- lun ago 21, 2023 14:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
- Risposte: 5
- Visite : 1005
Re: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
In realtà il costruttore di una PdC per ACS dichiara il COP al punto di lavoro : T acqua sanitaria in ingresso di + 10°C, T dell'aria esterna a + 7°C e T di riscaldamento dell'acqua di + 55°C, facendo riferimento alla norma EN 16147_2017 con ciclo di prelievo L. Ora io mi chiedo non si potrebbe usar...
- dom ago 20, 2023 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
- Risposte: 5
- Visite : 1005
POMPA DI CALORE PER ACS – INTERPRETAZIONE NORMATIVA
Su un villino è stato a suo tempo eseguito un intervento di efficientamento energetico (Ecobonus), che ha visto la sostituzione parziale del sistema di climatizzazione invernale (da caldaia a gas a pompa di calore aria-acqua per solo riscaldamento), mentre la preesistente caldaia da 35KW col suo acc...
- ven ago 18, 2023 21:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 40694
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Grazie, Paolo;
ma lo scorso inverno con 37 gradi avevo 0 on-off, con 35 gradi 1 on-off all'ora.
Farò fare la modifica come da te suggerito e tornerò a calettarmi sul migliore settaggio della PdC.
Saluti
ma lo scorso inverno con 37 gradi avevo 0 on-off, con 35 gradi 1 on-off all'ora.
Farò fare la modifica come da te suggerito e tornerò a calettarmi sul migliore settaggio della PdC.
Saluti
- ven ago 18, 2023 14:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 40694
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Ciao Paolo, grazie del suggerimento; ho guardato ik tuo blog, lo schema da te menzionato è quello che ho contrassegnato nella figura allegata? Grazie. Attualmente ho una PdC Vaillant aroTHERM plus da 11,6 KW per solo riscaldamento (che ha purtroppo la stessa potenza minima della sorella maggiore da ...
- ven ago 18, 2023 01:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 40694
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Temo più che altro cosa potrebbe succedere se un'appartamento restasse sfitto per un po' di tempo visto che non verrà abitato dal cliente. Cosa dite? Inerziale abbondante con attacco a 2 tubi. Salve Paolo, ti riferisci in questo caso a un inerziale collegato sul ritorno? In un tuo commento preceden...
- mar ago 15, 2023 14:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
- Risposte: 50
- Visite : 3849
Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Ciao, ho letto il tuo post e le risposte ricevute. Volevo solo fare un rilievo sul fatto che vorresti collegare il puffer sul ritorno : se la tua PdC fosse sovradimensionata, la modifica sarebbe solo peggiorativa a causa degli on-off, in quanto toglieresti la pompa di rilancio. Nella situazione attu...