La ricerca ha trovato 2 risultati

da Tunagetic
lun mar 11, 2024 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 17224

Re: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

Ciao a tutti!
Alla fine mi ero accorto che la pressione dell'impianto era bassa e alzandola il problema non si è ripresentato.
Inoltre l'idraulico aveva sbagliato un collegamento alle tubazioni esistenti (l'impianto reale era un pochino più complesso dello schema da me riportato qui).
Grazie ...
da Tunagetic
lun nov 27, 2023 14:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"
Risposte: 13
Visite : 17224

Problema PDC "errore relativo alla portata d'acqua"

Buongiorno a tutti.
Sono un progettista, ho un problema su impianto in pompa di calore di cui vi allego schema.