La ricerca ha trovato 32 risultati

da francescoam
ven dic 15, 2023 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt
Risposte: 2
Visite : 288

Re: Comunicazione Att 75.2.B e Edificio < 12 mt

Inoltre all'interno del filtro il carico d'incendio specifico qf deve essere inferiore a 50 MJ/mq.
da francescoam
ven dic 15, 2023 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 837

Re: Rinnovo senza progetti impianti

Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Nel caso di SCIA tardiva dovresti controllare che le certificazioni siano già agli atti del comando. Nel caso di rinnovo asseveri il corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva. E...
da francescoam
lun dic 11, 2023 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale
Risposte: 2
Visite : 301

Re: Via di esodo autorimessa attraverso androne condominiale

Ciao, il tuo ragionamento sembrerebbe essere in contrasto con il punto S.4.5.13 comma 2 del Codice, che dice che se due attività, anche afferenti diversi responsabili, condividono una via di esodo, questa deve essere a prova di fumo. Permette in alternativa di adottare specifici accorgimenti gestion...
da francescoam
mar dic 05, 2023 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo Att.65
Risposte: 2
Visite : 255

Re: Impianto sportivo Att.65

Ciao,
il riferimento normativo per impianti sportivi privi di spettatori è l'art. 20 del DM 18.03.96. Per quanto concerne il deposito e l'archivio si rimanda all'art. 16 del medesimo decreto.
da francescoam
ven dic 01, 2023 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice
Risposte: 41
Visite : 2995

Re: Minicodice

A mio parere il DM scuole con "sicuro esodo" rimandava al 10/03/98, che è stato sostituito dal Codice, quindi secondo me è possibile usarlo (solo per l'esodo).
da francescoam
mar nov 28, 2023 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1778

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Riconosco che il rischio è reale ma ritengo che la valutazione non sia adeguata in ragione ai riferimenti normativi disponibili (Codice e RTV). Che ne pensate? Prova ad argomentare in questo modo: Per il discorso di metano e idrogeno considera anche il comma 3 del paragrafo V.6.5: "Nelle autor...
da francescoam
mar nov 28, 2023 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Risposte: 2
Visite : 253

Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione

Ciao,
direi che è possibile utilizzare il compartimento multipiano per tutti i piani (nel caso avessi assegnato all'attività un Rvita=B2). Si deve tenere conto anche delle prescrizioni aggiuntive: idranti e, in caso di qf>600 MJ/mq., sprinkler.
da francescoam
ven nov 24, 2023 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco copertura secondo V13
Risposte: 1
Visite : 217

Re: Reazione al fuoco copertura secondo V13

A mio parere intende solo facciate in quanto sia nelle definizioni sia in altri punti della RTV sottolinea le differenza tra le due.
da francescoam
mar nov 21, 2023 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 1133

Re: Classificazione autorimessa interrata

Ho sempre classificato l'autorimessa riferendomi alla quota di calpestio del piano più sfavorevole rispetto al piano di riferimento. Poi può anche il singolo piano dell'autorimessa, esempio il piano -1, se perfettamente compartimentato e separato dal piano -2, essere classificato singolarmente in m...
da francescoam
lun nov 20, 2023 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricambio aria e velocità aspirazione
Risposte: 1
Visite : 243

Re: Ricambio aria e velocità aspirazione

Secondo me è un ragionamento cautelativo, nella realtà dovrebbe impiegare meno tempo a cambiare l'intero volume d'aria.
da francescoam
lun nov 20, 2023 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 422

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Ciao, io renderei resistenti al fuoco tutte e 3 le strutture di separazione, in quanto lo spazio coperto è un percorso di esodo in comune sia all'attività uffici che all'attività deposito. Altrimenti dota gli uffici di altre uscite, se puoi, e rendi quello spazio coperto parte del compartimento depo...
da francescoam
gio nov 16, 2023 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1467

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

In realtà il comma 1 art.3 del DM 3/9/2021 recita: "Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili". Poi al comma 3 dice che i luoghi di lavor...
da francescoam
lun nov 13, 2023 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quando riprogettare?
Risposte: 3
Visite : 376

Re: Quando riprogettare?

Ciao, a mio parere se i componenti li sostituisci con altri componenti che hanno le stesse caratteristiche principali (nel senso di caratteristiche/funzionalità richieste dal progetto precedente) allora non serve riprogettare tutto in quanto si tratta di una manutenzione ordinaria. Viceversa devi ri...
da francescoam
mar nov 07, 2023 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1778

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

è proprio questo che dico. La quantità di energia disponibile sicuramente non è significativa, ma se sono 200 kg rotoli di carta impilati verticalmente fino ad 8 metri, la velocità è ultra-fast. Concordo che la velocità di crescita sia ultra-fast, però non ha senso progettare l'attività/compartimen...
da francescoam
mar nov 07, 2023 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1778

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Il codice erroneamente dice che se hai un qf< 200 MJ/m^2 se in A1, ma energia e potenza sono differenti. 200 litri di benzina in un comparto da 1.000 m2 daranno qf < 200 MJ/m^2 ma la velocità di crescita sarà A4 Non voglio fare l'avvocato del codice, però intende dire che le quantità di materiali c...
da francescoam
lun nov 06, 2023 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1778

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Ciao, anche secondo me potrebbe essere classificata A3 perché all'interno dell'autobus ci sono significative quantità di materiali plastici, tessili sintetici, apparecchiature elettriche, ecc. Per il discorso di metano e idrogeno considera anche il comma 3 del paragrafo V.6.5: "Nelle autorimess...
da francescoam
ven nov 03, 2023 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1467

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Capisco il fatto che te li abbiano sempre approvati, però teoricamente i VVF si esprimono riguardo le attività soggette, e nei casi che hai indicato gli uffici non lo sono. Ad oggi il DM 3 settembre 2021 ti dice di progettare con le regole tecniche verticali se esistono e rientri nel campo di applic...
da francescoam
ven nov 03, 2023 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1467

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Eppure quando ho ad esempio depositi con porzione uffici sul bordo (non soggetta ma con ad esempio 80 persone) uso codice per tutto e non mi hanno mai detto niente. Però si tratta di volumi uffici di fatto inglobati nel volume del deposito. Io un ufficio di 80 persone lo compartimenterei rispetto a...
da francescoam
gio nov 02, 2023 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1467

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Intendevi che applicheresti il codice al piano rialzato uffici solo se questi sono sotto 25 persone? Si, esatto. E per la 73 che norma seguire? Io per la 73 non utilizzerei nessuna normativa in particolare, perché tanto ho già tutto progettato con una norma (sia uffici sia deposito). Mi limiterei s...
da francescoam
gio nov 02, 2023 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?
Risposte: 22
Visite : 1467

Re: DEPOSITO + UFFICI IN CONFIGURAZIONE AMBIGUA: CHE NORMA USARE PER GLI UFFICI?

Ciao Si prevedrà quindi un progetto per attività sottosoglia (ad uso ristrutturazione, no per pratica VVF) ma che norma usare? Attualmente il DM uffici 22/02/2006 è obbligatorio? La scelta può essere influenzata dal discorso multiazienda e apprestamenti antincendio in comune? In caso di uffici con p...
da francescoam
gio nov 02, 2023 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici
Risposte: 1
Visite : 282

Re: Sala consiliare all'interno di uffici pubblici

Ciao, per determinare l'assoggettabilità può esserti d aiuto il CHIARIMENTO 15/05/2015, n° 5915. E' inerente l'assoggettabilità ai controlli di P.I. delle sale riunioni degli alberghi (fa riferimento al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994). Per analogia potresti considerare allo stesso modo la sala con...
da francescoam
mar ott 31, 2023 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1470

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Ciao a tutti, seguo con molto interesse. Sinceramente non ho ancora mai fatto preventivi, quindi utilizzerò le linee guida del CNI. Noto però, specialmente per la SCIA, che la tariffa calcolata è superiore a quella che indicate voi. Tra l'altro a quanto pare è obbligatorio allegare l'asseverazione a...
da francescoam
lun ott 30, 2023 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1673

Re: irraggiamento luogo sicuro

(G.2.3)
Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili .
da francescoam
lun ott 30, 2023 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1673

Re: irraggiamento luogo sicuro

Quella che citi è una situazione pre-flash over, quindi incendio ancora in fase di sviluppo. Non è detto. Ed in ogni caso non è scritto nel codice. Io posso avere l'incendio in un compartimento dove non c'è presenza di occupanti. Da un altro compartimento gli occupanti escono e per raggiungere il l...
da francescoam
lun ott 30, 2023 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1673

Re: irraggiamento luogo sicuro

Secondo me lo stesso discorso vale per le vie di esodo esterne. Il comma 1 del paragrafo S.4.5.3.3 dice che le vie di esodo esterne, durante l'esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all'incendio superiore a 2,50 kW/mq. e non devono essere investite dai prodotti del...
da francescoam
lun ott 30, 2023 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1673

Re: irraggiamento luogo sicuro

Ciao No, muro non posso. Ho luogo sicuro posto a più di 3,50 m, non vale interporre spazio scoperto giusto? Devo sempre calcolarlo. Il codice dice che oltre 3,50 m non ho 12,60 kW/m2, ok. Per capire a che distanza 2,50 devo sempre calcolarlo... Per di più, prospiciente il mio fabbricato, a circa 25 ...
da francescoam
ven ott 27, 2023 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola e cucina
Risposte: 1
Visite : 211

Re: Scuola e cucina

Ciao,
visto che hai usato il codice io classificherei l'area TZ (inserendola nella VRI) facendola rientrare nei paragrafi V1 e V2. Come misure progettuali implementerei quelle prescritte dal DM 08/11/2019.
da francescoam
gio ott 26, 2023 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 757

Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

ai fini della conformità del locale esterno CT, credo sia rilevante il contributo del solaio con fuoco dall'esterno e non dall'interno del fabbricato Concordo. Diciamo che se ho un incendio all'interno della CT è probabile che propaghi dalle aperture di ventilazione alla guaina sulla copertura. La ...
da francescoam
mer ott 25, 2023 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
Risposte: 10
Visite : 724

Re: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE

Ciao, per definizione da parargrafo G.1.12 il carico d'incendio è il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali . Non sono presenti parametri che teng...
da francescoam
mer ott 25, 2023 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 757

Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

Con una copertura in laterocemento sembrerebbe un'esagerazione proccuparsi della guaina soprastante ed in effetti si potrebbe argomentare sulla EI di tale copertura che proteggerebbe la guaina dagli effetti dell'incendio. Quindi a discrezione del tecnico. In effetti il contributo all'incendio è min...
da francescoam
mar ott 24, 2023 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 757

Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

A mio parere il requisito di resistenza al fuoco non è richiesto, risulterebbe necessario nel caso la parete del locale tecnico fosse posizionata accanto ("attaccata") a quella dell'edificio.
da francescoam
lun ott 23, 2023 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 757

Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

Buongiorno, è la prima volta che scrivo sul forum, ma lo frequento già da un pò di tempo. Il mio dubbio riguarda una centrale termica installata in un locale esterno. Il D.M. 08/11/2019 prescrive che il locale sia realizzato con materiali di classe 0 o classe A1 europea di reazione al fuoco. Il loca...