La ricerca ha trovato 21 risultati

da pizeta
ven ott 04, 2019 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 1673

Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

Intanto, grazie delle risposte che mi hanno dato ottimi spunti. Rileggendo il titolo dell’Art. 4-bis interpreto, credo correttamente, che solo il piano straordinario per l’adeguamento (comma 1) è indirizzato agli edifici pubblici. Il secondo comma, invece, che tratta il differimento dei termini, mod...
da pizeta
mer ott 02, 2019 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Risposte: 6
Visite : 1673

PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE

Buongiorno a tutti qualcuno sa dirmi se il decreto legge 59/2019, che proroga i termini di adeguamento antincendio delle scuole al 31/12/2021, si applica anche alle scuole private paritarie? all'art. 4-bis leggo che ."...è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antince...
da pizeta
gio dic 06, 2018 11:32
Forum: Regione Lombardia
Argomento: DIFFERENZA L 10/91 E APE PER FONTI RINNOVABILI
Risposte: 0
Visite : 5135

DIFFERENZA L 10/91 E APE PER FONTI RINNOVABILI

Buongiorno a tutti, mi trovo in una situazione da cui non riesco ad uscire... Nel 2013 ho redatto una L.10/91 per una nuova costruzione, per la quale era previsto un impianto a pompa di calore. Al termine dei lavori, un altro professionista, ha redatto l'APE basandosi sui valori della mia L.10/91. T...
da pizeta
mer mar 30, 2016 14:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione 65% lavoro pagato a rate
Risposte: 2
Visite : 2375

Detrazione 65% lavoro pagato a rate

Buongiorno a tutti un condominio mi chiede il disbrigo delle pratiche all'Enea per un intervento di riqualificazione energetica. L'intervento è stato completato nell'anno 2015 ma il condominio sta pagando l'impresa a rate. Ora, il mo dubbio è: devo chiudere la pratica o sarà da chiudere a pagamenti ...
da pizeta
ven lug 17, 2015 16:54
Forum: Regione Liguria
Argomento: PDC inverter CELESTE 2
Risposte: 0
Visite : 10371

PDC inverter CELESTE 2

Buongiorno a tutti
qualcuno mi può dire come si inserisce su Celeste 2 una pompa di calore con funzionamento inverter?
Io ho trovato solo la possibilità di inserire un numero di gradini e, in base a questi, mi cambia notevolmente la classe energetica.

Come posso fare?
grazie
da pizeta
mar giu 30, 2015 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPILAZIONE CERT REI
Risposte: 2
Visite : 1299

Re: COMPILAZIONE CERT REI

Grazie Terminus
pensavo anche io di procedere come hai indicato te.
E se va bene ai VVF, va bene a tutti...
da pizeta
mar giu 30, 2015 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPILAZIONE CERT REI
Risposte: 2
Visite : 1299

COMPILAZIONE CERT REI

Buongiorno a tutti devo fare una CERT REI per le murature di un'autorimessa ma ho un dubbio: le pareti che devo certificare sono realizzate tutte in blocchetti di vari spessori. In alcuni punti ho l'attraversamento di tubazioni metalliche dell'antincendio, in altri ho attraversamenti di tubi plastic...
da pizeta
mar feb 10, 2015 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzatori DLgs 102-2014
Risposte: 96
Visite : 22190

Re: Contabilizzatori DLgs 102-2014

Intanto grazie della risposta redHat... però mi rimane ancora il dubbio. Negli articoli che mi hai indicato, mi pare che si faccia unicamente riferimento al fatto che la ripartizione deve avvenire secondo la UNI 10200, ovvero in parte mediante lettura diretta dei consumi volontari ed in parte median...
da pizeta
lun feb 09, 2015 19:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzatori DLgs 102-2014
Risposte: 96
Visite : 22190

Contabilizzatori DLgs 102-2014

Buonasera a tutti Leggendo il Dlgs 102/2014 relativamente all'obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore negli impianti condominiali, mi sono soffermato su una cosa che mi ha fatto pensare e di cui vorrei il vostro parere. All'art. 9 c.5 lettera b) leggo: ... è obbligatoria l'installazi...
da pizeta
lun ott 20, 2014 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Risposte: 18
Visite : 6835

Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!

Intanto grazie delle risposte... Per quanto riguarda il dimensionamento, trattandosi di una autorimessa, credo sia sufficiente garantire la sezione netta di ventilazione (1/25 S). Ma il mio dubbio è sulla geometria che deve avere. Va bene che sia tutto in diagonale o, come li ho sempre visti fare, d...
da pizeta
ven ott 17, 2014 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Risposte: 18
Visite : 6835

Ventilazione Shunt - AIUTO!!!

Buongiorno a tutti qualcuno mi sa dire se esistono decreti o norme che indichino precisamente le caratteristiche geometriche che deve avere una ventilazione di tipo shunt? Mi spiego... Sto seguendo la realizzazione di un'autorimessa e l'impresa mi propone una ventilazione shunt realizzata con pannel...
da pizeta
mer mar 12, 2014 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto naspi e sanitario
Risposte: 3
Visite : 996

Re: Impianto naspi e sanitario

Grazie Terminus.
Mi ero fermato a leggere il campo di applicazione della 10779 dove ne esclude l'applicazione per le reti derivate dal sanitario...
da pizeta
mer mar 12, 2014 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto naspi e sanitario
Risposte: 3
Visite : 996

Impianto naspi e sanitario

Ciao a tutti
qualcuno mi sa indicare dove sta scritto che i naspi possono essere derivati dalla rete idrica sanitaria?

grazie
da pizeta
lun ott 29, 2012 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza antincendio edificio civile abitazione
Risposte: 4
Visite : 1328

Altezza antincendio edificio civile abitazione

Buongiorno Mi richiedono di regolarizzare un edificio per civile abitazione costruito negli anni '60, mai dotato di CPI, la cui altezza antincendio (misurata al filo inferiore dell'apertura più alta) è di circa 30 m. Sulla copertura dell'edificio sono presenti locali tecnici (vasche, locale macchine...
da pizeta
mer feb 01, 2012 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo accumulo inerziale
Risposte: 6
Visite : 3718

Re: Calcolo accumulo inerziale

Devo accumulare oggi e prelevare domani...
da pizeta
mar gen 31, 2012 16:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo accumulo inerziale
Risposte: 6
Visite : 3718

Calcolo accumulo inerziale

Buongiorno a tutti
ho bisogno di accumulare tutta l'energia prodotta giornalmente da un generatore di calore da 25 kW in un accumulo inerziale.
Le temperature di M e R sono di 80/60 °C.
Come si calcola il volume dell'accumulo per 1200 kWh/giorno?

Se servono dati aggiuntivi chiedete.


Help me...
da pizeta
mar gen 03, 2012 13:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Percorso tubazione gas P=100 kW
Risposte: 0
Visite : 684

Percorso tubazione gas P=100 kW

Buongiorno sto progettando una rete gas a servizio di una cucina industriale avente P=100 kW. Leggendo il DM del 1996 "5.4.1. - Percorso delle tubazioni b) all'interno dei fabbricati: - in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai cont...
da pizeta
mar apr 20, 2010 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso locale pompe UNI 11292
Risposte: 1
Visite : 1108

Accesso locale pompe UNI 11292

Buongiorno a tutti chiedo un chiarimento procedurale. Ho preso in mano il progetto di un'autorimessa in cui è previsto lo sprinkler e per cui è stato già richiesto il parere ai VVf. Il parere favorevole è stato rilasciato nel gennaio 2007, ma da allora non è mai stato dato l'inizio lavori. Quesito 1...
da pizeta
ven lug 04, 2008 13:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Posizionamento contatore gas
Risposte: 2
Visite : 1737

Re: Posizionamento contatore gas

Ho provato a contattare gli accertatori telefonicamente, ma non mi rispondono. E per poter accedere al loro ufficio personalmente devo avere un appuntamento (da prendere, appunto, telefonicamente!). Quindi, visto che dal cantiere mi fanno fretta, almeno alle buone vecchie normative in vigore... che ...
da pizeta
gio lug 03, 2008 10:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Posizionamento contatore gas
Risposte: 2
Visite : 1737

Posizionamento contatore gas

Qualcuno mi sa dire a che norma mi devo riferire per i vincoli sul posizionamento di un contatore del gas? Per chi avesse voglia di aiutarmi un po' di più ecco la mia situazione: devo realizzare un impianto di adduzione gas a servizio di un generatore di calore da 90 kW e di due cucine da 8 kW cad. ...
da pizeta
lun mar 10, 2008 10:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Liguria: Indietro tutta!
Risposte: 37
Visite : 7862

Re: Liguria: Indietro tutta!

Non posso che essere d'accordo con checaldo. Il certificatore dovrebbe essere un profesionista con conoscenze a 360° sia sulla parte edile che sulla parte impiantistica, cosa non impossibile da trovare ma, di fatto, molto difficile! E queste conoscenze non derivano solo dal titolo ma anche, e forse ...