La ricerca ha trovato 22 risultati

da Vincent977
mar ago 15, 2023 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Ciao, ho letto il tuo post e le risposte ricevute. Volevo solo fare un rilievo sul fatto che vorresti collegare il puffer sul ritorno : se la tua PdC fosse sovradimensionata, la modifica sarebbe solo peggiorativa a causa degli on-off, in quanto toglieresti la pompa di rilancio.
Nella situazione ...
da Vincent977
sab ago 12, 2023 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Confermo la mia impressione: terminali scarsi, tubazione piccola e, di conseguenza, pompa piccola.
Per intervenire occorre essere sul posto e discutere con te.
Un bravo CAT o un bravo termotecnico ti aiuterà ...

🤦
Allora non concludo nulla se facessi modificare il volano, mettendolo solo sul ...
da Vincent977
sab ago 12, 2023 17:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


20 metri c.a. é curioso

Dal separatore alle macchine 32x3
Piccolo
è un errore posizionare il volano come separatore...
Non sempre. Comunque, ormai c'è e va sfruttato.
Aumenta i terminali, ma con tubi indipendenti a partire dal separatore.
Altrimenti la portata sarà scarsa o i consumi della ...
da Vincent977
sab ago 12, 2023 14:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

Esa ha scritto: sab ago 12, 2023 13:00
Dal separatore alle macchine 32x3
Piccolo
Scusami ho scritto male🤦
Dal separatore all'impianto...32x3

Cmq, ho notato sempre secondo lo schema (ma non so se effettivamente sia così perchéè tutto coibentato) che il ritorno è da 40.🤷
da Vincent977
sab ago 12, 2023 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Cambiare la macchina mi sembra la soluzione più complicata (e costosa).
Incominciamo col capire alcune cose:
- che diametro ha il tubo che va dal separatore idraulico ai collettori?
- che diametro ha il tubo che va dalla macchina al separatore idraulico?
- puoi aggiungere un terminale (fan coil ...
da Vincent977
sab ago 12, 2023 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

gianlun ha scritto: sab ago 12, 2023 11:01 L unità di misura di H 20 cosa è?
m c A?
Si
Q=2,7 mc/h
H=20 mca
da Vincent977
sab ago 12, 2023 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


l'unità esterna è sovradimensionata...
E' sovradimensionata se i terminali sono sotto dimensionati.
L'errore più comune, negli impianti con generatore frigorifero (o pompe di calore9, è quello di sottodimensionare i terminali.
Anche perché la loro resa dichiarata è falsata da ragioni commerciali ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 23:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Non hai pensato che terminali e pompa siano sottodimensionati?


Per quanto riguarda i terminali l'ho intuito, per la pompa non immaginavo.

Dici che una pompa con una portata maggiore potrebbe ridurre gli on off, o cmq essendoci pochi ventilconvettori cambierebbe poco?

Quasi la totalità delle ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 19:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Non si leggono i diametri di collegamento ai ventilo convettori. Mi sembra di leggere 26x3 ma potrebbe essere 20x2.
Non si leggono neppure i dati della pompa:
- Q = ??
- H= ??

32 sono i montanti e 26 per le macchine della zona giorno
32 montante e 32 x il ventilconvettore della.zona notte

Q=2,7 ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


32: per ogni ventilo convettore?
E la partenza generale?


Ho 2 mandate e 2 ritorni
1 mandata e 1 ritorno da 32 vanno nelle macchine due macchine della zona giorno e si sdoppia servendole entrambe, sempre con tubi da 32
1 mandata e 1 ritorno da 32 vanno nella zona notte nella macchina ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

Esa ha scritto: ven ago 11, 2023 17:20 Le rese sono con acqua 7/12 e aria 27bs/19bu con 760 l/h
I tubi che diametro hanno?
32
da Vincent977
ven ago 11, 2023 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


perché la mia casa avrebbe bisogno di 48000btu , e la macchina eroga circa 42000btu
Ma quanto sono in grado di erogare i terminali? Con che diametro sono allacciato alla rete?


Se ti riferisci al diametro delle tubazioni che vanno dalla pompa ai ventilconvettori, i tubi sono da 32 ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


ho anche scritto che mi serve un termotecnico valido...per risolvere il problema
Non credo ti serva un termotecnico. Questi sa eseguire i calcoli (potenza, energia, dimensione dei tubi, ecc.), anche se non sempre (talvolta se li fa eseguire dai fornitori: VRV, pannelli a pavimento e soffitto ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


il 99% degli utenti attivi qui sono professionisti termotecnici, e Paolo è uno dei migliori. In realtà non è questione di diffusione, ma di competenza. Diventa difficile capire e risolvere un problema complesso con 4 righe, se uno ci deve mettere mezza giornata capisci bene che diventa difficile ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

E cmq...se scrivo più volte che non so dove trovare un termotecnico...credo di non essere talmente stupido da credere che un termotecnico mi dia assistenza gratis...
Poi se x te è dare assistenza, se fornisco alcuni dati sulla mia abitazione è chiedo se effettivamente il tutto è giusto o meno..
Non ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati



ma chiedendo in giro, nelle mie zone


QUidni chiedi in un forum che prende professionisti da tutta Italia di aiutarti, gratis, nelle settimane centrali di agosto.

Ci sono un sacco di professionisti capaci e per le consulenze come la tua, non è indispendeabile essere della zona. Può essere ...
da Vincent977
ven ago 11, 2023 08:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati



Perché è una follia un separatore da 200l?(scusa l'ignoranza 🤷)

Ps perché mi dici di smanettare poco nelle regolazioni?


Troppi perchè.

PS: con tecnico non intendo ne idraulici e nemmeno centri assistenza, ma progettisti con esperienza

Purtroppo ho molti dubbi e poche risposte.😓

Per ...
da Vincent977
gio ago 10, 2023 21:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati



Credo, che questo comportamento sia dovuto alla posizione del volano messo come separatore e non sul ritorno.


Un accumulo da 200 litri come seperatopre è una follia, soprattutto perchè ci scommetto l'unghia incarnita del migliolo sinistro, hai la mandata in alto.
Oltremodo la pdc è ...
da Vincent977
gio ago 10, 2023 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati


Non conosco la macchina ma mi chiedo perchè parta a bomba, poi modula, poi spegne. Seguo.


Credo, che questo comportamento sia dovuto alla posizione del volano messo come separatore e non sul ritorno.
Dunque parte a palla per raffreddare l'acqua, e poi quando raggiunge la temperatura, credo ...
da Vincent977
gio ago 10, 2023 01:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

A livello di rumorosità messe a velocità I, o automatica o impostando una temperature a circa 0,7° dalla temperature ambiente va bene.
Il mio problema non è tanto la rumorosità, bensì gli alti consumi, che mi portano molto di rado ad accenderla la notte.
Infatti spesso restano spente, le ho tenute ...
da Vincent977
mer ago 09, 2023 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Re: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

No.
Solo riscaldamento e raffrescamento
da Vincent977
mer ago 09, 2023 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati
Risposte: 50
Visite : 7685

Problemi funzionamento PDC con consumi troppo elevati

Buon pomeriggio, sono il posessore di di una pompa di calore MITSUBISHI modello I-BK-N013MH.

Vivo in Sicilia, e la mia casa è in classe a4, zona climatica c, ha una dimensione di circa 170 mq suddivisa su due livelli, coibentata con 10 cm di cappotto, infissi in pvc, e le unità interne sono dei ...