caldo in alto e freddo in basso, hai poca circolazione che può dipendere: a) dalle valvole termostatiche che non aprono completamente, o regolate troppo basse. b) presenza di aria nel circuito (sfiatare-sfiatar...
da robvi
sab ago 25, 2012 15:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Vedi Esa, io non sono un talebano della VMC , ma nemmeno voglio essere un talebano antiVmc ! Ieri, due coniugi pensionati di 74 e 73 anni mi hanno chiesto consiglio riguardo l'installazione della VMC e gli ho suggerito di lasciare perdere perchè per loro non sarebbe un impianto molto utile. Così com...
da robvi
ven ago 24, 2012 20:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Allora, visto che sono ancora in ferie e che la pazienza non mi manca, provo per l'ultima volta a cercare di spiegare il mio pensiero a NNN ed a ESA (se non dovessi riuscirci, come credo avverrà, non prendetevela nè chiedetemi altro; questo è il mio limite ...). x ESA: Robvi: “la VMC non ha il compi...
da robvi
ven ago 24, 2012 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

x NNN E chi l'ha ordinato che quella è la quantità GIUSTA? So che tu hai il maggiordomo con le narici addestrate e quindi non hai i problemi di noi comuni mortali (adesso poi abbiamo anche scoperto che mangi sempre patatine fritte e sughi ...); però potresti dirmi per favore quale è il tuo metodo pe...
da robvi
gio ago 23, 2012 22:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Voglio fare un'ultimo intervento sulla VMC, perchè ho letto tante cose a mio avviso completamente fuori strada: 1) La VMC ha un compito preciso da assolvere: controllare la qualità dell'aria degli ambienti interni. Chiaro che se uno ha il maggiordomo con le narici ben addestrate, può tranquillamente...
da robvi
mar ago 21, 2012 18:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Si può sapere in che località verrà costruita?
Lonato del Garda

Ciao
da robvi
sab ago 18, 2012 13:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Dubito che case con finestre piccolissime, senza ricambi naturali e isolate dal ciclo delle stagioni siano migliori. Mi spiace contraddirti, ma tra le principali caratteristiche che Deve avere una casa passiva ci sono: - grandi aperture finestrate (ovviamente non messe a casaccio, ma ben orientate)...
da robvi
ven ago 17, 2012 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

x NNN : Ma anche no. Non ne vedo il motivo. Per me il motivo è che negli ultimi 50 anni, e principalmente negli ultimi 20, si sono costruite in Italia le peggiori abitazioni degli ultimi mille anni. In particolare mi rivolgo alle prestazioni energetiche degli edifici ovviamente. Però il mio è un par...
da robvi
ven ago 17, 2012 11:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Prova a fare una ricerca di quante siano le case passive certificate in Italia (quelle non certificate o autocertificate, meglio evitare di prenderle in considerazione...). Io ho trovato che sono 5, forse 30, forse solo una (ad aprile 2012 a Roncone si stava terminando la prima casa passiva in Itali...
da robvi
gio ago 16, 2012 22:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

x Esa: Per evitare inutili discussioni, ci si dovrebbe capire bene su cosa si intende per "casa passiva"; io prendo per buona la definizione del Passive House Institute: "1.1 Requisiti per la certificazione Lo standard di casa passiva è raggiunto se tutti i seguenti parametri sono ris...
da robvi
gio ago 16, 2012 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Il calcolo estivo l'ho fatto con PHPP. Uso la Hpsu, perchè la conosco, ma potrebbe andare bene qualsiasi PDC aria /acqua ... Userò dei ventil normali (che non ho ancora scelto), ma non li voglio canalizzare perchè voglio comunque una regolazione per singolo locale, ed anzichè spendere in canali e se...
da robvi
gio ago 16, 2012 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 35820

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

Io sto tentando di fare una casa passiva che avrà questi requisiti: - destinazione residenziale - sup utile: 150 mq (3 camere, soggiorno cucina, 2 bagni, 1 WC, lavanderia) - max fabbisogno invernale : 2.200 W (non tiene conto degli apporti solari, perchè potrebbero anche non esserci...) - max fabbis...
da robvi
mar lug 10, 2012 15:02
Forum: Regione Lombardia
Argomento: come ricavare la POtenza
Risposte: 9
Visite : 3031

Re: come ricavare la POtenza

- Ht ed Hv li trovi nella scheda dei risultati involucro sul report di Cened (somma solo i valori di gennaio, ovviamente perchè i valori mensili sono tutti uguali ...)
- Come dT devi usare 25° (ossia 20-(-5)).

Ciao
da robvi
lun lug 09, 2012 21:31
Forum: Regione Lombardia
Argomento: come ricavare la POtenza
Risposte: 9
Visite : 3031

Re: come ricavare la POtenza

Non puoi utilizzare EPh per calcolare la potenza necessaria, perché in EPh ci sono anche gli apporti solari e gli apporti interni; inoltre EPh tiene conto anche del rendimento dell'impianto termico (quindi al limite, sarebbe più corretto utilizzare ETh, ma anche questo considera apporti solari ed ap...
da robvi
dom lug 08, 2012 22:44
Forum: Regione Lombardia
Argomento: come ricavare la POtenza
Risposte: 9
Visite : 3031

Re: come ricavare la POtenza

Vai nel report, sommi Ht ed Hv, poi li moltiplichi per il dT alla minima esterna invernale e se vuoi ci aggiungi un incremento per intermittenza di funzionamento (tra il 10 ed il 20%, dipende dal tipo di uso e dal fabbricato).

Ciao
da robvi
dom lug 01, 2012 16:04
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Commerciale centralizzato
Risposte: 8
Visite : 3882

Re: Commerciale centralizzato

... qualche faldone di disegni ...
(forse il forum non è il luogo migliore per spiegarlo...)
Ciao
da robvi
dom lug 01, 2012 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Risposte: 94
Visite : 19104

Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni

potrei concludere il mio intervento così: 4) L'assemblea decide di passare comunque agli impianti autonomi. 5) Il tecnico serio declina l'incarico 6) Arriva il tecnico firmaiolo e cerca nei meandri delle normative una giustificazione plausibile per avallare una cavolata simile. (adesso siamo sullo s...
da robvi
ven giu 29, 2012 20:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE PER CCOMPRAVENDITA TRA CONIUGI?
Risposte: 2
Visite : 1199

Re: ACE PER CCOMPRAVENDITA TRA CONIUGI?

E' sempre obbligatoria in caso di trasferimento a titolo oneroso.
Ciao
da robvi
ven giu 29, 2012 20:39
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Commerciale centralizzato
Risposte: 8
Visite : 3882

Re: Commerciale centralizzato

Se io fossi al tuo posto rinuncerei all'incarico (ovvero se devo fare una cosa e non sono capace, la lascio fare a qualcun altro...)
Ciao
da robvi
ven giu 29, 2012 20:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Risposte: 94
Visite : 19104

Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni

Il problema è che l'assemblea di condominio non può deliberare di passare al centralizzato; secondo me i passaggi sono questi: 1) L'assemblea vuole ristrutturare l'impianto 2) Incarica un tecnico con una delibera 3) Il tecnico informa l'assemblea che per passare dal centralizzato all'autonomo occorr...
da robvi
sab giu 23, 2012 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto ventilo: portata variabile sì/no
Risposte: 12
Visite : 2712

Re: impianto ventilo: portata variabile sì/no

Puoi impostare la pompa elettronica a dT costante ?
da robvi
gio giu 21, 2012 23:05
Forum: Regione Lombardia
Argomento: procedura di calcolo 5796
Risposte: 5
Visite : 1813

Re: procedura di calcolo 5796

ecco il parere di Cened: Messaggio : Il mese prossimo dovrò presentare una relazione ex L.10 per la richiesta del permesso di costruire per un nuovo edificio. Poichè la richiesta sarà successiva al 31/05/2012, ricadrò nell'ambito di applicazione delle prescrizioni del D.Lgs. 28/2011 con particolare ...
da robvi
gio giu 21, 2012 22:58
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Dlgs 28/2011 - criticità
Risposte: 22
Visite : 7034

Re: Dlgs 28/2011 - criticità

Se può confortare il parere del Prof. Giuliano Dall'Ò sulla questione, anche sa da uno che le normative le ha scritte, mi sarei aspettato un po' più che un "non vorrei essere un progettista..." http://qualenergia.it/articoli/20120620-i-nodi-irrisolti-dell-obbligo-rinnovabili-negli-edifici ...
da robvi
dom giu 17, 2012 17:32
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: asseverazione comma 344 - richiesto dall'agenzia delle entra
Risposte: 46
Visite : 11088

Re: asseverazione comma 344 - richiesto dall'agenzia delle e

Il DM 19 02 2007 (modificato nel 2009), circa l'asseverazione specifica che: 4. Adempimenti. 1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attest...
da robvi
gio giu 14, 2012 22:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO
Risposte: 10
Visite : 7901

Re: IMPIANTO INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO CON SOLARE TERMICO

Più che togliere i pannelli solari, io li farei coprire in estate (lo so che è un controsenso, ma visto che ormai sono installati ...) 12 mq di sottovuoto con 300 lt di accumulo (in estate) sono decisamente troppi. E sarebbero troppi anche utilizzando entrambi i bollitori per ACS in estate. Ma dato ...
da robvi
gio giu 14, 2012 20:58
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Soggetti abilitati alla detrazione
Risposte: 20
Visite : 5250

Re: Soggetti abilitati alla detrazione

La guida 2011 dell'Agenzia delle Entrate dice che "Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affi- ni entro il secondo grado) che sostengono le spese per la rea...
da robvi
gio giu 14, 2012 20:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ...CAPPOTTO INTERNO...
Risposte: 75
Visite : 32581

Re: ...CAPPOTTO INTERNO...

Sottoscrivo in pieno ed anzi applaudo fp67 !!!
da robvi
sab giu 02, 2012 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per diagramma psicometrico
Risposte: 51
Visite : 23655

Re: Software per diagramma psicometrico

Io ho trovato anche una app per il telefono che si chiama Psyclone, con la quale si possono calcolare molte trasformazioni. Secondo me molto carina ...
Ciao
da robvi
mar feb 07, 2012 22:56
Forum: Regione Lombardia
Argomento: anno 2004
Risposte: 14
Visite : 5298

Re: anno 2004

Se è veramente classe D, puoi dirti molto fortunato ...
da robvi
dom gen 22, 2012 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Preventivo per la progettazione?
Risposte: 6
Visite : 2021

Re: Preventivo per la progettazione?

Io, se non ho un preventivo accettato dal committente non inizio nemmeno a lavorare (già da alcuni anni...)
Ciao
da robvi
dom gen 22, 2012 00:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: VMC ed umidità
Risposte: 71
Visite : 27680

Re: VMC ed umidità

Secondo me l'errore più grosso che si può commettere progettando, installando e gestendo un impianto VMC è quello ... che sta facendo Manofthemoon: considerare che sia un impianto da tenere sempre in funzione (ed al limite tentare di correggerne gli eventuali "difetti" di funzionamento). I...
da robvi
sab dic 24, 2011 18:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Buon Natale
Risposte: 14
Visite : 3997

Re: Buon Natale

Buon Natale
da robvi
sab dic 10, 2011 19:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC igroregolabile
Risposte: 67
Visite : 16471

Re: VMC igroregolabile

1) ho già detto che mi sembra inutile mettere serramenti con tripla guarnizione, classe 4 per poi bucherellarli con delle prese d'aria esterna 2) per forza succede così; quando dalle bocchette entra aria fredda, le bocchette si raffreddano e con esse il serramento. Poi quando spegni la VMC, l'aria c...
da robvi
sab dic 10, 2011 18:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC igroregolabile
Risposte: 67
Visite : 16471

Re: VMC igroregolabile

Questa foto vale più di un trattato di termotecnica!
Più o meno, le bocchette di immissione "igroregolabili", faranno la stessa fine dello spiffero che c'è sotto la porta, il quale indica esattamente cosa succede nel punto in cui si introduce aria fredda in un ambiente umido ...
Ciao
da robvi
ven dic 09, 2011 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC igroregolabile
Risposte: 67
Visite : 16471

Re: VMC igroregolabile

E' normale che si usino solo 6 mesi all'anno (come la caldaia del resto...), servono "solo" a deumidificare e cambiare l'aria in inverno. Non penserai che con 200 € ti comperi un deumidificatore ed anche un condizionatore ?
Ciao
da robvi
gio dic 08, 2011 23:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC igroregolabile
Risposte: 67
Visite : 16471

Re: VMC igroregolabile

Vi prego, non parlate di "VMC a semplice flusso, igroregolabile" come se fosse una cosa intelligente o una novità ! La usava mio nonno 60 anni fa (allora si chiamava "finestre con gli spifferi":lol: :lol: :lol: ...) Vi suggerisco in alternativa dei semplicissimi recuperatori a do...
da robvi
mar dic 06, 2011 21:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Addio 55%
Risposte: 26
Visite : 7111

Re: Addio 55%

Credo proprio che Monti abbia fatto la cosa più sensata da fare in questo momento (parlo solo del 55% ovviamente..) Ha semplicemente sostituito la scadenza del 31/12/2011 con il 31/12/2012 ! Quindi, niente di nuovo fino al termine del prossimo anno e per Natale tanti auguri a tutti ... nella speranz...
da robvi
dom dic 04, 2011 13:15
Forum: Regione Lombardia
Argomento: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
Risposte: 4
Visite : 1723

Re: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO

Ragazzi,non giriamoci intorno ! Chi vuole vendere o affittare un appartamento, lo sa da 3 anni che al rogito o al deposito del contratto gli chiedono l'Ace! Chiederlo quando si espone l'annuncio immobiliare, vuol dire soltanto che devi fare l'Ace un poco prima, ma avresti dovuto farlo comunque; dunq...
da robvi
sab dic 03, 2011 19:07
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Povera Italia, vi faccio sorridere
Risposte: 7
Visite : 2218

Re: Povera Italia, vi faccio sorridere

Dalla guida per le detrazioni del 55% fatta dall'agenzia delle Entrate nel luglio 2011: "INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli so...
da robvi
sab dic 03, 2011 19:00
Forum: Regione Lombardia
Argomento: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO
Risposte: 4
Visite : 1723

Re: NORMATIVA_AGGIORNAMENTO

La delibera 2555 del 24/11/2011, non è altro che il provvedimento attuativo della L.R. 3/2011 uscita il 21/02/2011. Quindi le agenzie immobiliari hanno avuto tutto il tempo per prepararsi ed informarsi, così come i comuni hanno avuto tutto il tempo per predisporre i controlli e poi per farli. La cos...
da robvi
gio nov 24, 2011 21:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muri in tufo bagnati internamente
Risposte: 5
Visite : 2117

Re: muri in tufo bagnati internamente

su un argomento così COMPRESSO
scusa volevo dire COMPLESSO !!!
da robvi
gio nov 24, 2011 21:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: muri in tufo bagnati internamente
Risposte: 5
Visite : 2117

Re: muri in tufo bagnati internamente

Se non vuoi aggiungere danni ad altri danni, evita di chiedere pareri su un argomento così compresso, su un forum; chiedi il sopralluogo ed il parere di un ESPERTO e fai quello che ti dice. L'unico tuo problema dovrebbe essere quello di rivolgerti ad un vero esperto (e stai alla larga dai "prat...
da robvi
sab nov 19, 2011 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Apres Ski
Risposte: 16
Visite : 3854

Re: Apres Ski

Scusa non avevo visto il tuo messaggio precedente; molto probabilmente, l'acqua arriva dalle travi in ferro che saranno freddissime e attraggono tutto il vapore acqueo ! Comunque il problema è sempre il punto di rugiada che puoi eliminare in 2 modi: 1) Aumentando la temperatura delle superfici 2) Di...
da robvi
sab nov 19, 2011 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Apres Ski
Risposte: 16
Visite : 3854

Re: Apres Ski

Non vorrei fare (come sempre) il bastian contrario, però dico anche io la mia: - Se i ventilconvettori esistenti erano sufficienti a scaldare il locale, non c'è motivo per cambiarli. Non sono loro il problema! - La formazione di condensa SUPERFICIALE (che poi diventa pioggia...), non dipende tanto d...
da robvi
gio nov 17, 2011 00:23
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: dichiarazione nuovo min ambiente
Risposte: 3
Visite : 1550

Re: dichiarazione nuovo min ambiente

... io le tenevo incrociate inutilmente dal 1994 ... continuo a tenerle incrociate ?
da robvi
mar nov 08, 2011 21:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ytong o non ytong?questo è il problema..
Risposte: 5
Visite : 8957

Re: ytong o non ytong?questo è il problema..

L'art 4 comma 3 del DPR 59/09 (limite al fabbisogno estivo), lo devi rispettare anche se non fai l'impianto di condizionamento e con l'Ytong la vedo dura.
Per il cappotto, devi dirlo tu se serve, non deve dirtelo il muratore...
Ciao
da robvi
mar nov 08, 2011 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo 192-311-59 per capannoni "particolari"
Risposte: 13
Visite : 4141

Re: Obbligo 192-311-59 per capannoni "particolari"

Allora, in Italia si può anche costruire un palazzo di 6 piani completamente abusivo, ma questo che c'entra con la domanda scusate? Se la domanda riguarda quali sono le prescrizioni normative per un edificio non riscaldato la risposta è "non ce ne sono!". Se poi nell'edificio non riscaldat...
da robvi
mar nov 08, 2011 21:23
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Ricertificazione
Risposte: 12
Visite : 2957

Re: Ricertificazione

Siete completamente fuori OT.

La domanda di Hugo era:"Un certificatore che ha certificato una U.I., la può ricertificare anni dopo in seguito a modifiche ?"

E la risposta è si ! (anche per Cened...)

Poi Wareblind ha messo in mezzo la sua risposta che non c'entra niente ...

Ciao