La ricerca ha trovato 5 risultati

da lamebros
ven feb 28, 2025 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1110

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Avendo un unico compartimento e dovendo garantire agli occupanti assistenza, ottengo tali superfici.
se la verifica di ridondanza è soddisfatta non è necessario procedere con verifica di corridoi ciechi e lunghezze d'esodo; ma non esclude la verifica degli spazi calmi (almeno così intendo io).
Non ...
da lamebros
ven feb 28, 2025 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1110

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

Leggendo il capitolo S.4.9.1
"avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante di tabella S.4-36".
Desumo che occorra moltiplicare per il numero delle persone. In più: " alla superficie minima destinata ...
da lamebros
ven feb 28, 2025 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1110

Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

autorimessa privata:
scala impegnata da 1 disabile + 50 persone deambulanti: totale spazio calmo (1,77 + 50x0.7) = 36,77 m2
Per il comando è sufficiente 1.77 m2 (progetto approvato).
Ma anche i deambulanti possono avere necessità di assistenza.
Qual è il corretto dimensionamento?
Grazie
da lamebros
ven feb 28, 2025 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 1110

DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA

DUBBIO
Per il dimensionamento dello spazio calmo di un'autorimessa, qualche Comando accetta uno spazio calmo di dimensioni di soli 1,77 m2 (ovvero di una persona su sedia a rotelle) e stop; personalmente, ritengo che lo spazio calmo debba avere dimensioni minime (tab. S.4.36) di: 0.70x n. OD + 1.77x ...
da lamebros
lun feb 05, 2024 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO
Risposte: 1
Visite : 224

PUBBLICO SPETTACOLO

Buonasera,
attività 65. Classificata B3. max 200 persone e quota in OA.
Se guardo la tabella V.15-4 non è nemmeno citata la quota OA: mi verrebbe da dire solo estintori
Se guardo la tabella S.6-2 rientrerebbe nel livello di prestazione III: idranti.
La vostra opinione in merito?
Grazie