La ricerca ha trovato 6 risultati

da Mike
lun ago 21, 2023 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
Risposte: 5
Visite : 1005

Re: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA

In realtà il costruttore di una PdC per ACS dichiara il COP al punto di lavoro : T acqua sanitaria in ingresso di + 10°C, T dell'aria esterna a + 7°C e T di riscaldamento dell'acqua di + 55°C, facendo riferimento alla norma EN 16147_2017 con ciclo di prelievo L. Ora io mi chiedo non si potrebbe usar...
da Mike
dom ago 20, 2023 14:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
Risposte: 5
Visite : 1005

POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA

Su un villino è stato a suo tempo eseguito un intervento di efficientamento energetico (Ecobonus), che ha visto la sostituzione parziale del sistema di climatizzazione invernale (da caldaia a gas a pompa di calore aria-acqua per solo riscaldamento), mentre la preesistente caldaia da 35KW col suo acc...
da Mike
ven ago 18, 2023 21:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 40664

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Grazie, Paolo;
ma lo scorso inverno con 37 gradi avevo 0 on-off, con 35 gradi 1 on-off all'ora.
Farò fare la modifica come da te suggerito e tornerò a calettarmi sul migliore settaggio della PdC.
Saluti
da Mike
ven ago 18, 2023 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 40664

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Ciao Paolo, grazie del suggerimento; ho guardato ik tuo blog, lo schema da te menzionato è quello che ho contrassegnato nella figura allegata? Grazie. Attualmente ho una PdC Vaillant aroTHERM plus da 11,6 KW per solo riscaldamento (che ha purtroppo la stessa potenza minima della sorella maggiore da ...
da Mike
ven ago 18, 2023 01:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 40664

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Temo più che altro cosa potrebbe succedere se un'appartamento restasse sfitto per un po' di tempo visto che non verrà abitato dal cliente. Cosa dite? Inerziale abbondante con attacco a 2 tubi. Salve Paolo, ti riferisci in questo caso a un inerziale collegato sul ritorno? In un tuo commento preceden...
da Mike
mar ago 15, 2023 14:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 3849

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

Ciao, ho letto il tuo post e le risposte ricevute. Volevo solo fare un rilievo sul fatto che vorresti collegare il puffer sul ritorno : se la tua PdC fosse sovradimensionata, la modifica sarebbe solo peggiorativa a causa degli on-off, in quanto toglieresti la pompa di rilancio. Nella situazione attu...