Avendo un unico compartimento e dovendo garantire agli occupanti assistenza, ottengo tali superfici.
se la verifica di ridondanza è soddisfatta non è necessario procedere con verifica di corridoi ciechi e lunghezze d'esodo; ma non esclude la verifica degli spazi calmi (almeno così intendo io).
Non ...
La ricerca ha trovato 5 risultati
- ven feb 28, 2025 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1110
- ven feb 28, 2025 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1110
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
Leggendo il capitolo S.4.9.1
"avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante di tabella S.4-36".
Desumo che occorra moltiplicare per il numero delle persone. In più: " alla superficie minima destinata ...
"avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante di tabella S.4-36".
Desumo che occorra moltiplicare per il numero delle persone. In più: " alla superficie minima destinata ...
- ven feb 28, 2025 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1110
Re: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
autorimessa privata:
scala impegnata da 1 disabile + 50 persone deambulanti: totale spazio calmo (1,77 + 50x0.7) = 36,77 m2
Per il comando è sufficiente 1.77 m2 (progetto approvato).
Ma anche i deambulanti possono avere necessità di assistenza.
Qual è il corretto dimensionamento?
Grazie
scala impegnata da 1 disabile + 50 persone deambulanti: totale spazio calmo (1,77 + 50x0.7) = 36,77 m2
Per il comando è sufficiente 1.77 m2 (progetto approvato).
Ma anche i deambulanti possono avere necessità di assistenza.
Qual è il corretto dimensionamento?
Grazie
- ven feb 28, 2025 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 1110
DIMENSIONAMENTO SPAZIO CALMO AUTORIMESSA
DUBBIO
Per il dimensionamento dello spazio calmo di un'autorimessa, qualche Comando accetta uno spazio calmo di dimensioni di soli 1,77 m2 (ovvero di una persona su sedia a rotelle) e stop; personalmente, ritengo che lo spazio calmo debba avere dimensioni minime (tab. S.4.36) di: 0.70x n. OD + 1.77x ...
Per il dimensionamento dello spazio calmo di un'autorimessa, qualche Comando accetta uno spazio calmo di dimensioni di soli 1,77 m2 (ovvero di una persona su sedia a rotelle) e stop; personalmente, ritengo che lo spazio calmo debba avere dimensioni minime (tab. S.4.36) di: 0.70x n. OD + 1.77x ...
- lun feb 05, 2024 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PUBBLICO SPETTACOLO
- Risposte: 1
- Visite : 224
PUBBLICO SPETTACOLO
Buonasera,
attività 65. Classificata B3. max 200 persone e quota in OA.
Se guardo la tabella V.15-4 non è nemmeno citata la quota OA: mi verrebbe da dire solo estintori
Se guardo la tabella S.6-2 rientrerebbe nel livello di prestazione III: idranti.
La vostra opinione in merito?
Grazie
attività 65. Classificata B3. max 200 persone e quota in OA.
Se guardo la tabella V.15-4 non è nemmeno citata la quota OA: mi verrebbe da dire solo estintori
Se guardo la tabella S.6-2 rientrerebbe nel livello di prestazione III: idranti.
La vostra opinione in merito?
Grazie