La ricerca ha trovato 3 risultati
- gio gen 22, 2026 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- Risposte: 6
- Visite : 410
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Se stai modificando il layout dello stabilimento spostando il forno, ricadi nell'Allegato IV, quindi dovrai presentare una SCIA con non aggravio, avendo verificato le vie di esodo, la correttezza delle installazioni impiantistiche e quant'altro di interferente con il nuovo layout.
Se poi vi sono ...
- gio gen 22, 2026 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- Risposte: 6
- Visite : 410
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Dalla lettura dell’Allegato 4 potrei applicare gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del DM 782012 mi rimane solo un dubbio: lettera C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
i. incremento della ...
i. incremento della ...
- gio gen 22, 2026 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- Risposte: 6
- Visite : 410
PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Ho un’azienda con un CPI per attività
56.2.C Impianti produzione laterizi, maioliche, porcellane e simili, oltre 50 addetti
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
In questa attività ...
56.2.C Impianti produzione laterizi, maioliche, porcellane e simili, oltre 50 addetti
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
In questa attività ...