La ricerca ha trovato 3 risultati

da GianLumi
mer nov 15, 2023 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa
Risposte: 5
Visite : 873

Re: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa


Se è un circolatore a rotore bagnato, l'acqua si surriscalderà.



Considera che la potenza della pompa va nell'acqua. Meno acqua hai, più in fretta si scalderà.


Questo è il motivo per cui faccio girare nello scambiatore l'acqua by passata, dove sul primario ho acqua più fredda.

Ringrazio ...
da GianLumi
mar nov 14, 2023 21:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa
Risposte: 5
Visite : 873

Re: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa



Questo squilibriio tra volume del circuito e portata elaborata dalla pompa puo creare problemi di funzionamento?
Sapete se c'è una correlazione tra il minimo volume di acqua presente in un circuito e il funzionamento corretto della pompa? quanto dovrebbe essere?


No, una pompa può pompare lo ...
da GianLumi
mar nov 14, 2023 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa
Risposte: 5
Visite : 873

Volume minimo di un circuito idraulico e funzionamento pompa

Ciao a tutti,

scrivo perchè ho un quesito a cui non riesco a rispondere e non ho attualmente i mezzi per fare una prova empirica e rispondermi.

scrivo il mio caso: