Quasi tutti gli studi di progettazioni che operano a livello nazionale o internazionale, utilizzano i dati di Meteonorm
Il software che ho utilizzato prende dati di input dall'archivio climatico Meteonorm, quindi in teoria dovrebbe essere piuttosto affidabile da questo punto di vista.
Devi ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- lun lug 17, 2023 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
- Risposte: 8
- Visite : 1893
- dom lug 16, 2023 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
- Risposte: 8
- Visite : 1893
Re: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
Quello che veniva calcolato con quel metodo è il "carico termico" (Cooling Load) non la potenza necessaria da fornire per garantire le condizioni di progetto ad una determinata ora (Heat Extraction Rate).
Quindi:
- il carico termico (CL) dipende dal clima, dalla radiazione solare, dalla presenza di ...
Quindi:
- il carico termico (CL) dipende dal clima, dalla radiazione solare, dalla presenza di ...
- sab lug 15, 2023 21:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
- Risposte: 8
- Visite : 1893
Re: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Nel mio primo messaggio non intendevo dire che non avevo intenzione di fare il conto dei carichi estivi perchè l'edificio non dovrebbe essere occupato in piena estate, altrimenti è chiaro che come dicevi tu le condizioni di comfort non saranno mai ...
Nel mio primo messaggio non intendevo dire che non avevo intenzione di fare il conto dei carichi estivi perchè l'edificio non dovrebbe essere occupato in piena estate, altrimenti è chiaro che come dicevi tu le condizioni di comfort non saranno mai ...
- sab lug 15, 2023 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
- Risposte: 8
- Visite : 1893
Calcolo dinamico per una nuova scuola superiore
Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi una riflessione circa il calcolo dei carichi invernali ed estivi per edifici di nuova costruzione, con destinazione d’uso non residenziale.
Per quanto riguarda i dati di progetto:
- edificio sito ad Ancona, dove lavoro;
- trasmittanze involucro e ...
Per quanto riguarda i dati di progetto:
- edificio sito ad Ancona, dove lavoro;