La ricerca ha trovato 3 risultati

da Mikeloka
sab ago 19, 2023 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo DM 09/04/9 numero di uscite
Risposte: 5
Visite : 903

Re: albergo DM 09/04/9 numero di uscite

In effetti mi farebbe molto comodo trattarlo come attività esistente.
L'attività è successiva al DM 09/04/1994, e esistente con l'entrata in vigore del DPR 151/11.
Ritieni sia sostenibile che l'attività è esistente in quanto fino al 2011 non era soggetta?
da Mikeloka
ven ago 18, 2023 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo DM 09/04/9 numero di uscite
Risposte: 5
Visite : 903

Re: albergo DM 09/04/9 numero di uscite

E' una RTA, non era soggetta a CPI fino al 2011. Era stata presentata richiesta di esame progetto nel 1995, ed allora il Comando aveva risposto che non era soggetta a CPI. Immagino ora devo trattarlo ora come nuova costruzione.

La scala protetta sbarca al piano terra nell'atrio d'ingresso senza ...
da Mikeloka
gio ago 17, 2023 07:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo DM 09/04/9 numero di uscite
Risposte: 5
Visite : 903

albergo DM 09/04/9 numero di uscite

DM 09/04/94 art. 7.7 - "Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due....È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala..."

Nel caso specifico ho un piano seminterrato con camere d'albergo che hanno accesso dall'esterno ...