La ricerca ha trovato 6 risultati
- mer mar 27, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
- Risposte: 4
- Visite : 3972
Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Intendo utilizzare la RTV nuova con la RTO perché l'autorimessa è di nuova costruzione. Grazie!
- mar mar 26, 2024 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
- Risposte: 4
- Visite : 3972
Re: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Grazie, considerando che l'autorimessa è di nuova costruzione, deve essere ancora realizzata, potrebbe essere un'idea valida seguire il consiglio proposto alla fine: essere certi che venga mantenuta uniformità dell'aerazione, verificati tutti i vincoli e il 100 di aerazione sulla basculante.
- mar mar 26, 2024 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
- Risposte: 4
- Visite : 3972
Chiarimento mq aerazione box superiore a 40mq
Ciao a tutti, premetto che sono ancora all'inizio dell'approccio alla prevenzione incendi. chiedo un chiarimento, ho letto diversi quesiti anche sul forum ma non mi sono del tutto chiarita una questione. Con il vecchio DM del 86 per le autorimesse, nel caso di box con superficie maggiore ai 40 mq er...
- lun set 18, 2023 21:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
- Risposte: 9
- Visite : 417
Re: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
Grazie a tutti per le risposte, il confronto con voi è stato utilissimo, visto che grazie alla risposta di chicco78 mi sono resa conto che stavo ragionando tenendo conto di tutti i piani dell'edificio e non solo dell'autorimessa :cry: Solo una precisazione: dici che la tua autorimessa è classificata...
- ven set 15, 2023 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
- Risposte: 9
- Visite : 417
Re: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
Grazie mille per la tempestiva risposta, concordo con te.
Mi rendo conto che su certe cose si semplifica, su altre si complica!
Mi rendo conto che su certe cose si semplifica, su altre si complica!
- ven set 15, 2023 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
- Risposte: 9
- Visite : 417
Resistenza al fuoco strutture di suddivisione box autorimessa COPI
Ciao a tutti, premetto che sono alle prime armi con la progettazione antincendio, in quanto abilitata da poco e ovviamente il primo incarico preso è stata un'autorimessa di nuova costruzione, quindi da progettare con il COPI, in categoria 75.1.A . Ho una domanda: rispetto alla misura S2 di resistenz...