- gio gen 04, 2024 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 1510
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Buongiorno, forse sembrerà una domanda scontata per alcuni, la norma UNI 9494-2 risulta applicabile per ambienti con superficie compresa tra i 600mq e i 1600. Se io ho un compartimento unico, fatto da vari ambienti (es, sala conferenza, sala espositiva, spazi lettura ) la metratura che devo prendere ...
- lun gen 01, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 3548
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Grazie tante per la risposta e con l'occasione auguri di buon anno. Il progetto che sto esaminando è un locale di pubblico spettacolo (centro culturale) fatto da un compartimento multipiano comprensivo di un piano terra (area 808mq) avente aperture al soffitto (quindi spazi a doppia altezza) che ...
- dom dic 31, 2023 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 3548
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Buonasera, ho anch'io lo stesso problema, posso chiedervi come avete risolto? Grazie